Witam,
Posiadam zbiornik hydroforowy przeponowy o pojemności 50 l. Do tego zbiornika jest podłączona pompa z wyłącznikiem ciśnieniowym - która pompuje wodę w zakresie 1,5 bar (załącz) - 3 bary (wyłącz). Ciśnienie w przeponie zbiornika jest wstępnie ustawione na 1,5 bar. Po wielokrotnych próbach lania wody do wiadra wychodzi nie więcej niż max 12-13 l do ponownego załączenia pompy. Pytanie mam następujące :
Jaka może być teoretycznie i praktycznie wielkość odebranej wody bez ponownego załączania pompy ? Wydaje mi się , że wartość o której wyżej pisałem jest za mała.
Dodam, że próbowałem z różnymi ustawieniami ciśnienia przepony od 0,8 do 2 bar i te 1,5 bar wydaje się w tej sytuacji najodpowiedniejsze. Zbiornik jest nowy.
Czy coś robię źle ?
Posiadam zbiornik hydroforowy przeponowy o pojemności 50 l. Do tego zbiornika jest podłączona pompa z wyłącznikiem ciśnieniowym - która pompuje wodę w zakresie 1,5 bar (załącz) - 3 bary (wyłącz). Ciśnienie w przeponie zbiornika jest wstępnie ustawione na 1,5 bar. Po wielokrotnych próbach lania wody do wiadra wychodzi nie więcej niż max 12-13 l do ponownego załączenia pompy. Pytanie mam następujące :