Współczynnik K dla wkładek topikowych gG/gL

anet870 01 Sty 2019 20:07 41880 15
REKLAMA
  • #1 17668644
    anet870
    Poziom 26  
    Posty: 1407
    Pomógł: 67
    Ocena: 248
    Witam.Czy ktoś z was posiada lub wie gdzie znaleźć wartości wsp.K dla wkładek WT-3 gG/gL 80A ?. Znalazłem w tabeli Eti wartość 11,8 dla czasu wyłączania 0,2 s lecz po obliczeniu 80x11.8=944 230/944=0.24 Oma. Dopuszczalna wartość rezystancji jest bardzo niska a wartość pomierzona w złączu wynosi 0,29 Oma. W takim wypadku Warunek szybkiego wyłączenia jest nie spełniony. Zastanawiam się czy dobrze to policzyłem a przede wszystkim czy mam dobre dane współczynnika K ? Ponadto w tabeli podane są czasy wyłączenia 0,4 s. oraz 5 s. z niższymi współczynnikami. Gdzie można znaleźć informacje na temat w jakich warunkach stosować dany czas wyłączenia?
  • REKLAMA
  • #2 17668690
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4511
    Pomógł: 317
    Ocena: 1577
    anet870 napisał:
    Czy ktoś z was posiada lub wie gdzie znaleźć wartości wsp.K dla wkładek WT-3 gG/gL 80A ?

    Pewny jesteś, że chodzi o bezpiecznik 80A i typ 3? Wg mnie typ 3 zawiera bezpieczniki od 315-630A.
    80A mieści się w typie 2 (63-630A) i dla 80A wsp. k wynosi 11,1 przy czasie 0.2s.
  • #3 17668729
    anet870
    Poziom 26  
    Posty: 1407
    Pomógł: 67
    Ocena: 248
    Wkładki zamontowane w rozłączniku ars630a w złączu ZK-4. Jeśli podstawię wsp 11.1 i tak wynik wynosi 0,26 Oma. Mogę zastosować do obliczeń współczynnik z czasu 4 s. ? wynosi on według tabeli co posiadam K=8,6 , wtedy dopuszczalna wartość jest około 0,33 Oma. Jeśli tak to jak mogę to uzasadnić?
  • REKLAMA
  • #4 17668748
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27582
    Pomógł: 1405
    Ocena: 6433
    anet870 napisał:
    Mogę zastosować do obliczeń współczynnik z czasu 4 s. ? wynosi on według tabeli co posiadam K=8,6 , wtedy dopuszczalna wartość jest około 0,33 Oma. Jeśli tak to jak mogę to uzasadnić?
    anet870 napisał:
    Dopuszczalna wartość rezystancji jest bardzo niska a wartość pomierzona w złączu wynosi 0,29 Oma


    No i co poczniemy, albo modernizacja kabla albo schodzimy do 63A/
  • REKLAMA
  • #6 17668765
    anet870
    Poziom 26  
    Posty: 1407
    Pomógł: 67
    Ocena: 248
    W projekcie jest przewidziane zabezpieczenie 80A. Nowa inwestycja. Kabel YAKY 4x35mm2 pomiędzy złączem kablowym a złączem z gniazdami do zasilania urządzeń scenicznych itp. Nie bardzo chcę to modernizować gdyż tak zakłada projekt. Przed złączem ZK-4 jest jeszcze układ pomiarowy gdzie zastosowany jest ogranicznik mocy 63A przyjęty dla mocy 40 kW lecz zwiększyć przydział mocy to nie problem zwłaszcza ze zestaw złączy jest obok słupa. Może martwię się na wyrost?
  • #7 17668773
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27582
    Pomógł: 1405
    Ocena: 6433
    anet870 napisał:
    Nowa inwestycja. Kabel YAKY 4x35mm2

    Skoro nie wychodzi to weź o większym przekroju.
  • #9 17668794
    anet870
    Poziom 26  
    Posty: 1407
    Pomógł: 67
    Ocena: 248
    Wymiana kabla na grubszy nie bardzo pasuje gdyż będzie bardzo czasochłonna...
    Nie dostałem żadnych obliczeń dla projektowanej instalacji tylko schematy z opisem.
    Złącze jest wykonane z włókna termoutwardzalnego.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Cytat:

    To złącze jest w I klasie?


    Jest w II klasie
  • Pomocny post
    #10 17670441
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Posty: 1438
    Pomógł: 173
    Ocena: 290
    anet870 napisał:
    W projekcie jest przewidziane zabezpieczenie 80A. Nowa inwestycja. Kabel YAKY 4x35mm2 pomiędzy złączem kablowym a złączem z gniazdami do zasilania urządzeń scenicznych itp. Nie bardzo chcę to modernizować gdyż tak zakłada projekt. Przed złączem ZK-4 jest jeszcze układ pomiarowy gdzie zastosowany jest ogranicznik mocy 63A przyjęty dla mocy 40 kW lecz zwiększyć przydział mocy to nie problem zwłaszcza ze zestaw złączy jest obok słupa. Może martwię się na wyrost?


    Jeżeli to złącze z gniazdami jest wykonane w postaci rozdzielnicy: ma swoje zabezpieczenia do wszystkich gniazd i dodatkowo jest to złącze stałe a nie przenośne i pracuje w normalnych warunkach środowiskowych to w zasadzie można przyjąć czas <= 5 s. Wszystko zależy od klasyfikacji urządzenia.

    Polecam opracowanie (choć w pewnych punktach się z nim nie zgadzam):

    https://sep.com.pl/opracowania/opracowania_wykonywanie_pomiarow.pdf
  • #11 17680317
    anet870
    Poziom 26  
    Posty: 1407
    Pomógł: 67
    Ocena: 248
    Doszedłem z projektantem do porozumienia i zastosuję do obliczeń wsp.K=5,4 dla czasu wyłączania 5s, Wytłumaczenie jest takie jak w poście wyżej u Miniax.
    Mam jeszcze jedno pytanie, czy dobrze rozumiem. Jeżeli obliczam dopuszczalną IPZ w obwodzie L1-N to podstawiam do obliczeń napięcie 230V a jeżeli obliczam IPZ pomiędzy L1-L2 to 400V ?
    Różnica jest taka że dla 230V IPZ wynosi 0,53Om a dla 400V już 0,92Oma
  • REKLAMA
  • #13 17681291
    anet870
    Poziom 26  
    Posty: 1407
    Pomógł: 67
    Ocena: 248
    Dlatego że może wystąpić zwarcie pomiędzy L1-N i chcę znać dopuszczalną rezystancję pętli zwarcia dla takiego przypadku
  • #15 17681339
    anet870
    Poziom 26  
    Posty: 1407
    Pomógł: 67
    Ocena: 248
    Pomiar wykonałem dla kabla Yaky 4x35mm2 i PE tam nie ma dopiero w złączu z gniazdami jest podział na PE i N oraz jest to połączone z uziomem.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono problem wartości współczynnika K dla wkładek topikowych WT-3 gG/gL 80A. Użytkownik zauważył, że obliczona rezystancja w złączu (0,29 Ω) jest wyższa od dopuszczalnej, co sugeruje, że warunek szybkiego wyłączenia nie jest spełniony. Inni uczestnicy wskazali na możliwość błędnej klasyfikacji bezpiecznika oraz zasugerowali użycie współczynnika K=11,1 dla czasu wyłączenia 0,2 s. Użytkownik rozważał również zastosowanie współczynnika K=8,6 dla czasu 4 s, co zwiększyłoby dopuszczalną rezystancję. Ostatecznie, po konsultacjach, zdecydowano się na współczynnik K=5,4 dla czasu wyłączenia 5 s. Dyskusja obejmowała także kwestie związane z pomiarami IPZ oraz klasyfikacją złącza.