[Rozwiązano] Tulejowanie przewodu YDYp 3x1,5 - czy to bezpieczne rozwiązanie?

anka-e 19 Lut 2020 08:07 1995 20
REKLAMA
  • #1 18479946
    anka-e
    Poziom 5  
    Posty: 49
    Ocena: 54
    Dzień dobry, po położeniu przewodu 3x1,5 i przymocowaniu go do ściany okazało się, że włącznik musi zostać przesunięty i przewód okazał się za krótki. Wykonawca zaproponował mi tulejowanie zamiast jego wymiany, ponieważ przewód ma ponad 35m długości. Jest to tylko połączenie między włącznikami schodowymi. Czy powinnam przystać na propozycję tulejowania, bo nie ma tutaj o co kruszyć kopii, czy może jednak lepiej wymienić? Czy ktoś może ma jakieś doświadczenia z tulejowaniem i mógłby mi doradzić w tej sprawie, ponieważ naturalne jest, że nasz wykonawca w tej kwestii nie będzie obiektywny?
    Pozdrawiam, Anka
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 18479982
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15218
    Pomógł: 2008
    Ocena: 4651
    Temat o łączeniu przewodów w ścianach pojawia się dość często na forum. Są jak zwykle zwolennicy i przeciwnicy sztukowania przewodów i metod ich łączenia. Połączenie tulejkami zaciskanymi praską i założenie koszulek termokurczliwych jest jedną z lepszych metod łączenia. Podobnie postępuje się z kablami ziemnymi.
  • Pomocny post
    #4 18479999
    karel47
    Poziom 19  
    Posty: 259
    Pomógł: 34
    Ocena: 24
    Ktoś_tam napisał:
    a jakie kolory żył?

    Z tego pytania można wnioskować, że żył o określonych kolorach nie da się "tulejować"?
  • Pomocny post
    #6 18480078
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    anka-e napisał:
    Wykonawca zaproponował mi tulejowanie zamiast jego wymiany, ponieważ przewód ma ponad 35m długości.

    35 metrów? Obawiam się, że przy tej długości przewodu o przekroju 1,5 mm² pomiar impedancji pętli zwarcia będzie wyglądał niezbyt ciekawie.

    anka-e napisał:
    Jest to tylko połączenie między włącznikami schodowymi.

    Przewód nieprawidłowy, bez żyły PE, elektryk jest samozwańcem i partaczem.
    anka-e napisał:
    Czy powinnam przystać na propozycję tulejowania, bo nie ma tutaj o co kruszyć kopii, czy może jednak lepiej wymienić?

    Przewody oczywiście zdarza się łączyć, ale takie połączenie zawsze powinno być dostępne. Dlatego puszkę należy zostawić i połączenie ma być w tej puszce.
    Tyle, że to teoria, ten konkretny przewód należy wymienić na właściwy!
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #7 18480537
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17950
    Pomógł: 1240
    Ocena: 3518
    anka-e napisał:
    przewód ma ponad 35m długości. Jest to tylko połączenie między włącznikami schodowymi. Czy powinnam przystać na propozycję tulejowania, bo nie ma tutaj o co kruszyć kopii
    Tak,to są nieduże obciążenia - tak naprawdę znikome, lampy.
    retrofood napisał:
    35 metrów? Obawiam się, że przy tej długości przewodu o przekroju 1,5 mm² pomiar impedancji pętli zwarcia będzie wyglądał niezbyt ciekawie.
    Dlaczego ?
    50 m wyjdzie dobrze.
    Jest to zabezpieczone bezpiecznikiem 10A.
  • REKLAMA
  • #8 18480601
    anka-e
    Poziom 5  
    Posty: 49
    Ocena: 54
    Przewód jest oczywiście standardowy, niebieski, brązowy i żółtozielony. Pewnie zgodnie z PE-EN powinien być 4x1,5 i każdy inny oblałby pewnie kolokwium lub egzamin sepowski, ale w praktyce wszyscy łączą na 3x1,5. Utarte od lat lub nawet pokoleń stereotypy są nadal u nas chyba bardzo silne. Połączenie jest tylko do korespondencji między włącznikami. Czy w przypadku tulejowania nie będzie czasem tak, że prędzej, jeśli już, to puści obwód na włączniku z uwagi na dodatkowy czynnik mechaniczny niż na nieruchomym zacisku?
  • Pomocny post
    #9 18480605
    750kV
    Poziom 33  
    Posty: 1935
    Pomógł: 240
    Ocena: 710
    retrofood napisał:

    35 metrów? Obawiam się, że przy tej długości przewodu o przekroju 1,5 mm² pomiar impedancji pętli zwarcia będzie wyglądał niezbyt ciekawie.
    Wtedy należałoby zastosować zabezpieczenie S301 B6A. Przy tym obciążeniu powinno wystarczyć.
    retrofood napisał:
    Przewód nieprawidłowy, bez żyły PE, elektryk jest samozwańcem i partaczem.
    ...bo zastosowany przewód powinien być czterożyłowy:
    1. Tor PE (żółto-zielony)
    2. Tor transmisji 1 (kolor dowolny oprócz żółto-zielonego i niebieskiego)
    3. Tor transmisji 2 ( kolor jak w punkcie 2)
    4. Tor zasilania fazowy (kolor jak w puncie 2 i 3)
  • Pomocny post
    #10 18480693
    Brivido
    Poziom 34  
    Posty: 2859
    Pomógł: 226
    Ocena: 430
    Sądząc po opisie jest to dopiero położona instalacja bez tynków. W takim razie lepiej jest go od razu wymienić na właściwy i dłuższy.
  • Pomocny post
    #11 18480725
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17380
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4290
    anka-e napisał:
    ...w praktyce wszyscy łączą na 3x1,5.
    Zapomniałeś dodać słowo wszyscy, czyli wszyscy partacze łączą na 3x1,5.
    Niby to samo, ale jak brzmi :)
  • #12 18480966
    anka-e
    Poziom 5  
    Posty: 49
    Ocena: 54
    A do czego służy czwarta żyła PE między wlącznikami schodowymi? Wszak do niczego nie jest podłączona?

    Moderowany przez retrofood:

    A kolega zna prawo? Radziłbym się zaznajomić aby nie zadawać głupich pytań. § 183. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #13 18480981
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3524
    anka-e napisał:
    A do czego służy czwarta żyła PE między wlącznikami schodowymi? Wszak do niczego nie jest podłączona?
    Ale może być podłączona w przypadku łączników posiadających zacisk PE.
  • #14 18481163
    anka-e
    Poziom 5  
    Posty: 49
    Ocena: 54
    Jednak nadal będzie to tylko bezczynna żyła między dwoma włącznikami.
  • Pomocny post
    #15 18481882
    750kV
    Poziom 33  
    Posty: 1935
    Pomógł: 240
    Ocena: 710
    anka-e napisał:
    Jednak nadal będzie to tylko bezczynna żyła między dwoma włącznikami.

    Jednak żaden projektant nie projektuje instalacji uprzednio pytając użytkownika o rodzaj osprzętu, czy przyłączanych odbiorników. Każdy wypust instalacji musi być wyposażony w żyłę ochronną (PE). Tak stanowią przepisy.
  • Pomocny post
    #16 18481913
    riddyk
    Poziom 21  
    Posty: 358
    Pomógł: 34
    Ocena: 109
    Można zakupić 3x1,5mm² bez przewodu żółto-zielonego.
  • Pomocny post
    #17 18482001
    750kV
    Poziom 33  
    Posty: 1935
    Pomógł: 240
    Ocena: 710
    riddyk napisał:
    Można zakupić 3x1,5mm2 bez przewodu żółto-zielonego.

    To jaki kolor według Ciebie ma mieć żyła ochronna?
  • Pomocny post
    #19 18482168
    Brivido
    Poziom 34  
    Posty: 2859
    Pomógł: 226
    Ocena: 430
    riddyk napisał:
    Można zakupić 3x1,5mm2 bez przewodu żółto-zielonego.

    Kupiłeś kiedyś?
  • Pomocny post
    #20 18482389
    ptero
    Poziom 25  
    Posty: 623
    Pomógł: 68
    Ocena: 179
    Witam Wszystkich.

    Kumpel kupił sobie kiedyś za zachodnią granicą zestaw żarówek i ściemniacze LED zamiast łączników, co ciekawe pracowały jak zwykłe, świecznikowe, schodowe + ściemniacz, kwestia zworek - nawet pilota miał w zestawie. :)
    Musiały mieć podłączony przewód ochronny, bo miały metalową obudowę pełniącą rolę ekranu.

    Bez podłączenia ekranu wystarczyło prowadzić obok włącznika rozmowę przez komórkę i była dyskoteka :)
  • #21 18505212
    anka-e
    Poziom 5  
    Posty: 49
    Ocena: 54
    Został położony nowy przewód.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy bezpieczeństwa tulejowania przewodu YDYp 3x1,5 w kontekście przesunięcia włącznika schodowego. Użytkownicy forum dzielą się doświadczeniami, wskazując, że tulejowanie może być akceptowalną metodą łączenia, zwłaszcza przy użyciu tulejek zaciskowych i koszulek termokurczliwych. Jednakże, pojawiają się obawy dotyczące długości przewodu (35 m) oraz braku żyły ochronnej (PE), co może wpływać na pomiar impedancji pętli zwarcia. Wiele osób sugeruje, że lepszym rozwiązaniem byłaby wymiana przewodu na odpowiedni, czterożyłowy, aby zapewnić zgodność z przepisami i bezpieczeństwo instalacji.