logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dlaczego nowe akumulatory AGM 12V 100Ah działają tylko godzinę przy 1200W?

hajtomieczyslaw 04 Sty 2025 18:26 2835 43
Najlepsze odpowiedzi

Dlaczego cztery nowe akumulatory AGM 12 V 100 Ah w układzie 48 V działają tylko około godziny przy obciążeniu 1200 W?

To może być normalne przy AGM: przy większym prądzie rozładowania spada dostępna pojemność, a do tego dochodzą straty na falowniku, przewodach i ewentualnie zły stan naładowania lub brak wyrównania pakietu [#21377172][#21377366] Przy takim obciążeniu wychodzi około 25 A na akumulator 100 Ah, więc realny czas pracy może spaść do ok. 2,5 h, a nie do 4 h z prostego przeliczenia energii [#21377172] Jeśli układ wyłącza się już po godzinie, trzeba sprawdzić spadek napięcia na przewodach oraz napięcie na akumulatorach i wejściu falownika w momencie odcięcia [#21376993] W szeregu akumulatory nie mają identycznych parametrów, więc bez balancera lub wyrównania mogą się rozjechać szybciej od pozostałych [#21378089][#21380059] Zalecano zbalansowanie ich przez ładowanie równoległe do 14,4 V małym prądem do 0,1C, a jeśli to nie pomoże, rozważyć większą pojemność lub inny typ baterii [#21380059][#21377434]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 21376980
    hajtomieczyslaw
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam.
    Czy ktoś może pomóc, mam 4 akumulatory podłączone pod napięcie 48 V, akumulatory AGM 12 V, 100 Ah, nowe te baterie wytrzymują 1 godzinę przy obciążeniu 1200 W, co jest grane, czy akumulatory do bani, czy źle podłączone.
    AI: Jak dokładnie są podłączone te akumulatory? Czy są w szeregu, równolegle, czy w inny sposób?
    Plus z minusem.
    AI: Jaki dokładnie sprzęt lub system zasilają te akumulatory?
    Inwerter of grid hybrydowy i zasila cały dom.
  • #2 21376993
    Ture11
    Poziom 39  
    Posty: 5419
    Pomógł: 573
    Ocena: 1123
    Jak grube są przewody, albo lepiej - jaki jest spadek napięcia na drodze od klem akumulatora do wejścia falownika? Jakie jest napięcie na wejściu falownika, a jakie na akumulatorach w momencie wyłączenia się falownika?
  • #3 21377027
    Wojtek M
    Poziom 39  
    Posty: 3690
    Pomógł: 520
    Ocena: 1121
    hajtomieczyslaw napisał:
    baterie wytrzymują 1 godzinę przy obciążeniu 1200 W

    1200 W to duże obciążenie, to ile Chciałbyś żeby to działało?
  • #4 21377041
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #5 21377078
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 868
    Naładowane do pełna 4 aku 100 Ah to 4,8 kWh, jeśli bateria pracowała 1 h z mocą 1200 W, to zużyta moc wynosi 1,2 kWh, więc 4 razy mniej. Albo nie były naładowane, albo strata na przewodach, albo te 100 Ah tylko na papierze.
  • #6 21377172
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #7 21377190
    anchilos
    Poziom 39  
    Posty: 4255
    Pomógł: 491
    Ocena: 962
    3301 napisał:
    Naładowane do pełna 4 aku 100 Ah to 4,8 kWh,

    Ale przy rozładowywaniu prądem dziesięciogodzinnym, czyli 10 A, a nie 25.

    Pewnie po odpoczynku podniosłoby się napięcie i byłaby w stanie oddać kolejną porcję energii zanim napięcie spadłoby do 10,5 V.

    Swoją drogą, różnie bywa z pojemnościami aku. W zależności kto robi i na czyje zamówienie (czy na pierwszy montaż w fabryce, czy na rynek wtórny).

    Pozdrawiam.
  • #8 21377198
    LEDówki
    Poziom 43  
    Posty: 9514
    Pomógł: 1312
    Ocena: 2563
    Nie, przy prądzie 0,1C nie wytrzyma 10 godzin, stare akumulatory miały podawaną pojemność przy obciążeniu prądem 10 godzinnym. Od chyba 30 lat podaje się pojemność przy obciążeniu prądem 20 godzinnym. Wychodzi trochę większa, klient nie widzi różnicy, księgowy widzi większe zyski przy tym samym zużyciu materiałów. Zmienił się tylko warunek pomiaru. Większość producentów tak robi, nikomu to nie przeszkadza. Nie przeszkadza też przekręcone słownictwo. Fachowiec używa prawidłowego, dziennikarzyna przekręconego i ma wiernych naśladowców wśród widzów.
  • #9 21377231
    etimark
    Poziom 15  
    Posty: 120
    Pomógł: 5
    Ocena: 16
    Te akumulatory do fotowoltaiki to porażka. Ich żywotność to 200 cykli potem drastycznie spada pojemność. Jak przyjdą słoneczne dni, to każdy dzień jeden cykl.
    Więc po roku to złom. Lepszym i opłacalnym rozwiązaniem są akumulatory LiFePo4, ich cena to ok 4000 jak się zrobi samemu z ogniw 3,2 V 100 Ah. Żywotność takiego banku od 2000 - 5000 cykli zależy od producenta ogniw, to powinno wytrzymać co najmniej 10 lat.
  • #10 21377272
    tomaszlonski
    Poziom 38  
    Posty: 3383
    Pomógł: 342
    Ocena: 892
    Nie wiadomo do jakiego napięcia są naładowane i przy jakim napięciu przestały pracować. Falownik sam z siebie nie podaje pojemności naładowania, to użytkownik ustala mu parametry i jak to bywa często złe.

    Poza tym nie wiadomo czy to wina wszystkich akumulatorów, a nie tylko jednego, który się szybciej rozładował. Zwykle to problem przy ładowaniu i rozładowaniu jak brak w instalacji balansera.

    Autor nawet nie raczył sprawdzić napięć akumulatorów, jeszcze gorzej jak połączył, potem ładował i rozładowywał nie zbalansowane wcześniej akumulatory. Na to nawet wbudowane BMS nic nie poradzą jak tylko wyłączą się by nie uszkodzić akumulatora.
  • #11 21377366
    strucel
    Poziom 36  
    Posty: 3079
    Pomógł: 270
    Ocena: 620
    Maverick73 napisał:
    Przy całości sprawnej i w pełni naładowanej powinno działać 2,5 h.

    Trzeba jeszcze straty na inwerterze uwzględnić.
    Najtańsze off grid niestety sprawnością nie powalają.
    Inna sprawa, że rozładowywanie do zera AGM zakładam, że trakcyjnych, to słaby pomysł, który znacznie skraca ich żywotność.
  • #12 21377434
    LEDówki
    Poziom 43  
    Posty: 9514
    Pomógł: 1312
    Ocena: 2563
    Taka uroda AGM i innych wariantów akumulatorów kwasowo ołowiowych. Są niezastąpione jako źródło energii dla rozruszników - duże obciążenie, ale krótkotrwałe i od razu ładowanie - mogą pracować nawet 10 lat. LiIon lżejszy, droższy i bardziej wybuchowy niż akumulatory kwasowe. Po drodze były jeszcze akumulatory zasadowe i LiFePO4.
    Chcesz żeby dłużej działało, to powiększ pojemność baterii, albo zmień akumulatory na inne (zasadowe, litowe, itp.).
  • #13 21377544
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #14 21378089
    MichałS
    Poziom 35  
    Posty: 2706
    Pomógł: 256
    Ocena: 680
    hajtomieczyslaw napisał:
    mam 4 akumulatory podłączone pod napięcie 48 V, akumulatory AGM 12 V, 100 Ah, nowe te baterie wytrzymują 1 godzinę przy obciążeniu 1200 W, co jest grane, czy akumulatory do bani, czy źle podłączone.

    Czy przed złożeniem były im robione pomiary rzeczywistej pojemności, albo chociaż szybki test testerem do aku rozruchowych?

    Do takiego szeregowego połączenia przyda się albo nawet wprost wymagany jest balanser. Nie ma opcji żeby 4-ry aku miały identyczne parametry.
  • #15 21378149
    LEDówki
    Poziom 43  
    Posty: 9514
    Pomógł: 1312
    Ocena: 2563
    Ich tam nie jest 4 sztuki tylko 4x6 szt. Faktycznie ta bateria ma 24 akumulatory, które co sprytniejsi nazywają po angielsku celami zupełnie pomijając czy to "primary cell" czy "secondary cell". Po polsku ogniwo pierwotne/ogniwo wtórne. Z akumulatorem robi się bałagan, bo ogniwo wtórne jest akumulatorem, jednak ktoś umyślił nazywać akumulatorem baterię 6 akumulatorów. No to mamy 4 baterie po 6 akumulatorów i równoważymy napięcia tylko tych baterii, bo do akumulatorów nie ma dostępu już z 50 lat (wtedy mostki łączące akumulatory były na wierzchu obudowy, można było mierzyć napięcia cel wtórnych). Teraz nawet nie da się dolać wody. Wszystko w trosce o brak wysiłku umysłowego klienta. I to ma wzięcie. Podobnie ze zmianą metodyki pomiaru pojemności. Klient głupi, wszystkokupi.
  • #16 21379464
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1869
    Pomógł: 203
    Ocena: 494
    Koledzy a gdzie autor napisał, że podłączył te akumulatory do falownika?
    Jest wiele zmiennych, których autor nie podał.
    Choćby konkretny model akumulatora, może producent wszystko dokładnie opisał w karcie katalogowej.
    Faktem jest, że pojemność konkretnego akumulatora zależy od jego właściwości i prądu rozładowania co określa
    prawo Puekerta
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Puekerta
    A współczynnik ze wzoru k – stała Peukerta, bezwymiarowa może określić tylko producent na podstawie testów.
    Dla każdego typu/modelu akumulatora będzie inny.
  • #17 21379634
    k_pec
    Poziom 34  
    Posty: 1772
    Pomógł: 271
    Ocena: 561
    techlock napisał:
    Faktem jest, że pojemność konkretnego akumulatora zależy od jego właściwości i prądu rozładowania co określa prawo Puekerta

    Mówiąc dokładnie - od wielkości prądu rozładowania nie zależy pojemność aku, ale dostępna pojemność aku przy rozładowaniu go określonym prądem.
  • #18 21379705
    strucel
    Poziom 36  
    Posty: 3079
    Pomógł: 270
    Ocena: 620
    techlock napisał:
    Koledzy a gdzie autor napisał, że podłączył te akumulatory do falownika?

    W pierwszym poście.

    hajtomieczyslaw napisał:
    Inwerter of grid hybrydowy i zasila cały dom.
  • #19 21379768
    techlock
    Poziom 33  
    Posty: 1869
    Pomógł: 203
    Ocena: 494
    Faktycznie, odpowiedź na SI.
  • #20 21380059
    pikarel
    Poziom 39  
    Posty: 5006
    Pomógł: 409
    Ocena: 1828
    Polecam wyrównać akumulatory; na czas ładowania połącz równoległe te cztery akumulatory i naładuj do napięcia 14,4V.
    Uzyskasz idealnie równe napięcie końcowe wszystkich akumulatorów, zaletą jest brak jakichkolwiek dodatkowych urządzeń (balanser), poza wydajną ładowarką.
    Ważne, aby prąd ładowania nie przekraczał 0,1C na akumulator, a nawet był poniżej tej wartości.
    Tak mały prąd spowoduje zrównanie się napięcia cel wewnątrz każdego akumulatora.
    Wymaga to jednak sporo czasu przy tej pojemności.

    Jeśli taki zabieg nie pomoże - kup nowe akumulatory; akumulatory tak użyte (4S) nie tylko powinny mieć taką samą pojemność (i to w każdym momencie, aby rozładowanie do końcowego, dopuszczalnego napięcia również następowało w tym samym czasie), ale bezwarunkowo muszą być od tego samego producenta, najlepiej powinny być z tej samej serii produkcyjnej.

    Dodam, że pojemność - przy pobieranej mocy - jest dobrana właściwie.
    Ideałem byłoby dołączenie akumulatorów o pojemności 200Ah (pobór w trakcie pracy niewiele ponad 0,1C).
  • #21 21380361
    VITEXS
    Poziom 12  
    Posty: 140
    Pomógł: 3
    Ocena: 85
    Niestety akumulatory AGM nie nadają się do takich eksploatacji , pozostaje tylko LiFePO4 albo akumulatory trakcyjne . niestety kogo stać na zakup takich akumulatorów bez dotacji .
  • #22 21380840
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #23 21380857
    anchilos
    Poziom 39  
    Posty: 4255
    Pomógł: 491
    Ocena: 962
    ledo99 napisał:
    z użyciem alternatywnej chemii (nie kwas siarkowy).


    Napisz coś więcej.
  • #24 21380979
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #25 21388000
    etimark
    Poziom 15  
    Posty: 120
    Pomógł: 5
    Ocena: 16
    Obecnie najlepsza koniunktura na akumulatory do fotowoltaiki to LiFePo4.
    W stosunku do AGM - lżejsze, mniejsze, więcej energii do wykorzystania (80%), cena na dziś ok 3500 zł w przypadku samoróbki czyli rękodzieło.
    Akumulator LiFePo4 100Ah 52V może wyglądać tak:
    Załączniki:
    • Dlaczego nowe akumulatory AGM 12V 100Ah działają tylko godzinę przy 1200W? DSC00022.JPG (481.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dlaczego nowe akumulatory AGM 12V 100Ah działają tylko godzinę przy 1200W? DSC00020.JPG (487.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dlaczego nowe akumulatory AGM 12V 100Ah działają tylko godzinę przy 1200W? DSC00019.JPG (538.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dlaczego nowe akumulatory AGM 12V 100Ah działają tylko godzinę przy 1200W? DSC00021.JPG (478.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 21388012
    jajacek44
    Poziom 26  
    Posty: 714
    Pomógł: 76
    Ocena: 169
    Jest jeden minus - cena.
  • #27 21388053
    pllub
    Poziom 21  
    Posty: 444
    Pomógł: 24
    Ocena: 114
    jajacek44 napisał:
    Jest jeden minus cena .

    8 szt. AGM po ~450zł, a takie długo nie pożyją to 3600 zł za 9,6 kWh (do wykorzystania 50%). Obecnie w podobnych pieniądzach, albo trochę dopłacając można mieć 10-14 kWh(do wykorzystania 80%) na LiFePO4. Samemu składając. No chyba, że porównujesz do firmowych magazynów za 15-20k zł za 5-10 kWh.

    Dodano po 1 [minuty]:

    @etimark Jakie to ogniwa? Mają deklarowane parametry? Jak długo użytkujesz?
  • #28 21388062
    etimark
    Poziom 15  
    Posty: 120
    Pomógł: 5
    Ocena: 16
    LiFePo4 105 Ah 3,2 V, nie całe trzy lata.
  • #29 21388065
    jajacek44
    Poziom 26  
    Posty: 714
    Pomógł: 76
    Ocena: 169
    Sam składasz Sam gwarantujesz - cała reszta bez gwarancji producentów.
  • #30 21388072
    etimark
    Poziom 15  
    Posty: 120
    Pomógł: 5
    Ocena: 16
    Rękodzieło - jak wystrugasz tak masz.
    Kupujesz zabawki i składasz jak klocki.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z czterema nowymi akumulatorami AGM 12V 100Ah, które działają tylko przez godzinę przy obciążeniu 1200W w systemie 48V. W dyskusji poruszono kilka potencjalnych przyczyn tego stanu rzeczy, w tym niewłaściwe połączenie akumulatorów, straty napięcia w przewodach, a także wpływ prądu rozładowania na pojemność akumulatorów. Użytkownicy sugerują, że przy pełnym naładowaniu akumulatory powinny działać dłużej, a ich żywotność może być ograniczona przez niewłaściwe użytkowanie. Wskazano również na alternatywy, takie jak akumulatory LiFePO4, które oferują lepszą wydajność i dłuższą żywotność. Podkreślono znaczenie zbalansowania akumulatorów oraz uwzględnienia strat na inwerterze.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA