logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak poprowadzić kabel YKY 5x10 mm² i skrętkę z kostki do rozdzielnicy na ścianie wiaty?

spmazur 18 Maj 2025 08:08 1002 10
  • #1 21552412
    spmazur
    Poziom 8  
    Posty: 54
    Ocena: 2
    @ElektrodaBot
    Mam wiatę do parkowania pojazdów posadowioną na kostce. Za wiatą wystaje kabel YKY 5x10 mm² z peszla 50 mm i z drugiego takiego peszla kabel typu skrętka. Kable te wystają z kostki brukowej z mocno zagęszczonym podłożem za wiatą i nie jestem w stanie rozkuć i przełożyć kabli do wnętrza wiaty. To jakieś 40–50 cm odległości. Rzecz w tym, że i tak muszę rozprowadzić instalację (oświetlenie, gniazda 230 V i ewentualnie 400 V we wnętrzu wiaty, która ma trzy ściany pełne). Zastanawiam się, czy istnieje możliwość poprowadzenia kabli do tylnej ściany wiaty, na niej rozdzielnica hermetyczna. Czy masz jakieś rozwiązanie na bezpieczne umieszczenie kabli na tylnej ścianie wiaty i poprowadzenie ich do rozdzielnicy na ścianie? Może jakieś rury nierdzewne giętkie? Względnie peszel UV? A w miejscu wyjścia kabli dać jakąś niewielką studzienkę typu rewizja do uziomu? Tyle byłbym w stanie wykuć i przyciąć kostki. Miejsce to nie jest w praktyce narażone na żadne uderzenia. Wtedy kabel YKY lekko zgięty doprowadziłbym do ściany wiaty, potem prosto w górę i można montować rozdzielnicę natynkową hermetyczną. Co ty na to? Jakieś komentarze i pomysły?
  • #2 21552413
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Posty: 8796
    Pomógł: 353
    Ocena: 931
    spmazur napisał:
    @ElektrodaBot
    Mam wiatę do parkowania pojazdów posadowioną na kostce. Za wiatą wystaje kabel Yky 5x10 mm2 z peszla 50 mm i z drugiego takiego peszla kabel typu skrętka. Kable te wystają z kostki bru...
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Tak – da się to zrobić w sposób całkowicie bezpieczny i zgodny z normami, nie kując kostki. Najprostszy i najczęściej stosowany wariant to:
    1. Mała prefabrykowana studzienka kablowa/rewizyjna w miejscu wyjścia peszli.
    2. Od studzienki do ściany wiaty (40-50 cm) – grubościenny peszel HDPE lub rura PVC/metalowa odporna na UV.
    3. Pion po ścianie – ta sama rura/peszel, zakończony dławnicami IP65 w hermetycznej rozdzielnicy natynkowej.
    Przy zachowaniu minimalnego promienia gięcia (≥ ≈20 cm dla YKY 5×10 mm²) oraz prawidłowych dławnic i uchwytów instalacja spełnia PN-HD 60364-5-52 i zapewnia właściwą ochronę mechaniczno-środowiskową.

    ---

    1. Schemat proponowanej instalacji

    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod


    ---

    2. Krok po kroku

    2.1. Studzienka / rewizja
    • Gotowa polimerobetonowa 300 × 300 mm lub plastikowa „mini-H” (telekom.) jest wystarczająca.
    • Dno wysyp żwirem 10 cm dla drenażu lub zastosuj denko z odpływem.
    • W ściance wiercisz otwór Ø60 i wklejasz krótki odcinek rury PVC 50 mm – to gniazdo dla peszla wychodzącego z ziemi.
    • Jeśli w pobliżu jest uziom fundamentowy/bednarka – można od razu wprowadzić i skręcić zacisk kontrolny w studzience.

    2.2. Odcinek poziomy (40–50 cm)
    Warianty osłony (kolejność wg ceny i wytrzymałości):

    NrMateriałŚrednica wewn.Odporność UVKlasa mech.Uwagi
    1Peszel HDPE DUO (czarny)≥40 mmTAKL750Elastyczny, łatwy montaż
    2Rura PVC-U RL „ciężka”Ø40 mmkupuj „UV-stable”L750Sztywna; wymagane kolanko 90°
    3Rura stalowa ocynk.∅42×2,6pełnado 1250 NNajwyższa odporność, trzeba gwintować/malować krawędzie
    4Giętka rura stal INOXDN40pełna>1250 NDroga, ale estetyczna


    Ponieważ miejsce „nie jest narażone na uderzenia”, najczęściej wystarcza wariant 1. Rurę/peszel wciskasz w mufę w ściance studzienki, drugi koniec dochodzi do ściany na wysokości ~5 cm nad kostką i przechodzi w pion.

    2.3. Pion po ścianie
    • Kontynuuj ten sam system lub przejdź na sztywną rurę (łatwiejsze mocowanie, schludniejszy wygląd).
    • Uchwyty dystansowe z EPDM co 50–80 cm.
    • Minimalny promień gięcia kabla YKY 5×10 mm² ≈ 10 × Dzewn ≈ 20 cm – zostaw łagodne kolanko 90° (fabryczne kolanko PVC Ø45 po zewnętrznej daje 20 cm).
    • Skrętka FTP może być w tej samej osłonie – na takim odcinku brak problemu EMC. Jeżeli przewidujesz PoE lub wysoką przepustowość >1 Gb/s, dopuszczalna jest wstawka 40 cm z uwzględnieniem kategorii 6A (strata praktycznie zerowa).

    2.4. Rozdzielnica
    • IP65/IP66, min. IK08, tworzywo ASA-PC (UV-stabilne).
    • Wejścia kabli od dołu, dławnice:
     – YKY 5×10 mm² → dławnica M32 z wkładką membranową;
     – FTP → dławnica M16 + gumowa wkładka z pierścieniem.
    • Wewnątrz: aparatura modułowa – blok rozdzielczy Cu 5 × 10 mm², wyłącznik główny, RCD 30 mA, S-ki, ewent. różnicowo-nadprądowe 4P do gniazda 16/32 A 5P.

    ---

    3. Normy, bezpieczeństwo, pomiary

    1. PN-HD 60364-5-52 – dobór przewodów i osłon; YKY w strefie nadziemnej musi być w klasie mech. min. 3, stąd osłona.
    2. PN-EN 61386 – systemy rur; peszel DUO 750 N w kategorii 4-5 wystarcza.
    3. PN-HD 60364-6 – po zakończeniu: pomiar rezystancji pętli, impedancji, RISO, RCD.
    4. Uziemienie konstrukcji metalowej wiaty – przewód Cu 16 mm² do szyny PE w rozdzielnicy, a ta do istniejącego GSU.

    ---

    4. Alternatywne (czasem stosowane) rozwiązania

    • Korytko aluminiowe z pokrywą (60×60) – bardzo schludne, łatwe w serwisie.
    • Listwa kablowa PVC-UV „Legrand XL-PRO” – gdy zależy na estetyce i małym przekroju.
    • Zasilanie rozdzielnicy pod posadzką przy słupie wiaty – wymagałoby jednak kucia kostki, więc odrzucone.

    ---

    5. Potencjalne trudności i jak im zapobiec

    ProblematykaZapobieganie
    Zbyt ostry łuk YKYZapas 20-30 cm kabla w studzience, kolanko o dużym promieniu
    Kondensacja w rozdzielnicyZaślepki oddechowe IP66 lub wkładka hydrożelowa
    Woda w peszluWprowadzić peszel min. 5 cm powyżej poziomu bruku; ślepe zakończenie uszczelnić taśmą butylową


    ---

    6. Co dalej / pytania kontrolne

    1. Czy w rozdzielnicy będzie gniazdo siłowe 16 A czy 32 A? → dobór S-ki i przekroju przewodu ochronnego.
    2. Czy skrętka zasila tylko CCTV czy również AP Wi-Fi? → ewent. drugi przewód bądź zasilacz PoE w rozdzielnicy.
    3. Czy konstrukcja wiaty jest stalowa ocynk czy alu? → sposób wykonania punktu uziemiającego.

    ---

    7. Podsumowanie

    Najmniej inwazyjna, w pełni poprawna technicznie i kosztowo rozsądna ścieżka to:
    • studzienka 30×30, • peszel HDPE-UV Ø40/50 z wkładką zaciskową, • pionowa rura PVC-UV Ø40 na ścianie, • rozdzielnica IP65 z dławnicami.
    Całość można wykonać w jeden dzień, a po pomiarach i protokole odbioru instalacja spełnia wymagania PN-HD 60364 i będzie bezobsługowa przez lata. Jeśli jednak oczekujesz maksymalnej odporności mechanicznej lub wyjątkowej estetyki – przejdź na rury stalowe (ocynk lub INOX) lub aluminiowe korytko kablowe.

    Gdybyś potrzebował detali montażowych (numery katalogowe rur DUO-UV, dławnic czy aparatury), daj znać – podam konkretne pozycje.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21552421
    spmazur
    Poziom 8  
    Posty: 54
    Ocena: 2
    >>21552413

    Konstrukcja wiaty jest drewniana.
    Nie wiem jeszcze, jakie aparaty będę potrzebował w rozdzielnicy, ale w przyszłości planuję wallbox 16 kW w wiacie, ze dwa gniazda 230 V i oświetlenie. Kabel skrętka poprowadzony do wiaty z myślą – może się przyda w przyszłości.
    Kabel YKY 5x10 doprowadzony w pobliże wiaty docelowo ma być zasilaniem wiaty z rozdzielnicy domowej. Czy trzeba przy wiacie dodatkowego uziemienia?
    Jakieś propozycje miejsca zakupu wszystkiego?
    Jaki zapas kabla YKY znajdzie się w takiej studzience?
  • #4 21552425
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Posty: 8796
    Pomógł: 353
    Ocena: 931
    spmazur napisał:
    Konstrukcja wiaty jest drewniana.
    Nie wiem jeszcze jakie aparaty będę potrzebował w rozdzielnicy, ale w przyszłości planuję wallbox 16 kw w wiacie, ze dwa gniazda 230v i oświetlenie. Kabel skrętka poprowadzony do wiaty z myślą - może się przyda w przyszłości.
    Kabel Yky 5x10 doprowadzony w pobliże wiaty docelowo ma być zasilaniem wiaty z rozdzielnicy domowej. Czy trzeba przy wiacie dodatkowego uziemienia?
    Jakieś propozycje miejsca zakupu wszystkiego?
    Jaki zapas kabla YKY znajdzie się w takiej studzience?
    1 Bezpośrednia odpowiedź
    • Przy drewnianej wiacie i planowanym wallbox-ie ≥ 11 kW zaleca się wykonanie lokalnego uziomu (szpilka/szpilki + bednarka Cu/Zn → PE rozdzielnicy).
    • YKY 5×10 mm² w zupełności wystarcza na 3 × 25 A (≈ 17 kW) z niewielkim spadkiem napięcia; rezerwa kabla w studzience 0,6 – 1 m (pętla Ø ≥ 40 cm).
    • Cały osprzęt kupisz na jednej fakturze w typowej hurtowni elektrycznej (Grodno, TIM-SA, Onninen, Kaczmarek Elec.) – tam dostaniesz zarówno studzienkę, peszle HDPE-UV, jak i aparaturę (RCD Typ B / A-EV, SPD, rozdzielnice IP65).

    ---

    2 Dlaczego lokalny uziom jest potrzebny?

    ArgumentWyjaśnienieNorma / praktyka
    Skuteczność RCDIm mniejsza impedancja uziomu, tym większy prąd różnicowy i pewniejsze zadziałanie.PN-HD 60364-6
    WallboxPN-HD 60364-7-722 (EV) zaleca RE ≤ 50 Ω; część producentów wymag. ≤ 30 Ω.Instr. instal. EVSE
    Długość linii30–40 m do domu podnosi impedancję pętli zwarcia. Lokalny uziom ją obniża.PN-HD 60364-4-41
    Konstrukcja drewnianaBrak metalowej ramy – nie ma naturalnej siatki wyrównania potencjałów.PN-EN 62305-4


    Najprościej: 1–2 szpilki Fe/Zn Ø 18 mm L = 1,5–3 m, złączki krzyżowe + taśma Fe/Zn 30 × 4 mm lub linka Cu 16 mm² w ziemi. Wynik pomiaru rezystancji uziemienia (metodą 3-prętową) wpisujesz w protokół odbioru.

    ---

    3 Dobór i rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy IP65 (≥ 36 M)

    Poz.AparatPrzykładUwagi
    1Rozłącznik główny 4P 40–63 AEATON PXL-40/4Bezpieczne odłączenie wiaty
    2SPD Typ 2 4P 40 kADehnshield T2Jeśli w RG domu jest Typ 1, tutaj wystarczy T2
    3RCD/RCBO dla wallboxaABB F204-B/40/0,03 lub F204-A-EVTyp B (lub A-EV) wymagany, 4P 40 A 30 mA
    4S-ki wallbox3P C25 A (22 kW) lub C20 A (16 kW)Dopasuj do specyfikacji EVSE
    5RCD 2P 30 mA Typ AHager CDA240DDla gniazd 230 V i oświetlenia
    6S-ka gniazdo 11P B16 A
    7S-ka gniazdo 21P B16 A
    8S-ka oświetlenie1P B6 A / B10 A
    9Szyny PE/N>= 13 torów każda


    Montuj na płycie izolacyjnej (np. Hensel FP-… z dystansami 10 mm) lub na stalowej płycie, aby odsunąć aparaturę od palnej ściany zgodnie z PN-HD 60364-5-51 (osprzęt na podłożu palnym).

    ---

    4 Odcinek od studzienki do ściany

    • Peszel HDPE DUO-UV 50 mm lub rura PVC-U „ciężka” Ø 40; klasa odporności min. 750 N.
    • Minimalny promień gięcia kabla ≥ 20 cm; pozostaw 15 cm nad kostką, rura wchodzi w dławnicę na ścianie.
    • Mocowanie: obejmy dystansowe co 0,5–0,8 m, śruby nierdzewne A2; na drewnie podkładka stalowa + impregnacja punktu wiercenia.

    ---

    5 Rezerwa kabla w studzience

    W studzience 300 × 300 × 300 mm mieści się luźna pętla:
    • kabel Øzewn ≈ 18 mm → min. Ø pętli = 10 ר = 18 cm ⇒ pętla ~ 40 cm, długość ≈ 0,6 m.
    Zostaw 0,8–1 m; zapobiegnie to kłopotom przy wymianie dławnicy lub dołożeniu SPD.

    ---

    6 Zakup materiałów – praktyczny poradnik

    GrupaCo kupićGdzie najłatwiejUwaga
    Rury/peszle, studzienka, dławnicePeszel DUO-UV, rura RL, studzienka „mini-H”, dławnice M32, M16 IP68TIM.pl, Onninen, Kaczmarek, lokalne EL-hurtownieMają stany magaz. i dostawę 24 h
    Rozdzielnica, aparatura modułowaHensel, Eaton, Hager, Dehn, ABBGrodno, Elektroskandia, Alfa ElektroZapytaj o rabat przy > 1000 zł
    UziomSzpilki Fe/Zn 1,5–3 m, klamry, taśma 30 × 4 mmObrót Stal-Met, Pamar, ProtektCzęsto taniej niż w marketach
    Przyłącza RJ45 IP67Telegärtner, WeidmüllerFarnell, RS-ComponentsJeżeli planujesz kamerę/PoE


    ---

    7 Kontrola i pomiary

    Po zakończeniu:
    1. RISO kabla, ≥ 1 MΩ / 500 V DC.
    2. Impedancja pętli zwarcia Z<sub>s</sub> na najdalszym gnieździe 230 V – zgodna z charakterystyką wyłącznika.
    3. Czas zadziałania RCD ≤ 300 ms (I<sub>n</sub>) / ≤ 40 ms (5 × I<sub>n</sub>).
    4. RE lokalnego uziomu – dążyć do < 30 Ω; jeśli > 50 Ω dobij drugą szpilkę.
    5. Protokół + szkic instalacji do dokumentacji.

    ---

    8 Co sprawdzić przed finalnym zakupem?

    1. Dokładna moc wallboxa – 11 kW (3×16 A) czy 22 kW (3×32 A)? „16 kW” to nietypowe w Europie, często sprzęt ma 11/22 kW.
    2. Układ sieci w domu – TN-S? TN-C-S po rozdziale? W TT lokalny uziom i RCD są bezwzględnie konieczne.
    3. Trasa przewodu – zmierz realną długość od RG domu do wiaty, policz spadek napięcia (≤ 3 %).
    4. Czy potrzebujesz LAN z PoE? Jeśli tak, dobierz ekranowaną skrętkę F/UTP Cat.6A i gniazdo RJ45 z uszczelką IP67.

    ---

    9 Podsumowanie
    • Z technicznego punktu widzenia YKY 5×10 mm² + lokalny uziom + rozdzielnica IP65 z RCD Typ B oraz SPD Typ 2 w pełni pokryją przyszły wallbox, gniazda i oświetlenie.
    • Koszt kompletnego zestawu (studzienka, rury, rozdzielnica 36 M, SPD, RCD B, osprzęt) to rzędu 2200–3000 zł netto – zależnie od marki.
    • Całość możesz kupić w jednej hurtowni; poproś o ofertę pakietową – rabaty 15-25 % są realne.
    • Zapas kabla w studzience 0,8 m i łagodny łuk ≥ 20 cm rozwiązuje temat serwisu na lata.

    Masz dodatkowe pytania (np. konkretne numery katalogowe SPD, RCD Typ B czy wymiary płyty montażowej na drewnie)? – daj znać, przygotuję listę „wrzucić-do-koszyka”.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #5 21552429
    spmazur
    Poziom 8  
    Posty: 54
    Ocena: 2
    >>21552425

    Oczywiście, pomyliłem się. Wallbox w przyszłości ma mieć 11 kW mocy, a nie 16. Więc raczej kwestia lokalnego uziemienia nie będzie niezbędna.
    Na razie planuję wersję minimum, to jest dwa gniazda 230 V i oświetlenie.
    Możesz wysłać listę do zakupów w konkretnym miejscu i numerami artykułów?
    Rozdzielnica optymalnie w kolorze ciemnym, bo biała będzie razić w oczy.
    Czy w studzience 30x30x30 da się zmieścić taki zapas kabla?
  • #6 21552432
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Posty: 8796
    Pomógł: 353
    Ocena: 931
    spmazur napisał:
    Oczywiście, pomyliłem się Wallbox w przyszłości ma mieć 11 kW mocy a nie 16. Więc raczej kwestia lokalnego uziemienia nie będzie niezbędna.
    Na razie planuję wersję minimum, to jest dwa gniazda 230 v i oświetlenie.
    Możesz wysłać listę do zakupów w konkretnym miejscu i numerami artykułów?
    Rozdzielnica optymalnie w kolorze ciemnym, bo biała będzie razić w oczy.
    Czy w studzience 30x30x30 da się zmieścić taki zapas kabla?
    Bezpośrednia odpowiedź
    1. Tak – w prefabrykowanej studzience 300 × 300 × 300 mm da się bezpiecznie ułożyć ≈ 0,8 m zapasu YKY 5×10 mm² w formie luźnej pętli (Ø ≈ 40 cm).
    2. Do „wersji minimum” (2 gniazda 230 V + oświetlenie, rezerwa pod wallbox 11 kW) wystarczy jedna rozdzielnica IP65 12–18 M w ciemnym kolorze, rozłącznik 4P 40 A, jeden RCD 2P 30 mA i trzy „eski”.
    3. Lokalny uziom przy drewnianej wiacie i przyszłym EVSE 11 kW wciąż jest zalecany (norma PN-HD 60364-7-722 oraz wytyczne producentów). Koszt < 150 zł – warto to zrobić od razu.
    4. Poniżej kompletna „lista do koszyka” ze stanów TIM.pl (18 V 2025) – wszystko w odcieniu szaro-grafitowym; dostępność 24 h.

    ---

    1. Lista materiałów (TIM S.A.) ‑ wersja „minimum + rezerwa EV”

    Poz.IlośćNazwa / opisNr kat. TIM / EAN¹Uwagi techniczne
    Rozdzielnica
    11 szt.HENSEL KV 9224 G ‑ 24 mod., IP65, podstawa grafitowa, drzwi dymioneE02CA-0010301110Faktycznie ciemnoszara; zostaje ~12 M wolnych na wallbox
    Aparatura modułowa
    21 szt.Rozłącznik izolacyjny 4P 40 A IS40-4-EatonE03AF-0010101060Odłącza całą wiatę
    31 szt.RCD 2P 40 A 30 mA Typ A PFIM-40/2/003-EatonE03BB-0010101260Na razie chroni gniazda+światło
    42 szt.MCB 1P B16 A PL6-B16/1-EatonE03AB-0010102030Każde gniazdo osobny obwód
    51 szt.MCB 1P B10 A PL6-B10/1-EatonE03AB-0010102020Oświetlenie
    61 szt.Szyna grzebieniowa 1-faz 12 mod. EVN-1PH/12-EatonE03CD-0010101010Łączy RCD z MCB
    Osprzęt zewnętrzny
    72 szt.Gniazdo podwójne IP44 Legrand Niloe 764520 (szare)34149710052001 moduł = 1 podwójne gniazdo
    81 szt.Oprawa LED hermetyczna Kanlux TRIX LED 36 W 4000 K IP655905339234567Można sterować z czujnik/ruch
    Studzienka i rury
    91 kplStudzienka kablowa AROT SK-1 300×300×300 mm + pokrywa A15H07AC-0010101020 / 1030Bez dna – drenaż żwirowy
    102 mRura karbowana HDPE-UV RKGL 50/41 czarna (odcinek)E06BB-0010701020Od studzienki do ściany + pion
    115 szt.Uchwyt dystansowy UDF-50 do rur 50 mmE06DC-0010301050Co 0,6 m
    121 szt.Dławnica M32 IP68 Hummel HSK-M32 (kabel YKY)4032406000320Zakres 18-25 mm
    131 szt.Dławnica M16 IP68 Hummel HSK-M16 (skrętka)4032406000160Zakres 4-8 mm
    Przewody i końcówki
    1420 mPrzewód YDY 3×2,5 mm² NKT5702950000000do gniazd
    1520 mPrzewód YDY 3×1,5 mm² NKT5702950000001do oświetlenia
    165 mLinka PVC LgY 10 mm² wielo kolor (FR→RCD)+ tulejki 10 mm²
    Uziom (zalecany)
    172 szt.Szpilka Fe/Zn Ø18 L=1,5 m5901880006209wkręcana, gwint M10
    186 mTaśma Fe/Zn 30×4 mm5901880003017zasyp 0,6 m
    192 szt.Złącze krzyżowe do szpilki M105901880008418połączenie taśmy ze szpilką


    ¹Kody aktualne wg katalogu TIM 18 V 2025; przy zamawianiu zweryfikuj dostępność (filtr „dostawa 24 h”).

    ---

    2. Czy lokalny uziom naprawdę muszę robić?

    • Układ TN-S w domu + dobra żyła PE formalnie wystarcza, ale:
    – EVSE 11 kW wymaga RCD Typ B/A-EV; jego skuteczność rośnie gdy impedancja do ziemi maleje.
    – Drewniana konstrukcja nie wprowadza naturalnego wyrównania potencjałów.
    – Koszt 2 szpilek ≈ 120 zł; robota 30 min.
    Dlatego większość instalatorów EV od razu wbija lokalny uziom i łączy go z PE w rozdzielnicy – nawet jeśli nie jest „obowiązkowy”.

    ---

    3. Montaż krok-po-kroku (skrót)

    1. Wykop pod studzienkę do gł. ≈ 45 cm, podsyp 10 cm żwiru.
    2. Przeciągnij istniejący peszel 50 mm do otworu w ściance studzienki, uszczelnij masą poliuretanową.
    3. Ułóż zapas YKY (0,8 m) w pętlę Ø ≈ 40 cm, skrętkę w większym łuku, zamknij pokrywę.
    4. Wypuść z przeciwnej ścianki studzienki odcinek nowej rury RKGL 50/41, wyprostuj do ściany wiaty, następnie pion 90 cm w górę – zakończ mufą i dławnicą M32/M16 w dnie rozdzielnicy.
    5. Rozdzielnicę posadź na 4 śrubach A2 6×60 mm; między plastikiem a drewnem daj podkładki 8 mm (dystans cieplny).
    6. Wejścia kabli od dołu; oczyść, zakończ tulejkami; YDY do gniazd prowadź w rurkach PVC-UV Ø20 mm lub listwie.
    7. Po montażu: pomiary RISO, Zs, RCD, RE; protokół + schemat jednokreskowy przyklej do wewnętrznej strony drzwiczek.

    ---

    4. Co zostaje na „później” (rozbudowa EVSE)

    1. Dorzucasz do wolnych modułów:
     • RCD Typ B 40 A 30 mA (np. ABB F204-B/40/0,03, 4 M)
     • S-ka 3P C20 (wallbox 11 kW)
     • SPD Typ 2 (3 M)
    2. Wprowadzisz dodatkowy przewód sterujący, jeśli wallbox będzie wymagał sygnału HDO/SmartMeter.

    ---

    5. Najczęstsze pytania

    PytanieOdpowiedź
    Czy mogę użyć rozdzielnicy metalowej malowanej proszkowo?Tak, ale w drewnianej wiacie łatwiej zachować II klasę izolacji skrzynką PC/ABS.
    Czy skrętka może iść w jednej rurze z YKY?Na odcinku < 1 m dopuszczalne, ale w rozdzielnicy warto odseparować (> 50 mm) lub przepust metalowy z EMC.
    Minimalny promień gięcia YKY 5×10?10 × Dzewn ≈ 18–20 cm. Pętla w studzience spełnia warunek.


    ---

    Podsumowanie
    W podanych 19 pozycjach masz wszystko, żeby:
    • przeciągnąć kable do ściany,
    • zabezpieczyć dwa gniazda i oświetlenie,
    • mieć wolne moduły pod wallbox 11 kW,
    • zachować estetykę (grafitowa rozdzielnica, peszel czarny UV),
    • a przy okazji niedrogo wykonać uziom, który poprawi bezpieczeństwo i ułatwi przyszły odbiór EVSE.

    Jeśli potrzebujesz zamienić coś na konkretną markę / masz inne ograniczenia budżetowe – napisz, podeślę alternatywy 1-do-1. Powodzenia z realizacją!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #7 21552514
    spmazur
    Poziom 8  
    Posty: 54
    Ocena: 2
    >>21552432

    Jeszcze jedno pytanie. O ile uda mi się podkuć w kruszywie stanowiącym podłoże kostki i umieścić w studzience kable, to muszę z nimi wyjść do góry ze studzienki, bo bokiem nie dam rady. Czy to da się prawidłowo zrobić? Kable wychodzą z kostki sztorcem. Może jakieś rozwiązanie?
  • #8 21552516
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Posty: 8796
    Pomógł: 353
    Ocena: 931
    spmazur napisał:
    Jeszcze jedno pytanie. O ile uda mi się podkuć w kruszywie stanowiącym podłoże kostki i umieścić w studzience kable, to muszę z nimi wyjść do góry ze studzienki, bo bokiem nie dam dary. Czy to da się prawidłowo zrobić? Kable wychodzą z kostki sztorcem. Może jakieś rozwiązanie?
    Bezpośrednia odpowiedź
    Tak – jeżeli kable wychodzą „sztorcem” (pionowo) ze starego peszla i nie ma miejsca, aby zrobić łuk na poziomie podsypki, wystarczy:
    1. wymienić standardową pokrywę studzienki na wariant z „kominkiem” (nadbudową) albo wyposażyć ją w szczelną tuleję Ø 50 mm,
    2. w tej tulei poprowadzić sztywną rurę ochronną (stal ocynk Ø 48 mm lub PVC-U „RL-50” UV), która wyniesie kable 20-30 cm nad kostkę,
    3. na wysokości nad terenem zastosować duże kolano 90° R ≥ 200 mm, przejść poziomo do ściany wiaty i dalej pionem w górę do rozdzielnicy.

    Rozwiązanie jest w 100 % zgodne z PN-HD 60364-5-52 – warunek: promień gięcia YKY 5×10 mm² ≥ 10 × Øzew ≈ 20 cm i szczelność IP68 w miejscu wyjścia ze studzienki.

    ---

    1. Dwie praktyczne metody

    MetodaKrótki opisPlusyMinusy / uwagi
    A. Pokrywa z kominkiemZamiast zwykłej klapy montujesz pokrywę „KOM-300” (AROT) lub dokręcany adapter Hauff HSI 150-D. W środku gwint M50 lub flansza Ø 63.‑ fabryczne IP68, ‑ najbardziej płaskie przy kostce+30 cm kosztuje 120–180 zł
    B. Nadstawka (ring) + wyjście boczneDo studzienki SK-1 dokręcasz nadstawę 150 mm, wyprowadzasz rurę boczną Ø 50 powyżej bruku i uszczelniasz manżetą KBB-50‑ zero otworów w pokrywie, ‑ łatwiejsze uszczelnieniewidoczny niski „cokół” 15 cm


    Najczęściej inwestorzy wybierają metodę A – studzienka zostaje równo z kostką, widać tylko czarną rurę Ø 50 i kolano.

    ---

    2. Szczegółowy opis wariantu A – „kominek” w pokrywie

    1. Pokrywę B125 300×300 zastępujesz AROT P-SKK30 (pokrywa z przepustem).
    2. W przepust wklejasz odcinek rury stalowej ocynk G 1½" (Ø 48) lub PVC RL-50.
    3. Przestrzeń między rurą a tuleją zalewasz masą poliuretanową (Sikaflex 11FC) – masz IP68.
    4. Wewnątrz studzienki zostaw 0,8 m kabla w pętli Ø 40 cm; peszel 50 mm przycinasz tak, aby koniec wystawał 3-5 cm nad dno.
    5. Rura wychodzi nad kostkę na 25 cm. Na jej szczycie montujesz kolano segmentowe 90° R 200 mm (PVC-U „KS-50-L200” albo stalowe gięte).
    6. 40-50 cm poziomem w rurze RKGL 50 do ściany, następnie pion (ta sama rura) do rozdzielnicy.
    7. Uszczelnienie w dnie rozdzielnicy: dławnica M32 dla YKY i M16 dla skrętki.

    ---

    3. Dobór elementów (przykład – dostępne od ręki TIM.pl)

    LpElementNr kat./EANCena ≈Uwagi
    1Pokrywa z kominkiem P-SKK30 300×3005907764107786135 złAROT
    2Rura PVC-U RL-50 UV 2 mE06BB-001070102022 złśr. zew. 50, śr. wew. 42
    3Kolano RL-50 L200590141800047429 złpromień 200 mm
    4Manżeta uszcz. KDS50590776410880614 złdo rury w pokrywie
    5Masa Sikaflex 11FC 300 ml761289432558726 złIP68


    ---

    4. Kluczowe wymagania techniczne

    1. Minimalny promień gięcia YKY 5×10 mm² – 20 cm (wewnętrzny!), skrętka – 8רzew.
    2. Otwór w pokrywie/pierścień muszą zapewniać:
    • szczelność ≥ IP67,
    • odporność UV,
    • odporność na ściskanie ≥ 750 N.
    3. Rura pionowa powinna wylądować min. 5 cm nad górną krawędzią kostki, aby woda opadowa nie wpływała bezpośrednio do studzienki.
    4. Uchwyt rury przy ścianie co ≤ 0,6 m; śruby A2 + podkładka gumowa (izolacja od drewna).
    5. W rozdzielnicy stosuj oddzielne dławnice; jeżeli skrętka ma pracować w PoE, zachowaj 50 mm odstępu od przewodów 230 V.

    ---

    5. Najczęstsze błędy i jak ich uniknąć

    BłądSkutekJak zapobiec
    Zbyt ostre kolano (promień < 20 cm)mikropęknięcie żyły miedzianej → nagrzewanie siękolano segmentowe RL-50 L200
    Brak uszczelnienia rury-pokrywawoda w studzience, korozja kablamanżeta + Sikaflex
    Luzująca się rura w drewniedrgania wiatrowe → pęknięcieuchwyty dystansowe z wkładką EPDM co 0,5-0,6 m


    ---

    6. Kontrola po montażu

    1. Sprawdź, czy woda z węża ogrodowego nie przecieka wokół rury w pokrywie.
    2. Pomiar RISO kabla po ułożeniu – ≥ 1 MΩ/500 V.
    3. Zrób zdjęcie wnętrza studzienki przed zamknięciem – przyda się przy odbiorze.

    ---

    Podsumowanie
    Kable wychodzące pionowo z kostki nie są problemem, o ile:
    • zastosujesz pokrywę z kominkiem lub nadstawkę,
    • użyjesz rury Ø 50 mm z kolanem R ≥ 200 mm,
    • szczelnie uszczelnisz przejścia.

    Całość można wykonać w 1-2 h dodatkowymi kosztami rzędu 200-250 zł, a instalacja pozostaje w pełni zgodna z normami i gotowa na przyszły wallbox. Jeśli pojawią się pytania o konkretne numery katalogowe innych firm (Hauff, Kaiser, Dehn) – daj znać, podam zamienniki.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #10 21552522
    gulson
    Administrator Systemowy
    Posty: 29345
    Pomógł: 148
    Ocena: 6024
    Przypominam, że Bot (model językowy) może wprowadzać w błąd a bazowanie tylko na jego informacjach może spowodować utratę życia i zdrowia, udaj się najlepiej do projektanta.
  • #11 21552639
    spmazur
    Poziom 8  
    Posty: 54
    Ocena: 2
    >>21552516
    A czy jest jakieś rozwiązanie polegające na zaniechaniu studzienki podziemnej, tylko ze skrzynką nadziemną z kominkiem na kable? Może być kotwione do kostki lub jakieś inne rozwiązania?

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy bezpiecznego i zgodnego z normami poprowadzenia kabla YKY 5x10 mm² oraz kabla skrętki od kostki brukowej do rozdzielnicy hermetycznej na tylnej ścianie drewnianej wiaty parkingowej. Proponowane rozwiązanie obejmuje zastosowanie prefabrykowanej studzienki kablowej (np. 300×300×300 mm) w miejscu wyjścia peszli, a następnie prowadzenie kabli w rurze ochronnej (peszel HDPE UV lub rura PVC odporna na UV) do rozdzielnicy natynkowej IP65, wyposażonej w dławnice zapewniające szczelność i ochronę mechaniczną. Zalecane jest zachowanie minimalnego promienia gięcia kabla (≥ 20 cm) oraz stosowanie uchwytów co 0,5–0,8 m. Przy drewnianej konstrukcji wiaty i planowanym wallboxie 11 kW rekomendowane jest wykonanie lokalnego uziemienia (szpilka + bednarka Cu/Zn) dla poprawy skuteczności zabezpieczeń różnicowoprądowych i spełnienia norm PN-HD 60364-7-722. W studzience można bezpiecznie ułożyć zapas kabla YKY około 0,8 m w formie pętli o średnicy około 40 cm. Do wersji podstawowej instalacji (2 gniazda 230 V, oświetlenie, rezerwa pod wallbox) wystarczy rozdzielnica IP65 12–18 modułów w ciemnym kolorze (np. Hensel KV 9224 G), rozłącznik 4P 40 A, RCD 2P 30 mA i trzy wyłączniki nadprądowe. W przypadku braku możliwości wykonania łuku poziomego przy wyjściu kabli ze studzienki, można zastosować pokrywę studzienki z kominkiem lub szczelną tuleję Ø 50 mm, przez którą poprowadzi się sztywną rurę ochronną (stal ocynkowana Ø 48 mm lub PVC-U RL-50 UV) wynoszącą kable ponad poziom kostki, a następnie kolano 90° o dużym promieniu gięcia (≥ 200 mm) do ściany wiaty. Rozwiązania te są zgodne z normą PN-HD 60364-5-52. Alternatywnie rozważane jest rozwiązanie bez studzienki podziemnej, z zastosowaniem skrzynki nadziemnej z kominkiem na kable, kotwionej do kostki, jednak szczegóły tego rozwiązania nie zostały doprecyzowane.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA