Gniazdo siłowe 400V 4-pin, osobny przewód PE – czy to instalacja TN-S?

21 Sie 2025 10:36 465 14
REKLAMA
  • #1 21640430
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #2 21640435
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5319
    Pomógł: 504
    Ocena: 2870
    Pytaj się tego racjonalizatora co to robił. Podejrzewam że nawet nie wie co to jest PE, TN-C i inne.
    Aha, N nie ma w tym gnieździe, przynajmniej nie powinno go tam być.
    Może czas na jakąś modernizację do współczesnych standardów i to przez odpowiednią osobę?
  • #3 21640438
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #4 21640462
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5319
    Pomógł: 504
    Ocena: 2870
    pingcon napisał:
    Ktoś_tam napisał:
    Pytaj się tego racjonalizatora co to robił. Podejrzewam że nawet nie wie co to jest PE, TN-C i inne.
    No właśnie dziwi mnie to co to jest.

    To jest twórczość kogoś kto nie zna się na prądzie a jednak przy nim grzebie. Z technicznego punktu widzenia czegoś takiego nie powinno być.
  • #5 21640483
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #6 21641024
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17826
    Pomógł: 1231
    Ocena: 3488
    pingcon napisał:
    Jak mierzyłem to tenże osobny przewód ma połączenie z przewodem neutralnym.
    Jak to zmierzyłeś ?
  • #7 21641050
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #8 21641319
    cranky
    Poziom 30  
    Posty: 2099
    Pomógł: 70
    Ocena: 385
    To jest "udobezpieczenie" gniazda wrednego typu przez majstra lepiglinę. W tych gniazdach doskonale wychodziły blaszki stykowe z połamanej ceramiki i podawały fazę na obudowę. Metalową. A podłączenie do obudowy wewnątrz albo nie łączyło, albo pierwsze się wykruszało (taka konstrukcja, gwinty w amelinium i te sprawy). Więc wiedziony chęcią przeżycia ktoś sobie doziemił obudowę dodatkowo do czego popadło. Całkiem nieprawidłowo i bardzo skutecznie.
    Nie baw się z tym dziadostwem i wymień jak najszybciej gniazdo na plastikowe. Teoretycznie instalacja ma przechodzić pomiary co kilka lat - to ze zdjęcia na pewno nie widziało elektryka od 3 dekad.
    Nie znoszę takich rad, ale zawołaj elektryka do przeróbki - raz na ćwierć wieku warto odżałować, bo porażenie grozi nie tylko tobie.
  • #9 21641358
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #10 21641367
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5319
    Pomógł: 504
    Ocena: 2870
    pingcon napisał:
    Chyba go pominę i zrobię zerowanie na gniazdach póki nie przerobię instalacji na TN-S.

    Skąd wiesz że zerowanie można zrobić? I nawet nie chodzi o RCD o którym pisałeś.
    Podobno masz RCD przy liczniku. Tak twierdziłeś parę dni temu w innym temacie. Jesteś tego pewien? W starej instalacji? Może czas na prawdziwego elektryka?
    cranky napisał:
    .
    Nie znoszę takich rad, ale zawołaj elektryka do przeróbki - raz na ćwierć wieku warto odżałować, bo porażenie grozi nie tylko tobie.

    Czemu nie znosisz takich rad? Uważasz że każdy może przy prądzie grzebać nawet jak nie ma elementarnej wiedzy?
  • #11 21641377
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #12 21641379
    cranky
    Poziom 30  
    Posty: 2099
    Pomógł: 70
    Ocena: 385
    pingcon napisał:
    Jak mierzyłem to ten przewód przykręcony do obudowy gniazda ma połączenie z przewodem neutralnym.

    W środku gniazdo może mieć przykręcone do obudowy N. Albo PEN. A na zewnątrz np. PE, albo PEN. Równie dobrze mogłoby być też do rury od wody przypięte. I połączenie z neutralnym "wyjdzie" (zależnie czym mierzyć).
  • #13 21641392
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #14 21641455
    clubber84
    Poziom 39  
    Posty: 5123
    Pomógł: 443
    Ocena: 1717
    pingcon napisał:
    jeśli mam RCD przy liczniku...

    pingcon napisał:
    Do gniazdek lecą mi normalnie 2 przewody. Nie mam rozdziału na N i PE zatem zapewne będzie to TN-C.

    Zaprawdę powiadam ci - wezwij elektryka, ale takiego, który wykona też pomiary instalacji wszędzie, gdzie dociera zasilanie, a pozbędziesz się problemów.

    Pozdrawiam
  • #15 21641469
    ArturAVS
    Moderator
    Posty: 26240
    Pomógł: 2297
    Ocena: 7777
    Elektryk na wizji lokalnej potrzebny od zaraz.
    @pingcon
    To co masz w instalacji narobione, wymaga weryfikacji na miejscu. Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo, temat zamykam.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię instalacji gniazda siłowego 400V 4-pinowego z osobnym przewodem ochronnym PE, który jest wyprowadzony oddzielnie do metalowej obudowy gniazda. Wyjaśniono, że w instalacji TN-S przewód ochronny PE jest prowadzony osobno od przewodu neutralnego N, co może skutkować zastosowaniem gniazda 4-pinowego z osobnym przewodem PE. W takim układzie przewody L1, L2, L3 i N biegną jednym kablem, a przewód PE jest wyprowadzony oddzielnie, co jest zgodne z zasadami instalacji TN-S. Zwrócono uwagę, że gniazdo 5-pinowe jest stosowane, gdy przewody L1, L2, L3, N i PE są prowadzone razem w jednym kablu. Przedstawiono również, że osobne prowadzenie przewodu PE do metalowej obudowy gniazda jest typowe dla instalacji TN-S, gdzie przewód ochronny i neutralny są rozdzielone. Podsumowując, posiadanie 4-pinowego gniazda z osobnym przewodem PE wskazuje na instalację TN-S, a nie TN-C lub TN-C-S.