logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Przeróbka klimatyzacji na pompę ciepła - jednostka wewnętrzna

Arbiter 19 Cze 2016 18:40 35166 38
Najlepsze odpowiedzi LABEL_AI_GENERATED

Czy można przerobić inwerterową klimatyzację na pompę ciepła powietrze/woda, zamykając wymiennik jednostki wewnętrznej w bojlerze i napełniając go wodą?

Tak, ale nie jest to prosta przeróbka „wsadzam jednostkę wewnętrzną do bojlera i zalewam wodą” — kluczowe są zgodność czynnika i ciśnień, dobre odprowadzanie ciepła oraz odporność na korozję i szczelność całego układu [#15851715][#15868214] Wymiennik w splitach na R410A pracuje przy wysokim ciśnieniu, więc przypadkowe chłodnice samochodowe mogą nie wytrzymać, a słaba wymiana ciepła podniesie ciśnienie skraplania i pogorszy działanie [#15851715][#15868214] Najbezpieczniej zastosować wymiennik przeznaczony do takiej pracy, np. płytowy albo rurowy „rura w rurze”; samą jednostkę wewnętrzną można zanurzyć tylko wtedy, gdy liczysz się z ryzykiem korozji i krótkiej żywotności [#15851715] Jeden z użytkowników pokazał, że zrobiona od zera wężownica z rur Cu w zbiorniku 300 l działa, ale wymagała doboru długości rur, testu szczelności azotem do 30 bar, modyfikacji sterowania i dodatkowego dogrzewania grzałką [#17472247][#17473723] W praktyce bardziej opłaca się zrobić dedykowany skraplacz/wymiennik i porządny obieg wodny niż liczyć na sam bojler jako „obudowę” dla jednostki wewnętrznej [#15851715][#15868214]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA
  • #1 15754190
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    Co sądzicie o możliwości przeróbki Klimatyzacji inwerterowej na pompę ciepła powietrze/woda poprzez stworzenie wymiennika wodnego z istniejącej jednostki wewnętrznej?

    Czyli bez ingerowania w ukłąd freonowy tylko wymiennik jednostki wewnętrznej zamykamy w bojlerze i uszczelniamy a bojler wypełniamy wodą?
  • REKLAMA
  • #2 15754245
    szymon122
    Poziom 38  
    Posty: 4094
    Pomógł: 302
    Ocena: 764
    Wątpię aby freon był przystosowany to transportu takiej ilości ciepła.
  • #3 15755404
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    Tzn co masz na mysli bo nie rozumiem problemu ktoey sygnalizujesz. Skoro uklad jest fabryczby to przenosi cieplo w zaplanowanej ilosci. Tylko woda bybje odebrala z powierzchni wymiennika zamiast powietrza
  • #4 15764909
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    Nikt nic nie podpowie?
  • #5 15787231
    ja9
    Poziom 15  
    Posty: 167
    Pomógł: 4
    Ocena: 24
    szymon122 napisał:
    Wątpię aby freon był przystosowany to transportu takiej ilości ciepła.
    też nie wiem o co chodzi ...

    pomijając, powinno coś z tego wyść jeżeli masz pojęcie o chłodnictwie
  • #6 15787264
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1791
    Pomógł: 78
    Ocena: 526
    Jakie może on mieć pojęcie, skoro chce "bez ingerowania w ukłąd freonowy tylko wymiennik jednostki wewnętrznej zamykamy w bojlerze i uszczelniamy a bojler wypełniamy wodą"?
  • REKLAMA
  • #7 15810308
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    to jest raczej pytanie czy potrzebuje mieć pojęcie o chłodnictwie, bo raczej nie przy tej koncepcji
  • REKLAMA
  • #8 15843998
    ja9
    Poziom 15  
    Posty: 167
    Pomógł: 4
    Ocena: 24
    o chłodnictwie może nie koniecznie, ale fizyce termodynamice i mechanice ...:) no i hydraulice.
    najprościej zamienić jedn, wew odpowiednio długą rurą umieszczoną w bojlerze i jakoś powinno działać. kwestia elektroniki.
    Klima w pompie ciepła


    ogólnie pompy ciepła buduje się na jakimś wymienniku do tego przeznaczonym

    powodzenia
  • #9 15847616
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    A jakie jest ciśnienie w obiegu gazowym? Czy można zamiast jednostki wewnętrznej podpiąć np chłodnicę klimatyzacji z osobówki?
  • #10 15851402
    scalak4
    Poziom 17  
    Posty: 314
    Pomógł: 15
    Ocena: 39
    Pomysł wygląda fajnie, i moim zdaniem będzie działać. Tylko ciekawe jak długo wytrzyma aluminiowy wymiennik zanurzony w wodzie. Myślę że nie jest on przystosowany do takiej pracy
  • #11 15851715
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    poczytałem trochę i
    wymiennik splita jest na R410a - ten czynnik ma wysokie ciśnienie na poziomie 20 bar.
    samochodowe wymienniki są zwykle na R134 i jest mniejsze ciśnienie więc mogą nie wytrzymać.

    Można tez kupić wymienniki płytowe, lub przeciwprądowe - rura w rurze. Cena takiego wymiennika to około 1500pln więc sporo.

    Pomysł z zanurzeniem parownika splita w bojlerze najbezpieczniejszy pod względem tego - że bedzie zgodność czynnika, zgodność ciśnień. Ryzyka to to co piszesz że wymiennik skoroduje i ciśnienie gazu pójdzie na ogrzewanie (tu powinna zabezpieczyć grupa bezpieczeństwa). NO i własnie ile to wytrzyma bo jeśli np 2 lata to skórka nie warta wyprawki.
    Dodatkowo wychodzi problem uszczelnienia rurek miedzianych w bojlerze i pospawania tego. Obieg wodny też powinien być ciśnieniowy do około 2atm (podłogówka) wywiercić dziure w bojlerze wsadzić rurkę, uszczelniać to jakimś kitem? moze to nie podziałać długo.



    http://www.chelchowski.pl/pliki/oferta/ODZYSK%20STOJI.bmp

    KLimę już mam ale w każdym przypadku trzeba jeszcze wydać 1500 albo 2000 na wymiennik (tzw hydrobox). No i nie wiadomo czy bedzie sukces czy porażka

    Więc ostatecznie wydaje mi się że mimo ze pomysł z pozoru prosty to jednak słabo wykonalny.
  • #12 15851804
    scalak4
    Poziom 17  
    Posty: 314
    Pomógł: 15
    Ocena: 39
    Arbiter napisał:
    Obieg wodny też powinien być ciśnieniowy do około 2atm (podłogówka)

    Czyli rozumiem że freon ma grzać wodę która będzie krążyć w podłogòwce? Obawiam się że mogą być problemy z wydajnością. Jak policzysz straty ciepła na rurkach, zbiorniku i układzie obiegu wody to może okazać się cieńko... Ja myślałem że chcesz grzać wodę " do mycia".

    http://sprzedajemy.pl/wezownica-miedziana-do-bojlera-i-kolektor-solarny-nr13177932

    Na wzór. :)
  • #13 15857118
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    straty ciepła? raczej nie bedzie tam takiego problemu. Trudniej moim zdaniem grzać CWU niż CO, bo CWU grzac trzeba przynajmniej 50C a w podłogę w największe mrozy wystarczy 34, a że pompą w mrozy grzać nie bede to wystarczy temperatura zasilania około 32C co powinno dać korzystny COP
  • #14 15858270
    scalak4
    Poziom 17  
    Posty: 314
    Pomógł: 15
    Ocena: 39
    Straty zawsze będą zanim ciepło dojdzie tam gdzie powinno. Wszystko zależy od tego, jakiej mocy grzewczej jest ten klimatyzator i jaka powierzchnia jest do ogrzania. Jeżeli moc grzewcza urządzenia jest w granicach 2kW i ogrzewać ma cały dom to myślę że gra nie jest warta świeczki...

    Jeżeli moc grzewcza jest niska to po co kombinować z wymiennikami. Moim zdaniem w takim wypadku lepiej zastosować pompę ciepła tak jak chciał producent, czyli powietrze/powietrze.
  • #15 15859907
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    Moc grzewcza to 5,3 kw i ma ogrzewac caly dom. Mocy wystarczy w okresie przejsciowym.
    grzanie podloga jest bardziej komfortowe niz powietrzem ktore daje halas nagrzewa nierownomiernie a cieplo skupia sie po sufitem zamiast przy ziemi. Ostatecznie ciepla podloga daje wygode. Oraz podloga rownomiernie ogrzewa wszystkie pomieszczenia
  • #16 15860736
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    jeszcze jeden pomysł przeróbki - za splitem stawiamy chłodnice samochodowe zamknięte w obudowie. Split klimy nawiewa na chłodnice i grzeje tam wodę. Czyli mamy sprzęg powietrzny. Co o tym myślicie? Całość zabudowana tak aby wiatr przewiewał przez jedną ejdnostkę w drugą i wracał na pierwszą;)
  • #17 15868214
    ja9
    Poziom 15  
    Posty: 167
    Pomógł: 4
    Ocena: 24
    musisz zainwestować w wymiennik ciepła , nie da się wsadzić chłodnicy od klimy do bojlera tak żeby grzała wodę , no chyba ze będziesz mieszał wodę patykiem w bojlerze . Do wymiany ciepła musi być ruch i to możliwie duży , Najtaniej kup dwie rury , wsadź jedną w drugą i masz wymiennik
  • #18 15868248
    Arbiter
    Poziom 15  
    Posty: 407
    Pomógł: 3
    Ocena: 101
    nie jest tak jak piszesz ja9, bo w klasycznym bojlerze masz wężownicę i nikt nie miesza patykiem a woda się nagrzewa. Poza tym wystarczy ze pompa cyrkulacyjna bedzie mieszałą wodę w obiegu CO i juz bedzie ruch w bojlerze
  • #19 15869705
    ja9
    Poziom 15  
    Posty: 167
    Pomógł: 4
    Ocena: 24
    Arbiter napisał:
    nie jest tak jak piszesz ja9, bo w klasycznym bojlerze masz wężownicę i nikt nie miesza patykiem a woda się nagrzewa. Poza tym wystarczy ze pompa cyrkulacyjna bedzie mieszałą wodę w obiegu CO i juz bedzie ruch w bojlerze



    klasyczny bojler nie działa na czynnikach chłodniczych,
    klasyczny bojler ma wężownicę wodną, wymiana ciepła woda-woda jest znacznie lepsza niż w przypadku tzw. freonów,
    rzy kiepsiej wymianie ciepła ciśnienie skrapania znacznie wzrośnie,
    Chyba że zastosujesz b duże skraplacz czy parownik jak tam go zwał

    dla przykładu: naprawialem kiedyś chiller, nie pamiętam jakiej mocy ale ok 30 kW , jako wymiennik miał kilkadziesiąt metrów rury w zbiorniku , nigdy nie osiągał parametrów choć woda płynęła przez zbiornik. Dopiero dołożenie mieszadełka spowodowało osiągnięcie temperatury.
  • #20 17472247
    kikis1
    Poziom 11  
    Posty: 30
    Pomógł: 2
    Ocena: 7
    zrobiłem dwie pompy ciepła z klimatyzatorów; jedna do grzania wody- wymiennik z rury miedzianej w bojlerze ze stali nierdzewnej 300l; klima to Hitachi 3,5kW RAC-35WEC/RAK-35PEC; druga to pompa ciepła do CO z butli samochodowej, gazowej 70l; wężownica to rura miedziana; klima Daikin ATXB60CV1B/ARXB60CV1B; sterowanie pilotem; czujnik temp jednostki wewn. zmieniony z 10k na 22k, w przypadku bojlera; w przypadku CO z 10k na 15k; w miejsce silników jednostek wewnętrznych wpięte generatory na 555; z jednostek wewnętrznych mam klima konwektory; latem chłodziłem teraz grzeję; co do uszczelnienia złączy to są w sprzedaży złącza zaciskowe miedziane z gwintami calowymi lub metrycznymi; sklepy z pneumatyką; wymiennik rurowy wykonałem z trzech średnic rur, pospawałem, sprawdziłem szczelność azotem na 30bar; przyjąłem największą, dopuszczalną długość rurociągu w przypadku każdego klimatyzatora i zanurzyłem w cieczy; dodałem odpowiednią ilość czynnika (wyliczenie z objętości rurociągu i jednostki wewnętrznej); od lutego zdaje egzamin; woda ciepła to około 3- 5kWh dziennie czasem nawet mniej; CO w zależności od temp zewn; w wymienniku CO mam jeszcze grzałkę 3f 6kW na duże mrozy; steruję 3 grzałkami w zależności od temp na tanich termostatach W1209 ze znanego serwisu aukcyjnego; fotowoltalika 9kW na dachu; grzałka załączała się w marcu dla wspomagania klimy w duże mrozy; zużycie za marzec wg aplikacji mój licznik 786kWh; teraz będzie test całą zimę bo założyłem to wszystko w lutym; proponuję poszukać na tym forum podobnych tematów; są zdjęcia i schematy;
  • #21 17472405
    janek1815
    Poziom 38  
    Posty: 4513
    Pomógł: 372
    Ocena: 1062
    Czy możesz szerzej opisać tę PC do CO. Jakieś fotki?
  • #22 17472466
    kikis1
    Poziom 11  
    Posty: 30
    Pomógł: 2
    Ocena: 7
    wymiennik z butli do gazu konkretnie to z wózka widłowego; odcięta dennica i w miejsce niej wspawane złącze kołnierzowe DN 300; na kołnierzu tego złącza wykonany jest miedziany wymiennik ciepła; składa się z 15m rury fi 15, 20m fi 12 i 25m fi 8; końcówki wyprowadzone na kołnierz i polutowane na twardo; początek i koniec rur jest połączony z jednostką zewnętrzną; napełnione czynnikiem r 410a;
    na butli wykonane są przyłącza gwintowe 1cal do zasilania i powrotu CO; na środku kołnierza zainstalowana jest w mufie 11/2cala grzałka 6kW, zainstalowana pompa ze sterowaniem i czujnikami; to taki buforek 70l do CO z którego woda jest podawana na grzejniki; nie zamieszczałem zdjęć ale jutro postaram się dodać;

    Dodano po 14 [minuty]:

    Przeróbka klimatyzacji na pompę ciepła - jednostka wewnętrznaPrzeróbka klimatyzacji na pompę ciepła - jednostka wewnętrznaPrzeróbka klimatyzacji na pompę ciepła - jednostka wewnętrzna to w trakcie montażu; do tego kołnierza dokręcona jest właśnie ta butla i tworzy bufor;
  • #23 17472839
    janek1815
    Poziom 38  
    Posty: 4513
    Pomógł: 372
    Ocena: 1062
    Czekam na więcej fotek :)
  • #24 17472852
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1791
    Pomógł: 78
    Ocena: 526
    Jeżeli te wszystkie rury tworzą skraplacz, to powstało kilka syfonów w których będzie się gromadzić skroplony ciecz ograniczając w ten sposób powierzchnię wymiany. Rury trzeba było nawijać tak, by cała ciecz jaka zostanie skroplony mogła bez przeszkód, grawitacyjne spłynąć z wymiennika.
    Tak jak jest teraz, to raz marnowanie miedzi, dwa marnowanie czynnika, 3 marnowanie prądu.
  • #25 17473609
    kikis1
    Poziom 11  
    Posty: 30
    Pomógł: 2
    Ocena: 7
    "Tak jak jest teraz, to raz marnowanie miedzi, dwa marnowanie czynnika, 3 marnowanie prądu."
    hihi tak jak teraz jest i jeszcze do tego skraplacz jest w piwnicy a j.z na poziomie 0; to znaczy jest w takiej dużej kieszeni; mimo to działa; od wczoraj od 15 do dziś do 16 zużycie na liczniku to 7kWh; grawitacyjnie tu nic nie będzie płynąć to nie kanalizacja;
    temp w domu steruje auraton, który przełącza styki przekaźnika z podpiętymi dwoma termistorami; jak temp spada poniżej 23st. załączany jest termistor 15k i układ zaczyna pracę; jak temp przekracza 23.5st. przekaźnik jest wyłączany i załączany termistor 6k układ jest w stanie oczekiwania; temp wody w wymienniku reguluje za pomocą pilota; grzałkę załącza termostat poniżej temp -5st w przypadku pracy układu; poszczególne termostaty i ustawione histerezy pilnują działania trzech grzałek;
    nie namawiam do budowy wymiennika w ten sposób;
    u mnie to działa; nie zamierzam zmieniać;
  • #26 17473649
    Wlodek22
    Poziom 31  
    Posty: 1791
    Pomógł: 78
    Ocena: 526
    Tzn, że popełniłeś błąd i ten błąd jest twój, tak samo jak te szystkie rzeczy o marnotrawstwie których wspomniałem wcześniej.
    Teraz napisz z jaką deltą na górnym źródle pracuje twoja PC. Podaj temperaturę wody na wejściu i wyjściu z tego "bufora" oraz ciśnienie skraplania(HP) w tym momencie.
  • REKLAMA
  • #27 17473723
    kikis1
    Poziom 11  
    Posty: 30
    Pomógł: 2
    Ocena: 7
    dla kol janek1815 wstawiam fotki; nie będzie fotek wymiennika bo jest w owinięty wełną 15cm tak jak bojler 300l;Przeróbka klimatyzacji na pompę ciepła - jednostka wewnętrznaPrzeróbka klimatyzacji na pompę ciepła - jednostka wewnętrznaPrzeróbka klimatyzacji na pompę ciepła - jednostka wewnętrznaPrzeróbka klimatyzacji na pompę ciepła - jednostka wewnętrznaPrzeróbka klimatyzacji na pompę ciepła - jednostka wewnętrzna
    temp 41,5 to temp gazu na wejściu, temp 29,7 to temp cieczy na wyjściu skraplacza; temp bufora to 31,3; na pilocie temp zadana 18st.

    Dodano po 22 [minuty]:

    niestety nie zmierzę ciśnienia skraplania; różnica temp wejście wyjście bufora teraz jest 1,6st;
    wężownica jest zwinięta tak żeby się zmieściła w buforku; w dużym zbiorniku tak jak zbiornik CWU 300l mam zwiniętą inaczej; ten skraplacz będzie działał; dział w duże mrozy, pieca na ekogroszek nie odpalałem od momentu uruchomienia tego układu; jeżeli nawet jak twierdzisz są jakieś straty to mam w magazynie 7800kWh do zużycia;
  • #28 17529845
    kciuku
    Poziom 12  
    Posty: 22
    Ocena: 7
    kol Kikis1, zrobiłeś kawał dobrej roboty, gratuluję, mam tylko pytanko, czy szukałeś może gotowego fabrycznego wymiennika przed próbą samodzielnej budowy? Chciałbym zrobić mniej więcej podobne rozwiązanie do Twojego, klimę ok 5-7kW do grzania domu i cwu, ale zamiast jednostki wewnętrznej użyć gotowy wymiennik, np taki jak w tym zestawie: http://klima-sklep.pl/pompy-ciepla/13699-pomp...higo-ckrs-x60w3a-lh-z-wymiennikiem-split.html
    Właściwie ta pompa byłaby wystarczająca (moc, cop i cena), tylko martwi mnie dosyć mały zakres temperatury pracy, do -7st tylko.
  • #29 17531745
    kikis1
    Poziom 11  
    Posty: 30
    Pomógł: 2
    Ocena: 7
    kol kciuku;
    można użyć gotowego wymiennika płytowego albo jad, kwestia doboru wytrzymałości i powierzchni wymiany; jest jednak później konieczność i tak wykonania małego zbiorniczka gdzie umieścisz grzałkę; u mnie wyliczyłem powierzchnię wymiany, powiązałem ją z dopuszczalną długością rurociągu klimatyzatora i umieściłem w zbiorniku gdzie zainstalowałem potrójną grzałkę; steruję pompą z tego bufora a temp w buforze pilnuje nastawa na pilocie klimy; porównaj sobie jednostki wewnętrzne pomp ciepła i np. Nibe ( https://www.nibe.pl/wiedza/schematy-polaczen/ ), Mitsubischi ( https://www.mitsubishi-les.com/files/pl_me_ecodan.pdf ) i innych dostępnych w internecie; zadecyduj co lepsze; rura zawsze ma podaną w katalogu wytrzymałość a z wymiennikami jest tak samo; trzeba dobrać odpowiedni a to też odpowiednia cena;
    co do zakresu pracy grzania bym się nie martwił, trzeba sprawdzić czy ma automatyczne odmrażanie i tyle; sprawność i tak spada wraz ze spadkiem temp. i potem musisz użyć grzałek (tak jak ja) lub przełączyć się na inne źródło ciepła

    Dodano po 15 [minuty]:

    w przypadku rozwiązania z twojego linku trzeba zastosować dodatkową pompę między wymiennikiem a buforem; u mnie wymiennik jest od razu skraplaczem, jest większa sprawność bo pompa nie mieli pomiędzy buforem a wymiennikiem gdzie zawsze występują straty; wszystko też zależy jakie masz możliwości techniczne i zasoby do wykonania samodzielnie wymiennika; rozwiązanie takie jak planujesz jest też dobre; mniej pracy;

    Dodano po 8 [minuty]:

    a to licznik po miesiącu ogrzewania w opisanych powyżej parametrach;
    Przeróbka klimatyzacji na pompę ciepła - jednostka wewnętrzna
  • #30 17535910
    kciuku
    Poziom 12  
    Posty: 22
    Ocena: 7
    Chyba zdecyduję się jednak na tą pompę ciepła chigo, a także zestaw paneli PV ok 5-6kWp. Poprzez wniosek z programu czyste powietrze (czas pozbyć się ekogroszku). Więc samoróbka nie za bardzo będzie wchodziła w grę. Wydaje mi się to najbardziej opłacalną inwestycją.
    Co do samego podłączenia, to faktycznie, będzie konieczny jeszcze mały "boilerek" zaraz za wymiennikiem z grzałką do c.o. Kikis1, pytanie: czy jak mocno spada temperatura na zewnątrz, to klima działa z małym COP, + dogrzewa dom grzałka, czy c.o. działa tylko na grzałce?

    I jeszcze jeden temat mnie ciekawi: czy montując jednak klimę, typu split, można w obwodzie połączenia gazowego, wstawić dodatkowy wymiennik, tak aby przy grzaniu czynnik ciepły przechodził najpierw przez wymiennik i ogrzewał instalację wodną c.o., natomiast przy chłodzeniu zimny kierowany był najpierw do jednostki zewnętrznej i chłodził pomieszczenia powietrzem? Czy to powinno zadziałać jak mi się wydaje?

    Przeróbka klimatyzacji na pompę ciepła - jednostka wewnętrzna

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Dyskusja dotyczy przeróbki klimatyzacji inwerterowej na pompę ciepła powietrze/woda poprzez zastosowanie wymiennika wodnego w istniejącej jednostce wewnętrznej. Uczestnicy podnoszą kwestie dotyczące wydajności, ciśnienia w obiegu gazowym oraz trwałości wymienników. Wskazują na potrzebę zrozumienia zasad termodynamiki i hydrauliki, a także na ryzyko korozji wymiennika zanurzonego w wodzie. Pojawiają się pomysły na alternatywne rozwiązania, takie jak użycie chłodnicy samochodowej lub gotowych wymienników płytowych. Wiele osób podkreśla, że kluczowe jest odpowiednie uszczelnienie i ciśnienie w obiegu wodnym, a także efektywność energetyczna całego systemu.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA