logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak podłączyć wtyczkę 5-bolcową do gniazda 4-bolcowego bez wymiany przewodu?

mikser4893 11 Maj 2026 11:43 1467 68
Najlepsze odpowiedzi

Jak podłączyć wtyczkę 5-bolcową do gniazda 4-bolcowego bez wymiany przewodu zasilającego?

Nie da się tego zrobić poprawnie bez zmiany instalacji albo osprzętu — dla gniazda 4-bolcowego nie ma miejsca na piąty przewód, więc jeśli nie możesz nic wymieniać, pozostaje użyć sprzętu zgodnego z tym gniazdem [#21902129][#21902389] Jeśli to układ TN-C i przewód ma przekrój mniejszy niż 10 mm² Cu, to nie wykonuje się „podziału PEN” we wtyczce; taki rozdział albo „zerowanie” robi się w stałym gnieździe, nie w ruchomych elementach [#21902676][#21902725][#21902807] W praktyce zalecano wymianę gniazda na 5-bolcowe i wykonanie połączeń w gnieździe, albo zastosowanie wtyczki i przewodu 4-żyłowego dostosowanego do urządzenia [#21902725][#21906967]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #1 21900842
    mikser4893
    Poziom 3  
    Posty: 70
    Ocena: 2
    Witam.
    Jak podłączyć wtyczkę 5-bolcową do gniazda na 4-bolce ? Nie ma możliwości wymiany przewodu do gniazda.
    Edytowałem.[T.M.]
  • #2 21900893
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15135
    Pomógł: 2003
    Ocena: 4624
    A wejdzie ta wtyczka 5-cio bolcowa do gniazda na 4-ry bolce?
  • #3 21901378
    mikser4893
    Poziom 3  
    Posty: 70
    Ocena: 2
    W sensie czy w gnieździe robicie podział PEN'a.
  • #4 21901382
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15135
    Pomógł: 2003
    Ocena: 4624
    Pytałeś o wtyczkę. By zrobić rozdział PEN, trzeba trochę więcej wiedzy niż zapytanie na forum.
  • #6 21902119
    mikser4893
    Poziom 3  
    Posty: 70
    Ocena: 2
    Bo wiem jaki jest układ sieci. Jest PEN i nie ma z tym dyskusji. Gniazdo 4 pin wtyczka 5 i czy w gnieździe rozdzielacze? Nie ma możliwości ingerencji w wymianę czegokolwiek.
  • #7 21902129
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15135
    Pomógł: 2003
    Ocena: 4624
    mikser4893 napisał:
    Nie ma możliwości ingerencji w wymianę czegokolwiek.

    Czyli nic nie da się zrobić, więc trzeba korzystać z takiego sprzętu jaki da się użyć w tej instalacji.
  • #9 21902389
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5651
    Pomógł: 257
    Ocena: 1956
    mikser4893 napisał:
    W sensie czy w gnieździe robicie podział PEN'a.

    Nawet gdybyś zrobił "podział PEN" w gnieździe to przecież nie masz do czego podłączyć tych podzielonych przewodów. Jedyna opcja to wymiana wtyczki na czterostykową i podział we wtyczce. Ale skoro:
    mikser4893 napisał:
    Nie ma możliwości ingerencji w wymianę czegokolwiek.

    to nie ma też opcji wymiany wtyczki.
  • #10 21902414
    ArturAVS
    Moderator
    Posty: 26233
    Pomógł: 2297
    Ocena: 7776
    stomat napisał:
    podział we wtyczce.

    Jesteś tego pewny? A po co? Już padło pytanie o przekroje przewodów w gnieździe, na razie bez odpowiedzi.
    @mikser4893 A podłączane urządzenie to?
  • #11 21902480
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5651
    Pomógł: 257
    Ocena: 1956
    ArturAVS napisał:
    A po co?

    A po to, żeby urządzenie działało i jego obudowa była połączona z przewodem ochronnym.
    Pytanie dodatkowe: czy używanie gniazd siłowych czterostykowych jest zakazane?

    Przyłączam się do pytania o to jakie urządzenie kolega autor zamierza podłączyć.
  • #12 21902512
    mikser4893
    Poziom 3  
    Posty: 70
    Ocena: 2
    Pytanie było ogólne w takiej sytuacji ale okej , dmuchawa do zboża , przewód zasilający 6mm².
  • #13 21902529
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5319
    Pomógł: 504
    Ocena: 2868
    mikser4893 napisał:
    przewód zasilający 6mm².

    mikser4893 napisał:
    Jest PEN i nie ma z tym dyskusji.

    W takim razie polemizował bym czy masz PEN. Może najpierw dowiedz się czym jest PEN i czym się charakteryzuje aby nie było dyskusji.
  • #14 21902624
    mikser4893
    Poziom 3  
    Posty: 70
    Ocena: 2
    Jezu kochany, nie ma 10 mm2, ale układ jest TN-C, więc czym jest? Oczekuję fachowej wypowiedzi, a nie czepiania się szczegółów.
  • #15 21902640
    Wawrzyniec
    Poziom 38  
    Posty: 3995
    Pomógł: 392
    Ocena: 1071
    mikser4893 napisał:
    przewód zasilający 6mm²

    Przewód zasilający dmuchawawę czy gniazdo?
  • #16 21902644
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17825
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3487
    mikser4893 napisał:
    nie ma 10 mm2, Oczekuję fachowej wypowiedzi, a nie czepiania się szczegółów.
    Fachowa porada : dlatego nie możesz go podzielić.
  • #17 21902645
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5651
    Pomógł: 257
    Ocena: 1956
    mikser4893 napisał:
    Jezu kochany, nie ma 10 mm2, ale układ jest TN-C, więc czym jest? Oczekuję fachowej wypowiedzi, a nie czepiania się szczegółów.

    To nie na Elektrodzie. Tu jest wzajemne dogryzanie i dzielenie zapałki na czworo. Niestety.
    Każdy będzie się starał ci udowodnić że nie możesz nic zrobić i musisz wymienić całą instalację w domu albo wymienić dmuchawę.

    CYRUS2 napisał:
    Fachowa porada : dlatego nie możesz go podzielić.

    Poprosimy jeszcze o "fachową poradę" CO ZROBIĆ?
  • #18 21902654
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17825
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3487
    stomat napisał:
    Poprosimy jeszcze o "fachową poradę" CO ZROBIĆ?
    Wymiana przewodu zaslającego gniazdo na 5-cio żyłowy.
    mikser4893 napisał:
    Pytanie było ogólne w takiej sytuacji ale okej , dmuchawa do zboża , przewód zasilający 6mm².
  • #19 21902676
    Wawrzyniec
    Poziom 38  
    Posty: 3995
    Pomógł: 392
    Ocena: 1071
    mikser4893 napisał:
    Jest PEN i nie ma z tym dyskusji

    Nie. Nie masz w/g obecnych przepisów PENa. Ale masz przewód roboczo-ochronny. Możesz wymienić gniazdo na 5-cio stykowe i zrobić analogicznie jak przy jednofazowym gnieździe zerowanie. Mostek. Przewód roboczo-ochronny do styku (dziury) oznaczonego jako PE i stamtąd mostek do N. W gnieździe. Nie we wtyczce.
  • #20 21902687
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5651
    Pomógł: 257
    Ocena: 1956
    CYRUS2 napisał:
    Wymiana przewodu zaslającego gniazdo na 5-cio żyłowy.

    A jak WLZ jest czterożyłowa? 6 kwadrat od stojaka dachowego. To kompletna wymiana instalacji w całym budynku?
    Wawrzyniec napisał:
    Nie we wtyczce.

    Bo?
  • #21 21902694
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17825
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3487
    mikser4893 napisał:
    Bo wiem jaki jest układ sieci. Jest PEN i nie ma z tym dyskusji.
    stomat napisał:
    A jak WLZ jest czterożyłowa?
    Autor napisał, że sieć rozdzielcza jest TN-C.
  • #22 21902696
    Wawrzyniec
    Poziom 38  
    Posty: 3995
    Pomógł: 392
    Ocena: 1071
    Stomat, We wtyku jednofazowym też będziesz łączył przewód zerujący (ochronny) z N jak gniazdo będzie bez bolca?
  • #23 21902700
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17825
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3487
    Wawrzyniec napisał:
    We wtyku jednofazowym też będziesz łączył przewód zerujący z N jak gniazdo będzie bez bolca?
    To niedopuszczalne !
  • #24 21902725
    Wawrzyniec
    Poziom 38  
    Posty: 3995
    Pomógł: 392
    Ocena: 1071
    CYRUS2 napisał:
    To niedopuszczalne !

    Dlatego powinien zmienić gniazdo na na 5-cio stykowe i zrobić w nim zerowanie. Na silniku tego nie może robić, ani we wtyku. I nie będzie to podział PEN bo takowego nie posiada (przewód roboczo-ochronny o przekroju <10mm² Cu lub 16mm² Alu). Albo zmienić kabel na 4x i odpowiednio podłączyć przy silniku.
  • #25 21902747
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5319
    Pomógł: 504
    Ocena: 2868
    mikser4893 napisał:
    Jezu kochany, nie ma 10 mm2, ale układ jest TN-C, więc czym jest? Oczekuję fachowej wypowiedzi, a nie czepiania się szczegółów.

    W takim razie jeśli na forum technicznym nie należy czepiać się szczegółów to zrób jak pisze @stomat . Będziesz miał uniwersalne gniazdo do każdego sprzętu. Ja bym tak nie zrobił, nie będę wdawać się w szczegóły bo to przecież nie o to chodzi. Prawda?
  • #26 21902807
    Wawrzyniec
    Poziom 38  
    Posty: 3995
    Pomógł: 392
    Ocena: 1071
    Ktoś_tam napisał:
    mikser4893 napisał:
    nie ma 10 mm2, ale układ jest TN-C, więc czym jest?

    Przewodem roboczo-ochronnym. Jest różnica między podziałem PENa a zerowaniem: najprościej - podział PENa to PEN do listwy a od niej 2 przewody jeden w izolacji żółto-zielonej PE, a drugi w niebieskiej N i te przewody wprowadzone pod odpowiednie zaciski w gnieździe. Ale PEN musi mieć minimum 10mm². Przy zerowaniu (stare TN-C przewód roboczo-ochronny może nie spełniać warunku minimum 10mm²) i wtedy ten przewód podłączamy bezpośrednio do gniazda pod styk ochronny i dopiero z niego pod styk N. To najprościej mówiąc taka różnica w wykonaniu.
  • #27 21903388
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5651
    Pomógł: 257
    Ocena: 1956
    Wawrzyniec napisał:
    We wtyku jednofazowym też będziesz łączył przewód zerujący (ochronny) z N jak gniazdo będzie bez bolca?

    Nie, ale mamy do czynienia z gniazdem trójfazowym więc "nie mieszajmy dwóch różnych systemów walutowych". Pytałem o MERYTORYCZNE uzasadnienie a nie o "bo tak się robi", tak popularne na tym forum. Naprawdę nikt nie potrafi się oderwać od myślenia szablonowego i merytorycznie rozważyć sytuacji? Nikt nie wie DLACZEGO tak się robi?
  • #28 21903435
    Wawrzyniec
    Poziom 38  
    Posty: 3995
    Pomógł: 392
    Ocena: 1071
    stomat napisał:
    Wawrzyniec napisał:
    We wtyku jednofazowym też będziesz łączył przewód zerujący (ochronny) z N jak gniazdo będzie bez bolca?

    Nie, ale mamy do czynienia z gniazdem trójfazowym

    Czyli uważasz że w przypadku wtyczki jednofazowej nie można, ale przy trójfazowej już można?

    Nie, nie wolno robić zworek, łączówek na kablach, wtyczkach i innych ruchomych elementach instalacji, bo to może spowodować zagrożenie lub nieprawidłowe działanie. Np. silnik z kablem ze zmodyfikowaną wtyczką (zwora między N i PE) podpięty do innego gniazda z różnicówką lub pożyczony sąsiadowi, który ma różnicówkę, nie pozwoli na uruchomienie silnika, bo ją wyzwoli. Natomiast włożenie 2 przewodów kabla N i PE do zacisku wtyczki oznaczonego jako N i podłączenie takiej wtyczki do gniazda zabezpieczonego różnicówką w razie przebicia na obudowę silnika nie wyzwoli różnicówki. Spowoduje zwiększony przepływ prądu, który wyzwoli nadmiarowy albo i nie (zależy, jaki duży będzie to prąd). Tego typu elementy nie mogą być modyfikowane. Muszą być dokładnie tym, na co wyglądają i czym powinny być, a nie pułapkami. Co innego stałe elementy instalacji. Zerując poprawnie styk ochronny w gnieździe (stałym elemencie instalacji), wprowadzamy zabezpieczenie, a nie zagrożenie.
  • #29 21903554
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17825
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3487
    mikser4893 napisał:
    nie ma 10 mm2, ale układ jest TN-C, więc czym jest?
    Wawrzyniec napisał:
    Przewodem roboczo-ochronnym.
    Nie Wawrzyniec może być przewodem PE.
    Ale musi to sprawdzić elektryk.
    Bo w zagrodach rolniczych - rolnicy laicy robią różne rzeczy.

    Gniazda "4 3f " to L1,L2,L3, PE.
    Odbiornik 3f nie musi podsiadać żyły N.
  • #30 21903648
    Wawrzyniec
    Poziom 38  
    Posty: 3995
    Pomógł: 392
    Ocena: 1071
    CYRUS2 napisał:
    może być przewodem PE.

    Owszem. Może. Ale nie musi.
    CYRUS2 napisał:
    Gniazda "4 3f " to L1,L2,L3, PE

    Niekoniecznie. Jeżeli silnik posiada sterowanie na stycznikach z cewkami na 230V a nie ma tam trafa na 400V to przewód nie będzie PE tylko roboczo-ochronny.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy podłączenia wtyczki 5-bolcowej do gniazda 4-bolcowego w instalacji TN-C, bez możliwości wymiany przewodu ani ingerencji w instalację. Uczestnicy wyjaśniają, że w gnieździe 4-stykowym nie da się poprawnie wykonać podziału PEN na PE i N, a zwory i modyfikacje we wtyczkach lub ruchomych elementach są niedopuszczalne. Pojawia się rozróżnienie między podziałem PEN a zerowaniem oraz wskazanie, że przy przewodzie roboczo-ochronnym o przekroju poniżej 10 mm² Cu nie jest to klasyczny PEN. Ostatecznie sugerowane rozwiązania to wymiana gniazda na 5-stykowe i wykonanie zerowania w gnieździe albo zastosowanie przewodu 4-żyłowego i odpowiedniego podłączenia urządzenia, jeśli instalacji nie można zmieniać. Wskazano też, że dla dmuchawy do zboża należy uwzględnić przekrój przewodów, rodzaj odbiornika i zgodność z zabezpieczeniem różnicowoprądowym.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA