Witam,
Instalacja mieszkaniowa teraz wygląda następująco - do zabezpieczenia przedlicznikowego (bezpiecznik topikowy 25A) dociera przewód aluminiowy 4mm² następnie jest on poprowadzony razem z przewodem zerowym o tym samym przekroju do rozdzielnicy w mieszkaniu z licznikiem indukcyjnym, po nim następuje rozdział na obwód oświetleniowy aluminium 2,5mm² zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 16A oraz gniazdka 2,5mm² zabezpieczone topikiem 16A. Zatem jest to układ TN - C z przewodem PEN nie spełniającym wymogów obecnej normy.
W założeniach jest modernizacja tej instalacji tj. zastosowanie wyłączników RCD (głównego + obwodów kuchni i łazienki), przejście na trójprzewodową instalację dla gniazd 2,5mm² i dla oświetlenia 1,5mm² w miedzi, wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym oraz zastosowanie wyłączników instalacyjnych nadprądowych dla poszczególnych obwodów.
Żeby zamontować RCD należy rozdzielić przewód PEN i tu pojawia się problem -
niewystarczający przekrój przewodu PEN w WLZ. Żeby rozdzielić PEN musi mieć on 10mm² w miedzi lub 16mm² w aluminium.
Co zrobić w takiej sytuacji? Wystąpić do spółdzielni o wymianę WLZ?
Pozdrawiam.
Instalacja mieszkaniowa teraz wygląda następująco - do zabezpieczenia przedlicznikowego (bezpiecznik topikowy 25A) dociera przewód aluminiowy 4mm² następnie jest on poprowadzony razem z przewodem zerowym o tym samym przekroju do rozdzielnicy w mieszkaniu z licznikiem indukcyjnym, po nim następuje rozdział na obwód oświetleniowy aluminium 2,5mm² zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 16A oraz gniazdka 2,5mm² zabezpieczone topikiem 16A. Zatem jest to układ TN - C z przewodem PEN nie spełniającym wymogów obecnej normy.
W założeniach jest modernizacja tej instalacji tj. zastosowanie wyłączników RCD (głównego + obwodów kuchni i łazienki), przejście na trójprzewodową instalację dla gniazd 2,5mm² i dla oświetlenia 1,5mm² w miedzi, wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym oraz zastosowanie wyłączników instalacyjnych nadprądowych dla poszczególnych obwodów.
Żeby zamontować RCD należy rozdzielić przewód PEN i tu pojawia się problem -
niewystarczający przekrój przewodu PEN w WLZ. Żeby rozdzielić PEN musi mieć on 10mm² w miedzi lub 16mm² w aluminium.
Co zrobić w takiej sytuacji? Wystąpić do spółdzielni o wymianę WLZ?
Pozdrawiam.