logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Czy mogę wykorzystać tę instalację, aby podłączyć płytę indukcyjną?

slonyk5 20 Paź 2021 19:23 2205 16
  • #1 19665871
    slonyk5
    Poziom 11  
    Posty: 75
    Ocena: 54
    Witam. Żona zażyczyła sobie płytę indukcyjną. Niestety do kuchni nie mam pociągniętego przewodu. Jedyną możliwością jest podłączenie się do przewodu 5x2,5*, który współpracuje z instalacją fotowoltaiczną. Zabezpieczeniem jest wyłącznik nadprądowy 3x16 A. Moje pytanie: czy mogę wpiąć się do tej instalacji?
  • #2 19666004
    bubu1769
    Poziom 43  
    Posty: 8049
    Pomógł: 1175
    Ocena: 2358
    Sądzę że jeśli by w miejscu łączenia zrobić dodatkową skrzynkę rozdzielczą w której i płyta i instalacji fotowoltaiczna były by na oddzielnych zabezpieczeniach a w rozdzielni do której idzie przewód zwiększyć zabezpieczenia na 20A to było by to w miarę poprawnie.
    Pytanie jeszcze jakie jest wcześniejsze zabezpieczenie rozdzielni.
  • #3 19666041
    slonyk5
    Poziom 11  
    Posty: 75
    Ocena: 54
    Zabezpieczenie główne 100A. Pytanie: czy potrzebne będą oddzielne zabezpieczenia i czy te B16 nie wystarczą? Przewód do płyty zasilany jest dwoma fazami - L1, L2, N, PE. Moc płyty 7200W.
  • #4 19666057
    wodzu_1
    Poziom 25  
    Posty: 622
    Pomógł: 72
    Ocena: 142
    slonyk5 napisał:
    Zabezpieczenie główne 100A.

    Jesteś pewien? Pomyliłeś pewnie z rozłącznikiem izolacyjnym.
  • #5 19666075
    slonyk5
    Poziom 11  
    Posty: 75
    Ocena: 54
    Przepraszam za pomyłkę. Zabezpieczenie główne 25A.

    Dodano po 1 [godziny] 15 [minuty]:

    Zabezpieczenie główne 100A. Pytanie: czy potrzebne będą oddzielne zabezpieczenia i czy te B16 nie wystarczą? Przewód do płyty zasilany jest dwoma fazami - L1, L2, N, PE. Moc płyty 7200W.
  • #6 19666449
    KonradGatek
    Poziom 30  
    Posty: 1380
    Pomógł: 79
    Ocena: 743
    Czyli że tak:
    Kupiłeś sobie PV za kilkadziesiąt tysi i była możliwość wykonania przewodu.
    Płytę indukcyjną za ... przyjmuję tysiaka i nie ma możliwości wykonania przewodu?
    Co stoi na przeszkodzie wykonania przewodu przy dzisiejszym stanie techniki?
    Trudno, Żona ma Fantazję, to niestety Mąż idzie do pracy na drugi etat, a w tym czasie Żona realizuje swoje Fantazje.
  • #7 19673930
    slonyk5
    Poziom 11  
    Posty: 75
    Ocena: 54
    Instalacja PV "wisi" na dachu już drugi rok, i w tym czasie zrobiony był remont klatki schodowej...Wtedy nie było fantazyjnej gadki żony o płycie, ale kobieta zmienną jest. Więc czy jest szansa wykorzystać ten przewód z tablicy rozdzielczej do skrzynki od PV? Robię odgałęzienie od skrzynki PV do wyłącznika nadprądowego B16/3 i stąd do płyty indukcyjnej, a w rozdzielce wymieniam wyłącznik na B20/3...Da radę? Aaa i jeszcze pytanie o dzisiejszą technikę (bez rozpierduchy :)
  • #8 19674137
    Marek006
    Poziom 14  
    Posty: 244
    Pomógł: 9
    Ocena: 52
    slonyk5 napisał:
    Instalacja PV "wisi" na dachu już drugi rok, i w tym czasie zrobiony był remont klatki schodowej...Wtedy nie było fantazyjnej gadki żony o płycie, ale kobieta zmienną jest. Więc czy jest szansa wykorzystać ten przewód z tablicy rozdzielczej do skrzynki od PV? Robię odgałęzienie od skrzynki PV do wyłącznika nadprądowego B16/3 i stąd do płyty indukcyjnej, a w rozdzielce wymieniam wyłącznik na B20/3...Da radę? Aaa i jeszcze pytanie o dzisiejszą technikę (bez rozpierduchy :)

    W tym momencie skrzynka PV przestaje być dedykowaną "skrzynką PV" i staje się lokalną rozdzielnicą zasilającą PV i kuchenkę z płytą indukcyjną.
    Równie dobrze możesz wtedy przestać udawać, że masz odrębną "skrzynkę PV" i o ile miejsce pozwoli wmontować tam zabezpieczenie 3 x 16 A i po sprawie.
    Purystom może się to nie podobać ale można tak zrobić.

    Swoją drogą to strona DC fotowoltaiki ma często odrębną rozdzielnicę od strony AC.
    To ze względu na napięcia po stronie DC, które mogą przekraczać te dopuszczalne dla zwykłych rozdzielnic nN (np. 500V).
    Czasami też, gdy mamy rozdzielnicę z 2 szynami T35 a napiecia DC nie przekraczają tych dopuszczalnych dla rozdzielnicy to oprzyrządowanie strony DC (np. rozłącznik, dedykowany odgromnik DC) montujemy na jednej szynie a podzespoły AC na drugiej.
    W ten sposób unikamy bałaganu.

    Co do zmiennych kobiet - jak widać wymagają one więcej miejsca w skrzynce.

    Dodano po 32 [minuty]:

    KonradGatek napisał:
    Czyli że tak:
    Kupiłeś sobie PV za kilkadziesiąt tysi i była możliwość wykonania przewodu.
    Płytę indukcyjną za ... przyjmuję tysiaka i nie ma możliwości wykonania przewodu?
    Co stoi na przeszkodzie wykonania przewodu przy dzisiejszym stanie techniki?

    Różne rzeczy mogą za tym stać.
    Np. piękne kafle w kuchni po 1000PLN za m2, fantazyjne tynki na korytarzu (w końcu ma żonę z fantazją) połączone z niechęcią do przewodów natynkowych "w korytkach" i inne takie.

    Dodano po 37 [minuty]:

    slonyk5 napisał:
    Pytanie: czy potrzebne będą oddzielne zabezpieczenia i czy te B16 nie wystarczą? Przewód do płyty zasilany jest dwoma fazami - L1, L2, N, PE. Moc płyty 7200W.

    To spora moc.
    Zakładając równomierne obciążenie faz i pełną moc B16 działają "na styk", bez żadnej rezerwy.

    Do tego typu odbiorników często stosuje się przekrój 4mm2 ale przy krótkim przewodzie to 2.5mm2 może dać radę.
  • #9 19674328
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4272
    Marek006 napisał:
    Zakładając równomierne obciążenie faz i pełną moc B16 działają "na styk", bez żadnej rezerwy.

    Do tego typu odbiorników często stosuje się przekrój 4mm2 ale przy krótkim przewodzie to 2.5mm2 może dać radę.
    Zapewniam cię, że nic na styk nie działa a przekrój 2,5mm2 z powodzeniem wystarcza.

    Ale to, kolego dla mnie osobiście już nosi znamiona partactwa.
    Marek006 napisał:
    ...gdy mamy rozdzielnicę z 2 szynami T35 a napiecia DC nie przekraczają tych dopuszczalnych dla rozdzielnicy to oprzyrządowanie strony DC (np. rozłącznik, dedykowany odgromnik DC) montujemy na jednej szynie a podzespoły AC na drugiej.


    A tak miedzy Bogiem a prawdą doradzanie autorowi wątku by postąpił jak sobie umyślił jest głęboko niepoważne i miejsca mieć nie powinno.
    Tym bardziej nie powinno iż jest to dział dla laików.
  • #10 19674439
    Marek006
    Poziom 14  
    Posty: 244
    Pomógł: 9
    Ocena: 52
    kkas12 napisał:
    Marek006 napisał:
    Zakładając równomierne obciążenie faz i pełną moc B16 działają "na styk", bez żadnej rezerwy.

    Do tego typu odbiorników często stosuje się przekrój 4mm2 ale przy krótkim przewodzie to 2.5mm2 może dać radę.
    Zapewniam cię, że nic na styk nie działa a przekrój 2,5mm2 z powodzeniem wystarcza.

    Ale to, kolego dla mnie osobiście już nosi znamiona partactwa.

    Płyta ma 7200W.
    Nie wiem jaka jest moc poszczególnych pól grzewczych ale przy równomiernym obciążeniu faz będzie to 3600W na fazę.
    230 x 16 = 3680 czyli nominalnie na styk.
    Oczywiście, że B16 popracuje jakiś czas zanim się wyłączy (bo zadziała powolny element termiczny, który przez kilkanaście minut pozwoli pracować i zupa pewnie się ugotuje) ale w pewnych warunkach przy bardziej intensywnym użytkowaniu można spodziewać się wybijania B16.
    Tym bardziej że obie fazy niekoniecznie zasilają pola grzewcze o tej samej łącznej mocy.
    Wtedy bardziej zasadne jest B20.

    Cytat:
    A tak miedzy Bogiem a prawdą doradzanie autorowi wątku by postąpił jak sobie umyślił jest głęboko niepoważne i miejsca mieć nie powinno.
    Tym bardziej nie powinno iż jest to dział dla laików.

    A dlaczego niby? - szczegóły wykonania to jedna sprawa ale w samym pomyśle nie ma nic nieprawidłowego.
    Jak jest rozdzielnica, przewody o odpowiednich parametrach i miejsce w niej to można zainstalować kolejne zabezpieczenie - w tej konkretnej sytuacji da się.

    Co do zagadnień związanych z laikami - jeżeli jedyne porady, które mogą tu otrzymywać to "nie da się tak zrobić" albo "wezwij elektryka to ci zrobi" to po co mają w ogóle zadawać tu pytania?
    Można by we wstępie napisać ogólną informację "wszystko jest niebezpieczne, wezwij elektryka i nie pytaj o nic" i zamknąć ten dział.
  • #11 19674460
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17366
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4272
    Najpierw radzisz by przekrój 2,5mm2 służył fotowoltaice i płycie a póżniej usiłujesz udowodnić, że ten sam przekrój jest niewystarczający dla samej płyty.
    Brak konsekwencji kolego. O spójności nie wspomnę.
    Marek006 napisał:
    A dlaczego niby?

    A chociażby dlatego, że są tam dwa różne napięcia i to już sam pomysł powinno zdyskredytować.

    Marek006 napisał:
    Można by we wstępie napisać ogólną informację "wszystko jest niebezpieczne, wezwij elektryka i nie pytaj o nic" i zamknąć ten dział.
    Nie kolego. Tu należy ważyć slowa i porady by bzdury i błędne teorie nie zostały potraktowane jako dobra moneta.
    Laik często nie potrafi odrożnić ziarna od plew, a jeszcze częściej poważnie traktuje takie posty, które jego tok myślenia odzwierciedlają.
    Węc twoją rolą jest byś myślał jak elektryk a nie jak jego doradca finansowy czy dekorator wnętrz.
  • #12 19674535
    Marek006
    Poziom 14  
    Posty: 244
    Pomógł: 9
    Ocena: 52
    kkas12 napisał:
    Najpierw radzisz by przekrój 2,5mm2 służył fotowoltaice i płycie a póżniej usiłujesz udowodnić, że ten sam przekrój jest niewystarczający dla samej płyty.
    Brak konsekwencji kolego. O spójności nie wspomnę.

    Płyta bierze 7.2kW z dwóch faz a nie znam mocy jego fotowoltaiki ale zakładam, że 2.5mm2 nominalnie wystarczą.
    Jeżeli przewody do RG są długie to 4mm2 byłoby na pewno lepsze.
    Oczywiście nie będzie przepływu "podwójnego" prądu a co najwyżej fotowoltaika zasili płytę indukcyjną w słoneczny dzień.
    Falownik sam w sobie pobiera z sieci tylko znikomą moc.
    Co do przekrojów - to montuję fotowoltaikę i zawsze dla świętego spokoju łączę RG z falownikiem i jego rozdzielnicą kablami o przekroju 4mm2 (przy instalacjach domowych).
    Zapłacą za siebie w trakcie wieloletniego użytkowania - dzięki niższym stratom mocy.
    Cytat:

    A chociażby dlatego, że są tam dwa różne napięcia i to już sam pomysł powinno zdyskredytować.

    Zaznaczyłem, że DC fotowoltaiki często jest w osobnej rozdzielnicy.
    Jeżeli jest w tej samej to dobrze jest zainstalować podzespoły DC na osobnej szynie no i oczywiście "nie przeplatać" wyprowadzeń AC i DC.
    Co do kabli to nie pomylisz niechcący - te fotowoltaiczne z DC mają zupełnie inną budowę i wygląd.

    Cytat:
    Nie kolego. Tu należy ważyć slowa i porady by bzdury i błędne teorie nie zostały potraktowane jako dobra moneta.

    Tak, ale tym niemniej jakieś porady powinny być udzielone.
    Zbyt szczegółowe byłyby absurdalnie długie.
    Natomiast porada typu "wezwij elektryka bo wszystko jest niebezpieczne" będzie po prostu pominięta.
  • #13 19674556
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17132
    Pomógł: 1170
    Ocena: 6589
    Marek006 napisał:
    Oczywiście nie będzie przepływu "podwójnego" prądu
    A co to jest przepływ "podwójny"? Ze zwyczajnej ciekawości pytam.
  • #14 19674575
    Marek006
    Poziom 14  
    Posty: 244
    Pomógł: 9
    Ocena: 52
    zbich70 napisał:
    Marek006 napisał:
    Oczywiście nie będzie przepływu "podwójnego" prądu
    A co to jest przepływ "podwójny"? Z ciekawości pytam.

    Hehe,
    Jesteśmy w końcu jak sam piszesz w dziale dla laików.
    Ktoś mógłby pomyśleć że fotowoltaika da nam powiedzmy po 16 A na przewód a kuchnia indukcyjna weźmie z L1 i L2 również po 16 A.
    Czyli razem w L1 i L2 będzie płynąć po dwa razy tyle, czyli po 32 A bo 16 A będzie płynąć każdym kablem z PV do sieci i drugie tyle z sieci do płyty indukcyjnej.
    To oczywiście nieprawda.
  • #15 19674609
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17132
    Pomógł: 1170
    Ocena: 6589
    Marek006 napisał:
    Jesteśmy w końcu jak sam piszesz w dziale dla laików.
    Gdzie ja to w tym temacie napisałem?
  • #16 19674618
    Marek006
    Poziom 14  
    Posty: 244
    Pomógł: 9
    Ocena: 52
    Sorry @zbich70.
    Byłem przekonany że koresponduję dalej z @kkas12 i nie zauważyłem że do dyskusji włączyła się kolejna osoba.
  • #17 19674621
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17132
    Pomógł: 1170
    Ocena: 6589
    Marek006 napisał:
    Byłem przekonany że koresponduję dalej z @kkas12 i nie zauważyłem że do dyskusji włączyła się kolejna osoba.
    Ale to niestety nie najlepiej świadczy o Tobie, skoro nie wiesz z kim rozmawiasz.
    Ciekawej będzie, gdy inwestora pomylisz z jakąś osobą postronną. I co z tego wyniknie? ;)

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta, czy może podłączyć płytę indukcyjną do instalacji, która obecnie zasila system fotowoltaiczny. W odpowiedziach poruszane są kwestie dotyczące zabezpieczeń, przekrojów przewodów oraz możliwości podłączenia. Sugerowane jest, aby zainstalować dodatkową skrzynkę rozdzielczą z oddzielnymi zabezpieczeniami dla płyty i instalacji PV. Wskazano, że moc płyty wynosi 7200W, co wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, a także omówiono kwestie związane z przekrojem przewodów (2,5mm² vs 4mm²) oraz ich długością. Podkreślono, że instalacja powinna być zgodna z normami bezpieczeństwa, a także że nie należy łączyć obwodów AC i DC w tej samej rozdzielnicy.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA