Remont instalacji w bloku.

bajbus82 23 Lut 2015 08:09 1131 9
  • #1 23 Lut 2015 08:09
    bajbus82
    Poziom 13  

    Witam. W bloku jest następująca instalacja. Licznik oraz zabezpieczenie topikowe w mieszkaniu. Układ sieci TN-C ale jeszcze dla potwierdzenia w ZE. W mieszkaniu będzie kapitalny remont więc i przydałaby się wymiana instalacji.
    Wiadomo, że nową instalację należy wykonać wg obowiązujących norm i przepisów czyli 3 przewodową.
    Brak możliwości wymiany WLZ.

    Rozdział przewodu PEN chciałbym zrobić w tablicy rozdzielczej zaraz za licznikiem, i wtedy był by układ TN-C-S. W takim przypadku można byłoby już zastosować RCD w rozdzielnicy, a w mieszkaniu wykonać następujące obwody.

    1 Gniazda pokoje 3x2,5mm - 16A
    2 Oświetlenie 3x1,5mm - 10A
    3 Oświetlenie kuchnia i łazienka 3x1,5mm - 10A
    4 Piekarnik 3x2,5mm -16A
    5 Gniazda kuchnia i łazienka 3x2,5mm - 16A
    6 Gniazdo pralka 3x2,5mm 16A

    Proszę o ewentualne sugestie, lub zmiany.

    0 9
  • EuroPro
  • #2 23 Lut 2015 08:19
    haneb
    Poziom 23  

    Dlaczego licznik zostaje w środku?
    Dlaczego brak możliwości wymiany WLZ? Jaki jest przekrój obecnej?
    Gdzie jest zabezpieczenie przedlicznikowe i o jakiej wartości?
    Jeden wyłącznik różnicowoprądowy na całe mieszkanie? Na oświetlenie też?
    Dlaczego gniazda łazienki i kuchni na jednym obwodzie?

    Schemat jednokreskowy by się przydał.

    0
  • EuroPro
  • #3 23 Lut 2015 08:37
    bajbus82
    Poziom 13  

    Licznik zostaje w środku bo nie ma możliwości go umieszczenia na klatce schodowej.
    Z uwagi że zabezpieczenie przedlicznikowe na klatce schodowej i nikt nie będzie kuł klatki schodowej.
    Zabezpieczenie przedlicznikowe na klatce schodowej 25A.

    co do obwodów to proszę o sugestie i poprawę.

    0
  • #4 23 Lut 2015 08:54
    retrofood
    Moderator

    bajbus82 napisał:
    Witam. W bloku jest jest następująca instalacja. Licznik oraz zabezpieczenie topikowe w mieszkaniu.


    Kolego, czy zapoznałeś się z podobnymi tematami na forum? Omawiano to wielokrotnie!

    0
  • #5 23 Lut 2015 12:58
    bajbus82
    Poziom 13  

    Poprawiane obwody na :

    1 Gniazda pokoje 3x2,5mm - 16A
    2 Oświetlenie 3x1,5mm - 10A
    3 Oświetlenie kuchnia i łazienka 3x1,5mm - 10A
    4 Piekarnik 3x2,5mm -16A
    5 Gniazda kuchnia 3x2,5mm - 16A
    6 Gniazdo łazienka 3x2,5mm 16A

    RCD zabezpieczyć wszystkie obwody czy tylk9o kuchnie i łazienkę. rożne są szkoły i wypowiedzi. Proszę o podpowiedź.

    0
  • #6 23 Lut 2015 13:05
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Nie, kolego. Szkoła jest jedna, i zawarto ją w p. 411.3.3 Ochrona uzupełniająca normy PN-HD 60364-4-41:2009

    0
  • #7 23 Lut 2015 18:43
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Gdzie schemat?
    Gdzie obwód do pralki, gdzie obwód do zmywarki?
    Zasilanie oświetlenia to nie tylko 3x1,5. Do opraw w pokojach należy doprowadzać 4x1,5 do wyłączników (jeśli instalacja z puszkami górnymi) również 4x1,5.

    Rozdzielnica powinna posiadać wyłącznik główny (nie mylić z RCD). Warto dać kontrolkę zasilania. Co do RCD, im więcej tym większy komfort ale i jeden według przepisów wystarczy. Wszystkie gniazda wtykowe oraz oświetlenie w łazience musi być objęte RCD.

    Czy tak trudno użyć wyszukiwarki? Takie tematy omawiane są co najmniej raz w tygodniu.

    0
  • #8 24 Lut 2015 20:33
    bajbus82
    Poziom 13  

    Witam zobaczyłem jak wygląda przyłącze w bloku. Jest tak zasilanie 3 fazowe idzie na rozlacznik osobny jest przewód PE i N . Tablica jest przezroczysty z pleksi więc widać jak z zewnątrz wchodzą kable zasilające budynek, więc jaki to będzie układ sieci w domu są dwa przewody a ZE jeszcze nie potwierdził

    0
  • #9 24 Lut 2015 21:30
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Przyłącze? A może złącze lub rozdzielnica główna?

    Nie da się odpowiedzieć na Twoje pytanie. Układ sieciowy określa ZE, a nie użytkownicy forum, czytający niezrozumiały i nic nieznaczący opis.

    0