Witam,
Mam problem z bezpiecznikiem pod pompe ciepla.
Aktualnie mam założony bezpiecznik hagera C20 trojbiegunowy (taki potrojny, nie wiem jak fachowo sie to nazywa).
Ostatnimi czasy przy duzych mrozach wybilo mi 2x ten bezpiecznik, stalo sie to w nocy co skutkowało brakiem ogrzewania.
Z tego co wyczytałem w specyfikacji pompa wymaga bezpiecznika 25A. Domyślam sie ze to jest powód wybijania aktualnego - jest po prostu za maly.
Moc przylaczeniowa to 14kW z bezpiecznikiem przy skrzynce 25A (tauron).
Moje pytanie jest nastepujace. Czy moge zastosowac bezpiecznik C25A? Z tego co mnie poinformowano to nie powinno sie stosowac bezpiecznikow rownych i wiekszych niz bezpiecznik przy liczniku. A moze moge zastosowac B25A?
Z gory dzieki za odpowiedz.