stomat napisał: Posłuchałem twojej rady, wziąłem gniazdo siłowe czterostykowe (pierwszy raz w życiu:) i odczytałem oznaczenia, są takie:
- R1
- S2
- T3
- symbol uziemienia
Jakie wnioski mam z tego wyciągnąć? Że to gniazdo to tylko do układu TT? Bo przecież przy TN nie łączymy do uziemienia tylko do N.
Niestety, błędne wnioski wyciągasz, ten symbol uziemienia oznacza, że ten styk służył i nadal służy tylko do ochrony, czy to dawniej, jak było "zerowanie", "uziemienie", czy też obecnie, jak mamy TN-C, TN-C-S czy TT. On nigdy nie służył do zasilania odbiorników. Spójrz na maszyny, nawet te stare, zasilane z 4-stykowego gniazda, tam było 3 fazy i ochrona.
Jeżeli nawet są tam styczniki na 220 V (obecnie 230 V), to do ich zasilania jest transformator 380/220 (400/230).
Styk ochronny w takim gnieździe i żyła ochronna w kierunku odbiornika nie może być obciążana prądami roboczymi.
W przypadku, jaki proponujesz, uszkodzenie styku czy tego przewodu może spowodować pojawienie się napięcia na obudowie maszyny i grozi porażeniem.
Myślę, że wystarczająco wyjaśniłem tą kwestię.