logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

ZTR 1/71 - Zasilacz tranzystorowy INCO - usterka ograniczenia prądowego.

lodzik1990 05 Mar 2015 17:33 8157 42
Najlepsze odpowiedzi

Why does the current limiter in a ZTR 1/71 INCO power supply fail on the 10 mA and 100 mA ranges while the 10 A range works?

Najpierw trzeba sprawdzić tor pomiaru dla małych zakresów: rezystory bocznikujące i ich wartości zgodne ze schematem, a także styki przełącznika zakresów P4.2/P4.3, bo na 10 A układ działa, a na 10 mA i 100 mA nie [#14599057][#14606939] Oczyść i sprawdź przełącznik, ale nie opieraj naprawy tylko na czyszczeniu, bo w tym egzemplarzu P2 jest uszkodzony i do wymiany; przy regulacji można łatwo spalić ścieżkę, gdy suwak prawie całkowicie zwiera R54 [#14607076] Jeśli potrzebny będzie mniejszy potencjometr, może być, o ile ma wystarczającą obciążalność i zakres korekty nie jest duży, najlepiej po naprawie skontrolować wskazania miernika [#14607182] Trzeba też doprowadzić napięcie na diodzie Zenera do ok. 6,8 V, bo zbyt niskie napięcie zasilania układu pomiarowego zaburza działanie ograniczenia; sprawdź D14, D12, D11, R53 oraz kondensator C24 [#14601671][#14602727][#14604329] Arch_x zasugerował także kontrolę transformatora pod kątem zaniżonego napięcia uzwojenia i możliwych zwarć międzyzwojowych, bo w sprawnym egzemplarzu napięcie na tym torze było wyraźnie wyższe [#14604329][#14604787]
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA
  • #1 14503152
    lodzik1990
    Poziom 19  
    Posty: 444
    Pomógł: 11
    Ocena: 188
    Witam
    Żeby nie potrzebnie opisywać zasilacz od początku w celu zapoznania się z nim przez użytkowników to pozwoliłem sobie na zamieszczenie wątku o podobnej usterce:
    www.elektroda.pl/rtvforum/topic1008453.html#6166949
    ZTR 1/71 - Zasilacz tranzystorowy INCO - usterka ograniczenia prądowego. ZTR 1/71 - Zasilacz tranzystorowy INCO - usterka ograniczenia prądowego. ZTR 1/71 - Zasilacz tranzystorowy INCO - usterka ograniczenia prądowego.
    ZTR 1/71 - Zasilacz tranzystorowy INCO - usterka ograniczenia prądowego.
    Usterka Polega na nieprawidłowym działaniu ograniczenia prądowego na zakresach 10mA i 100mA. Zakres 10A działa poprawnie. Po zwarciu zacisków zaczyna piszczeć głośnik - tak działa sygnalizacja, że coś jest na rzeczy. Przejdę do sedna: wskazówka miernika M1 wychyla się maksymalnie i na tym kończy się działanie zabezpieczeń. Normalnie wskazówka powinna wędrować na maksymalne wskazanie po czym powrócić na pozycję zerową czyli na pierwotne wskazanie. Niestety ale to nie następuje i prąd nie zostaje odcięty. Do tej pory udało wymienić się wszystkie kondensatory elektrolityczne. Dodatkowo zostały sprawdzone półprzewodniki pod względem ewentualnego przebicia. W części wykonawczej znajdują się cztery tranzystory 2n3055. Zdaje sobie sprawę z tego iż to jest stare urządzenie i dość rzadkie do spotkania. Jak potrzeba więcej szczegółowych zdjęć to zamieszczę.
  • REKLAMA
  • #2 14503658
    Zygaqra
    Poziom 35  
    Posty: 2234
    Pomógł: 257
    Ocena: 494
    Fajne muzeum, aż łza się w oku kręci. TG2, 5, 50, 72 toż to skarb! Do rzeczy, sprawdź rezystory biorące głównie udział w ograniczaniu prądu. Jeżeli urządzenie było przechowywane w wilgotnym pomieszczeniu, to oporniki z ,,gołym" drutem oporowym lub te w szamocie(zielone) potrafią przestać przewodzić. Widzę też tam kilka ceramicznych kondensatorów kilka nF były one dość kiepskiej jakości.
  • REKLAMA
  • #3 14511586
    lodzik1990
    Poziom 19  
    Posty: 444
    Pomógł: 11
    Ocena: 188
    Z tego co udało mi się zauważyć to na zakresie 10mA, ograniczenie prądowe działa ale dopiero po przekroczeniu ponad 150mA. Na zakresie 100mA potrzeba 0,5A aby wyzwolić odcięcie.
    Tranzystory 2n3055 jak najbardziej sprawne. Adp672 również.
  • #4 14568287
    lemu
    Poziom 19  
    Posty: 340
    Pomógł: 28
    Ocena: 74
    Do ustawienia ograniczenia prądu masz potencjometr P1. Co z nim?
  • #5 14568318
    lodzik1990
    Poziom 19  
    Posty: 444
    Pomógł: 11
    Ocena: 188
    Po jakim kolwiek kręceniu potencjometrem P1 w prawo czy to w lewo, zaczyna piszczeć głośnik. Dodatkowo wskazowka wychyla się tak mnie wiecej do polowy skali.
  • #6 14569016
    lemu
    Poziom 19  
    Posty: 340
    Pomógł: 28
    Ocena: 74
    Sprawdź dokładnie T9 i T10.
  • REKLAMA
  • #7 14587637
    arch_x
    Poziom 21  
    Posty: 444
    Pomógł: 23
    Ocena: 142
    Jeżeli ograniczenie prądowe na zakresie 10A działa poprawnie, a na 10 i 100mA nie działa, to należy przejrzeć w pierwszej kolejności obwody rezystorów pomiarowych przed wzmacniaczem błędu. Następnie, cały przełącznik ograniczenia prądowego do mycia za pomocą KONTAKT potem IPA, zwłaszcza że zasilacz stał w wilgotnej piwnicy. Przy okazji dobrze byłoby zajrzeć do termostatu i także umyć całość z diodami włącznie.
  • #8 14587951
    lodzik1990
    Poziom 19  
    Posty: 444
    Pomógł: 11
    Ocena: 188
    Witam
    Tranzystor ADP672 (grzejnik?) oczyściłem przy pomocy acetonu wraz z sąsiadującymi z nim elementami. Niestety ale ten zabieg w niczym nie pomógł.
    Następnie wziąłem się za przełącznik do zmiany zakresów prądu, na pierwszy rzut oka nie spodobał mi się drut stalowy blokujący bolec od pokrętła,który widoczny jest na zdjęciu. Od razu porównałem sobie przełączniki od regulacji prądu oraz napięcia i doszedłem do wniosku iż przełącznik od nastawy zakresu prądu, uległ uszkodzeniu mechanicznemu co wyjasnia zamontowany tam drut stalowy.
    Normalnie powinna być tam wkręcona śrubka M3,która uniemożliwić ma przesuwanie się bolca góra-dół. Niemam pojęcia czy wyżej opisany drut miał coś wspólnego z nieprawidłowym działaniem ograniczenia prądowego na zkaresach 10mA i 100mA. Oczyszczę styki i zamiast druta wstawię tulejkę.
    ZTR 1/71 - Zasilacz tranzystorowy INCO - usterka ograniczenia prądowego.


    ZTR 1/71 - Zasilacz tranzystorowy INCO - usterka ograniczenia prądowego.
  • #9 14588086
    arch_x
    Poziom 21  
    Posty: 444
    Pomógł: 23
    Ocena: 142
    Styki przełącznika są w bardzo złym stanie. Trzeba delikatnie je przetrzeć bardzo drobnym papierem ściernym. Trzeba tez przemyć całość przełącznika izopropanolem. Miejsca na które trzeba zwrócić szczególną uwagę zaznaczyłem na Twojej fotce. Użycie acetonu do mycia nie jest dobrym pomysłem ponieważ można nieodwracalnie zniszczyć myte elementy, ale w tym przypadku od biedy może być, bakelit to przeżyje. Zaopatrz się w smar TF (silikon-teflon), aby po umyciu przełącznika, wyczyszczeniu i solidnym wysuszeniu, uzupełnić go na elementach ośki, tulejkach i zapadkach.
    ZTR 1/71 - Zasilacz tranzystorowy INCO - usterka ograniczenia prądowego.
  • #10 14588218
    lemu
    Poziom 19  
    Posty: 340
    Pomógł: 28
    Ocena: 74
    Po naprawie warto zmienić zakresy prądowe z:
    10mA - 100mA - 10A
    na:
    100mA - 1A - 10A
    na płycie czołowej opis: 01 - 1 - 10
    Powodzenia :bye:
  • #11 14591555
    arch_x
    Poziom 21  
    Posty: 444
    Pomógł: 23
    Ocena: 142
    Cytat:
    Usterka Polega na nieprawidłowym działaniu ograniczenia prądowego na zakresach 10mA i 100mA. Zakres 10A działa poprawnie. Po zwarciu zacisków zaczyna piszczeć głośnik


    Z opisu nie wynika, że na zakresie 10A ograniczenie prądu działa poprawnie. Nie można tego stwierdzić na podstawie samego zwarcia. Należy ustawić napięcie na 30V i dysponując drugim amperomierzem, sprawdzić czy ograniczenie zadziała przy 12-13A. Obciążenie można zrobić ze spirali grzejnej po zanurzeniu do wody. Spirale są do kupienia za parę złotych w serwisach AGD. Obciążenie można też zrobić z kilku metrów przewodu 1,5mm2,
  • #12 14595695
    lemu
    Poziom 19  
    Posty: 340
    Pomógł: 28
    Ocena: 74
    Z górnego zdjęcia wynika, że ktoś ,po awarii przełącznika prądu, ustawił go drutem na 10A sztywno, pokręcanie nie ma sensu. Potrzebny oryginalny przełącznik prądu.
  • #13 14596177
    lodzik1990
    Poziom 19  
    Posty: 444
    Pomógł: 11
    Ocena: 188
    Drut został wstawiony po to by całość była sprzęgnięta że sobą, gdyż pokrętło stawia duży opór w czasie przełączania. A że oryginalny słupek że śrubką ukruszył się to ktoś pomyślał o daniu druta w zamian. Kolego zapomnij o dostaniu nowego przełącznika bo zasilacz liczy już ponad 40 lat.
    Według mnie drut stalowy nie był w stanie zwierać styków przełącznika dlatego, że był za krótki.
    ZTR 1/71 - Zasilacz tranzystorowy INCO - usterka ograniczenia prądowego.
    W przełączniku zostało jeszcze tylko nasmarować elementy ruchome pastą teflonową.
  • #14 14599057
    arch_x
    Poziom 21  
    Posty: 444
    Pomógł: 23
    Ocena: 142
    W przełączniku są cztery wewnętrzne pola i każde z tych pól ma po pięć zewnętrznych styków z których wykorzystywane są trzy (10A;0,1A i 0,01A). Te cztery wewnętrzne pola z ich stykami łączą cztery styki ślizgowe z zaklepanymi końcówkami. Dwie pary styków (2 pary po pięć) są mniej ważne. Jedna para przyłącza kondensator 100µF równolegle do miernika, druga włącza wentylator na zakresie 10A. Te pary są mniej ważne w związku z powyższą usterką. Najważniejsze są 2 pary (P4.3 i P4.2). Jedna z rezystorami pomiarowymi i druga z rezystorami zakresu miernika. Oczyść szczególnie dokładnie te pary, następnie zmierz przy jakiej wartości prądu na zakresie 10A zadziała ograniczenie prądu.

    Cytat:
    Do ustawienia ograniczenia prądu masz potencjometr P1. Co z nim?

    Potencjometr P1 nie służy do ustawienia ograniczania prądu.
  • #15 14599218
    lodzik1990
    Poziom 19  
    Posty: 444
    Pomógł: 11
    Ocena: 188
    Ograniczenie prądowe na zakresie 10A działa przy prądzie 12A (obciążenie rezystancyjne zasilone z 30V). Po przeczyszczeniu przełącznika problem występuje nadal, czyli nic się nie poprawiło i nie pogorszyło:-) w dalszym ciągu zakresy 10mA oraz 100mA leżą i kwiczą. Jakieś pomysły?.
  • #16 14599331
    arch_x
    Poziom 21  
    Posty: 444
    Pomógł: 23
    Ocena: 142
    Jeżeli przełącznik jest sprawny to na początek sprawdź jaką rezystancję mają rezystory R60, R61 i R62. Następnie wymień C19 mają czasami upływność i sprawdź T20.
  • #17 14599522
    lodzik1990
    Poziom 19  
    Posty: 444
    Pomógł: 11
    Ocena: 188
    Elementy o których mowa wyżej, zostały już sprawdzone jakiś czas temu a niektóre z nich nawet wymienione. Na zakresie 10mA i 100mA miernik M1 nie pokazuje rzeczywistego prądu. Po prostu pobierany prąd jest zaniżony przez amperomierz. Oporniki na bocznikach to 10R i 100R. Teraz żeby amperomierz wskazywał poprawne natężenie prądu to należałoby wstawić boczniki o większych wartościach np zamiast 100R to 112R. Zamiast 10R to 13R. Co do oryginalnych boczników to były one co nie co przegrzane. śmiem twierdzić, że miernik został w pewnym stopniu uszkodzony przez długotrwałe przeciążanie go nadmiernym prądem. (W praktyce jest tak, że pierw leci bocznik a zaraz po nim amperomierz, czyli ramka).
  • #18 14601671
    arch_x
    Poziom 21  
    Posty: 444
    Pomógł: 23
    Ocena: 142
    Skoro problem jest z rezystorami w układzie pomiarowym to staje się jasne, dlaczego ograniczenie prądowe działa prawidłowo tylko przy zakresie 10A. Rezystor dla tego zakresu powinien być o wartości 0,1Ω. Przepływający prąd maksymalny 12A, spowoduje odłożenie się napięcia 1,2V wykrywanego przez wzmacniacz w układzie różnicowym, przerzutnik i blokujący tranzystory 2N3055.
    To samo jest na zakresie 100mA, dla którego wartość rezystorów pomiarowych wynosi 10Ω+0,1Ω=10,1Ω, prąd 120mA spowoduje odłożenie się napięcia 1,21V wyzwalającego ograniczenie prądowe. I to samo jest na zakresie 10mA dla którego wartość rezystorów pomiarowych wynosi 100Ω+10Ω+0,1Ω=110,1Ω i przepływający prąd 11mA-12mA spowoduje odłożenie się napięcia 1,21V i zadziałanie ograniczenia prądowego.
    W każdym bądź razie to samo musi się dziać na obu pozostałych zakresach. Jeżeli nie działa to wartości rezystorów są inne (za małe) np. przegrzane, zwarcia w rezystorach drutowych lub zamienione (bo piszczało), albo przez kogoś w sposób partacki zmienione bo potrzebny był inny zakres, ale rezystory układu pomiarowego już nie zostały zmienione i stąd wskazania miernika inne niż powinny być. Wartości rezystorów muszą być takie jak na schemacie.
    Poza tym trzeba doprowadzić wskazania miernika do tego aby wskazywał poprawną wartość, a więc sprawdzić od uzwojenia zasilającego układ pomiarowy, diody D12, D14 (czy jest 6,8V), rezystory R53 do R57 po rezystory przełącznika P4,2 czyli R58 (33Ω) i R57 (300Ω)

    Przy okazji dobrze byłoby sprawdzić napięcia w gałęziach +20V i -20V. Diody D5, D6 D7, stan kondensatorów C9,C10.
  • #19 14601730
    lodzik1990
    Poziom 19  
    Posty: 444
    Pomógł: 11
    Ocena: 188
    W takim razie na, których opornikach mam się skupić ? Czy to napięcie 1,21V ma się odkładać na opornikach bocznikujących?. Już po nocach zaczyna mi się śnić ten ZTR-1/71:-)
    Kondensatory C9 i C10 zostały wymienione na nowe.
    OK w miejsce bocznika na zakresie 10mA wstawiłem potencjometr drutowy. Pokręciłem trochę nim i przy prądzie 30mA zadziałało zabezpieczenie prądowe. Wskazówka wychyliła się na maksymalne wskazanie.
  • #20 14601788
    arch_x
    Poziom 21  
    Posty: 444
    Pomógł: 23
    Ocena: 142
    Na początek rezystory bocznika i miernika. Bocznik złożony z dwu rezystorów (dla zakresu 100mA) można złożyć poza przełącznikiem, aby wyeliminować wpływ przełącznika. Trzeba sprawdzić czy wartości każdego są zgodne ze schematem.
    Na D14 jest 6,8V? Dioda D11 jest sprawna?
  • #21 14601856
    lodzik1990
    Poziom 19  
    Posty: 444
    Pomógł: 11
    Ocena: 188
    Na diodzie D14 jest 6,16V. Cdn
  • #22 14601908
    arch_x
    Poziom 21  
    Posty: 444
    Pomógł: 23
    Ocena: 142
    Cytat:
    Na diodzie D14 jest 6,16V
    Za mało, trzeba szukać wcześniej. Jakie napięcie AC jest na uzwojeniu przed D12? D12 jest sprawna?
  • #23 14601973
    lodzik1990
    Poziom 19  
    Posty: 444
    Pomógł: 11
    Ocena: 188
    Nie mogę zlokalizować tej diody D12

    Dodano po 26 [minuty]:

    ZTR 1/71 - Zasilacz tranzystorowy INCO - usterka ograniczenia prądowego.
    Rozumiem że dioda D12 znajduje się po lewej. Przed diodą D12 jest 30,9V ~. Tuż za diodą jest 16,6V -.
    Sprawdzę jeszcze R53
  • #24 14602208
    arch_x
    Poziom 21  
    Posty: 444
    Pomógł: 23
    Ocena: 142
    Jak nie ma dokumentacji serwisowej to omomierz do ręki. Warto sprawdzić stan C24, może bocznikować diodę zenera i stąd za niskie napięcie na układzie pomiarowym.
  • #25 14602297
    lodzik1990
    Poziom 19  
    Posty: 444
    Pomógł: 11
    Ocena: 188
    Bez podpiętego kondensatora C24 napięcie na diodzie D14 wynosi 3V. A z podpiętym kondensatorem 6,2V. Opornik R53 liczy równe 2Kom. Podmieniłem nawet diode zenera z płytki i nadal to samo (6,2V). Wymontuje miernik M1 i zobaczę w jakim jest stanie od środka. Niech znawcy tego zasilacza pomyślą w jaki sposób podnieść napięcie do 6,8V.
  • #26 14602727
    arch_x
    Poziom 21  
    Posty: 444
    Pomógł: 23
    Ocena: 142
    Nie rozbieraj kolejnego elementu, skup się proszę najpierw na doprowadzeniu układu pomiarowego do sprawności. Ograniczenia prądowe i resztę na razie zostaw na później. Wskazanie 6,2V na diodzie zenera może być prawidłowe jeżeli przełącznik jest ustawiony na zakresie 10A, wtedy układ kompensacji jest zwarty.
    Ustaw przełącznik na zakresie 100mA i wtedy zmierz napięcie na diodzie zenera z podłączonym kondensatorem C24. Następnie przez obciążenie pobierz prąd z zasilacza 100mA i regulując P1 ustaw wskazanie M1 na 100mA. Potem sprawdź czy miernik na zakresie 10mA tez pokazuje poprawnie.
    Możesz to zrobić też pomijając przełącznik P4 i montując rezystory na przewodach na zewnątrz, a więc dwa rezystory bocznika w szereg o wartościach 0,1Ω i 10Ω w linii zasilania i rezystor 33Ω w miejsce P4.2 z rezystorami.
  • #27 14604222
    lodzik1990
    Poziom 19  
    Posty: 444
    Pomógł: 11
    Ocena: 188
    Jeden z oporników pomiarowych ma 29R a na schemacie widnieje 33R, czy warto wymienić ten element?
  • REKLAMA
  • #28 14604329
    arch_x
    Poziom 21  
    Posty: 444
    Pomógł: 23
    Ocena: 142
    Na razie nie. Jest poważniejszy problem z Twoim zasilaczem, otóż rozebrałem dzisiaj sprawny ZTR1/71 i pomierzyłem napięcia. Napięcie w sprawnym zasilaczu na diodzie zenera wynosi dokładnie 6,8V i jest niezależne od przełącznika zakresu, wielkości pobieranego prądu i zadziałania zabezpieczenia. Spadek napięcia na samym rezystorze R53 wynosi 36V, natomiast napięcie pomiędzy diodą a rezystorem R53 wynosi 42V. Tak więc jest dużo wyższe niż te które zmierzyłeś czyli 16,6V.
    Podejrzewam niestety zwarcie międzyzwojowe w transformatorze i stąd niedomaganie. Niewątpliwie po tym długim przestoju w piwnicy. Nie jest to problem ponieważ można dołożyć niewielki dodatkowy transformatorek zewnętrzny który załatwi problem, ale większym kłopotem jest to że podobnie może się dziać na pozostałych uzwojeniach. Włącz proszę transformator bez obciążenia na jakieś 2 3 godziny (na zakresie 100mA aby wyłączyć wentylator)i sprawdź czy się nagrzał rdzeń.
  • #29 14604357
    lodzik1990
    Poziom 19  
    Posty: 444
    Pomógł: 11
    Ocena: 188
    Zapewne mój zasilacz różni się budową względem twojego. Stąd takie odchyłki.
    Przecież można zmierzyć prąd jałowy transformatora. Na tym schemacie miernik zasilony jest całkiem z innego źródła ZTR 1/71 - Zasilacz tranzystorowy INCO - usterka ograniczenia prądowego.
  • #30 14604431
    arch_x
    Poziom 21  
    Posty: 444
    Pomógł: 23
    Ocena: 142
    Mam ich kilka, m in jeden oparty na tyrystorach, jeden na TG72 i jeden na ADP672. Pomierzyłem ten ostatni. Układ pomiarowy z ustrojem jest prawie taki sam we wszystkich (w zasilaczu na TG72 jest inny), zresztą sposób pomiaru prądu jest też taki sam jak i płytka z termostatem i wzmacniaczami.
    Napięcie u Ciebie na tym uzwojeniu powinno wynosić tyle ile podałem, a więc w granicach 45v AC, a nie 30,9V AC. To też nie jest problem, ponieważ aby na diodzie zenera było 6,8V to wystarczy zmniejszyć wartość rezystora R53, ale sygnalizuję Ci potrzebę przyjrzenia się uzwojeniom transformatora pod katem zwarć międzyzwojowych.

    Mam ten schemat, zwróć uwagę na wartość rezystora przed diodą zenera.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problem z zasilaczem tranzystorowym INCO ZTR 1/71, polegający na nieprawidłowym działaniu ograniczenia prądowego w zakresach 10mA i 100mA, podczas gdy zakres 10A działa poprawnie. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie rezystorów pomiarowych, potencjometru P1 oraz stanu przełącznika ograniczenia prądowego. Użytkownik odkrył, że przełącznik był uszkodzony mechanicznie, co mogło wpływać na działanie zasilacza. Po wymianie niektórych elementów, w tym kondensatorów i diod, oraz czyszczeniu styków, problem z ograniczeniem prądowym wciąż występował. Ustalono, że rezystory bocznikujące mogą być uszkodzone, co prowadzi do zaniżonych wskazań prądu. Ostatecznie, po wielu próbach i wymianach, zasilacz został przywrócony do pełnej sprawności.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA