Witam,
poszukuję przyczyny problemu:
Hydrofor (pompa omnigena 1300 + zbiornik 24l) po załączeniu na zamkniętym kranie szybko nabija ciśnienie 2 Bar ale od tego momentu do wyłączenia pompy czyli 3,5 Bar trwa to już około 10 min.
Przy 3,5 Bar pompa się wyłącza - tak mam ustawione.
Następnie gdy otwieram kran ciśnienie spada do 1,8 Bar i pompa się ponownie załącza (tak mam ustawione) ale ciśnienie już nie rośnie tylko spada do O Bar a z kranu woda leci lekkim ciurkiem.
Co może być przyczyną?
Sprawdzałem ciśnienie powietrza w zbiorniku jest ok 1,5 Bar.
Wymieniłem całe wejście do pompy wykluczam lewe powietrze.
Pobieram wodę z około 5 m rurą 40 mm (niebieska) bezpośrednio podłączoną do pompy.
poszukuję przyczyny problemu:
Hydrofor (pompa omnigena 1300 + zbiornik 24l) po załączeniu na zamkniętym kranie szybko nabija ciśnienie 2 Bar ale od tego momentu do wyłączenia pompy czyli 3,5 Bar trwa to już około 10 min.
Przy 3,5 Bar pompa się wyłącza - tak mam ustawione.
Następnie gdy otwieram kran ciśnienie spada do 1,8 Bar i pompa się ponownie załącza (tak mam ustawione) ale ciśnienie już nie rośnie tylko spada do O Bar a z kranu woda leci lekkim ciurkiem.
Co może być przyczyną?
Sprawdzałem ciśnienie powietrza w zbiorniku jest ok 1,5 Bar.
Wymieniłem całe wejście do pompy wykluczam lewe powietrze.
Pobieram wodę z około 5 m rurą 40 mm (niebieska) bezpośrednio podłączoną do pompy.