Witam, jestem bardziej doświadczony w tematyce niskich napięć prądu stałego, ale, że buduję dom i podłączam rozdzielnicę samemu mam parę pytań a na początek chciał bym zadać pierwsze.
Podłączałem już za życia kilka rozdzielnic i wszytko sobie dobrze radzi, ale przy tej zacząłem się chyba trochę mocniej zastanawiać. Mianowicie będą 3 duże rozdzielnice tj. piwnica (80), parter(60) i piętro/poddasze (60) plus dwie małe też 3 faz do instalacji basenowych i do odbioru nadmiaru energii do buforów ciepła - to tak informacyjnie bo pytanie 1 dotyczy sprawy na samym początku głównej rozdzielnicy.
Poprzednie moje rozdzielnice były o tyle proste, że nie posiadały pod rozdzielnic ale i też wtedy nie zgłębiałem tego, o co mam się zapytać w pytaniu nr 1, a to pytanie brzmi:
Jaki wpływ i wagę ma uziemienie domu tzw GSU w stosunku do tego co przychodzi w formie przewodu PEN z tzw "miasta" i z innych ew. uziomów po drodze.
Informacyjnie tylko dodam, że obwód, który obecnie podłączam bierze się z przed rozdzielnicy mojego warsztatu, ponieważ tam mam fotowoltaikę to docelowy obwód podłączę później ( oba obwody będą przełączane na dom w zależności od potrzeb poprzez takie chińskie urządzenie z siłownikiem, które głównie służy chyba do zasilania z agregatów, ale już jedną małą rozdzielnicę domku letniskowego podpiąłem i daje to oszczędności dzięki fv w czasie jej pracy)
Wracając do pytania nr 1 postanowiłem dokonać pewnego eksperymentu i oszacować mój nowy uziom fundamentowy.
Podczas pierwszych podłączeń w głównej rozdzielnicy do której dochodzi kabel 3+1 gdzie PEN jest pociągnięty z "miasta" i u mnie po drodze uziemiony do fundamentów warsztatu w rozdzielni warsztatu stwierdziłem, że poprzez analogię do prądu stałego zobaczę jak się mają te uziomy do siebie, czyli ten przychodzący na kablu do rozdzielnicy w domu i ten mojej nowej bednarki.
Podłączyłem czajnik 230V/2300W między jedną z faz a ten PEN z zewnątrz napięcie spadło z 229 do 224 czyli o 4,8V dokładnie, porównałem sobie spadki miedzy fazami i wyszło mi równo, ze spadek za PEN jest 2,4V i na fazowym też 2,4V. Podczas pracy tego obciążenie stwierdziłem, że zobaczę jak wpływa to, że dołączę (doziemię) jeszcze ten PEN moją bednarką. Okazało się ku mojemu zdziwieniu, że praktycznie nie miała ona wpływu na ten PEN.
Następnie stwierdziłem, że zobaczę jak zachowa się sam mój nowy uziom z bednarki podłączyłem czajnik między jedną z faz a tą nową bednarkę okazało się, że napięcie spadło do 199V czyli na uziomie był spadek około 26V.
Prąd znamionowy czajnika to 2300W/230V czyli fajnie wychodzi 10A, można się spodziewać, że rezystancja będzie około 230V/10A czyli 23 ohm.
Przy tych 23omach obciążenia napięcie się podzieliło mniej więcej 225V na 199v i 26v 199v na czajniku przy 23 omach to prąd 199/23=8,65A więc rezystancja tego uziomu to 26V/8,65A czyli 3 ohmy.
Jak mówiłem nie znam się mocno na tym co się dzieje na tych uziomach itp ale nurtuje mnie to, że na długim kablu PEN ma do ziemi 0,25 ohma a mój uziom super wychodzi 3 ohmy i ma w mojej ocenie dość słaby wpływ na jakość tego zabezpieczenia czy też strat. Rozumiem że zwarcie do niego to teoretycznie aż 75A i przy braku PEN z miasta może pomóc ale czy to dobre parametry?
