Mam przekładnik prądowy DL-CT1005A o parametrach:
Rated input current: 10A
Rated output current: 5mA
Maximum load: <=250ohm
Linearity range: <=0,1%
Wykonałem kilka pomiarów z wykorzystaniem rezystorów o 3 różnych wartościach 100R, 220R i 470R (wszystkie 5%) badany obwód obciążałem trzema różnymi prądami 2,72A, 4,94A oraz 0,18A poniżej tabelka z wynikami pomiarów
Rezystor przylutowany był bezpośrednio do wyprowadzeń przekładnika (równolegle) i na nim mierzyłem napięcia, jednocześnie drugim miernikiem kontrolując prąd. Badany obwód to było gniazdko 230 AC do którego jako obciążenie dla 2,72A i 4,94A podłączyłem suszarkę do włosów (dwubiegowa) a dla 0,18A tradycyjna żarówka 45W zmierzone napięcie w obciążanym obwodzie w trakcie pomiarów wynosiło 244V.
Mam trzy takie przekładniki i dla każdego z nich te same pomiary dają praktycznie identyczne wyniki.
Czy ja coś robię nie tak, czy może o czymś nie wiem czy po prostu coś jest nie tak z tymi przekładnikami, bo wyniki nie są liniowe i raczej chyba nie da się obliczyć jaki będzie płynął prąd w obwodzie jeśli na przykład przy rezystorze 220R zmierzony na nim spadek napięcia będzie wynosił 0,2 czy 0,3V?
Rated input current: 10A
Rated output current: 5mA
Maximum load: <=250ohm
Linearity range: <=0,1%
Wykonałem kilka pomiarów z wykorzystaniem rezystorów o 3 różnych wartościach 100R, 220R i 470R (wszystkie 5%) badany obwód obciążałem trzema różnymi prądami 2,72A, 4,94A oraz 0,18A poniżej tabelka z wynikami pomiarów
Rezystor przylutowany był bezpośrednio do wyprowadzeń przekładnika (równolegle) i na nim mierzyłem napięcia, jednocześnie drugim miernikiem kontrolując prąd. Badany obwód to było gniazdko 230 AC do którego jako obciążenie dla 2,72A i 4,94A podłączyłem suszarkę do włosów (dwubiegowa) a dla 0,18A tradycyjna żarówka 45W zmierzone napięcie w obciążanym obwodzie w trakcie pomiarów wynosiło 244V.
Mam trzy takie przekładniki i dla każdego z nich te same pomiary dają praktycznie identyczne wyniki.
Czy ja coś robię nie tak, czy może o czymś nie wiem czy po prostu coś jest nie tak z tymi przekładnikami, bo wyniki nie są liniowe i raczej chyba nie da się obliczyć jaki będzie płynął prąd w obwodzie jeśli na przykład przy rezystorze 220R zmierzony na nim spadek napięcia będzie wynosił 0,2 czy 0,3V?