Jak sterować stycznikami i elektrozaworami 24V DC za pomocą ATmega 8?

pikus_7 03 Mar 2010 11:32 1848 11
REKLAMA

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik planuje sterować stycznikami i elektrozaworami 24V DC za pomocą mikrokontrolera ATmega 8, jednak napotkał problem z obliczeniami prądu bazy tranzystora TIP41C. Wskazano, że ATmega 8 może dostarczyć maksymalnie 20 mA, co może uszkodzić układ. Proponowane rozwiązania obejmują użycie układów ULN, takich jak ULN2003, które mogą obsługiwać do 500 mA, oraz rozważenie zastosowania tranzystorów MOSFET, które są łatwiejsze w sterowaniu. Użytkownik został również ostrzeżony o ograniczeniach prądowych i konieczności zapoznania się z notą katalogową układów scalonych, aby uniknąć przeciążenia.