Czy FAEL B25 (S301) nadaje się do instalacji 48V DC?

hevex 01 Mar 2012 19:33 3748 14
REKLAMA
  • #1 10620270
    hevex
    Poziom 11  
    Posty: 27
    Ocena: 6
    Czy mogę zastosować sieciowe bezpieczniki automatyczne FAEL B25 (S301) w instalacji prądu stałego 48V ?
  • REKLAMA
  • #2 10620331
    Ryszard49
    Poziom 39  
    Posty: 6194
    Pomógł: 312
    Ocena: 1004
    Witam.
    Można, ale pewność zadziałania będzie tylko przy zwarciach.
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #3 10620345
    hevex
    Poziom 11  
    Posty: 27
    Ocena: 6
    Czyli zadziała tylko przy zwarciu a nie po przekroczeniu prądu 25A?
  • #4 10620370
    Ryszard49
    Poziom 39  
    Posty: 6194
    Pomógł: 312
    Ocena: 1004
    Po przekroczeniu 25A zadziała ale z opóźnieniem, testowałem te przypadki na prądzie stałym i zmiennym i są duże różnice.
  • REKLAMA
  • #5 10620945
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4278
    Nie kolego.
    Nie można.
    Aparat ten można stosować tylko w przypadku AC.
    Proszę najpierw "doradcę" o zapoznanie się z tym co pisze producent a dopiero później o przedstawienie wyników swych "testów".
  • REKLAMA
  • #6 10621046
    hevex
    Poziom 11  
    Posty: 27
    Ocena: 6
    To są jakieś bezpieczniki automatyczne które mogę zastosowac w instalacji 48V DC (inst.solarna) ?
  • Pomocny post
    #9 10621114
    diodi1
    Poziom 24  
    Posty: 459
    Pomógł: 70
    Ocena: 69
    Witam. żadne wyłączniki nadmiarowo-prądowe przeznaczone do do pracy przy prądzie zmiennym nie zależnie czy to hager, depke, legrand, fael nie mogą poprawnie pracować i nie pracują przy prądzie stałym poszukaj w sieci bezpieczników do stosowania dla prądów stałych, jest tego pełno. Pozdrawiam
  • #10 10621142
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Posty: 2064
    Pomógł: 164
    Ocena: 428
    Cytat:
    Codziennie przewalam zasilacze DC w szafach i nie widziałem chyba jeszcze w tym obwodzie grupy "B"- może chcesz się powymądrzać z inżynierami konstruktorami?


    Pisałeś o "regule" więc ją przedstaw.
    Nic więcej.
    A twoja praca nic a nic mnie nie obchodzi, ale wprowadzanie innych w błąd jak najbardziej.

    Zapewne jesteś zdziwiony, że usunąłeś treść postu a ja "wkleiłem" ponownie. Nie radzę powtarzać tego błędu...
    [Akrzy]
  • #11 10621205
    ronwald
    Poziom 27  
    Posty: 876
    Pomógł: 85
    Ocena: 68
    Nie ma żadnych przeciwwskazań aby tzw. "bezpiecznik automatyczny" poprawnie wyłącznik nadprądowy o charakterystyce B,C, D stosować w układach DC np. instalacjach 48V. W powyższe wyłączniki wyposażone są pola odpływów w siłowniach telekomunikacyjnych rozmaitych producentów ( tutaj dla przykładu wymienić należy; Telzas, Deltę, Benninga, ASCOM-A , itd).
  • #12 10621223
    zdzisiek1979
    Poziom 39  
    Posty: 5424
    Pomógł: 559
    Ocena: 1249
    Wspomniałeś o instalacji solarnej wnioskuję że chcesz zabezpieczyć ogniwa.
    Czasem się trafił mi jakiś artykuł na temat zabezpieczeń ów instalacji ale tam zawsze wspominano tylko o bezpiecznikach topikowych. Producenci ów bezpieczników to ETI i SIBA.
  • #13 10621242
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17367
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4278
    W dalszym ciągu proszę o udokumentowanie "reguły" oraz "braku "przeciwwskazań".
    Nic więcej.
    Następne tego typu posty opierające się tylko na tym co gdzieś ktoś coś kiedyś widział wyląduję w koszu a ich autor może liczyć na "nagrodę" .
  • #14 10621245
    hevex
    Poziom 11  
    Posty: 27
    Ocena: 6
    Po prostu chce dać zabezpieczenie po stronie ogniw jak i po stronie akumulatorów
  • #15 10621248
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Posty: 7910
    Pomógł: 363
    Ocena: 1501
    Wyszukiwarka nie działa?! Link

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy zastosowania bezpieczników automatycznych FAEL B25 (S301) w instalacji prądu stałego 48V. Użytkownicy wskazują, że te bezpieczniki mogą działać w przypadku zwarcia, ale ich skuteczność w przypadku przekroczenia prądu 25A jest ograniczona i może występować opóźnienie. Wiele odpowiedzi podkreśla, że urządzenia przeznaczone do prądu zmiennego, takie jak FAEL, nie są odpowiednie do zastosowań w prądzie stałym. Zamiast tego, zaleca się stosowanie wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C lub D, które są przystosowane do pracy w instalacjach DC. W kontekście instalacji solarnych sugerowane są również bezpieczniki topikowe od producentów takich jak ETI i SIBA.