[Rozwiązano] Jak dopompować powietrze do zbiornika hydroforowego Wimest ZCS 150l?

Mr.Qba 30 Wrz 2019 17:46 1410 21
REKLAMA
  • #1 18194576
    Mr.Qba
    Poziom 6  
    Posty: 29
    Ocena: 6
    Witam. Jestem tutaj nowy i zgłaszam się do was z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu. Mam słabe ciśnienie wody w kranach, a nie wiem jak dobić krok po kroku powietrze do baniaka. Zbiornik hydroforowy Wimest ZCS 150l z 2010 roku. Pompa załącza się przy 1.5 bar i wyłącza na 3.5 bar
  • REKLAMA
  • #2 18195560
    palmus
    Poziom 34  
    Posty: 3953
    Pomógł: 233
    Ocena: 750
    Zwykle jest tam klasyczny wentyl/zawór samochodowy. Pompka lub kompresor i po sprawie.
  • #3 18195636
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #4 18195672
    palmus
    Poziom 34  
    Posty: 3953
    Pomógł: 233
    Ocena: 750
    Zaraz zaraz, Facet pytał o dopompowanie powietrza, nie o regulowanie wyłącznika ciśnieniowego.
  • #5 18195682
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #6 18195835
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #7 18196027
    Mr.Qba
    Poziom 6  
    Posty: 29
    Ocena: 6
    atom1477 napisał:
    Po prostu facet nie wie że dopompowanie powietrza nie spowoduje zwiększenia ciśnienia.
    Tu trzeba doregulować zawór. Niestety może to być trudne.

    Możesz rozjaśnić? Domyślam się, że nie chodzi o śruby regulacyjne na wyłączniku ciśnieniowym?
  • #8 18196055
    Zbych034
    Poziom 39  
    Posty: 4680
    Pomógł: 549
    Ocena: 1414
    Ciśnienia jest "słaba" zawsze czy tylko przed włączeniem pompy?
  • #9 18196110
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #10 18196166
    Mr.Qba
    Poziom 6  
    Posty: 29
    Ocena: 6
    Zbych034 napisał:
    Ciśnienia jest "słaba" zawsze czy tylko przed włączeniem pompy?

    Jak baniak ma te 2.5 bar i wzwyż to ciśnienie jest jako takie chociaż powinno być większe. Przy odkręconym kranie na parterze na piętrze woda leci jak krew z nosa.. Zawsze była różnica ciśnień między kondygnacjami, ale z tego co wiem wina leży po stronie filtrów, bo ktoś zainstalował przyłącze 1/2 a nie 3/4, ale nie było tak, że woda na górze prawie wcale nie leciała.
    A te śruby w wyłączniku nie służą tylko do regulacji włączania i wyłączania się pompy?
  • #11 18196183
    Zbych034
    Poziom 39  
    Posty: 4680
    Pomógł: 549
    Ocena: 1414
    Jeżeli masz ograniczenie w przepływie wody to podnoszenie ciśnienia na wiele się nie przyda. Wyczyść na początek filtr i zobacz co będzie.
  • REKLAMA
  • #12 18196266
    Mr.Qba
    Poziom 6  
    Posty: 29
    Ocena: 6
    Zbych034 napisał:
    Jeżeli masz ograniczenie w przepływie wody to podnoszenie ciśnienia na wiele się nie przyda. Wyczyść na początek filtr i zobacz co będzie.

    Który? Bo te trzy co są zamontowane są wymieniane na bieżąco. Sorry, że tak dopytuję o wszystko, ale jestem laikiem
  • #13 18196273
    kkknc
    Poziom 43  
    Posty: 23665
    Pomógł: 1910
    Ocena: 6667
    Ale prawo Pascala to jest w szkole podstawowej wykładane. Wysokość podnoszenia w zależności od ciśnienia też. Więc jakim laikiem?
    Masz z tego wygląda niedrożny układ.
  • REKLAMA
  • #14 18196384
    Marek39
    Poziom 22  
    Posty: 452
    Pomógł: 40
    Ocena: 153
    Zbych034 napisał:
    Jeżeli masz ograniczenie w przepływie wody to podnoszenie ciśnienia na wiele się nie przyda. Wyczyść na początek filtr i zobacz co będzie.
    i perlator miałem taki przypadek kiedyś a to kamień się osadził i lęki były
  • #15 18196813
    Janusz_kk
    Poziom 39  
    Posty: 5805
    Pomógł: 221
    Ocena: 1456
    Jak ma mało powietrza w zbiorniku to ciśnienie szybko spada i woda też nie poleci.
    Wyłącz pompę, niech ktoś otworzy wodę i obserwuj jak szybko spada ciśnienie
    jak spadnie prawie do zera to weź ciśnieniomierz do kół z samochodu i zobacz jakie ciśnienie powietrza
    masz w zbiorniku, mierzysz na wentylu, musisz mieć min 1,5atm jak nie ma to dopompuj pompką
    samochodową lub kompresorem. Potem włącz pompę i jak się wyłączy zobacz czy cisnienie tak samo
    szybko spada czy nie.
  • #16 18197440
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #17 18197469
    Janusz_kk
    Poziom 39  
    Posty: 5805
    Pomógł: 221
    Ocena: 1456
    Może przetłumacz ten bełkot na polski bo jak na razie sam piszesz bzdury.
  • Pomocny post
    #18 18197668
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #19 18199188
    Mr.Qba
    Poziom 6  
    Posty: 29
    Ocena: 6
    Od czego więc najlepiej zacząć? Bo póki co jestem jak dziecko we mgle
  • #20 18199216
    anchilos
    Poziom 39  
    Posty: 4255
    Pomógł: 491
    Ocena: 962
    Podnieść ciśnienie załączania i ewentualnie później dopompować powietrza. . Pozdrawiam.
  • #21 18199535
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #22 18384902
    Mr.Qba
    Poziom 6  
    Posty: 29
    Ocena: 6
    Pomogło ustawienie zaworu ciśnieniowego na wyższe ciśnienie

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z niskim ciśnieniem wody w instalacji, związanym z hydroforem Wimest ZCS 150l. W odpowiedziach podano, że dopompowanie powietrza do zbiornika nie rozwiąże problemu, ponieważ ciśnienie wody jest regulowane przez wyłącznik ciśnieniowy, który włącza się przy 1.5 bar i wyłącza przy 3.5 bar. Użytkownicy sugerują, aby najpierw sprawdzić i ewentualnie wyregulować zawór ciśnieniowy oraz oczyścić filtry, co może poprawić przepływ wody. Wskazano również, że niskie ciśnienie może być spowodowane ograniczeniami w przepływie wody, a nie tylko niskim ciśnieniem powietrza w zbiorniku.