logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Krytyka i sugestie do projektu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym

llouloou 19 Lut 2016 21:24 3051 40
Najlepsze odpowiedzi

Jak poprawić projekt rozdzielnicy i instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym?

Schemat nadal wymaga istotnych poprawek: obwody jednofazowe przenieś na P302, a oświetlenie zabezpiecz B10 zamiast B16 dla przewodów 1,5 mm² [#15452310][#15453682] Nie wieszaj jednofazowych obwodów na P304, bo przy zadziałaniu RCD mogą pojawić się na nich 400 V [#15452250] Dodaj ochronnik przepięć, bo w wątku wskazano, że jest wymagany; przywołano też §183 ust. 10 warunków technicznych i zaznaczono, że zamiast „B+C” należy mówić o T1+T2 [#15452248][#15452288][#15452327] Popraw też układ GSU i uziemienie oraz prawidłowo rozdziel PEN/PE, bo w projekcie wytknięto błędnie narysowane PE [#15452130][#15453661] Jeśli przewód od ZPP do TM nie jest jeszcze ułożony, rozważ YAKXS 4x16 zamiast 5-żyłowego, a do pełnej oceny brakuje jeszcze podstawowych danych: układu sieciowego, zabezpieczenia przed rozdzielnicą i warunków przyłączenia [#15452389][#15452107][#15452310]
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
  • #1 15452039
    llouloou
    Poziom 8  
    Posty: 16
    Witam. Wykonałem według jednej strony w kupionym projekcie domu schemat skrzynki elektrycznej i osprzętu. Dodam że skrzynkę już zakupiłem 4x12 Legranda. Na pierwszym zdjęciu skan z projektu na którym się wzorowałem a te rysunki to moje twory. Prosze o sugeste, krytykę, poprawki itd . Z góry dziękuję
    Krytyka i sugestie do projektu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym Krytyka i sugestie do projektu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym Krytyka i sugestie do projektu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym Krytyka i sugestie do projektu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym
  • #2 15452090
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4286
    A gdzie podstawowe dane? Mamy wróżyć z fusów?

    Zapoznaj się najpierw z zawartością działu. Temat przerabiany średnio trzy razy w tygodniu.
  • #4 15452130
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1566
    Typówkę odłóż na półkę lub oddaj na makulaturę :D
    Dlaczego 5x z ZPP?
    A gdzie podziałeś przepięciówkę?
    Dlaczego nie zastosowałeś bloku listew?
    Dlaczego obwody (poza 3f) wieszasz na P304?
    Gdzie będzie GSU?
    Gdzie jej uziemienie?
    Gdzie rezerwa 30% wolnych miejsc?
  • #5 15452156
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #6 15452176
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3523
    No i na oświetlenie autor dał zabezpieczenia 16 A.
    Pewnie 2,5 mm² położy :D
  • #7 15452206
    llouloou
    Poziom 8  
    Posty: 16
    haneb napisał:
    - jaki układ sieciowy?
    Układ sieciowy TN-C
    - zabezpieczenie poprzedzające rozdzielnice
    jak na razie mam licznik w krzynce przy ulicy i do tego jest podłączona skrzynka tymczasowa na budowę
    -przekrój/rodzaj przewodów
    jeśłi chodzi o przewody to przyłączniowy YKY 5x10mm2, do kuchni indukcyjnej YKY 5x4mm2, do gniazdek 3x2,5mm2, oswietleniowe 3x1,5mm2
    - gdzie ochronniki?

    ochronniki z tego co wiem nie są wymagane przez przepisy i mozna je pominac( linia jest podziemna a piorunochrona ma dachu nie planuję
  • #9 15452232
    llouloou
    Poziom 8  
    Posty: 16
    opornik7 napisał:
    Typówkę odłóż na półkę lub oddaj na makulaturę :D
    Dlaczego 5x z ZPP?

    a jak Pan sugeruje inaczej?

    A gdzie podziałeś przepięciówkę?

    nie zamierzałem jej dawać, z tego co wiem nie jest wymagana
    Dlaczego nie zastosowałeś bloku listew?
    Dlaczego obwody (poza 3f) wieszasz na P304?

    a jakie są tego przeciwskazania?
    Gdzie będzie GSU?
    póki co jestem na etapie 0 domu i dlatego juz mysle o instalacjach, w czasie wykonywania zbrojen fundamentu zostałą ułożona opaska z bednarki, przyspawana do zbrojen wyprowadzona w 4 rogach domu oraz w kotłowni gdzie planowana jest skrzynka elektryczna aby potem połączyć bednarkę z rozdzielnicą
    Gdzie jej uziemienie?
    Gdzie rezerwa 30% wolnych miejsc?

    Skrzynke juz mam kupiona 48 modułową więc nie ma mowy o wiekszej, jedyne co to moge dodac 2 małą skrzynkę pod spodem i zainstalować pustą na przyszłośc

    Dodano po 1 [minuty]:

    opornik7 napisał:
    A jak wyeliminujesz przepięcia łączeniowe na sieci?


    Ok w takim razie jakiego rodzaju w tym wypadku będzie najolepsza przepięciówka?
  • #10 15452248
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4286
    llouloou napisał:

    ochronniki z tego co wiem nie są wymagane przez przepisy i mozna je pominac( linia jest podziemna a piorunochrona ma dachu nie planuję


    To źle wiesz.
    Lektura dla Ciebie na dzisiejszy wieczór: Link

    Zapoznałeś się już z podobnymi tematami na forum?
  • #12 15452259
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4286
    llouloou napisał:


    Ok w takim razie jakiego rodzaju w tym wypadku będzie najolepsza przepięciówka?


    A potrafisz najpierw odpowiedzieć na zadane pytania? Bez tego to wróżenie z fusów.
  • #13 15452275
    llouloou
    Poziom 8  
    Posty: 16
    Łukasz-O napisał:
    llouloou napisał:

    ochronniki z tego co wiem nie są wymagane przez przepisy i mozna je pominac( linia jest podziemna a piorunochrona ma dachu nie planuję


    To źle wiesz.
    Lektura dla Ciebie na dzisiejszy wieczór: Link

    Zapoznałeś się już z podobnymi tematami na forum?


    Dopiero co się zarejestrowałem na forum i uczę sięgo używać, więc proszę wybaczyć niektóre bezsensowne akcje.

    Czego dokładnie szukać w pliku z linku? Bo troche dużo tego

    Dodano po 2 [minuty]:

    opornik7 napisał:
    llouloou napisał:
    Dlaczego obwody (poza 3f) wieszasz na P304?

    a jakie są tego przeciwskazania?

    Teraz widzę, że cytując mnie odpisałeś. Dowiesz się jak przy zadziałaniu RCD urządzenia 1 fazowe dostaną 400V.


    Ok czyli wszystko co jest 1-fazowe zamienic na P302 tak?
  • #14 15452288
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3523
    W podanym pliku :
    OBWIESZCZENIE
    MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
    z dnia 17 lipca 2015 r.
    w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    szukać paragrafu 183 i p.10)
    Pozostałe punkty są również ważne.
  • #15 15452304
    llouloou
    Poziom 8  
    Posty: 16
    elpapiotr napisał:
    W podanym pliku :
    OBWIESZCZENIE
    MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
    z dnia 17 lipca 2015 r.
    w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    szukać paragrafu 183 i p.10)
    Pozostałe punkty są również ważne.


    Ok wynika z tego ze przepięciówkę należy zainstalować, w moim wypadku może być ten model: Legrand B+C 4p S 314 C 40A ?
    Jeśli chodzi o piorunochron to należy go wyprowadzić na dach.
    Dlaczego jeśli to wymagane to 10/10 nowych domów w okolicy żaden go nie posiada?
  • #16 15452310
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1566
    No to dobijamy ;) autora aby się nie męczył :D
    1. Gdzie masz zestaw ZPP?
    2. Jaki jest typ sieci zasilającej? (szukaj w warunkach przyłączenia dwóch lub trzech magicznych dużych literek).
    3. Co masz położone lub co myślałeś położyć pomiędzy ZPP a TM?
    4. podrzuć może warunki przyłączenia zamazując dane osobowe.
    5. Co z uziemieniem GSU?
    llouloou napisał:
    Ok czyli wszystko co jest 1-fazowe zamienic na P302 tak?

    Tak.
  • #17 15452313
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3523
    Kolega zaglądał do rozdzielnic w okolicznych domach, że tak twierdzi ?
    (mowa o przepięciówkach oczywiście)
  • #18 15452327
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4503
    Pomógł: 316
    Ocena: 1566
    llouloou napisał:
    Ok wynika z tego ze przepięciówkę należy zainstalować

    Dokładnie
    llouloou napisał:
    w moim wypadku może być ten model: Legrand B+C 4p S 314 C 40A ?

    Zależy od odpowiedzi na moje pytania z poprzedniego postu.
    PS
    Nie ma pojęcia B+C. Obecnie mamy T1+T2 przy czym T1 to iskiernik a T2 to warystor.
  • #19 15452367
    llouloou
    Poziom 8  
    Posty: 16
    opornik7 napisał:
    No to dobijamy ;) autora aby się nie męczył :D
    1. Gdzie masz zestaw ZPP?
    zestaw zpp jest w skrzynce elektrycznej któa stoi na działce i była już tam kiedy ją kupowałem

    2. Jaki jest typ sieci zasilającej? (szukaj w warunkach przyłączenia dwóch lub trzech magicznych dużych literek).

    TN C
    3. Co masz położone lub co myślałeś położyć pomiędzy ZPP a TM?
    przewód przyłączeniowy YKY 5x10mm2
    4. podrzuć może warunki przyłączenia zamazując dane osobowe.
    nie ma mnie teraz w domu jak tylko będe to wkleję
    5. Co z uziemieniem GSU?
    póki co jestem na etapie 0 domu i dlatego juz mysle o instalacjach, w czasie wykonywania zbrojen fundamentu zostałą ułożona opaska z bednarki, przyspawana do zbrojen wyprowadzona w 4 rogach domu oraz w kotłowni gdzie planowana jest skrzynka elektryczna aby potem połączyć bednarkę z rozdzielnicą
    llouloou napisał:
    Ok czyli wszystko co jest 1-fazowe zamienic na P302 tak?

    Tak.
  • #20 15452377
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3523
    Dlaczego i na jakiej podstawie kładziesz kabel 5-żyłowy od ZPP do TM ?
  • #22 15452404
    llouloou
    Poziom 8  
    Posty: 16
    opornik7 napisał:
    elpapiotr napisał:
    Dlaczego i na jakiej podstawie kładziesz kabel 5-żyłowy od ZPP do TM ?

    Jak położył to przepłacił. Jak nie to ma szansę zaoszczędzić kładąc YAKXS4x16.


    Witam nie położyłem, dlatego jestem na tym forum aby nie zrobic nic głupiego. Dziękuję za sugestię
  • #24 15452443
    llouloou
    Poziom 8  
    Posty: 16
    opornik7 napisał:
    4. podrzuć może warunki przyłączenia zamazując dane osobowe.


    Pogrzebałem i znalazłem,
    sieć TN -C
    napięcie znamionowe 0,4kV
    maksymalny prąd zwarciowy 26kA
    system ochrony porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania

    Dodano po 1 [minuty]:

    Łukasz-O napisał:
    Nie da się z Tobą rozmawiać, bo nie odpowiadasz na pytania. My nie wróżki

    Jak na razie chyba na wszystkie odpowiedziałem , a przynajmniej staram się
  • #25 15452452
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4286
    llouloou napisał:

    Jak na razie chyba na wszystkie odpowiedziałem , a przynajmniej staram się


    Chyba jednak nie.
  • #26 15452455
    llouloou
    Poziom 8  
    Posty: 16
    Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenie przedlicznikowego/ glownego: wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 25A, zainstalowane w częsci pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego. To cytat z warunków przyłączenia w odpowiedzi na jedno z wczesniejszych pytań

    Dodano po 47 [sekundy]:

    Łukasz-O napisał:
    Chyba jednak nie.

    Zrobię to z przyjemnością, tylko o które chodzi?
  • #27 15453498
    llouloou
    Poziom 8  
    Posty: 16
    Witam oto poprawiony schemat według sugestii, które tutaj otrzymałem. Proszę o komentarze. Pozdrawiam
    Krytyka i sugestie do projektu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym
  • #28 15453562
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #29 15453568
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3523
    Dalej źle, niestety.
  • #30 15453581
    llouloou
    Poziom 8  
    Posty: 16
    elpapiotr napisał:
    Dalej źle, niestety.


    A może jaśniej?

    Dodano po 4 [minuty]:

    Tonser napisał:
    A jakie przewody na obwodach gniazd, silnika, oświetlenia?


    gniazdka 3x2,5mm2
    oswietlenie 3x1,5mm2
    silnik 5x 4mm2

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące projektu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym. Użytkownik przedstawił schemat skrzynki elektrycznej Legranda oraz prosił o sugestie i krytykę. Otrzymał liczne pytania dotyczące układu sieciowego, zabezpieczeń, rodzaju przewodów oraz ochronników. Uczestnicy forum zwrócili uwagę na błędy w doborze zabezpieczeń, w tym zastosowanie B16 dla oświetlenia oraz brak ochronników przepięciowych. Użytkownik potwierdził, że planuje zainstalować przepięciówkę Legrand B+C 4p S 314 C 40A oraz że jego instalacja będzie oparta na sieci TN-C. W odpowiedzi na sugestie, użytkownik poprawił schemat, jednak nadal pojawiały się wątpliwości co do doboru przewodów i zabezpieczeń. Ostatecznie, użytkownik uzyskał wskazówki dotyczące zastosowania odpowiednich zabezpieczeń dla różnych obwodów oraz konieczności przemyślenia doboru łączników ściennych.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA