Wiśniowski Metro Smart 1000 - jaki moduł do LED fotokomórek: zielona 60 s?

kee 14 Cze 2026 18:33 168 4
REKLAMA
  • #1 21921258
    kee
    Poziom 1  
    Posty: 1
    Cześć,
    Mam bramę garażową z napędem Wiśniowski Metro Smart 1000 i chciałbym dodać prostą sygnalizację stanu fotokomórek. Pomysł wynika głównie z potrzeb domowych, zależy mi, aby osoba wyjeżdżająca z garażu (w szczególności żona 😉) miała jednoznaczną informację, czy samochód przekroczył już linię fotokomórek i można bezpiecznie zamknąć bramę, zamiast zastanawiać się, czy nie trzeba jeszcze podjechać kilkadziesiąt centymetrów do przodu.

    Chciałbym zrealizować to za pomocą dwóch lampek LED np. wieży sygnalizacyjnej.

    1. Gdy fotokomórki się widzą:

    zapala się zielona lampka,

    zielona świeci tylko przez 60 sekund od momentu pojawienia się sygnału „fotokomórki OK”,

    po 60 sekundach gaśnie.

    2. Gdy wiązka zostanie przerwana (fotokomórki się nie widzą):

    zielona gaśnie natychmiast,

    czerwona zapala się natychmiast,

    czerwona świeci przez cały czas przerwania wiązki.

    3. Po ponownym pojawieniu się wiązki:

    czerwona gaśnie,

    zielona ponownie zapala się na 60 sekund,

    po 60 sekundach gaśnie.

    Schemat działania:

    Wiązka OK:

    Zielona ON przez 60 s → OFF

    Wiązka przerwana:

    Zielona OFF natychmiast

    Czerwona ON

    Wiązka wróciła:

    Czerwona OFF

    Zielona ON przez 60 s → OFF

    Czy istnieje gotowy moduł lub przekaźnik czasowy realizujący taką funkcję? Najlepiej rozwiązanie dostępne „z półki”.
    Z góry dziękuję za pomoc!
    Jakie dokładnie wyjście/sygnał masz dostępny z fotokomórek albo z centrali Metro Smart 1000 - klasyczny styk NO/NC/COM, jakieś wyjście przekaźnikowe, czy tylko wejście bezpieczeństwa w napędzie?
    Z foto NO/NC
    Jakie zasilanie chcesz wykorzystać do tej sygnalizacji i do samych lampek LED: 12 V, 24 V (AC/DC) czy 230 V?
    24 V.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 21922330
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Posty: 9539
    Pomógł: 2090
    Ocena: 3606
    Nie bardzo podpinać cokolwiek do fotek równolegle z wejściem napędu - jakakolwiek elektronika wpięta na "lewo" pod fotki niemal na pewno zakłóci ich działanie.
    Poza tym, jeśli fotki są dwuprzewodowe - nic pod nie nie podepniesz.
    Sugerowałbym dołożenie drugiej linii foto z fotkami przekaźnikowymi niezależnej od tych napedu i z nimi kombinować.
    A "komputerek" - zestawić z w/w przekaźników czasowych. Nic gotowego raczej nie dostaniesz.
    Wystarczy wlaściwie jedna czasówka 60 sekund do tego "standby" a lampki jako takie wysterować przez zwykły przekaźnik zwierno/rozwierny wyzwalany bezpośrednio z fotek.
  • REKLAMA
  • #4 21923222
    mikus1982
    Użytkownik obserwowany
    Posty: 982
    Pomógł: 64
    Ocena: 407
    Witam, nie słuchaj pana Kotbury, bo on ludzi nazywa idiotami. Ale mniejsze to. Przekaźnik możesz dać każdy i od momentu wyzwolenia przy otwarciu bramy może zamykać za 10 min, godzina itd. wedle uznania. Coś w stylu automatu schodowego. Ale pan Kotbury w pióra obrósł już dawno i myśli, że zjadł rozumy. A mnie, cytuję, nazwał Idiota. Proszę admina o blokadę jego konta. Bo ludzi naciąga na wydatki. I oszukuje na zaliczki.

    Moderowany przez ArturAVS:

    Jeśli był problem z użytkownikiem, wystarczyło raportować.
    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.

  • #5 21923243
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Posty: 9539
    Pomógł: 2090
    Ocena: 3606
    Oszukuję na zaliczki? Ogarnij sie czlowieku, niczego ani tutaj ani nigdzie indziej zarobkowo nie sprzedaję. Ani tez nie zarabiam na naprawach (w odróznieniu od niektorych).
    Proszę za to Admina z mojej strony o reakcję , bo to, co wypisuje o mnie ten "uzytkownik obserwowany" kwalifikuje sie do sądu o zniesławienie.