logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Instalacja przełącznika wyjścia falownika w nietypowej instalacji

30 Paź 2023 01:54 2244 11
REKLAMA
  • #1 20791565
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #2 20791583
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 869
    Aby to spełniało bezpieczne przełączanie to tylko układ SZR zainstalowany w torze w.l.z. np. z dwoma zespołami aparatów łączeniowych i z blokadą mechaniczną , czy też z trzema .
    Wzorując się na twoim schemacie pozwoliłem go sobie zmodyfikować, oczywiste że trzeba dołożyć bezpieczniki Schemat elektryczny z układem SZR z połączeniami do sieci, rozdzielnic domowych i falownika. by te obwody odbiorcze zabezpieczyć
  • #3 20791868
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #4 20791938
    tyqva
    Poziom 37  
    Posty: 2794
    Pomógł: 338
    Ocena: 1188
    w3501yyyy napisał:
    @3301 masz niebezpiecznie podobny numer w nicku co ja :) Także zaraz któryż z nas dostanie bana :P
    Problem w tym że wiem że tak należałoby zrobić, tylko że nie mogę tak zrobić. Wymagałoby to kucia ścian w domu.

    A czy ty jesteś elektrykiem, chyba nie. Elektryk wie, że kucie ścian to nie jest problem, i że pierwsze jest bezpieczeństwo, a potem porządek w domu.

    (niewłaściwie użyłeś zaimka "któryż". "Któryż" używa się w pytaniu, a ty używasz przypuszczenia, więc powinieneś użyć zaimka "któryś")
  • REKLAMA
  • #5 20792018
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #6 20800180
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 3085
    Pomógł: 163
    Ocena: 369
    Temat jest mega prosty tylko trzeba przestać ucierać dupę szkłem.

    Analiza parametrów sieci, przełączenia, kontrola przełączeń. Potrzebujesz automatyki. Reszta wymaga już wizji lokalnej.
  • REKLAMA
  • #7 20801600
    kmarkot
    Poziom 31  
    Posty: 1376
    Pomógł: 127
    Ocena: 362
    w3501yyyy napisał:
    Jestem elektrykiem
    w3501yyyy napisał:
    nie wiem jak to wykonać bezpiecznie

    To lepiej tego nie rób.pamiętaj że instalację może wykorzystywać ktoś poza tobą i pamiętaj że instalacja ma być idioto odporna!!!!
  • #8 20801603
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #9 20801606
    kmarkot
    Poziom 31  
    Posty: 1376
    Pomógł: 127
    Ocena: 362
    Żeby to było bezpieczne przełączniki zasilania wykonuje się z blokadą mechaniczną czyli gdy np 1 jest załączony to nie załączysz drugiego źródła przez mechaniczne sprzężenie dwóch styczników lub wyłączników poprzez np. cięgna , dźwignie ... Drugie zabezpieczenie to elektryczne .
  • REKLAMA
  • #10 20801607
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #11 20801609
    kmarkot
    Poziom 31  
    Posty: 1376
    Pomógł: 127
    Ocena: 362
    A ten temat robi się niebezpieczny powinien zostać zamknięty
    https://blog.maciejdolata.com/instalacje-elek...-domu-a-zgloszenie-do-zakladu-energetycznego/
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rc...YQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw0byDVNCyzPE5DdxnvUwbcw


    Niezależnie jaki operator dystrybucji energii elektrycznej procedury postępowania są podobne.
    I zrób to tak jak należy.
  • #12 20801709
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik rozważa dodanie przełącznika do instalacji PV z falownikiem DEYE hybrydowym 12kW i baterią 48V 10kWh, aby umożliwić zasilanie domu z akumulatorów w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Proponuje stworzenie przełącznika, który ręcznie przełączałby wyjście falownika między złączami LOAD a GRID. W dyskusji poruszane są kwestie bezpieczeństwa, w tym konieczność zastosowania blokady mechanicznej i elektrycznej, a także problemy związane z brakiem miejsca na instalację automatyki. Użytkownicy podkreślają, że instalacja musi być "idioto odporna" i zgodna z przepisami, a także zwracają uwagę na trudności w realizacji bezpiecznego przełączania bez dodatkowych przewodów.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA