logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Panele przestają ładować w pełnym słońcu? Napięcie 98-99V 0A.

kamil262x 23 Lut 2025 10:38 1905 44
Najlepsze odpowiedzi LABEL_AI_GENERATED

Dlaczego dwa panele PV połączone szeregowo przestają ładować akumulator w pełnym słońcu, mimo że kontroler pokazuje ok. 98–99 V i 0 A, i jak to naprawić?

Problem wynikał z przekraczania granicy napięcia wejściowego kontrolera: przy dwóch panelach w szeregu napięcie w realnych warunkach mogło dobić do ok. 100 V i regulator odcinał ładowanie, bo jego elementy są na 100 V [#21452196][#21452232] Dla tego Volt SOL MPPT 30A na instalacji 12 V podawano też ograniczenie mocy wejściowej do ok. 390 W, więc przy dwóch panelach 540 W lepiej nie liczyć na pracę w szeregu przy granicznych napięciach [#21452202][#21452359] Najprostsze rozwiązanie to połączyć panele równolegle, żeby obniżyć napięcie i zostać daleko od limitu; przy identycznych panelach nie ma sensu dodawać diod, bo wprowadzają straty [#21452232][#21453575] Autor po zmianie z połączenia szeregowego na równoległe potwierdził, że problem ustąpił, napięcie spadło do ok. 50 V i ładowanie rusza od razu [#21470879][#21470886] Przy 30 m przewodu 6 mm² równoległe połączenie miało być akceptowalne, a różnicy w ładowaniu nie powinno być widać [#21452245][#21452338]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA
  • #31 21453715
    kamil262x
    Poziom 10  
    Posty: 22
    Acha, czyli prąd ładowania i na wyjściu razem max 30 A (390 W).

    A można pod te same panele podpiąć 2 regulatory? Mam duży zapas na panelach, bo 1100 - 400 = 700 W. Ta grzałka byłaby całkiem spoko. Oczywiście, czy warto w ogóle bawić się w takie coś? Bo może to osłabi albo zakłóci pracę systemu, a ładowanie jest priorytetem. Ewentualnie 2 regulatory MPT bez akumulatora, tylko pod grzałkę.
  • REKLAMA
  • #32 21453720
    ArturAVS
    Moderator
    Posty: 26482
    Pomógł: 2306
    Ocena: 7879
    kamil262x napisał:
    czyli prąd ładowania i na wyjściu razem max 30 A

    Nie. Prąd max dla każdego to 30 A.
    kamil262x napisał:
    A można pod te same panele podpiąć 2 regulatory?

    Nie, jeden MPPT będzie zakłócał pracę kolejnemu.
  • #33 21453732
    kamil262x
    Poziom 10  
    Posty: 22
    Ok. Teraz już wszystko jasne.

    Szkoda, że nie da się skonfigurować tego wyjścia na odbiorniki tak, aby pomijały akumulator i zależne były od paneli... myślałem, że można jakoś wykorzystać ten zapas mocy.

    Póki co pozostaje czekać, aż padnie UPS, a następny kupię już 24 V, więc w tej konfiguracji będzie nie 400, a 800 W.

    Dzięki za pomoc i porady.
  • #34 21453785
    Janusz_kk
    Poziom 39  
    Posty: 5887
    Pomógł: 229
    Ocena: 1482
    ArturAVS napisał:
    Jak dobrze pamiętam to ~200 omów.

    No to wiesz gdzie sobie ten pomiar możesz wsadzić.
  • #35 21453788
    ArturAVS
    Moderator
    Posty: 26482
    Pomógł: 2306
    Ocena: 7879
    Janusz_kk napisał:
    No to wiesz gdzie sobie ten pomiar możesz wsadzić.

    Czyli?

    Pomiar, zgodnie ze sztuką. Zaczynany od najwyższego zakresu, czyli 20A. Zakresy stopniowo zmniejszam (Rw się zmienia). Gdzie tu widzisz błąd?
    Proszę, wskaż go.
  • REKLAMA
  • #36 21453919
    Janusz_kk
    Poziom 39  
    Posty: 5887
    Pomógł: 229
    Ocena: 1482
    ArturAVS napisał:
    Zaczynany od najwyższego zakresu, czyli 20A. Zakresy stopniowo zmniejszam (Rw się zmienia).

    No tego nie napisałeś. To że Ty nie zauważyłeś większych prądów to niczego nie zmienia, masz małe panele i tyle, przy wiekszych wychodzą większe różnice, był juz temat na elektrodzie gdzie zawodnik miał małe prądy z połączonych paneli a między nimi latały grube prądy. Ale dobra, koniec off-topicu.
  • REKLAMA
  • #37 21453926
    ArturAVS
    Moderator
    Posty: 26482
    Pomógł: 2306
    Ocena: 7879
    3x 275 W. Jak pisałem, połączone równolegle. Nie rozumiem, po co szukasz dziury w całym.
  • #38 21454671
    kamil262x
    Poziom 10  
    Posty: 22
    Temat jeszcze nie zamknięty, to pozwolę sobie zapytać o ładowanie aku. Mam trakcyjne 2x6 V 225 Ah w szeregu. Teraz temat poruszyłem i zauważyłem spadek wydajności systemu. Jeden aku ma martwe cele i stąd te rozbieżności (ponad 0.5 V różnicy napięć na aku), a zawsze było max 0.05 V.
    Prawdopodobnie wada fabryczna, bo aku mają 7 miesięcy. Ten sprawny inaczej się ładuje, więc jutro 2 aku idzie na serwis - gwarancja.
    Mam radziecki prostownik 10 A. Ładuje tę 6 V i nie wiem, jak to poprawnie ładować. Póki co 8 A i spada A, a wzrasta napięcie (7.5 V teraz). Według karty ma się ładować 7.5 V, a końcowa faza nawet do 8 V. Co mam rozumieć przez końcową fazę lub wyrównanie napięć? Czy mogę mu dać więcej A, czy lepiej spokojnie. Byłbym wdzięczny za sugestie, bo ciężko ogarnąć poprawne ładowanie. Im więcej czytam, tym bardziej głupieję.
    Sprzęt do ładowania akumulatorów trakcyjnych w pomieszczeniu.
    Ładowanie akumulatorów trakcyjnych z użyciem prostownika.
    Ładowanie dwóch akumulatorów trakcyjnych 6V za pomocą radzieckiego prostownika w garażu.
    Widok starego radzieckiego prostownika z przewodami i kondensatorami na drewnianym stole.
    Wnętrze starszego prostownika leży na drewnianym stole, pokazując elementy elektroniczne, przewody i transformator.
    Zbliżenie na radziecki prostownik 10A na drewnianym stole.
    Na zdjęciu widać akumulator trakcyjny BM 6225 o pojemności 225Ah, podłączony do radzieckiego prostownika 10A, z multimetr wskazujący napięcie 7,42V.
  • #39 21454794
    MichałS
    Poziom 36  
    Posty: 2753
    Pomógł: 259
    Ocena: 691
    kamil262x napisał:
    Mam radziecki prostownik 10A. Ładuje ta 6V i nie wiem jak to poprawnie ładować. Póki co 8Amp i spada amp a wzrasta napięcie (7.5v teraz). Według karty ma sie ładowac 7.5V a koncowa faza nawet do 8 V. Co mam rozumieć przez koncową faze lub wyrownanie napieć? Czy moge mu dac wiecej A czy lepiej spokojnie. Byłbym wdzieczny za sugestie bo ciezķo ogarnac poprawne ładowanie
    Akumulatory mokre można ładować do 2.65V/cela. Jest to tzw faza wysycania. Ważne żeby odbywała się małym prądem. Inaczej dojdzie do gazowania elektrolitu (hydrolizy wody).
  • REKLAMA
  • #40 21455223
    vodiczka
    Poziom 43  
    Posty: 30288
    Pomógł: 1185
    Ocena: 4313
    MichałS napisał:
    Ważne żeby odbywała się małym prądem. Inaczej dojdzie do gazowania elektrolitu (hydrolizy wody).

    Elektroliza zaczyna się już przy napięciu minimalnie wyższym niż 2,4V/celę, dla temp. elektrolitu 25°C.
    W niższych temperaturach, gazowanie zaczyna się przy wyższym napięciu, np. w temp 10°C dopiero przy 2,5V/celę.
    Natężenie prądu wpływa tylko na intensywność gazowania /cichy szum versus bulgotanie/ a nie na napięcie przy którym gazowanie się rozpocznie.
  • #41 21455260
    stellardrone90
    Poziom 20  
    Posty: 406
    Pomógł: 31
    Ocena: 71
    W pierwszym kroku sprwadź czy regulator ładowania działa poprawnie, czy nie wyświetla błędów oraz czy nie jest spalony bezpiecznik.
  • #42 21455813
    GrandMasterT
    Poziom 26  
    Posty: 1608
    Pomógł: 69
    Ocena: 195
    ArturAVS napisał:
    kamil262x napisał:
    czyli prąd ładowania i na wyjściu razem max 30 A

    Nie. Prąd max dla każdego to 30 A.


    Sprawdzałeś czy faktycznie tak to działa ? Ja mam wersję 20A i 40A i jak na razie wszystko wskazuje na to, że podany max to właśnie suma obu wyjść. Jak do tej pory nie udało mi się przekroczyć podanych wartości, a zapas w panelach mam co najmniej 2-krotny nawet dla wersji 40A.
  • #43 21457465
    kamil262x
    Poziom 10  
    Posty: 22
    Ze sterownikiem jest wszystko OK. Mierzyłem miernikiem cegowym. 2 akumulator jest w porządku. Ładowałem go 24 h i po 12 h stania pokazywał napięcie 6,55 V, a gęstość wynosiła po 1,29 na cele. Problem wystąpił z 2. aku. 2. cela martwa, tzn. brak reakcji podczas ładowania, gęstość ok. 1,15. Dodatkowo grzał się w obrębie 2. celi podczas ładowania. Ładowanie też było inne niż w przypadku sprawnego aku. Wygląda to na uszkodzenie aku, dlatego oddałem na gwarancję.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Zapomniałem dodać, że regulator tylko ładuje aku i nic więcej nie jest podłączone. Dostałem zastępczą 12 V aku i działa jak trzeba.
  • #44 21470879
    kamil262x
    Poziom 10  
    Posty: 22
    Witam.
    Problem ładowania ustąpił po zmianie połączenia z szeregowego na równoległe - potwierdzone i działa.
    Dziękuję za pomoc i porady.
  • #45 21470886
    kamil262x
    Poziom 10  
    Posty: 22
    Problem ładowania ustąpił po zmianie połączenia z szeregowego na równoległe (dot. paneli) - potwierdzone i działa. Wygląda na to, że napięcie było za wysokie - 100 V i regulator nie ogarniał.
    Aktualnie - 50 V i jest OK. Po odłączeniu i włączeniu paneli ładuje natychmiast, wcześniej zanim ruszył 1-3 min.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik zgłosił problem z panelami fotowoltaicznymi, które przestają ładować akumulator w pełnym słońcu, osiągając napięcie 98-99V, co jest bliskie maksymalnemu limitowi kontrolera ładowania (100V). Po analizie dyskusji, stwierdzono, że przyczyną problemu jest zbyt wysokie napięcie generowane przez panele, które przekracza możliwości kontrolera MPPT. Użytkownik połączył panele szeregowo, co zwiększa napięcie, a po zmianie na połączenie równoległe problem zniknął, a napięcie spadło do 50V, co umożliwiło prawidłowe ładowanie. Wskazano również na ryzyko uszkodzenia kontrolera przy przekroczeniu napięcia oraz na konieczność stosowania odpowiednich zabezpieczeń.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA