Stycznik do pompy głębinowej z wyłącznikiem ciśnieniowym i sterownikiem nawadniania

urbizdw 11 Maj 2023 08:57 996 4
REKLAMA
  • #1 20575595
    urbizdw
    Poziom 14  
    Posty: 372
    Pomógł: 1
    Ocena: 26
    Witam,
    Posiadam pompę głębinową z wyłącznikiem ciśnieniowym. Potrzebuje teraz zmodernizować instalację i dodać stycznik który podepnę pod sterownik nawadniania (przy załączaniu sekcji nawadniania on będzie zasilać wyłącznik ciśnieniowy. Sterownik posiada taką możliwość)

    Do instalacji nawadniania jest doprowadzona osobna linia pod kran ogrodowy. Potrzebuje dodać jeszcze jakiś moduł / stycznik który umożliwi włączenie wyłącznika ciśnieniowego na określony czas np 30min (niema potrzeby edycji tego czasu). I osoba podchodzi do skrzynki wciska przycisk i od tego momentu wyłącznik ciśnieniowy się załącza na np 30 min.

    W jaki sposób byście to rozwiązali ?
  • REKLAMA
  • #2 20575608
    bambus94
    Poziom 34  
    Posty: 2428
    Pomógł: 244
    Ocena: 714
    Ale po co takie kombinacje?
    Skoro jest wyłącznik ciśnieniowy to już wszystko masz.
    Jak włączy się nawodnienie to spadnie ciśnienie i co za tym idzie też i pompa.
  • REKLAMA
  • #3 20575790
    urbizdw
    Poziom 14  
    Posty: 372
    Pomógł: 1
    Ocena: 26
    bambus94 napisał:
    Ale po co takie kombinacje?
    Skoro jest wyłącznik ciśnieniowy to już wszystko masz.
    Jak włączy się nawodnienie to spadnie ciśnienie i co za tym idzie też i pompa.


    Zgadza się i tak mam aktualnie to ustawione. Tylko teraz wyobraź sobie sytuację wyjeżdżasz na wakacje i awarii uległa gdzieś instalacja .... Pompa daje 3m3/h .... Co zastajesz po powrocie ?


    I przed czymś takim chce się zabezpieczyć stąd będzie stycznik do sterownika podpięty ale potrzebuje jeszcze dla taty układ że przyciskiem aktywuje wyłącznik ciśnieniowy na np 30 min.... Pomyślałem o przekaźniku czasowym podpiętym pod stycznik.... Możesz coś polecić albo podsunąć jakiś pomysł na rozwiązanie tego ? :)
  • REKLAMA
  • #4 20575854
    bambus94
    Poziom 34  
    Posty: 2428
    Pomógł: 244
    Ocena: 714
    Skoro sterownik ma opcję załączania pompy to najłatwiej użyć przełącznika 1-0-2 gdzie na 1 jest zasilanie na stałe a na 2 zasilanie przez stycznik sterowany z komputera nawodnienia.
  • #5 20575948
    urbizdw
    Poziom 14  
    Posty: 372
    Pomógł: 1
    Ocena: 26
    bambus94 napisał:
    Skoro sterownik ma opcję załączania pompy to najłatwiej użyć przełącznika 1-0-2 gdzie na 1 jest zasilanie na stałe a na 2 zasilanie przez stycznik sterowany z komputera nawodnienia.



    Rozwiązanie też spoko tylko znam podejście taty :) Zapomni wyłączyć i tak zostanie :) Stąd myślę o jakimś przekaźniku czasowym :)