logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Projekt instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego. złącze i rozdzielnica.

mariuszzzz 30 Gru 2011 20:34 20724 18
  • #1 10325485
    mariuszzzz
    Poziom 10  
    Posty: 7
    Ocena: 2
    Witam szanownych fachowców.
    Mam takie pytanie (chodzi mi o praktyczną odpowiedź ) odnośnie projektowania zasilania budynku mieszkalnego od razu podkreślam że projekt robię sam dla siebie i korzystam z innego gotowego projektu którego chcę trochę przerobić. Mianowicie chodzi mi o zabezpieczenie za licznikowe, ale zacznę od początku (zasilania obiektu) czyli złącza zasilanego z przyłącza kablowego 4 żyłowego , znajduje się w nim zabezpieczenie przed licznikowe wyłącznik nadmiarowo prądowy C25 A , od złącza wychodzi już układ TN-C-S ,(złącze jest zamontowane na granicy działki ) dom jest zasilany przewodem YKY 5•10 mm². (trochę metrów jest od złącza do domu.) który podłączony jest do głównej rozdzielnicy. gdzie na projekcie poglądowym jest odgromnik klasy B+C a za nim jest wyłącznik różnicowoprądowy 468P 63/0,03A co dla mnie jest złym rozwiązaniem , chce zastosować bardziej selektywne zabezpieczenie tzn. kilka różnicówek na oddzielne obwody (kuchnia indukcyjna pralka , zmywarka, piec CO. ) a zamiast tej jednej różnicówki służącej chyba jako wyłącznik główny wstawić albo rozłącznik izolacyjny albo wyłącznik nad prądowy które będą służyć jako WG i właśnie mam tutaj pewien problem bo nie wiem które rozwiązanie będzie lepsze.
    Chciałbym aby mieć możliwość odłączenia całej instalacji od zasilania (rozłącznik). oraz aby zabezpieczenie Główne było pod ręka czyli w domu (żeby nie latać do złącza po każdym zadziałaniu zabezpieczenia). i jeszcze jakie by były najlepsze parametry (wyłącznika lub rozłącznika) tak aby to działało poprawnie . przed jest "S" C25 A a za maksymalnie "S" B16 A .

    Na razie tyle aczkolwiek prosiłbym o nie zamykanie tematu gdyż będę miał jeszcze parę pytań odnośnie projektu.

    Dodaje projekt poglądowy na którym się opieram.

    Projekt instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego. złącze i rozdzielnica.
  • Pomocny post
    #2 10325640
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17362
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4265
    Bezsensowny podział PEN w złączu odległym od budynku.
    RCD czterotorowy w roli wyłącznika głównego nie jest dobrym pomysłem, tym bardziej, że nie wyłącza on odgromników. Gdyby zainstalowano go przed nimi to każde ich zadziałanie spowoduje wyłączenie RCD.
    Pomysł w zabezpieczeniem C25 jako przedlicznikowym nie jest dobrym pomysłem ponieważ kompletnie pozbawia selektywności.
    Również niedorzecznością jest zabezpieczenie nadmiarowe w roli wyłącznika głównego.

    Powinno być:
    Kabel YAKY minimum 4x16 od złącza do budynku.
    Podział PEN w rozdzielni głównej.
    FR103 jako wyłącznik główny a za nim odgromniki.
    RCD czterotorowy wraz z wyłącznikiem nadmiarowoprądowym w obwodzie gniazda 400V.
    Wszystkie obwody gniazdowe zabezpieczone muszą być wyłącznikiem różnicowoprądowym.
    Nie powinien to być jeden czterotorowy lecz kilka dwutorowych RCBO lub RCBB z wyłącznikami nadmiarowymi na każdy obwód.
    Obwody oświetleniowe nie muszą być chronione przez wyłączniki RCD. Poza łazienkowym oświetleniem.

    Czy budynek posiada instalację odgromową?
  • #3 10325792
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1194
    Pomógł: 127
    Ocena: 292
    mariuszzzz napisał:
    Chciałbym aby (...) zabezpieczenie Główne było pod ręka czyli w domu (żeby nie latać do złącza po każdym zadziałaniu zabezpieczenia).

    Aby uzyskać selektywność zabezpieczeń należałoby zamienić S193 C25A na wkładki bezpiecznikowe albo zastosować wyłącznik selektywny, ale na takie rozwiązanie nie zgodzi się operator.
    W przypadku stosowania wyłączników nadprądowych, uzyskanie selektywności – ze względu na spodziewane duże wartości prądu zwarcia – jest zupełnie niemożliwe.
  • #4 10325889
    mariuszzzz
    Poziom 10  
    Posty: 7
    Ocena: 2
    Dziękuje za mega szybką odpowiedź.
    z RCD się zgadzam dlatego chciałem to zmienić.

    Może mi kolega wyjaśnić dlaczego zabezpieczenie C25 kompletnie pozbawia selektywności ? jak temu zaradzić ?.

    " Również niedorzecznością jest zabezpieczenie nadmiarowe w roli wyłącznika głównego. " niestety przeglądając internet widziałem sporo projektów tak zrobionych . dlatego wolałem się upewnić .

    z tą odległością to nie jest aż tak strasznie .

    YAKY minimum 4x16 , skąd taka żyła i przekrój . (aluminium lepsza przewodność?). moc przyłączeniowa to 14 KW. zostały zastosowane jakieś wzory ? jeżeli chodzi o przekrój żyły.

    FR 103 ? a jak bym dał na 4 żyły , myślałem o FR 304 100A .

    z RCD będzie oczywiście , tylko tutaj jest jeszcze jeden mankament (jak zwykle w internecie przeczytałem) że gorzej się sprawują RCBO , że lepiej jest RCBB i "S" wstawić , wolniejsza reakcja czy coś takiego , ale mogę się mylić.

    wg mnie budynek powinien mieć takową ochronę odgromową , aczkolwiek prawdziwy dom nie będzie posiadał tejże ochrony . ( odpowiedź właściciela: dach nie jest z metalu [jakiś nowoczesny materiał, ] więc wniosek taki że nie będzie możliwości uderzenia pioruna.) no ale nie będę się sprzeczał .
  • Pomocny post
    #5 10325965
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3510
    Witam.

    Raczej już nie kupi FR 103. Zastapiły je rozłączniki serii 300 - w tym przypadku FR 303.
    Nie dawaj 4-polowego, daj 3-polowy. Chyba że kupisz taki, który będzie właściwie załączał/rozłączał tor neutralny.
    Wskazany link przez kolegę jarecki 86 - str. 110 (post poniżej)
    PS. Drzewa też nie są z metalu, a pioruny w nie walą. :D

    Pomocny link
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic335242.html
  • Pomocny post
    #6 10326019
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1194
    Pomógł: 127
    Ocena: 292
    Cytat:
    Może mi kolega wyjaśnić dlaczego zabezpieczenie C25 kompletnie pozbawia selektywności ? jak temu zaradzić ?.

    Tu jest wszystko wyjaśnione Link
  • Pomocny post
    #7 10326035
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17362
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4265
    Minimalny przekrój przewodu PEN to 10mm2 Cu lub 16mm2 Al.
    Dlatego aluminium, ponieważ w grę wchodzi cena. Osobiście zastosowałbym przekrój 35mm2 bez względu na dzisiejszą moc przyłączeniową.
    Zostaw na boku internetowe projekty.
    Przerywanie toru N przez wyłącznik główny nie ma żadnego sensu. Ponadto musi to być wyłącznik 3+N.
    Projekt instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego. złącze i rozdzielnica.
    Tu widać dlaczego, ale jak pisałem nie ma to większego sensu.

    Skoro nie ma instalacji odgromowej to i odgromniki (według logiki) raczej potrzebne nie są.
    Aby być w porządku to zaznaczę jeszcze iż wg normy gniazda powyżej 20A nie muszą być chronione wysokoczułymi PCD. Chociaż nadużywać tego nie należy.
  • Pomocny post
    #8 10326121
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 289
    mariuszzzz napisał:


    Może mi kolega wyjaśnić dlaczego zabezpieczenie C25 kompletnie pozbawia selektywności ? jak temu zaradzić ?.


    Po prostu ze względu na charakterystyki tych aparatów, w przypadku zwarcia ze względu na duży prąd zwarciowy zadziałanie tych wyłączników będzie losowe i nie zapewni selektywności.

    mariuszzzz napisał:


    YAKY minimum 4x16 , skąd taka żyła i przekrój . (aluminium lepsza przewodność?). moc przyłączeniowa to 14 KW. zostały zastosowane jakieś wzory ? jeżeli chodzi o przekrój żyły.


    Aluminium ma zdecydowanie gorszą konduktywność niż miedź, jednak ze względów ekonomicznych jest znacznie bardziej opłacalne w zastosowaniu. Natomiast co do przekroju, jest to minimalny przekrój dla żyły PEN aluminiowej, więc bez względu na przydział mocy mniejszego przekroju w WLZ 4-ro przewodowym nie możesz zastosować, natomiast w zależności od wymaganej mocy przekrój ten może się zwiększyć.
  • #9 10326273
    mariuszzzz
    Poziom 10  
    Posty: 7
    Ocena: 2
    Te wszystkie pomocne strony niedawno przeglądałem , ale oprócz tych czytałem jeszcze inne strony "fachowe":/ przez co zrobiły mi mętlik w głowie.

    jak na razie to Wam Wszystkim Dziękuje za poważne i fachowe podejście do sprawy.

    Ciągle się uczę więc taka pomoc bardzo mi się przyda więc nie będę jeszcze zamykał tematu . jak coś mi się jeszcze przypomni to będę tutaj pisał żeby nie zakładać drugiego tematu.

    tak a'propos jeszcze może w to nie uwierzycie ale pytałem się wieloletnich fachowców i pewnej osoby w zakładzie rozsyłającym energie :P co oznacza skrót WTZ . jest on widoczny na zdjęciu w pierwszym moim poście.
    "zasilanie wg WTZ . ochrona przeciw porażeniowa wg WTZ".
  • #11 10346632
    andpol
    Poziom 12  
    Posty: 65
    Pomógł: 2
    Ocena: 30
    Czy ten projekt ma służyć do celów edukacyjnych czy ma on być zrealizowany?
  • #12 10362857
    mariuszzzz
    Poziom 10  
    Posty: 7
    Ocena: 2
    Witam wszystkich w Nowym Roku , wraz z nim mam też i nowe pytania :] .
    Do "kkas12" Dzięki , nie zauważyłem <gafa> .

    Do "andpol" to jest tak że na tym projekcie (całkowitym) jest budowany dom , jak z instalacją to pewnie się trochę zmieni . ale głównie chodzi mi o naukę dla samego siebie poprzez zaprojektowanie nowej instalacji bazując właśnie na tym projekcie.

    No i teraz nadszedł czas na pytanie :

    Jestem w trakcie obliczeń zabezpieczeń i przekroju przewodów , no i teraz mam problem bo w projekcie jest zasilenie płyty indukcyjnej(Pmax- 7kW). i teraz tak mam wzór na prąd obliczeniowy Ib=P/(√3•Un•cosφ) . ale to jest chyba wzór na obciążone 3 fazy , a kuchenka będzie zasilana z 2 , więc trzeba chyba inny wzór ?

    Myślałem o przewodzie YDYp żo 5x2,5 5 ponieważ będzie zasilany jeszcze piekarnik. co myślicie o tym przewodzie ? może jakieś lepsze propozycje z doświadczenia wzięte.
  • #13 10362896
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3510
    Witam.
    Cytat:
    jestem w trakcie obliczeń zabezpieczeń i przekroju przewodów , no i teraz mam problem bo w projekcie jest zasilenie płyty indukcyjnej(Pmax- 7kW). i teraz tak mam wzór na prąd obliczeniowy Ib=P/(√3•Un•cosφ) . ale to jest chyba wzór na obciążone 3 fazy , a kuchenka będzie zasilana z 2 , więc trzeba chyba inny wzór ?
    myślałem o przewodzie YDYp żo 5x2,5 5 ponieważ będzie zasilany jeszcze piekarnik. co myślicie o tym przewodzie ? może jakieś lepsze propozycje z doświadczenia wzięte.

