logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Zabezpieczenie serwerów plików w mieszkaniu przed 400V - jakie rozwiązania?

28 Paź 2018 11:24 2595 48
Najlepsze odpowiedzi

How can I protect file servers in an apartment from a mains fault that could put 400V on a 230V socket, and is the PSU’s own protection enough?

Najlepiej zasilić serwery przez UPS on-line z podwójną konwersją i trzymać kopie danych poza samym serwerem, bo same zasilacze komputerowe nie są traktowane jako ochrona przed takim wzrostem napięcia [#17523090][#17531554] Zwykłe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i warystory nie rozwiązują problemu trwałego wzrostu napięcia w sieci — to jest awaria, a nie krótki impuls [#17523820] Jeśli chcesz dodatkowej warstwy ochrony, można rozważyć przekaźnik/kontroler nadnapięciowy odcinający zasilanie przy zbyt wysokim napięciu, ale w wątku podkreślano, że UPS on-line jest pewniejszym rozwiązaniem dla tak wrażliwego sprzętu [#17527433] Kilku uczestników uważało też, że w nowym, poprawnie wykonanym budynku taki scenariusz jest mało prawdopodobny, bo 400V zwykle pojawia się przy problemie z N/PEN, a nie od „grzebania” sąsiada w jego mieszkaniu [#17527590] Dla danych najważniejsza jest więc kopia zapasowa, najlepiej także poza mieszkaniem, bo UPS chroni sprzęt i ciągłość pracy, ale nie zastąpi backupu [#17531554][#17527590]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 17522997
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #4 17523820
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17873
    Pomógł: 1236
    Ocena: 3499
    lacekl napisał:
    Zasilacze komputerowe mają zabezpieczenia, więc chciałem też zapytać: takie zabezpieczenie wystarczy, czy szukać czegoś dodatkowego?
    Zasilacze komputerowe nie posiadają takiego zabezpieczenia.
    Należy zainstalować zabezpieczenie przed wzrostem napięcia w sieci.
    Wzrost napięcia to nie jet przepięcie tylko awaria.
    Dlatego zabezpieczenia przeciwprzepieciowe nie zadziałają.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3511574.html
    lacekl napisał:
    a z nośnikami danych UPS online z podwójną konwersją.
    Można i takim sposobem. UPS ulegnie uszkodzeniu.
    lacekl napisał:
    Dziękuję, przeczytałem zrozumiałem, zmieniłem całkowicie koncepcję zabezpieczenia mieszkania: urządzenia bez nośników danych zabezpiecza PZU
    PZU zapłaci za uszkodzone urządzenia. Natychmiast kolega urządzeń nie zdobędzie. Dopiero po likwidacji szkody, a to trochę potrwa.
    W przypadku zainstalowania zabezpieczenia przed wzrostem napięcia sprzęt nie ulegnie uszkodzeniu.
  • #5 17527227
    Moralny
    Poziom 13  
    Posty: 109
    Pomógł: 4
    Ocena: 37
    Ja bym nie przeginał z zabezpieczeniami. Żaden sąsiad nie jest w stanie nagrzebać w jego mieszkaniu tak, byś miał w swoim 380V w gniazdkach. Chyba, że ma dostęp do Twojego licznika.
    UPS wystarczy i kopia zapasowa. A jeśli to Cię nie uspokaja, to rób kopię zapasową na nośnik zewnętrzny.
  • #6 17527399
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17873
    Pomógł: 1236
    Ocena: 3499
    Moralny napisał:
    Żaden sąsiad nie jest w stanie nagrzebać w jego mieszkaniu tak, byś miał w swoim 380V w gniazdkach. .
    Nieprawda , jest w stanie.
    Jak będzie majstrował na na WLZ.
    Wystarczy że poluzuje, niedokręci PEN.
    Ma kolega w profilu instalacje elektryczne i pisze takie teksty ?
    Moralny napisał:
    UPS wystarczy i kopia zapasowa. A jeśli to Cię nie uspokaja, to rób kopię zapasową na nośnik zewnętrzny.
    Komputer nie jest jedynym sprzętem który zostanie uszkodzony.
  • #7 17527425
    Moralny
    Poziom 13  
    Posty: 109
    Pomógł: 4
    Ocena: 37
    To co to jest? Linia przelotowa? Od mieszkania, do mieszkania? I na prawdę ludzie przy tym grzebią?
  • #8 17527433
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #9 17527590
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Posty: 5015
    Pomógł: 211
    Ocena: 1011
    @lacekl drugi serwer przenieś do innej lokalizacji. Np. do domu kogoś z rodziny. Zabezpieczysz się w ten sposób przez powodzią, pożarem, włamaniem, piorunem, wesołą "twórczością" dzieci i innymi klęskami.
    Swój serwer zasil przez UPS typu on-line. Tyle w temacie.

    400V może pojawić się w przypadku tzw. "upalenia zera". Czyli, gdy przewód neutralny w złączu zasilającym z jakiegoś powodu straci połączenie. Musi do tego dojść asymetria obciążenia poszczególnych faz. Takie sytuacje się zdarzają ale przeważnie w źle utrzymanych instalacjach. Prawidłowo wykonana i eksploatowana instalacja elektryczna w budynku jest gwarantem, że do takiej sytuacji nie dojdzie.
  • #10 17527628
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17873
    Pomógł: 1236
    Ocena: 3499
    Kraniec_Internetów napisał:
    Musiałby mieć dostęp do tablicy głównej budynku,
    Też się kolego nie znasz na instalacjach.
    Wytarczy dostęp do tablicy piętrowej.
    Kraniec_Internetów napisał:
    na tyle mało oleju w głowie by tam grzebać. Nierealne.
    Realne, niedośwaidczony kolego.
    Elektrykom też takie błędy się zdarzają, jak poluzowanie na chwilę PEN. Byłem tego świadkiem.
    Mało widziałeś jeszcze kolego. Zwłaszcza, jak pewne osoby kradną energię z WLZ.
    Kraniec_Internetów napisał:
    przekaźnik kontroli napięcia jak np. CP-709.
    Jesteś taki pewien,że czas 0,1sek(100msek.) zawyżonego napięcia 400V odbiornik przeżyją ?
    Bo taki czas wyłączania ma CP-709.

    F&F napisał:
    Urządzenie jest zabezpieczone przed zmianą biegunowości zasilania - nie spowoduje to zniszczenia ("spalenia") przekaźnika.
    Jest biegunowość przy zasilaniu napięciem AC ?
    Tekst producenta -bez komentarza.
  • #11 17527642
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Posty: 5015
    Pomógł: 211
    Ocena: 1011
    Kraniec_Internetów napisał:
    UPS będzie dobry, chociaż moim zdaniem wystarczy nawet przekaźnik kontroli napięcia jak np. CP-709.

    Nieprawda. Ten przekaźnik ma za długi czas reakcji. UPS on-line weźmie na siebie ciężar strat i zabezpieczy serwer. Ale sam UPS może ulec uszkodzeniu.
    P.S.
    Każdy kto widział co F&F mają w środku to już go potem coraz rzadziej stosuje... :-D

    Dodano po 36 [sekundy]:

    O, widzę, że kolega @CYRUS2 mnie ubiegł z tym czasem przekaźnika CP-709.
  • #12 17527644
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #13 17527674
    Moralny
    Poziom 13  
    Posty: 109
    Pomógł: 4
    Ocena: 37
    Zabezpieczanie się przed grzebiącym sąsiadem. Przecież to jest jakiś absurd wyciągnięty z Alternatywy 4! Może trzeba też chełmy pod blokiem nosić, bo sąsiad może czymś rzucić. Obluzowany PEN to błąd elektryka. Instalacja ma być zrobiona tak, by sąsiad nie mógł grzebać w czyimś zasilaniu.
  • #14 17527675
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Posty: 5015
    Pomógł: 211
    Ocena: 1011
    @Kraniec_Internetów możesz się odnieść do czasu reakcji CP-709. Czy nadal sądzisz, że to dobry pomysł?

    Dodano po 4 [minuty]:

    Moralny napisał:
    Zabezpieczanie się przed grzebiącym sąsiadem. Przecież to jest jakiś absurd wyciągnięty z Alternatywy 4! Może trzeba też chełmy pod blokiem nosić, bo sąsiad może czymś rzucić. Obluzowany PEN to błąd elektryka. Instalacja ma być zrobiona tak, by sąsiad nie mógł grzebać w czyimś zasilaniu.

    Dokładnie. Pełna zgoda. Tyle w temacie.
  • #15 17527723
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #16 17527747
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Posty: 963
    Pomógł: 129
    Ocena: 406
    W konfiguracji zasilania dwoma fazami będzie to ok 563V.
  • #17 17527805
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #18 17527909
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Posty: 5015
    Pomógł: 211
    Ocena: 1011
    Już nie kombinuj. Ileż tej impedancji będzie?
    Jak jesteś tak bardzo nie przekonany to weź swój zasilacz podłącz na pół sekundy pod 400V. Daj znać jak to zniósł. ;-)
  • #19 17527983
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #20 17528012
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Posty: 5015
    Pomógł: 211
    Ocena: 1011
    Ale dlaczego jak Ty masz testować to chcesz brać stary zasilacz? A autorowi tego tematu radzisz eksperymentować na bardzo ważnym dla niego sprzęcie.
  • #21 17528022
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #22 17528035
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8452
    Pomógł: 384
    Ocena: 1047
    Czy te serwery plików mają zasilacze zewnętrzne czy wbudowane? Bo chronić coś co warte maks 100pln (zasilacz do NAS) wydając 1000pln i prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi raz na 25 lat - średnia inwestycja.
    PS komputerowe listwy zasilające mają warystory na 275VAC - zwykle pomagają w takich sytuacjach - więc nie zaszkodzi ich używać.
  • #23 17528041
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17873
    Pomógł: 1236
    Ocena: 3499
    Kraniec_Internetów napisał:
    że zasilacz komputerowy bez najmniejszego problemu przeżyje wzrost napięcia zasilania do 400V przez te 100ms. Jedyne czego bym się obawiał, to wybuch kondensatora między L a N zaraz na wejściu zasilania

    Zapytuję- czy kolega jest poważny - jak widać kompletnie niepoważny.
    Kraniec_Internetów napisał:
    chociaż taka sytuacja nie spowoduje zniszczenia ani zasilacza, ani sprzętu do niego podłączonego.
    Twierdzisz, że wybuch kondensatora nie spowoduje zniszczenia zasilacza ????????????
    Pisze to kolega który ma zostać inżynierem.
    Przestań pisać takie bzdury - tylko tyle.
  • #24 17528115
    GrandMasterT
    Poziom 26  
    Posty: 1605
    Pomógł: 69
    Ocena: 195
    Zauważcie też, że w zasilaczach z aktywnym PFC czyli na dzień dzisiejszy praktycznie każdy zasilacz PC, na wejściu od strony sieci bywają dość złożone układy i niektóre niestety dość szybko padają przy jakichś problemach z siecią zasilającą.
  • #25 17528141
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Posty: 5015
    Pomógł: 211
    Ocena: 1011
    Pół biedy gdy padnie tylko zasilacz. Gorzej jak awaria rozprzestrzeni się (w tym przypadku) na dyski.
  • #26 17528234
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Posty: 963
    Pomógł: 129
    Ocena: 406
    Wspomniane warystory są obecne także w zasilaczach i wówczas taki chwilowy wzrost napięcia wykluczy to urządzenie z dalszej pracy.
    A jednak stosowanie warystorów w sieci chronionej zapewni większe bezpieczeństwo dla urządzeń w niej pracujących.
  • #27 17529119
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17873
    Pomógł: 1236
    Ocena: 3499
    Chris_W napisał:
    PS komputerowe listwy zasilające mają warystory na 275VAC - zwykle pomagają w takich sytuacjach - więc nie zaszkodzi ich używać.
    Czas po którym warystor dostanie zwarcia, zależy od wydzielonego ciepła.(fizyka)
    Warystor 275V przy 400V AC pobiera 100mA.W Dla sieci to prąd pomijalny.
    Cza po którym warystor przy 400V AC to była ok. sekunda.
    Przy 390V AC to już dość długo - kilka sekund.
    Tak działa zabezpieczenie warystorem.
    sq9fmc napisał:
    A jednak stosowanie warystorów w sieci chronionej zapewni większe bezpieczeństwo dla urządzeń w niej pracujących.
    Jednak nie kolego.
    Zwarcie warystora w instalacji 3-fazowej powoduje podanie fazy - 400V AC na inne urządzenie.
    Mówimy o awarii spowodowanej przerwą w przewodzie N(PEN).
  • #28 17529304
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8452
    Pomógł: 384
    Ocena: 1047
    CYRUS2 napisał:
    Chris_W napisał:
    PS komputerowe listwy zasilające mają warystory na 275VAC - zwykle pomagają w takich sytuacjach - więc nie zaszkodzi ich używać.
    Czas po którym warystor dostanie zwarcia, zależy od wydzielonego ciepła.(fizyka)
    Warystor 275V przy 400V AC pobiera 100mA.W Dla sieci to prąd pomijalny.
    Cza po którym warystor przy 400V AC to była ok. sekunda.
    Przy 390V AC to już dość długo - kilka sekund.
    Tak działa zabezpieczenie warystorem.

    A jednak 400V rozwala warystory i pali bezpieczniki, nie zawsze, ale często - i jest to stwierdzone doświadczalnie (przeze mnie), im mniejsze urządzenie tym skuteczniej (mniejsze bezpieczniki) ;) I o dziwo, część urządzeń jest w stanie przeżyć.
  • #29 17529596
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Posty: 963
    Pomógł: 129
    Ocena: 406
    Odnośnie 27 #Cyrus2
    W sytuacji gdy mamy 3 warystory chroniące 3 fazy do N zwarcie pojedynczego warystora z zestawu spowoduje zwarcie kolejnego. Nie widzę szczególnego przypadku, w którym warystory szkodzą urządzeniom podczas przerwy WLZ w N lub PEN.
  • #30 17530539
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    CYRUS2 napisał:
    Moralny napisał:
    Żaden sąsiad nie jest w stanie nagrzebać w jego mieszkaniu tak, byś miał w swoim 380V w gniazdkach. .
    Nieprawda , jest w stanie.

    W nowych instalacjach możliwość wyłącznie teoretyczna. Żaden sąsiad nie ma normalnego dostępu do instalacji nie w swoim lokalu. Tym niemniej meteoryt z rozpadającej się asteroidy (ona jest na razie w gwiazdozbiorze Wega) zawsze kiedyś spaść może.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie zabezpieczenia serwerów plików w nowym bloku przed potencjalnym wzrostem napięcia do 400V, co może być spowodowane nieodpowiednimi działaniami sąsiadów. Użytkownicy sugerują różne rozwiązania, w tym zastosowanie zasilaczy UPS online z podwójną konwersją, które mogą chronić sprzęt przed uszkodzeniem. Wskazano również na konieczność instalacji zabezpieczeń przed wzrostem napięcia oraz na ryzyko związane z poluzowaniem przewodu neutralnego (PEN) w instalacji trójfazowej. Wiele osób podkreśla, że nowoczesne instalacje elektryczne powinny minimalizować takie zagrożenia, a także zwraca uwagę na znaczenie regularnych kopii zapasowych danych. Wskazano na użycie warystorów i RCD jako dodatkowych środków ochrony.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA