Obwód 16A w kuchni – czy piekarnik 2800W, płyta gazowa, okap i LED to za dużo?

Maniek891 11 Lip 2025 07:55 579 7
REKLAMA
  • #1 21603539
    Maniek891
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam Państwa. Zleciłem remont kuchni w starym bloku. Wymieniona została elektryka. Zostało zamontowane 5 obwodów (bezpieczniki 5×16 A) plus 1 obwód na światło (bezpiecznik 10 A) plus różnicówka na całą kuchnię. Pod jednym obwodem (dwa gniazdka) ma być piekarnik, płyta gazowa, okap oraz oświetlenie podszafkowe LED. I mam pytanie, bo jestem laikiem w elektryce. Czy taki obwód będzie w porządku? Czy nie będzie na tym za dużego obciążenia? Czy użytkowanie w dłuższym okresie czasu zniszczy przewód?
    Według elektryka, co mi to montował, obwód nie przekroczy tych 3600 W. Piekarnik Electrolux 600 SurroundCook EOF3H40X ma moc przyłączeniową 2800 W. Okap Akpo WK-7 Micra LED. Płyta gazowa Amica PGD6110APR. A oświetlenie podszafkowe LED nie wiem, ile W. Przewód YDYp 3×2,5 mm² 750 V. Dzięki i pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 21603546
    kkknc
    Poziom 43  
    Posty: 23621
    Pomógł: 1910
    Ocena: 6660
    Wszystko mocy powyżej 2000 W powinno być na osobnym obwodzie.
    I czemu RCD tylko dla kuchni.
  • REKLAMA
  • #3 21603547
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15136
    Pomógł: 2003
    Ocena: 4624
    Główne obciążenie w tym obwodzie, to piekarnik. Płyta gazowa, to tylko zapalarka. Podobnie z oświetleniem, to pewnie kilka W. Wentylator, też nie jest jakimś dużym odbiornikiem.
  • #4 21603548
    Maniek891
    Poziom 2  
    Posty: 2
    >>21603546 Jeżeli chodzi o pozostałe pomieszczenia, to jest i w łazience różnicówka. A jeżeli chodzi o sprzęty, to jest jedna na kuchnię.
  • REKLAMA
  • #5 21605318
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17154
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6617
    Według obecnych przepisów wszystkie obwody powinny zawierać RCD o ΔI nie mniejszym niż 30 mA.
    W tym również obwody oświetleniowe.
    Wyjątkiem są odbiorniki przyłączone na stałe (bez pośrednictwa gniazda i wtyczki), te nie wymagają ochrony uzupełniającej przez RCD.
    Przynajmniej na dzień dzisiejszy, co będzie jutro albo później, nikt jeszcze tego nie wie.
  • #6 21605354
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7142
    Pomógł: 355
    Ocena: 1609
    Maniek891 napisał:
    Zleciłem remont kuchni w starym bloku. Wymieniona została elektryka. Zostało zamontowane 5 obwodów (bezpieczniki 5×16 A) plus 1 obwód na światło (bezpiecznik 10 A) plus różnicówka na całą kuchnię.

    Pewnie ekipa remontowo-budowlana bez elektryka bo:
    Maniek891 napisał:
    Pod jednym obwodem (dwa gniazdka) ma być piekarnik, płyta gazowa, okap oraz oświetlenie podszafkowe LED.

    Instalacja ma być bezpieczna i funkcjonalna o tym cały czas piszemy na forum.
    RCD na całą kuchnię - w przypadku awarii na którymkolwiek obwodzie wszystkie obwody w kuchni zostają pozbawione zasilania.
    Piekarnik, płyta gazowa, okap, oświetlenie LED na jednym obwodzie to błąd kol. kknc wyjaśnił a druga sprawa nie mieszamy obwodów gniazdkowych z oświetleniowymi - kuchnia to szczególne pomieszczenie gdzie wykonuje się szereg czynności które z braku zasilania mogą spowodować różne przykre konsekwencje .
  • REKLAMA
  • #7 21636239
    opra1980
    Poziom 5  
    Posty: 14
    Ocena: 12
    Powinno wytrzymać. W 3 000 W powinieneś się zamknąć, aczkolwiek jeśli jest to na etapie remontu, radziłbym piekarnik dać osobno, a LED-y wpiąć do oświetlenia. Znam przypadek, gdzie przez 17 lat piekarnik 3,6 kW razem z mikrofalą 2,4 kW był wpięty do przedłużacza 3 × 0,75 mm² wpiętego do gniazda (jeden obwód na całą kuchnię). Gniazdo było podwójne i można było te sprzęty wpiąć z pominięciem przedłużacza.
  • #8 21636663
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7142
    Pomógł: 355
    Ocena: 1609
    opra1980 napisał:
    Znam przypadek, gdzie przez 17 lat piekarnik 3,6 kW razem z mikrofalą 2,4 kW był wpięty do przedłużacza 3 × 0,75 mm² wpiętego do gniazda (jeden obwód na całą kuchnię). Gniazdo było podwójne i można było te sprzęty wpiąć z pominięciem przedłużacza.

    To nie jest przypadek którym należy się chwalić - czytaj post wyżej i przemyśl.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię obciążenia jednego obwodu 16A w kuchni, na którym mają być podłączone piekarnik o mocy 2800 W, płyta gazowa, okap oraz oświetlenie LED. Zwrócono uwagę, że urządzenia o mocy powyżej 2000 W, takie jak piekarnik, powinny mieć osobny obwód, a oświetlenie i gniazdka nie powinny być łączone na jednym obwodzie. Płyta gazowa i oświetlenie LED mają niewielkie zużycie energii, więc głównym obciążeniem jest piekarnik. Przewód YDYp 3×2,5 mm² jest odpowiedni dla obciążenia do około 3600 W, jednak dla bezpieczeństwa i funkcjonalności zaleca się rozdzielenie obwodów. Dyskutowano także o konieczności stosowania różnicówki (RCD) o czułości 30 mA na wszystkie obwody, w tym oświetleniowe, zgodnie z aktualnymi przepisami. Zwrócono uwagę, że stosowanie jednej różnicówki na całą kuchnię może powodować wyłączenie zasilania całego pomieszczenia w przypadku awarii jednego obwodu, co jest niepraktyczne. Przykłady z praktyki wskazują, że długotrwałe użytkowanie piekarnika o mocy około 3 kW na jednym obwodzie jest możliwe, ale niezalecane. Podsumowując, dla bezpieczeństwa i trwałości instalacji elektrycznej w kuchni lepiej rozdzielić obwody na piekarnik, oświetlenie i inne urządzenia.
Wygenerowane przez model językowy.