logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Uszkodzenie przewodu neutralnego w środku - czy wilgoć mogła być przyczyną?

drgranatt 09 Paź 2020 09:24 3087 24
REKLAMA
  • #1 18967251
    drgranatt
    Poziom 11  
    Posty: 64
    Ocena: 16
    Witam doświadczonych elektryków.
    Instalacja TN-S.
    Po raz pierwszy spotkałem się z taką sytuacją. Jeżeli ulegał uszkodzeniu czy to neutralny czy fazowy to zawsze było to w miejscu łączenia. Tym razem środek przewodu. Jeden koniec jest w styczniku a drugi w gnieździe. Przewody fazowe wyglądają jak nowe.
    Zgłupiałem dokumentnie. Co mogło być przyczyną? Czy mogła to być wilgoć?
    Niektóre elementy stalowe wewnątrz obudowy, mimo że ocynkowane są zardzewiałe.
    Załączniki:
    • Uszkodzenie przewodu neutralnego w środku - czy wilgoć mogła być przyczyną? IMG_20201009_083354.jpg (3.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Uszkodzenie przewodu neutralnego w środku - czy wilgoć mogła być przyczyną? IMG_20201009_082323.jpg (757.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 18967258
    huluk
    Poziom 32  
    Posty: 1278
    Pomógł: 221
    Ocena: 206
    Zapewne w miejscach łączenia temperatura była niższa gdyż przewód był w stanie oddać część ciepła - oprócz większej powierzchni styku (zagięcie przewodu) doszło rozpraszanie ciepła przez elementy łączenia (śruba, zacisk, kostka) oraz odprowadzanie ciepła do podłączonego urządzenia które zadziałało jak radiator.
  • #3 18967268
    piotrkol7
    Poziom 39  
    Posty: 3674
    Pomógł: 677
    Ocena: 731
    Wilgoć może spowodować uszkodzenie izolacji, ale nie w ten sposób ;)
    Tak jak mówi kolega wyżej - końcówki całe, bo odprowadzają ciepło, reszta przewodu zadziała najzwyczajniej jak grzałka, zwęglając izolację.
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • REKLAMA
  • #4 18967275
    drgranatt
    Poziom 11  
    Posty: 64
    Ocena: 16
    No dobrze, jest to jakieś wytłumaczenie ale co w takim razie mogło być przyczyną tego przegrzania? Domyślam się, że powstało na skutek zbyt dużego natężenia prądu ale skąd ten prąd skoro obciążeniem jest grzałka 3x2 kW?
  • #5 18967283
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17380
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4290
    Ewidentny objaw działania wysokiej temperatury. Tu nie ma co dzielić włosa na czworo a trzeba znaleźć powód przepływu dużego prądu powodującego taki skutek.
    Na tym bym się skupił a nie na dywagacjach o rozpraszaniu temperatury.

    Nie wiemy czy zgodnie z barwą była to żyła N czy może PEN, nie wiemy też co owe gniazdo zasila.

    A to są bardzo istotne fakty.
  • #6 18967287
    pawlik118
    Poziom 34  
    Posty: 2426
    Pomógł: 202
    Ocena: 608
    Instalacja w bloku? Może u sąsiada uszkodził się przewód neutralny i "jego" prąd przeszedł przez rury do Twojego domu.
  • #7 18967296
    drgranatt
    Poziom 11  
    Posty: 64
    Ocena: 16
    kkas12 napisał:
    Nie wiemy czy zgodnie z barwą była to żyła N czy może PEN, nie wiemy też co owe gniazdo zasila.

    Tak jak napisałem. Instalacja TN-S i jest to przewód N a do gniazda podłączona jest grzałka 3x2 kW.
  • #8 18967357
    artaa
    Poziom 43  
    Posty: 15079
    Pomógł: 1818
    Ocena: 1697
    Robiłeś pomiar jaki prąd płynie przez ten przewód?
    Poza wadą izolacji (raczej niemożliwe) tylko nadmierny prąd taki stan mógł powodować (widać przebarwienia na drucie).

    Pozostałe przewody są OK?
  • #9 18967371
    drgranatt
    Poziom 11  
    Posty: 64
    Ocena: 16
    Natężenia prądu nie mierzyłem. Pozostałem przewody po dwóch latach użytkowania wyglądają jak nowe.
    Czy upalony albo niedokręcony N na odcinku tablica - gniazdo zasilające mógł być przyczyną? Od razu powiem, że nie mam możliwości sprawdzenia.
  • REKLAMA
  • #10 18967375
    piotrkol7
    Poziom 39  
    Posty: 3674
    Pomógł: 677
    Ocena: 731
    Mało prawdopodobne. W takiej sytuacji zazwyczaj iskrzy na złączu, izolacja także przypala się tylko w tym miejscu.
    Aczkolwiek sporo zależy od prądu, jaki przez ten przewód płynął...
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • #11 18967418
    drgranatt
    Poziom 11  
    Posty: 64
    Ocena: 16
    Natężenie prądu w stosunku do przekroju przewodu było na tyle duże, że zrobiło się to co zrobiło. Pytanie: jaki błąd lub usterka w instalacji spowodowała zwiększenie natężenia prądu w przewodzie N?
  • #12 18967424
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #13 18967654
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17380
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4290
    drgranatt napisał:
    Instalacja TN-S i jest to przewód N a do gniazda podłączona jest grzałka 3x2 kW.
    Ale tych pytań jest więcej.
    Czy obwód jest chroniony wyłącznikem RCD?
    Czy przewód N jest przerywany zestykiem stycznika?
    Jaka jest klasa ochronności urządzenia w którym znajdują się grzałki?
    Jak są one połączone?
    Czy pracują wszystkie razem, czy może wybiórczo?
    Co to jest za urządzenie?
    Jaki jest przekrój tego przegrzanego odcinka?
  • #14 18968334
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17949
    Pomógł: 1240
    Ocena: 3518
    drgranatt napisał:
    Natężenie prądu w stosunku do przekroju przewodu było na tyle duże, że zrobiło się to co zrobiło. Pytanie: jaki błąd lub usterka w instalacji spowodowała zwiększenie natężenia prądu w przewodzie N?
    Wskazuje to na jakieś zwarcie.
  • #15 18968572
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17179
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6642
    drgranatt napisał:
    Pytanie: jaki błąd lub usterka w instalacji spowodowała zwiększenie natężenia prądu w przewodzie N?
    Podaj najpierw wszystkie potrzebne informacje, bo na forum nie ma wróżek.
    Tymczasem bazując na tym co wiadomo, skłaniałby się ku dwóm tezom:
    1. (post #12) Układ trójfazowy grzałek został zasilony tą samą, jednoimienną fazą, czyli w N prąd nie sumuje się geometrycznie ale algebraicznie i dla podanych grzałek może wynieść 26A.
    2. (post #6) Możliwe, że tą drogą zamykają się obwody nie tylko twojej instalacji wskutek uszkodzenia N/PEN w instalacji wspólnej, a N twoich grzałek jest skutecznie połączony z N/PEN zasilania przed miejscem uszkodzenia.
  • #16 18968710
    ppc
    Poziom 18  
    Posty: 203
    Pomógł: 28
    Ocena: 120
    Czy są to 3 grzałki 230 V połączone w gwiazdę, czy 3 grzałki 400 V połączone w trójkąt? W pierwszym przypadku (co uważam, że było by głupie, łączenie zrównoważonego, rezystancyjnego układu trójfazowego w gwiazdę), mogło nastąpić uszkodzenie jednej z grzałek (przerwa, zwarcie), które spowodowało niezrównoważenie trójfazowego układu grzałek i przepływ znacznego prądu przez przewód neutralny.

    Jeżeli, Cię to interesuje, to łatwo to można zasymulować w spice (3 fazy 230 V, przesunięte o 120 stopni), układ zrównoważony, prąd płynący przez przewód neutralny (R4):
    Uszkodzenie przewodu neutralnego w środku - czy wilgoć mogła być przyczyną?zrow.png (31.75 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    (edit błędne wartości napięć w tym przypadku, dużo to nie zmienia, prąd powinien być 0 A, wartości przedstawione są błędami numerycznymi obliczeń).

    Prąd płynący w przypadku gdy jedna grzałka ma częściowe zwarcie (26->10 ohm):
    Uszkodzenie przewodu neutralnego w środku - czy wilgoć mogła być przyczyną?niezro..png (29.9 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.

    Przypadek, gdy jedna z grzałek ma całkowite zwarcie powinien skutkować zadziałaniem zabezpieczenia nadprądowego, o ile jest zachowany warunek odpowiedniej IPZ:
    Uszkodzenie przewodu neutralnego w środku - czy wilgoć mogła być przyczyną?zwarci..png (37.68 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.

    Tak czy inaczej, coś w tej instalacji jest nie tak, nawet, jeżeli to częściowe zwarcie spowodowało uszkodzenie przewodu - od tego są zabezpieczenia nadprądowe, żeby chronić instalację przed uszkodzeniem.
  • #17 18969147
    drgranatt
    Poziom 11  
    Posty: 64
    Ocena: 16
    kkas12 napisał:
    Ale tych pytań jest więcej.

    Czy obwód jest chroniony wyłącznikem RCD?
    Czy przewód N jest przerywany zestykiem stycznika? (tak)
    Jaka jest klasa ochronności urządzenia w którym znajdują się grzałki?
    Jak są one połączone? (w gwiazdę 3x230 V)
    Czy pracują wszystkie razem, czy może wybiórczo? (pracują wszystkie razem, sterowane są jednocześnie 1 potencjometrem)
    Co to jest za urządzenie? (regulator napięcia)
    Jaki jest przekrój tego przegrzanego odcinka? (1,5 mm²)

    To wiem na 100 %
  • #18 18969310
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17380
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4290
    Więc pomiędzy bajki można raczej włożyć teorię iż to grzałki są powodem uszkodzenia bo dla ich pracy ten przewód nie jest wcale potrzebny.
    Pytanie kolejne: po co w takim razie go stycznikiem przerywać?
    A może wcale nie jest to przewód N?

    Jak dla mnie (tak na odległość) wątpliwą wydaje się informacja o układzie TN-S.
    Poza tym ze zdjęcia niewiele wynika. Zbyt mało na nim widać.
  • #19 18969390
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17949
    Pomógł: 1240
    Ocena: 3518
    pawlik118 napisał:
    Instalacja w bloku? Może u sąsiada uszkodził się przewód neutralny i "jego" prąd przeszedł przez rury do Twojego domu.
    To jest prawdopodobne.
    Może to być awaria N na zasilaniu instalacji autora tematu.
    Przez ten odcinek N płynął dodatkowy prąd nie związany z grzałkami.
    Dlatego przewody fazowe są ok.
  • REKLAMA
  • #20 18969419
    lubie-biszkopty
    Poziom 11  
    Posty: 64
    Pomógł: 6
    Ocena: 12
    drgranatt napisał:
    Co to jest za urządzenie? (regulator napięcia)

    drgranatt napisał:
    obciążeniem jest grzałka 3x2 kW?
    drgranatt napisał:
    Czy pracują wszystkie razem, czy może wybiórczo? (pracują wszystkie razem, sterowane są jednocześnie 1 potencjometrem)

    W instalacji trójfazowej suma prądów fazowych - w domyśle prąd przewodu neutralnego - wynosi 0... ale tylko dla pierwszej harmonicznej. W praktyce regulator z łatwością mógł sprawić że prąd przewodu neutralnego był 3x wyższy niż pojedyncze prądy w przewodach fazowych. Jeżeli nie wiecie o czym mówię, prosty przykład. Zasymulujcie sobie, nawet narysujcie, jak wyglądałby prąd przewodu neutralnego gdybyśmy podłączyli do instalacji trójfazowej 3 jednofazowe odbiorniki (po jednym na fazę) gdzie każdy odbiornik zawierałby mostek prostowniczy, kondensator i powiedzmy grzałkę.

    Moderowany przez Łukasz-O:


    Ostrzegałem...
    3.1.2-3.1.3. Nie używaj wielu kont na forum. Takie działanie powoduje zdezorientowanie użytkowników oraz niewłaściwe prezentowanie statystyk.

  • #21 18969561
    drgranatt
    Poziom 11  
    Posty: 64
    Ocena: 16
    lubie-biszkopty napisał:
    ... Zasymulujcie sobie, nawet narysujcie, jak wyglądałby prąd przewodu neutralnego gdybyśmy podłączyli do instalacji trójfazowej 3 jednofazowe odbiorniki (po jednym na fazę) gdzie każdy odbiornik zawierałby mostek prostowniczy, kondensator i powiedzmy grzałkę.
    I co nam daje mostek i kondensator do tematu jak tam w ogóle nie mamy z nimi do czynienia.
    Jest układ 3-f gdzie odbiornik (w miarę symetryczny) połączony jest w gwiazdę i dzieje sie to co się zadziało. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że przez N popłynął bardzo duży prąd (nie wiemy tylko jak duży i w jakim czasie i jak długo trwał ten stan). Pytanie jest takie: czy awaria jednej z grzałek (zwarcie) czy przerwa w N na zasilaniu mogła to spowodować?
    Na marginesie muszę dodać, że w regulatorze na każdą fazę były zastosowane trzy układy (odizolowane od siebie) oparte na triakach. Wszystkie trzy uległy uszkodzeniu.
    To mnie najbardziej zastanawia.
  • #22 18969627
    lubie-biszkopty
    Poziom 11  
    Posty: 64
    Pomógł: 6
    Ocena: 12
    drgranatt napisał:
    I co nam daje mostek i kondensator do tematu jak tam w ogóle nie mamy z nimi do czynienia.

    Bo wiele różnych układów może spowodować efekt jak podałem. Tamten był najprostszy i łatwy do narysowania na szybko.
  • #23 18969670
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17179
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6642
    drgranatt napisał:
    Na marginesie muszę dodać, że w regulatorze na każdą fazę były zastosowane trzy układy (odizolowane od siebie) oparte na triakach. Wszystkie trzy uległy uszkodzeniu.
    Człowieku, zlituj się. Już ci pisałem, że na forum nie ma wróżek, użytkownicy mogą coś doradzić na podstawie informacji jakich udzieli pytający. Wszyscy skupiają się na torze N, bo w torach fazowych niby jest OK, a teraz wyskakujesz (w dodatku na marginesie!!!), że tam są triaki i się spaliły.
    Bądź poważny, poważnie traktuj użytkowników i nie cedź informacji, bo każda może mieć znaczenie.
    Chcesz pomocy to zamieść wszystkie informacje - począwszy od sieci dystrybucyjnej po odbiornik skończywszy. Zamieść schematy i dokumentacje, podaj typy, modele, producentów, a jeśli to samoróbki, tym bardziej je udokumentuj.

    Temat balansuje na krawędzi kosza. Czytaj tutaj. 1. Przedstawiając problem zadbaj o przesłanie wszystkich dostępnych informacji. d) Dokumentacja techniczna (na przykład: projekt instalacji, schematy, DTR-ki, i inne). Bez tego nikt ci nie "wyczaruje" odpowiedzi dlaczego ten przewód się ugotował.
  • #24 18969716
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17949
    Pomógł: 1240
    Ocena: 3518
    zbich70 napisał:
    Człowieku, zlituj się. Już ci pisałem, że na forum nie ma wróżek, użytkownicy mogą coś doradzić na podstawie informacji jakich udzieli pytający. Wszyscy skupiają się na torze N, bo w torach fazowych niby jest OK, a teraz wyskakujesz (w dodatku na marginesie!!!), że tam są triaki i się spaliły.
    To mi przypomina humor przedwojenny.
    Panicz wraca i pyta woźnicy czy wszystko w majątku jest ok.
    Odpowiedź woźnicy - tak paniczu wszystko dobrze tylko pies Kruczek najadł się padliny i zdechł.
    (W majątku był wielki pożar krowy się popaliły itd......)

    Nie wiem co się zmieniło - ostatnio obserwuję, że autorzy nawet nie potrafią sformułować tematu.
  • #25 18970892
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Posty: 21595
    Pomógł: 2511
    Ocena: 2800
    drgranatt napisał:
    Czy przewód N jest przerywany zestykiem stycznika? (tak)


    To pewne?

    Rozwiązania zagadki sa dwa - albo przewód nie jest przerywany stycznikiem a sieć to wcale nie TN-S i przez przewód który jest przewodem PEN płyną jakieś prądy wyrównawcze innych urządzeń do rury wodociągowej albo urządzenie zasilane jest z jednej fazy.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzenia przewodu neutralnego w instalacji TN-S, gdzie uszkodzenie wystąpiło w środku przewodu, a nie w miejscach łączenia. Użytkownik zastanawiał się, czy wilgoć mogła być przyczyną. Odpowiedzi wskazują, że uszkodzenie mogło być spowodowane przegrzaniem przewodu, co sugeruje nadmierne natężenie prądu. Uczestnicy dyskusji zwracają uwagę na możliwość uszkodzenia grzałek, niewłaściwe połączenia w instalacji, a także na potencjalne problemy z przewodem neutralnym w instalacji wspólnej. Wskazano na konieczność pomiaru prądu oraz sprawdzenia stanu połączeń, aby zidentyfikować źródło problemu.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA