Jak podłączyć wtyczkę 5-bolcową do gniazda 4-bolcowego bez wymiany przewodu?

mikser4893 11 Maj 2026 11:43 1467 68
Najlepsze odpowiedzi

Jak podłączyć wtyczkę 5-bolcową do gniazda 4-bolcowego bez wymiany przewodu zasilającego?

Nie da się tego zrobić poprawnie bez zmiany instalacji albo osprzętu — dla gniazda 4-bolcowego nie ma miejsca na piąty przewód, więc jeśli nie możesz nic wymieniać, pozostaje użyć sprzętu zgodnego z tym gniazdem [#21902129][#21902389] Jeśli to układ TN-C i przewód ma przekrój mniejszy niż 10 mm² Cu, to nie wykonuje się „podziału PEN” we wtyczce; taki rozdział albo „zerowanie” robi się w stałym gnieździe, nie w ruchomych elementach [#21902676][#21902725][#21902807] W praktyce zalecano wymianę gniazda na 5-bolcowe i wykonanie połączeń w gnieździe, albo zastosowanie wtyczki i przewodu 4-żyłowego dostosowanego do urządzenia [#21902725][#21906967]
Wygenerowane przez model językowy.
  • #61 21908184
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15136
    Pomógł: 2003
    Ocena: 4624
    ArturAVS napisał:
    Skąd to wiesz? Autor tematu nigdzie tego nie podał. Domysły?

    Odnoszę się do dyskusji o korzystaniu z zera w instalacjach gniazdo/ wtyczka z lat zanim nastały gniazda/ wtyczki 5-co stykowe, gdzie @krzysiek7 twierdzi, że nie było odbiorników siłowych korzystających z zera.
  • #62 21908208
    ArturAVS
    Moderator
    Posty: 26233
    Pomógł: 2297
    Ocena: 7776
    stanislaw1954 napisał:
    że nie było odbiorników siłowych korzystających z zera.

    A były? Zdarzały się sporadycznie urządzenia wykonane z ominięciem norm oraz przepisów obowiązujących w tamtym okresie. Fabrycznie takie urządzenia nie były produkowane masowo. To raczej rzemieślnicze produkty. Jaki silnik 3f potrzebuje do poprawnej pracy N? Żaden. Mówię o odbiornikach, a nie ich sterowaniu. Tu bywało różnie (zależnie od fantazji konstruktora). To, że spotkałeś taką spawarkę którą jako odniesienie przytoczyłeś, nie oznacza reguły ani zgodności z prawem. To, że będzie dzialać, to wiadomo. A co z bezpieczeństwem?
  • #63 21908224
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5319
    Pomógł: 504
    Ocena: 2868
    ArturAVS napisał:
    To, że spotkałeś taką spawarkę którą jako odniesienie przytoczyłeś, nie oznacza reguły ani zgodności z prawem. To, że będzie dzialać, to wiadomo. A co z bezpieczeństwem?

    Z tym że spawarka:
    1. Nie miała tabliczki znamionowej (może to wyrób chałupniczy)
    2. Jest kupiona jako używana (ktoś wie jakie były przeróbki przez kilkadziesiąt lat)
    I na tej podstawie jest stwierdzenie że takie sprzęty były sprzedawane.

    Teraz pytanie za 200 pkt. Kto chętny? Jak podłączyć takie urządzenie które potrzebuje N i PE do sieci TT przez wtyczkę i gniazdo 4p? TT istnieje i istniało kilkadziesiąt lat temu. Pewnie procentowo kiedyś było bardziej popularne niż teraz. Co się do tego gniazda podłączało? Czy było to N, PEN czy PE?
    I kolejne pytanie, czy przeciętny użytkownik ma obowiązek wiedzieć w jakiej sieci jest jego instalacja?
    Skupiam się cały czas na tym, bez uwzględnienia tego czy odbiornik z wtyczką może mieć przewód ochronno-roboczy aby się nie rozdrabniać.
  • #64 21908259
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17826
    Pomógł: 1231
    Ocena: 3488
    stanislaw1954 napisał:

    A piszemy w tym przypadku o gniazdach/wtyczkach aluminiowych, gdzie były 4 wtyki w kształcie płaskich styków, nie okrągłych i one były jednego rozmiaru, a wtyk zerowy był nieco dłuższy.
    Dłuższy - bo to było zero ochronne – nie zero robocze.

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2442709.html
    (Stare gniazdo 16A bolce płaskie a nowa instalacja TN-C-S)
    mar_cik napisał:
    Gniazda siłowe czterostykowe służyły i służą do przyłączania odbiorników trójfazowych niewymagających obecności przewodu zerowego.
    Dawniej produkowane były w obudowach metalowych bo nie było tworzyw o odpowiedniej wytrzymałości. Gniazda oznaczne były jako 3P+Z (Z - od ziemia). Zacisk Z służył do przyłączania przewodu nazywanego początkowo uziemiającym a od lat 60tych ubiegłego wieku przewodem ochronnym (dziś oznaczanym PE). Metalowa obudowa gniazda była firmowo połączona przewodem ochronnym z zaciskim Z.
    Zacisk Z (PE) w gniazdach siłowych czterostykowych nigdy nie był zaciskiem PEN.
  • #65 21908262
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15136
    Pomógł: 2003
    Ocena: 4624
    CYRUS2 napisał:
    mar_cik napisał:
    Zacisk Z (PE) w gniazdach siłowych czterostykowych nigdy nie był zaciskiem PEN.

    Ależ oczywiście, bo takie nazewnictwo wprowadzono gzieś około przełomu wieków...
  • #66 21908271
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17826
    Pomógł: 1231
    Ocena: 3488
    stanislaw1954 napisał:
    CYRUS2 napisał:
    mar_cik napisał:
    Zacisk Z (PE) w gniazdach siłowych czterostykowych nigdy nie był zaciskiem PEN.
    Ależ oczywiście, bo takie nazewnictwo wprowadzono gzieś około przełomu wieków...
    Obowiązywały PBUE.
    PBUE zeszt 6 napisał:
    § 24. Przewód ochronny jest to przewód stanowiący element zastosowanego środka dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej i nie podlegający obciążeniu prądami roboczymi, do którego przyłącza się przedmioty w celu objęcia ich dodatkową ochroną przeciwporażeniową.
  • #67 21908280
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5319
    Pomógł: 504
    Ocena: 2868
    stanislaw1954 napisał:
    CYRUS2 napisał:
    mar_cik napisał:
    Zacisk Z (PE) w gniazdach siłowych czterostykowych nigdy nie był zaciskiem PEN.

    Ależ oczywiście, bo takie nazewnictwo wprowadzono gzieś około przełomu wieków...

    Więc czym był wcześniej zacisk PE zanim na przełomie wieków wprowadzono nazewnictwo PEN i czym jest on obecnie (ten styk we wtyczce 4p)?
    Przy okazji możesz odpowiedzieć na pytania zawarte w poście #63.
  • #68 21908285
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15136
    Pomógł: 2003
    Ocena: 4624
    Ktoś tam coś tam napisał, więc muszę odpowiedzieć.
    1 Nie wiem, nie pamiętam czy była tabliczka, a był to wyrób z dawnego ZSRR
    2. Kupiłem ją z firmy na przetargu i nic nie było potrzeby przerabiać.
  • #69 21908303
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17826
    Pomógł: 1231
    Ocena: 3488
    Ktoś_tam napisał:
    Więc czym był wcześniej zacisk PE zanim na przełomie wieków wprowadzono nazewnictwo PEN
    mar_cik napisał:
    Gniazda oznaczne były jako 3P+Z (Z - od ziemia). Zacisk Z służył do przyłączania przewodu nazywanego początkowo uziemiającym a od lat 60tych ubiegłego wieku przewodem ochronnym (dziś oznaczanym PE).
    Dziś nadal używa się nazwy- gniazdo "z uziemieniem".
    W latach 50-80 obowiązywały PBUE.
    PEN to norma PN-92/E-05009/41

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy podłączenia wtyczki 5-bolcowej do gniazda 4-bolcowego w instalacji TN-C, bez możliwości wymiany przewodu ani ingerencji w instalację. Uczestnicy wyjaśniają, że w gnieździe 4-stykowym nie da się poprawnie wykonać podziału PEN na PE i N, a zwory i modyfikacje we wtyczkach lub ruchomych elementach są niedopuszczalne. Pojawia się rozróżnienie między podziałem PEN a zerowaniem oraz wskazanie, że przy przewodzie roboczo-ochronnym o przekroju poniżej 10 mm² Cu nie jest to klasyczny PEN. Ostatecznie sugerowane rozwiązania to wymiana gniazda na 5-stykowe i wykonanie zerowania w gnieździe albo zastosowanie przewodu 4-żyłowego i odpowiedniego podłączenia urządzenia, jeśli instalacji nie można zmieniać. Wskazano też, że dla dmuchawy do zboża należy uwzględnić przekrój przewodów, rodzaj odbiornika i zgodność z zabezpieczeniem różnicowoprądowym.
Wygenerowane przez model językowy.