Jak podłączyć stycznik do pompy hydroforu 1000W z wyłącznikiem ciśnieniowym?

CubaCiechanów 06 Paź 2010 15:29 4349 8
  • #1 8589811
    CubaCiechanów
    Poziom 10  
    Posty: 36
    Ocena: 1
    Witam kolegów.
    Posiadam przy moim domu studnię, z której będę czerpał wodę pitna. Mam założoną instalację hydrauliczną, w której znajduję się zbiornik hydroforowy 150l, pompa o mocy 1000W, wyłącznik ciśnieniowy. Obwód pompy zabezpieczony jest wyłącznikiem RCD z modułem nadprądowym 16A firmy Moeller. Problem polega na podłączeniu tej pompy przez wyłącznik ciśnieniowy i stycznik. Obecnie jest tak, że przewód zasilający jest przyłączony do ciśnieniowego, przewód PE i N są złączone, a L jest rozłączany przez ciśnieniowy. Nie jest to dobre rozwiązanie dlatego chcę zainstalować w tym obwodzie stycznik, tylko jak?
  • #2 8589998
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17380
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4290
    Witam!

    Złączenie przewodu PE i N powoduje zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego., czyli uniemożliwia uruchomienie w tym przypadku silnika pompy. Jeżeli takie zadziałanie nie następuje to być może wyłącznik RCD jest niesprawny, albo przewód PE nie jest przyłączony do szyny PE w rozdzielni.
    Obowiązuje zasada,by nie łączyć ponownie żył PE i N raz rozdzielonych.
    Ponadto w przypadku gdy pompa jest przyłączona do sieci w sposób trwały (bez udziału gniazda) wyłącznik RCD w jej obwodzie nie jest wymagany.

    Jeżeli chcesz zamontować stycznik to należy go wpiąć w miejsce pompy. Należy sprawdzić również czy silnik wyposażony jest w wyłączniki termiczne umieszczone w uzwojeniach. Jeżeli tak to również wskazane jest je wykorzystać włączając je szeregowo w obwód cewki stycznika.
    Dobrze było by również zastosować oddzielne zabezpieczenie w obwodzie sterowniczym.
  • #3 8590111
    CubaCiechanów
    Poziom 10  
    Posty: 36
    Ocena: 1
    Może nie sprecyzowałem w 100%-ach mojej wypowiedzi, przewód PE łączy się w puszce ciśnieniowego z przewodem PE dochodzącym po pompy i analogicznie przewód N z przewodem N, także nie są ze sobą połączone. Wyłącznik RCD jest założony ponieważ pompa jest połączona przez gniazdo 16A. Jeżeli chodzi o "termik" to jest w pompie (dlatego o niego nie pytam). Jeżeli będzie taka konieczność to zabezpieczę obwód sterowniczy. Jeżeli któryś z kolegów będzie tak miły i narysuje mi schemat połączeń to będę bardzo wdzięczy. Wartość zabezpieczenia obwody sterowniczego oczywiście B4 lub B6 (poprawcie koledzy jeśli się mylę)
  • #4 8591075
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #5 8592533
    CubaCiechanów
    Poziom 10  
    Posty: 36
    Ocena: 1
    Wcześniej była tam zastosowana pompa z silnikiem 3-fazowym, która była zabezpieczona termikiem, stycznikiem, czujnikiem zaniku fazy. Po jej demontażu i założeniu silnika 1-fazowego jest tak jak opisałem wyżej. Może i jest to rozwiązanie stosowane masowo i nie jest złe, ale wolał bym wykonać to w pełni profesjonalnie. Podczas włączania i rozłączania pompy na stykach wyłącznika pojawiają się iskry i dlatego chcę temu zapobiec. Oczywiście styki wyłącznika są przeze mnie czyszczone co jakiś czas.
  • #6 8592784
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #7 8592993
    CubaCiechanów
    Poziom 10  
    Posty: 36
    Ocena: 1
    Brawo!
  • Pomocny post
    #8 8593159
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #9 8593177
    CubaCiechanów
    Poziom 10  
    Posty: 36
    Ocena: 1
    Dziękuje bardzo. Ja wiem jak to zrobić, chciałem być po prostu pewny! Dzięki.
    Pozdrawiam.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu pompy hydroforowej 1000W z wyłącznikiem ciśnieniowym i stycznikiem. Wskazuje, że obecne połączenie przewodów PE i N może powodować zadziałanie wyłącznika RCD, co uniemożliwia uruchomienie pompy. Użytkownik planuje zainstalować stycznik, aby poprawić bezpieczeństwo i uniknąć iskrzenia na stykach wyłącznika. W dyskusji podano, że stycznik powinien być wpięty w obwód pompy, a także zasugerowano, aby sprawdzić, czy silnik pompy ma wbudowane wyłączniki termiczne. Użytkownik otrzymał również wskazówki dotyczące doboru stycznika oraz podłączenia obwodu sterowniczego.