Witam. W bloku jest następująca instalacja. Licznik oraz zabezpieczenie topikowe w mieszkaniu. Układ sieci TN-C ale jeszcze dla potwierdzenia w ZE. W mieszkaniu będzie kapitalny remont więc i przydałaby się wymiana instalacji.
Wiadomo, że nową instalację należy wykonać wg obowiązujących norm i przepisów czyli 3 przewodową.
Brak możliwości wymiany WLZ.
Rozdział przewodu PEN chciałbym zrobić w tablicy rozdzielczej zaraz za licznikiem, i wtedy był by układ TN-C-S. W takim przypadku można byłoby już zastosować RCD w rozdzielnicy, a w mieszkaniu wykonać następujące obwody.
1 Gniazda pokoje 3x2,5mm - 16A
2 Oświetlenie 3x1,5mm - 10A
3 Oświetlenie kuchnia i łazienka 3x1,5mm - 10A
4 Piekarnik 3x2,5mm -16A
5 Gniazda kuchnia i łazienka 3x2,5mm - 16A
6 Gniazdo pralka 3x2,5mm 16A
Proszę o ewentualne sugestie, lub zmiany.