Witam. Chciałbym wykonać instalację elektryczną u mnie w domku. Zrobiłem taki wstępny schemat i chciałbym żeby fachowiec wypowiedział się czy takie podłączenia będą prawidłowe.
W warunkach przyłącza energetyk napisał że instalacja ma być wykonana w układzie TN-C-S a energetyk robi przyłącze linią napowietrzną w układzie TN-C.
Tak jak wspominałem w poście o uziemieniu będę dążył do rezystancji 10Ohm. Wszystko to będzie sprawdzał elektryk z uprawnieniami ale całą instalację i wszystkie podłączenia chciałbym wykonać sam.
1- rozłącznik główny
2- lampki kontrolne faz
3- wyłącznik różnicowo-prądowy 40A 30mA
4- listwa do przewodów N
5- listwa do uziemienia
6- bezpiecznik B10
7- bezpiecznik B10 – do bezpieczników 6,7,8 będzie podłączone około 10 żarówek
8- bezpiecznik B10
9- bezpiecznik B10 – do bezpiecznika będzie podłączone 12 halogenów
10- bezpiecznik B16
11- bezpiecznik B16
12- bezpiecznik B16
13- bezpiecznik B16 – do bezpieczników 10,11,12,13,14 będą podłączone gniazdka nie więcej niż 4 sztuki na lini (gniazda będą podłącząne pętlą. Przewód będzie wychodził z bezpiecznika okrążał dane pomieszczenie i wracał powrotem do skrzynki)
14- bezpiecznik B16
15- bezpiecznik B16 – podłączenie 3 gniazdek do hydroforu, pieca z podajnikiem i bojlera
16- bezpiecznik D25 – podłączenie gniazda do siły
17- oświetlenie ok. 10 żarówek 40W
18- oświetlenie ok. 12 halogenów
19- gniazda – nie więcej niż 4 szt. na linię
20- gniazda w kotłowni
21- gniazdo siłowe
Proszę o opinię czy taka instalacja będzie sprawna. Czy da się wpiąć w ten układ drugi wyłącznik różnicowo – prądowy tylko pod siłę i gdzie go podłączyć i w którym miejscu podłączyć ochronnik przepięciowy.?(domek nie posiada instalacji piorunochronnej)
Oświetlenie jest na przewodach YDYp 3x1,5mm
Gniazda na YDYp 3x2,5mm
Gniazdo siłowe na YDYp 5x2,5mm
Uziom będzie wykonany na przewodzie 16mm
W warunkach przyłącza energetyk napisał że instalacja ma być wykonana w układzie TN-C-S a energetyk robi przyłącze linią napowietrzną w układzie TN-C.
Tak jak wspominałem w poście o uziemieniu będę dążył do rezystancji 10Ohm. Wszystko to będzie sprawdzał elektryk z uprawnieniami ale całą instalację i wszystkie podłączenia chciałbym wykonać sam.
1- rozłącznik główny
2- lampki kontrolne faz
3- wyłącznik różnicowo-prądowy 40A 30mA
4- listwa do przewodów N
5- listwa do uziemienia
6- bezpiecznik B10
7- bezpiecznik B10 – do bezpieczników 6,7,8 będzie podłączone około 10 żarówek
8- bezpiecznik B10
9- bezpiecznik B10 – do bezpiecznika będzie podłączone 12 halogenów
10- bezpiecznik B16
11- bezpiecznik B16
12- bezpiecznik B16
13- bezpiecznik B16 – do bezpieczników 10,11,12,13,14 będą podłączone gniazdka nie więcej niż 4 sztuki na lini (gniazda będą podłącząne pętlą. Przewód będzie wychodził z bezpiecznika okrążał dane pomieszczenie i wracał powrotem do skrzynki)
14- bezpiecznik B16
15- bezpiecznik B16 – podłączenie 3 gniazdek do hydroforu, pieca z podajnikiem i bojlera
16- bezpiecznik D25 – podłączenie gniazda do siły
17- oświetlenie ok. 10 żarówek 40W
18- oświetlenie ok. 12 halogenów
19- gniazda – nie więcej niż 4 szt. na linię
20- gniazda w kotłowni
21- gniazdo siłowe
Proszę o opinię czy taka instalacja będzie sprawna. Czy da się wpiąć w ten układ drugi wyłącznik różnicowo – prądowy tylko pod siłę i gdzie go podłączyć i w którym miejscu podłączyć ochronnik przepięciowy.?(domek nie posiada instalacji piorunochronnej)
Oświetlenie jest na przewodach YDYp 3x1,5mm
Gniazda na YDYp 3x2,5mm
Gniazdo siłowe na YDYp 5x2,5mm
Uziom będzie wykonany na przewodzie 16mm