Licznik trójfazowy 16EC3rn/1 Pafal dziwne wskazania

08 Paź 2012 15:58 26235 30
  • Poziom 9  
    Witam,

    Jeśli nie ten dział to z góry przepraszam.

    Ostatnio wymienili mi licznik energii na elektroniczny. Sami zadzwonili i oznajmili, że wymienią tylko mam ustalić termin. Przyjechali wymienili i dzisiaj patrze i nie wiem czy coś z nim nie tak. Otóż w dolnym lewym rogu pokazuje mi strzałkę w prawo z oznaczeniem +P oraz strzałkę w dół z oznaczeniem -Q (na zdjęciu oznaczone w czerwonej ramce) oraz migają mi oznaczenia faz 1,2,3 (oznaczone na zdjęciu w zielonych ramkach). Czy któryś z forumowiczów miał taki problem ? Jaka jest tego przyczyna. Na internecie nie znalazłem żadnych konkretnych wyjaśnień tego zachowania oprócz tego:

    http://www.rwestoenoperator.pl/web/cms/mediab...cznikow-EA5-NEO1-EC3-skrocona-instrukcja-.pdf

    U dołu tego opisu zaznaczone są te strzałki jako "znacznik osłony" i "znacznik osłonki" ??

    Licznik trójfazowy 16EC3rn/1 Pafal dziwne wskazania
  • Poziom 36  
    To znaczy jaki masz problem ? Bo zgodnie z opisem licznik działa prawidłowo.
  • Poziom 9  
    Nie wiem czy to jest problem dopiero się okaże. Chce po prostu wiedzieć co to oznacza. Nigdzie nie znalazłem stosownej odpowiedzi na to więc pytam.
  • Poziom 36  
    No to odpowiedziałem że jest wszystko OK.
    Instrukcja do tego licznika to cegła taka na ponad 200 stron i 90 % z jego funkcji nie jest przeznaczona dla klienta ZE. To co przytoczyłeś, to lampki l1 l2 l3 wskazują obecność napięcia na fazach, Pomiar W wskazuje zużycie mocy czynnej, Q mocy biernej, no i wyświela sporo innych informacji.
  • Poziom 9  
    Dobrze yang32 tylko jak wytłumaczysz to że na drugim liczniku (bo mam dwa w domu: 3 fazowe, dwutaryfowe) nie ma takich objawów ?
  • Poziom 36  
    Oba są tego samego typu ?
  • Poziom 9  
    jeden 16EC3rn/1
    drugi 16EC3gr

    oba 3 fazowe jak pisałem wyżej

    Jeśli w tym rzecz to prosiłbym o jakieś objaśnienie
  • Poziom 12  
    afrikaislam napisał:
    mam pytanie co do tego licznika. Co oznaczają migajace na wyświetlaczu dwie strzałki ( Q+ strzałka w górę i Q- strzałka w dół )


    afrikaislam napisał:
    Odkąd u mojego znajomego jakiś
    elektryk wymieniał WLZ jakieś 2 tyg
    temu. Wcześniej energetyka podłączyła
    ten licznik na starych kablach. kable są
    wymienione, podłączony na nowo
    licznik i tak mruga. A co to oznacza ?


    odpowiedź

    =Grzegorz= napisał:
    Q+ oznacza nieaktywną sygnalizację zdjęcia obudowy, Q- oznacza nieaktywną sygnalizację zdjęcia pokrywy dekla.

    W momencie montażu licznika po założeniu dekla powinno się uruchomić czujniki poprzez naciśnięcie dolnego przycisku. Po aktywacji jakiekolwiek manipulacje w postaci zdjęcia dekla lub obudowy są zapisywane w liczniku i sygnalizowane na wyświetlaczu poprzez zapalenie znacznika CZO COO.


    nie manewrowałeś coś czasem sam z pokrywą licznika ? Q- oznacza nieaktywną sygnalizację
    zdjęcia pokrywy dekla.
  • Poziom 36  
    To są trochę inne, no i na tych wyświetlaczach da się tak ustawić, że ustawimy ich 10 i na każdym będzie co innego wyswietlane.
  • Poziom 9  
    Właśnie w tym rzecz że nic nie robiłem przy tym liczniku bo nie mam do niego dostępu. Odkąd mi go wymienili nic nie było ruszane. Co w takim razie oznacza strzałka zwrócona w prawo P+ ?
  • Poziom 12  
    Ja zauważyłem (ale muszę to ewentualnie sprawdzić), że jeśli nie ma włączonych odbiorników to +P nie ma .. czyli sygnalizowany jest pobór mocy czynnej? Też mam -Q
  • Poziom 9  
    Tak Chasmo właśnie sprawdziłem, że jeśli nie ma odbiorników (wyłączyłem różnicówkę) to +P się nie świeci. Zastanawia mnie jeszcze to -Q i migotanie symboli 1,2,3 poszczególnych faz (być może mrugają bo są podłączone - zaobserwowane tylko na 16EC3rn/1). Na dom mam osobny licznik też trójfazowy 16EC3gr i tam fazy nie mrugają, tak samo u sąsiada.
  • Poziom 12  
    Mnie mrugała litera L w "L2" jak jeszcze korzystałem tylko z L1 (za to L w "L3" nie mrugało ...) Włączałem/wył. kilka razy zab. przedlicznikowe i nie uzyskałem już tego efektu, po wyłączeniu giną po prostu całe "L2" czy "L3".
  • Poziom 16  
    Strzałka skierowana w prawo oznacza że pobierasz energię z sieci , skierowana w lewo oznaczałaby że oddajesz energię do sieci co u Ciebie nie wystąpi na pewno . Natomiast strzałka skierowana w dół oznacza pobór energii biernej pojemnościowej , czyli pracuje
    coś co ma w swoim obwodzie kondensatory , zasilacze , przetwornice lub zwyczajne świetlówki . Strzałka skierowana w górę oznacza pobór mocy biernej indukcyjnej . Normalnym jest wyświetlanie dwóch strzałek jednocześnie Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie jesteś rozliczany za ponad normatywny pobór mocy biernej nie ma to dla Ciebie znaczenia . A to że dwa takie same liczniki różnie wskazują nic dziwnego przecież każdy mierzy pobór mocy w innym obwodzie
    Błyskanie diody na liczniku oznacza że licznik jest obciążony i zlicza impulsy to analogia jak dawniej czarny pasek na obracającej się tarczy.
  • Poziom 17  
    kgs245 napisał:
    Strzałka skierowana w prawo oznacza że pobierasz energię z sieci , skierowana w lewo oznaczałaby że oddajesz energię do sieci co u Ciebie nie wystąpi na pewno . Natomiast strzałka skierowana w dół oznacza pobór energii biernej pojemnościowej , czyli pracuje
    coś co ma w swoim obwodzie kondensatory , zasilacze , przetwornice lub zwyczajne świetlówki . Strzałka skierowana w górę oznacza pobór mocy biernej indukcyjnej . Normalnym jest wyświetlanie dwóch strzałek jednocześnie Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie jesteś rozliczany za ponad normatywny pobór mocy biernej nie ma to dla Ciebie znaczenia . A to że dwa takie same liczniki różnie wskazują nic dziwnego przecież każdy mierzy pobór mocy w innym obwodzie
    Błyskanie diody na liczniku oznacza że licznik jest obciążony i zlicza impulsy to analogia jak dawniej czarny pasek na obracającej się tarczy.


    Małe sprostowanie, strzałka "Q" w dół oznacza otwarcie dolnej pokrywy (ciągle świeci czyli jest otwarta, miga oznacza że ktoś grzebał i nie skasował na kasowniku otwarcia), strzałka "Q" w górę oznacza otwarcie górnej pokrywy licznika (chyba pod plombami z legalizacji). Kolejna sprawa strzałka skierowana na "P" jeżeli jest w prawo jest pobierana, jak jest w lewo również jest pobierana energia (taki chyba znacznik jakby ktoś pomylił odpływ z dopływem). Jak nie ma strzałki z P, nie jest pobierana energia elektryczna licznik pracuje bez obciążenia.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Chasmo napisał:
    Mnie mrugała litera L w "L2" jak jeszcze korzystałem tylko z L1 (za to L w "L3" nie mrugało ...) Włączałem/wył. kilka razy zab. przedlicznikowe i nie uzyskałem już tego efektu, po wyłączeniu giną po prostu całe "L2" czy "L3".



    Jeżeli nie wyświetla się któreś z L1 lub L2 lub L3, oznacza to że do licznika nie dochodzi napięcie na tej fazie. Prawdopodobnie trzeba będzie zainwestować w wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego. Cyfry mrugające oznaczają pobór energii na danej fazie.
  • Poziom 1  
  • Poziom 1  
  • Poziom 1  
  • Poziom 16  
    Jak działa taki cud techniki pozwalający na włączenie do sieci zasilanej z transformatora dodatkowego źródła zasilania i unikniecie prądów wyrównawczych , przy tak dużych różnicach mocy źródeł zasilania
  • Poziom 1  
  • Poziom 16  
    Kilka postów wyżej Pan luk1988 pisze o strzałkach ,,Q" wskazujących jakoby otwarcie osłony górnej lub dolnej . Może mógłby podać źródło tych informacji bo przejrzałem kilka dokumentacji liczników i w żadnej nie znalazłem takiego opisu , tym bardziej że system oznaczeń kodowych na licznikach jest standardem międzynarodowym . Natomiast wszędzie powtarza się to w podobnej treści , zacytuję z dokumentacji technicznej .

    „ Gdy licznik wyposażony jest w czujnik zdjęcia osłony skrzynki zaciskowej
    sygnalizowane jest także
    zdjęcie osłony skrzynki zaciskowej. Wystąpienie takiego zdarzenia sygnalizowane jest poprzez naprzemienne
    prezentowanie daty/godziny i komunikatu słownego „Osłona zdjęta” – ’’

    i inne cytaty związane z tematem.

    „Strzałki wyświetlacza wskazują kierunek przepływu
    energii : „ + ” dla poboru i „ - ” dla oddawania. Dotyczy to zarówno
    energii czynnej P jak energii biernej Q. Obie strzałki razem umożliwiają
    łatwe wyznaczenie roboczego kwadrantu licznika.”

    „ Obecność napięć fazowych sygnalizują symbole L1, L2 i L3, a dla licznika
    w układzie Arona (podłączenie 3-przewodowe) symbole L1 i L3.
    Jeśli któregoś z napięć fazowych brak to odpowiadający mu symbol Lx nie
    zostanie wyświetlony. Symbole L1 L2 L3 migają przy nieprawidłowej
    kolejności napięć fazowych.”

    Niewątpliwie mogą istnieć jakieś ,,mniej" znormalizowane typy i chętnie poznałbym co to za model aby zobaczyć jego dokumentację
  • Poziom 17  
    kgs245 napisał:
    Kilka postów wyżej Pan luk1988 pisze o strzałkach ,,Q" wskazujących jakoby otwarcie osłony górnej lub dolnej . Może mógłby podać źródło tych informacji bo przejrzałem kilka dokumentacji liczników i w żadnej nie znalazłem takiego opisu , tym bardziej że system oznaczeń kodowych na licznikach jest standardem międzynarodowym . Natomiast wszędzie powtarza się to w podobnej treści , zacytuję z dokumentacji technicznej .


    Strzałkę Q w dół, sam przetestowałem, na pokrywie jest taki mały pręcik który dociska przycisk w liczniku. Częściowo sam to wyedukowałem że skoro jest na dole prawdopodobnie będzie również na górze (w sumie widziałem fragment noty z 16EC3rn/1 a tam o tym pisało że występują dwa wskaźniki, chociaż nie czytałem tego uważnie, po jakimś czasie to załapałem ). Na dodatek, gdy przykręcimy pokrywę miga nam ten wskaźnik Q (strzałka w dół), a jak był skasowany ten wskaźnik przy montażu licznika, to pokazuje się dodatkowo trójkącik skierowany w dół. Kasujemy wskaźnik przekręcając czarny kasownik w prawo a następnie trzymamy go aż pokażą nam się paski poziome bądź pusta przestrzeń w kwadratowych nawiasach) {oczywiście plomba nam to uniemożliwia}. Zapewne te liczniki da się również ustawić je że zawsze liczą do przodu, więc jakby ktoś zmienił odpływ z dopływem i tak licznik zliczy wszystko jako dodatnie, mimo że strzałka będzie w drugą stronę (sam to próbowałem z ciekawości).

    Dodano po 3 [minuty]:

    A z tego co czytałem ostatnio lepiej całą energie sprzedawać energetyce, a do konsumpcji w całości kupować, najbardziej opłacalne :D. Za sprzedaną jedną kilowatogodzine można kupić dwie :D . Chociaż nie wiem czy to prawda :(
  • Poziom 11  
    Przepraszam że się podepnę mam taki licznik 16ec3r/1 jest zainstalowany na działce letniskowej dziś zauważyłem że L1 L2 migają a L3 świeci na stałe, wszystkie fazy miałem ale napięć nie mierzyłem. Z kolei jak dobrze pamiętam to jakieś pół roku temu była podobna sytuacja tylko że migała L3 a L1 i L2 świeciły się non stop.
    O co dokładnie chodzi z tym miganiem ? Nikt na wszystkich infoliniach dostawcy prądu, a także na pogotowiu energetycznym nie umiał odpowiedzieć mi na to pytanie.

    Przy liczniku mam główny bezpiecznik po jego wyłączeniu i odczekaniu 10min nadal na liczniku migało L1 i L2 a L3 świeciło na stałe.

    Sytuacja o tyle skomplikowana że to działka letniskowa i nie przebywam tam cały czas dodam że żadnych anomalii prądowych nigdy tam nie odczułem.
  • Poziom 8  
    U strzałka w górę z plusem +Q świeci gdy działa silnik w pralce. Gdy przestaje się kręcić, strzałka znika. Zaznaczam, że zupełnie znika.
    Strzałka w prawo z plusem +P świeci cały czas.
  • Poziom 2  
    Witam.

    Mam pytanie odnośnie tego licznika. Zainstalowali mi toto i po jakimś czasie zauważyłem że mrugają: L1 (litera i cyfra) , L2 (litera i cyfra) i sama cyfra 3 z L3.
    Mruga to cały czas.
    Proszę o informację co to może być, instrukcja traktuje tylko o mrugania samej cyfry lub samej litery. A jak mrugają jednocześnie jak wyżej?
    Z góry Dzięki.

    Uzupełnienie: na liczniku wyświetla się strzałka w prawo "+" oraz literka "P". Licznik 3-fazowy, w domu jedyne 3-fazowe urządzenie to pompa ciepła. Reszta faz równomiernie rozłożona pod względem obciążenia. Dioda czerwona co jakiś czas mruga. taryfa G12w w Tauronie.
  • Poziom 16  
    Ponieważ migają wszystkie cyfry to znaczyło by że kolejność faz jest nieprawidłowa , co nie ma większego znaczenia . Po prawidłowym podłączeniu będzie trzeba zmienić kierunek obrotów silnika trójfazowego . Miganie liter oznacza że obwody prądowe licznika mają niewłaściwy kierunek włączenia w fazie której miga litera . Prawdopodobnie nie ma to wpływu na prawidłowość naliczania poboru , ale pewności nie mam . w każdym razie źle to świadczy o tym który zakładał ten licznik . Z Twojej strony nie masz na to wpływu , podłączenia które należałoby zmienić są dla Ciebie niedostępne - zaplombowane. Miganie czerwonej diody oznacza że pobierany jest prąd przez jakieś odbiornik , im większy pobór tym szybciej miga dioda.
  • Poziom 26  
    Kolejność faz nie ma żadnego znaczenia dla mierzonej mocy ani zainstalowanych urządzeń jednofazowych. Jedynie trójfazowe po zamianie zmienią kierunek obrotów a wcześniej też
    będą działać w 100% prawidłowo.
  • Poziom 2  
    kgs245 napisał:
    Ponieważ migają wszystkie cyfry to znaczyło by że kolejność faz jest nieprawidłowa , co nie ma większego znaczenia . Po prawidłowym podłączeniu będzie trzeba zmienić kierunek obrotów silnika trójfazowego . Miganie liter oznacza że obwody prądowe licznika mają niewłaściwy kierunek włączenia w fazie której miga litera . Prawdopodobnie nie ma to wpływu na prawidłowość naliczania poboru , ale pewności nie mam . w każdym razie źle to świadczy o tym który zakładał ten licznik . Z Twojej strony nie masz na to wpływu , podłączenia które należałoby zmienić są dla Ciebie niedostępne - zaplombowane. Miganie czerwonej diody oznacza że pobierany jest prąd przez jakieś odbiornik , im większy pobór tym szybciej miga dioda.


    Witam dziękuję za odpowiedź.
    Dostałem rachunek za prąd, wg niego jakieś 1,5 tygodnia temu był odczyt bezpośredni z licznika. Miganie liter i cyfr najwyraźniej nie wzbudziło żadnych podejrzeń i reakcji inkasenta.
    Odnośnie powyższego mam jeszcze 2 pytania:
    1. Mam pompę ciepła zasilaną 3 fazami, czy po prawidłowym podłączeniu (zmianie kierunków faz) będę musiał coś zmieniać w tym urządzeniu 3- fazowym? Tam jest sprężarka. inwertorowa.
    2. Czy zgłaszać do TAURONA że cyfry i litery migają, żeby to oglądnęli skorygowali itp. Z drugiej strony nie uśmiecha mi się płacić za ew. badania legalizacyjne i inne w celu stwierdzenia czy licznik dobrze liczy, bo znając życie i opinie na forum to każą za to zapłacić, za coś co sami spaprali.

    Poradźcie coś. Z góry dzięki.
  • Poziom 26  
    Ad.1 Jeśli jest tam inwerter to zapewne jest w środku prostownik, kondensatory i za nimi dopiero mostki H do zasilania pompy. W takim układzie dowolna kombinacja układu faz będzie działać ponieważ i tak jest napięcie wejściowe prostowane i wygładzane.
    Wrzuć zdjęcie tabliczki silnika i inwertera jeśli masz do nich dostęp.
    Ad.2 Jeśli odczyt ilości kW się zgadza co możesz sprawdzić wyłączając w domu wszystko poza jakimś grzejnikiem czy bojlerem na godzinę i sprawdzając wskazania to nic bym nie ruszał.