    Wzór wzorem, ale mimo wszystko należy wziąć pod uwagę wielkość mocy zapotrzebowanej do budynku.
    Po drugie, powinno się brać pod uwagę, że kuchnia będzie zasilana z 3 faz (trzecia na piekarnik), tak więc przewód 5x2,5mm² to minimum do pieca.
  • #14 10362955
    mariuszzzz
    Poziom 10  
    Posty: 7
    Ocena: 2
    Hmm a mógłby mi kolega wyjaśnić co ma wielkość mocy zapotrzebowanej budynku do obliczenia przekroju przewodu i zabezpieczenia danego urządzenia ?

    Chodzi mi o samo zasilenie kuchni bez pieca . ( tak dla siebie żeby wiedzieć )


    No właśnie 2,5 mm² to min. wolałbym żeby kolega poparł się jakimiś wzorami. bo że min max to mogę odczytać w instrukcji dołączonej do kuchni.
  • #15 10362985
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17362
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4265
    Cytat:
    ...więc przewód 5x2,5mm² to minimum do pieca.
    I prędzej czy później, ale na pewno okaże się, że owe oszczędnościowe minimum jest nagle niewystarczające.
    Prawda Pawle, że zawsze tak się okazuje?

    I tu nie rozumiem kompletnie autora wątku.
  • #16 10362996
    mariuszzzz
    Poziom 10  
    Posty: 7
    Ocena: 2
    Faktycznie chyba się nie rozumiemy .

    Z przekrojem przewodu się zgadzam że jest to minimum. Ale chodzi mi jak obliczyć właśnie to minimum jak będę komuś tłumaczyć dlaczego 4 a nie 2,5 to żebym poparł się jakimiś obliczeniami
  • #17 10363022
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12200
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3510
    Chciałeś kolego propozycje z doświadczenia wzięte, to daję.
    Wspomniałem o mocy zapotrzebowanej, lub zamówiionej do budynku, żeby jego właściciel wziął pod uwagę urządzenia odbiorcze, jakie ma zamiar zainstalować w tym budynku.
    W czym rzecz - własciciel podłącza na raz odbiorniki o łącznej mocy np. 16 kW, ale jest ograniczony 11 kW, bo taką moc zamówił z ZE. Co wtedy ?
    Wracając do problemu pieca/kuchni - producenci podają wymagane minimalne przekroje przewodów zasilających do nich, my zawsze dajemy o jeden przekrój więcej, niż w/w sobie zażycza. I po kłopocie.
    A po tabele obciążalności długotrwałej określonych przewodów już nie będę sięgał za kolegę.
  • #18 10363074
    mariuszzzz
    Poziom 10  
    Posty: 7
    Ocena: 2
    Zgadza się za Co Bardzo Dziękuje bo praktyka teorii nie równa.

    O moc zasilenia budynku się nie martwię , to jest osobny temat.

    No dobra to inaczej , (powiedzmy że) Jestem projektantem w fabryce produkującej owe kuchnie indukcyjne i moim zadaniem jest określenie minimalnego przekroju poprzecznego przewodu zasilającego oraz zabezpieczenia mając jedynie wiedzę o mocy urządzenia i tego że jest zasilane z dwóch faz .
    Czy mogę skorzystać z tego wzoru Ib=P/(√3•Un•cosφ)??
  • #19 10363115
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4784
    Temat zaczyna nachylać się w stronę kosza. Ile razy można wałkować to samo? Może Kolego sięgniesz do starszych tematów, bo takie banały były już rozpatrywane dziesiątki razy.

    A potem się dziwicie, że nikomu nie chce się co drugi dzień pisać tego samego.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie projektowania instalacji elektrycznej dla domu jednorodzinnego, koncentrując się na zabezpieczeniach przedlicznikowych oraz doborze odpowiednich przewodów. Użytkownik planuje zastosować wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) w celu zwiększenia selektywności zabezpieczeń, co spotkało się z sugestiami, aby zamiast jednego czterotorowego RCD zastosować kilka dwutorowych RCBO lub RCBB. Podkreślono również, że zabezpieczenie C25A jako przedlicznikowe nie zapewnia selektywności. Wskazano na konieczność użycia przewodów YAKY minimum 4x16 mm² oraz omówiono kwestie związane z odgromnikami i ich umiejscowieniem w instalacji. Użytkownik zadał pytania dotyczące obliczeń przekroju przewodów dla urządzeń kuchennych, w tym płyty indukcyjnej, oraz ich zasilania z dwóch faz.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA