Witam kolegów i proszę o pomoc.
Potrzebuję ogrzać magazyn nagrzewnicami wodnymi poprzez kocioł kondensacyjny. Proszę o opinie i wszelkie uwagi do schematu, szczególnie rozmieszczenie, dobór pompy.
Do zastosowanie mam dwie nagrzewnice wodne 30kw + kurtyna wodna powietrzna 10kw nad wejście, zasilanie z kotła cerapurmax 70kW. Magazyn ma duże zyski ciepła.
Rozmieszenie wg schematu.
kocioł 70kw,
Nagrzewnica VOLCANO VR2 30kW, deltaP=9,5kPa, strumień 1,34m3/h - 2szt
Kurtyna wodna WING100 10,5kW, deltaP=0,2kPa, strumień 0,46m3/h - 1szt
grzejnik aluminiowy 10 żeberek 1,2kW - pomijany w obliczeniach
Obliczenia dla parametrów 80/60
1.strumień wody:
1,34 x2 + 0,46 = 3,14m3/h, upraszczając 3,14kg/h; /3,6 = 0,872kg/s
2. strata ciśnienia:
a) nagrzewnica 1; deltaP= 9,5kPa
rura alupex 25x2,25; zakładam 700Pa/m dla 1340kg/h, długosc rury = 42mb (zaś + powrót)
deltaP = 42mb*0,7kPa+9,5kPa=29,4kPa
b) nagrzewnica 2; deltaP= 9,6kPa
rura alupex 25x2,25, zakładam 700Pa/m, długosc rury 89mb (zas + powrót)
deltaP=98m*0,7kPa+9,5kPa=62,3kPa
c) kurtyna nad wejście, deltaP= 0,2kPa
rura alupex 20x2,5, zakładam 430,2Pa/m, , długość rury 66mb (zaś + powrót)
deltaP = 66m*0,432kPa+0,2kPa = 28,4kPa
d) kocioł deltaP = 20kPa
e) kolektory, filtr deltaP = 20kPa
suma oporów: 29,4+62,3+28,4+20+20=160,1kPa = 16m (???) trochę dużo
zwiększyć średnicę alupexa?
dać pompę na każdą nagrzewnicę? i tak wszystko będzie pracowało jednocześnie.
A może nie da sie tego zrobić na jednej pompie i trzeba sprzęgło, i dla każdej nagrzewnicy pompę + pompę dla kotła?
pomożecie?
Potrzebuję ogrzać magazyn nagrzewnicami wodnymi poprzez kocioł kondensacyjny. Proszę o opinie i wszelkie uwagi do schematu, szczególnie rozmieszczenie, dobór pompy.
Do zastosowanie mam dwie nagrzewnice wodne 30kw + kurtyna wodna powietrzna 10kw nad wejście, zasilanie z kotła cerapurmax 70kW. Magazyn ma duże zyski ciepła.
Rozmieszenie wg schematu.
kocioł 70kw,
Nagrzewnica VOLCANO VR2 30kW, deltaP=9,5kPa, strumień 1,34m3/h - 2szt
Kurtyna wodna WING100 10,5kW, deltaP=0,2kPa, strumień 0,46m3/h - 1szt
grzejnik aluminiowy 10 żeberek 1,2kW - pomijany w obliczeniach
Obliczenia dla parametrów 80/60
1.strumień wody:
1,34 x2 + 0,46 = 3,14m3/h, upraszczając 3,14kg/h; /3,6 = 0,872kg/s
2. strata ciśnienia:
a) nagrzewnica 1; deltaP= 9,5kPa
rura alupex 25x2,25; zakładam 700Pa/m dla 1340kg/h, długosc rury = 42mb (zaś + powrót)
deltaP = 42mb*0,7kPa+9,5kPa=29,4kPa
b) nagrzewnica 2; deltaP= 9,6kPa
rura alupex 25x2,25, zakładam 700Pa/m, długosc rury 89mb (zas + powrót)
deltaP=98m*0,7kPa+9,5kPa=62,3kPa
c) kurtyna nad wejście, deltaP= 0,2kPa
rura alupex 20x2,5, zakładam 430,2Pa/m, , długość rury 66mb (zaś + powrót)
deltaP = 66m*0,432kPa+0,2kPa = 28,4kPa
d) kocioł deltaP = 20kPa
e) kolektory, filtr deltaP = 20kPa
suma oporów: 29,4+62,3+28,4+20+20=160,1kPa = 16m (???) trochę dużo
zwiększyć średnicę alupexa?
dać pompę na każdą nagrzewnicę? i tak wszystko będzie pracowało jednocześnie.
A może nie da sie tego zrobić na jednej pompie i trzeba sprzęgło, i dla każdej nagrzewnicy pompę + pompę dla kotła?
pomożecie?