Czynności po wymianie spalonej sprężarki inwerterowej w jednostce zewnętrznej

edziu 15 Sie 2019 12:58 702 5
REKLAMA
  • #1 18116445
    edziu
    Poziom 29  
    Posty: 1866
    Pomógł: 47
    Ocena: 180
    Witam, jakie czynności powinny być wykonywane po wymianie spalonej sprężarki inwerterowej w jednostce zewnętrznej?
  • REKLAMA
  • #2 18116615
    ArturAVS
    Moderator
    Posty: 26075
    Pomógł: 2295
    Ocena: 7732
    edziu napisał:
    inwenterowej

    Inwerterowej. Filtr, płukanie układu.
  • REKLAMA
  • #3 18119201
    p.obelix
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Posty: 1993
    Pomógł: 215
    Ocena: 558
    To zależy z jakiego powodu zatarta. Olej w starej sprężarce jest? Czynnik chłodniczy ilość się zgadza?. Jak narazie to w mojej praktyce spotkałem tylko jedną zatartą sprężarkę inverterową bez przyczyny.
  • REKLAMA
  • #4 18119433
    edziu
    Poziom 29  
    Posty: 1866
    Pomógł: 47
    Ocena: 180
    Nie wiadomo dlaczego :cry:
    Sprężarka ma uszkodzone uzwojenie silnika rezystancja miedzy uzwojeniami U V W 0.7Ω 0.3Ω 0.5Ω
    w poniedziałek ma być kolega z stacja i będziemy ściągać czytnik R410.
  • REKLAMA
  • #5 18119686
    p.obelix
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Posty: 1993
    Pomógł: 215
    Ocena: 558
    Jaka klima model marka ? moduł zasilania sprężarki sprawdzony? Najlepiej zważyć starą i nową sprężarkę będzie wiadomo ile oleju w starej zostało. Wymieniłbym jeszcze filtry przed ezr. Oraz jeszcze benzyną ekstrakcyjną przepłukał całą instalację.
  • #6 18120944
    edziu
    Poziom 29  
    Posty: 1866
    Pomógł: 47
    Ocena: 180
    jest to jednostka zewnętrzna pompy ciepła Vitocal 200-S AWB 201.A07
    jednostka to samo co klimatyzator Airwell YBD 024 różnica w tylko module DCI 80CR 467550002R a w moim jest DCI 80CR 467300323R.