[Rozwiązano] Logoterma uRan, programator Engo Easy2308 i głowice Danfoss – sterowanie ogrzewaniem

MedykSzczecin 24 Lis 2025 10:16 537 3
REKLAMA
  • #1 21760607
    MedykSzczecin
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Dzień dobry,
    Mam pytanie dotyczące prawidłowego działania ogrzewania w mieszkaniu. Na klatce schodowej mam zamontowaną Logotermę (uRan, chyba), w mieszkaniu programator pokojowy (Engo Easy2308, nowy, zamontowany 3 miesiące temu), na grzejnikach w pokojach głowice Danfoss Eco od kilku lat. Ruszył sezon grzewczy i pojawiły się wątpliwości, czy to wszystko razem działa prawidłowo. Mieszkanie jest dwupoziomowe, programator pokojowy na ścianie ma zadaną temperaturę 20°C, na głowicach na grzejnikach 20–21°C na drugim poziomie (pokoje dzieci) i w salonie z kuchnią 19–20°C. W łazience głowica (1–5) ustawiona jest na 3; w sypialni nigdy nie grzaliśmy, głowica ustawiona na 15* nigdy nie włączyła ogrzewania. Problem jest w tym, że jak w salonie na programatorze ustawię 20°C i ta temperatura zostanie osiągnięta, to ogrzewanie w całym mieszkaniu się wyłącza i córki u góry mają zimno... Jak ustawię na programatorze 21–22°C, to całe też grzeje i na dole znowu jest za gorąco... Czy to tak powinno być, czy coś mam źle ustawione, może nie rozumiem zasady działania tego systemu? Dziękuję za pomoc w odpowiedziach.
    AI: Czy programator Engo Easy2308 steruje całą Logotermą (czyli odcina dopływ ciepła do wszystkich grzejników w mieszkaniu), czy tylko jednym konkretnym obwodem lub grzejnikiem?
    Tak
    AI: Czy głowice Danfoss Eco na grzejnikach są elektroniczne/programowalne i mają możliwość sterowania zaworem (np. przez system bezprzewodowy), czy są to tylko manualne termostaty ustawiane ręcznie?
    Manualne, ustawiane ręcznie
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 21762290
    YarCyś
    Poziom 15  
    Posty: 110
    Pomógł: 18
    Ocena: 24
    Tak to działa niestety. Logotermy wcale nie są idealnym wynalazkiem.
    Regulator pokojowy steruje całym systemem grzewczym mieszkania poprzez termosiłownik w Logotermie. Więc jeśli doprowadzisz do sytuacji, że jego nastawa będzie niższa niż temperatura w pomieszczeniu, to on wyłączy Ci cały system grzewczy w lokalu. Tak to działa.
    Dlatego regulator powinien być zamontowany w pomieszczeniu "wzorcowym", najlepiej z najwyższą temp. zadaną w danym lokalu. Ustawiasz tam głowice na max lub prawie max, aby regulację temperatury przejął regulator, a w pozostałych pomieszczeniach ograniczasz głowicami. To teoria. W praktyce z Logotermami niestety trudne do osiągnięcia, szczególnie w rozległym lokalu.
    Możesz też pójść inną drogą, używając regulatora jako włącznik. Ustaw na nim np. zadaną 30°C, ale wszystkie pokoje dobrze wyreguluj głowicami. Wtedy całą pracę regulacyjną wykonują głowice, a termostat tylko zapewnia im ciągłą dostawę ciepła. Ma to niestety negatywny wpływ na regulację całego systemu Logoterm w budynku, jeśli jest rozległy. Ale u Ciebie będzie dobrze.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 21762377
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 7998
    Pomógł: 861
    Ocena: 2627
    Jesteś pewien, ze jest to regulator Engo Easy2308, a nie Engo Easy230B?

    Najlepiej byłoby przenieść ten regulator do córek, a tam gdzie masz za ciepło, obniżyć temperaturę zaworami przy grzejnikach.
    Ponieważ prawdopodobnie jest to regulator przewodowy to pozostaje Ci przedłużyć przewód sterowania lub wymienić ten regulator na bezprzewodowy.
  • #4 21777147
    MedykSzczecin
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, problem został rozwiązany.