Resztę pytań zadam później
Pozdrawiam mam nadzieję że nie zabiłem tym tekstem nikogo.
Podłączałem już za życia kilka rozdzielnic i wszytko sobie dobrze radzi, ale przy tej zacząłem się chyba trochę mocniej zastanawiać. Mianowicie będą 3 duże rozdzielnice tj. piwnica (80), parter(60) i piętro/poddasze (60) plus dwie małe też 3 faz do instalacji basenowych i do odbioru nadmiaru energii do buforów ciepła - to tak informacyjnie bo pytanie 1 dotyczy sprawy na samym początku głównej rozdzielnicy.
Poprzednie moje rozdzielnice były o tyle proste, że nie posiadały pod rozdzielnic ale i też wtedy nie zgłębiałem tego, o co mam się zapytać w pytaniu nr 1, a to pytanie brzmi:
Jaki wpływ i wagę ma uziemienie domu tzw GSU w stosunku do tego co przychodzi w formie przewodu PEN z tzw "miasta" i z innych ew. uziomów po drodze.
Informacyjnie tylko dodam, że obwód, który obecnie podłączam bierze się z przed rozdzielnicy mojego warsztatu, ponieważ tam mam fotowoltaikę to docelowy obwód podłączę później ( oba obwody będą przełączane na dom w zależności od potrzeb poprzez takie chińskie urządzenie z siłownikiem, które głównie służy chyba do zasilania z agregatów, ale już jedną małą rozdzielnicę domku letniskowego podpiąłem i daje to oszczędności dzięki fv w czasie jej pracy)
Wracając do pytania nr 1 postanowiłem dokonać pewnego eksperymentu i oszacować mój nowy uziom fundamentowy.
Podczas pierwszych podłączeń w głównej rozdzielnicy do której dochodzi kabel 3+1 gdzie PEN jest pociągnięty z "miasta" i u mnie po drodze uziemiony do fundamentów warsztatu w rozdzielni warsztatu stwierdziłem, że poprzez analogię do prądu stałego zobaczę jak się mają te uziomy do siebie, czyli ten przychodzący na kablu do rozdzielnicy w domu i ten mojej nowej bednarki.
Podłączyłem czajnik 230V/2300W między jedną z faz a ten PEN z zewnątrz napięcie spadło z 229 do 224 czyli o 4,8V dokładnie, porównałem sobie spadki miedzy fazami i wyszło mi równo, ze spadek za PEN jest 2,4V i na fazowym też 2,4V. Podczas pracy tego obciążenie stwierdziłem, że zobaczę jak wpływa to, że dołączę (doziemię) jeszcze ten PEN moją bednarką. Okazało się ku mojemu zdziwieniu, że praktycznie nie miała ona wpływu na ten PEN.
Następnie stwierdziłem, że zobaczę jak zachowa się sam mój nowy uziom z bednarki podłączyłem czajnik między jedną z faz a tą nową bednarkę okazało się, że napięcie spadło do 199V czyli na uziomie był spadek około 26V.
Prąd znamionowy czajnika to 2300W/230V czyli fajnie wychodzi 10A, można się spodziewać, że rezystancja będzie około 230V/10A czyli 23 ohm.
Przy tych 23omach obciążenia napięcie się podzieliło mniej więcej 225V na 199v i 26v 199v na czajniku przy 23 omach to prąd 199/23=8,65A więc rezystancja tego uziomu to 26V/8,65A czyli 3 ohmy.
Jak mówiłem nie znam się mocno na tym co się dzieje na tych uziomach itp ale nurtuje mnie to, że na długim kablu PEN ma do ziemi 0,25 ohma a mój uziom super wychodzi 3 ohmy i ma w mojej ocenie dość słaby wpływ na jakość tego zabezpieczenia czy też strat. Rozumiem że zwarcie do niego to teoretycznie aż 75A i przy braku PEN z miasta może pomóc ale czy to dobre parametry?
Resztę pytań zadam później