Centralka satel CA-5 + 3 czujniki. Schemat połączeń

Peron01 18 Wrz 2016 14:30 2445 24
  • #1 18 Wrz 2016 14:30
    Peron01
    Poziom 9  

    Witam,
    Chciałbym prosić o sprawdzenie schematu.
    Czy robimy coś z wolnym wejściem z4?
    Przy wyłączniku obudowy są 3 kabelki po co ten trzeci?
    Manipulator jest z ominięciem sabotażu ponieważ brakuje żył. Przy sygnalizatorze ma być opornik 2,2? Z góry dziękuje za zainteresowanie oraz odpowiedzi.
    Pozdrawiam

    Centralka satel CA-5 + 3 czujniki. Schemat połączeń

    Moderowany przez suworow:

    Poprawiłem tytuł.

    0 24
  • #2 18 Wrz 2016 14:36
    sosarek

    Poziom 43  

    Peron01 napisał:
    Czy robimy coś z wolnym wejściem z4?

    Nic.
    Peron01 napisał:
    Przy wyłączniku obudowy są 3 kabelki po co ten trzeci?

    Przy jakim wyłączniku obudowy? Jeśli masz na myśli styk sabotażowy to ma on zapewne wyprowadzenia NC i NO. Swoją drogą nigdzie na schemacie go nie widać.
    Ilu żyłowych kabli użyłeś w instalacji?

    0
  • #3 18 Wrz 2016 20:33
    marek216

    Poziom 43  

    Peron01 napisał:
    Przy sygnalizatorze ma być opornik 2,2


    Skąd ten pomysł?

    Skoro masz wolne OUT to daj jeden z krótszym czasem na akustykę a drugi z dłuższym na optykę. Dlaczego dajesz wszystko na jeden?

    0
  • #4 18 Wrz 2016 22:04
    Peron01
    Poziom 9  

    sosarek napisał:
    Przy jakim wyłączniku obudowy? Jeśli masz na myśli styk sabotażowy to ma on zapewne wyprowadzenia NC i NO. Swoją drogą nigdzie na schemacie go nie widać.
    Ilu żyłowych kabli użyłeś w instalacji?

    Tak mam namyśli styk sabotażowy w obudowie centrali. Podpisałem na schemacie.

    sosarek napisał:
    Ilu żyłowych kabli użyłeś w instalacji?

    Kable juz byly puszczone jest mieszanka skrętki i 4 żyłowych akurat na manipulator jest 4, resztę udało się odnaleźć skrętki..(podobno nie wskazana?)

    marek216 napisał:
    Skoro masz wolne OUT to daj jeden z krótszym czasem na akustykę a drugi z dłuższym na optykę. Dlaczego dajesz wszystko na jeden?


    Czy teraz jest dobrze? nie wiem który jest z dłuższym czasem.

    Z5 w tej centrali jest domyślnie ustawione na 24 sabotaż?
    Moderowany przez suworow:

    Poprawiłem pierwsze dwa cytaty, ponieważ jako ich autora podał kolega @marka216. Proszę zwracać na to uwagę, jak i na pisownię, która nie jest w wykonaniu kolegi najlepsza.

    0
  • #5 18 Wrz 2016 22:24
    Rysiek2
    Poziom 33  

    marek216 napisał:
    Peron01 napisał:
    Przy sygnalizatorze ma być opornik 2,2


    Skąd ten pomysł?


    Naprawdę nie wiesz?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Peron01 napisał:
    Przy sygnalizatorze ma być opornik 2,2?


    Obowiązkowo, ale 2,2k.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Peron01 napisał:
    Czy robimy coś z wolnym wejściem z4?

    Zrób na nim sabotaż obudowy a sabotaż sygnalizatora pozostaw na Z5

    Dodano po 6 [minuty]:

    marek216 napisał:
    Skoro masz wolne OUT to daj jeden z krótszym czasem na akustykę a drugi z dłuższym na optykę. Dlaczego dajesz wszystko na jeden?

    A ja bym proponował dać drugi sygnalizator gdyż ze schematu nie wygląda aby ten pierwszy miał własne zasilanie.

    0
  • #6 19 Wrz 2016 05:45
    marek216

    Poziom 43  

    Rysiek2 napisał:
    Peron01 napisał:
    Przy sygnalizatorze ma być opornik 2,2?


    Obowiązkowo, ale 2,2k.


    Serio? Jaka jest oporność linii niewzbudoznej w tym układzie jaki podał autor? Ja wiem że przy 2k2 system będzie walił radośnie alarmami z linii na której będzie taka rezystancja.

    Centralka satel CA-5 + 3 czujniki. Schemat połączeń

    Obrazek pomoże zrozumieć jak to działa.

    Rysiek2 napisał:
    A ja bym proponował dać drugi sygnalizator gdyż ze schematu nie wygląda aby ten pierwszy miał własne zasilanie.

    To akurat dobry pomysł ale jeśli będzie to wew. to można go puścić równolegle z pierwszym na jednym OUT.

    0
  • #7 19 Wrz 2016 07:18
    sharp
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Ryśkowi chodzi zapewne o fakt, że - idąc wg. rysunku - zastosuje w linii sabotażowej sygnalizatora pojedynczy parametr i wtedy faktycznie rezystor powinien mieć wartość 2k2.
    Na szczęście CA-5 pozwala na "mieszanie" parametryzacjami pomiędzy liniami.

    0
  • #8 19 Wrz 2016 07:20
    bhtom
    Poziom 36  

    Witam,

    marek216 napisał:
    Serio? Jaka jest oporność linii niewzbudoznej w tym układzie jaki podał autor? Ja wiem że przy 2k2 system będzie walił radośnie alarmami z linii na której będzie taka rezystancja.


    Przecież wystarczy ustawić typ linii na EOL, a nie DEOL i wszystko będzie dobrze, łącznie z rezystorem 2,2k.

    Pozdrawiam.

    0
  • #9 19 Wrz 2016 08:04
    Rysiek2
    Poziom 33  

    marek216 napisał:
    Serio? Jaka jest oporność linii niewzbudoznej w tym układzie jaki podał autor? Ja wiem że przy 2k2 system będzie walił radośnie alarmami z linii na której będzie taka rezystancja.



    Obrazek pomoże zrozumieć jak to działa.


    Widzę, że kolega w ferworze walki nie miał czasu na naukę podstawowych zasad parametryzacji linii.

    marek216 napisał:
    To akurat dobry pomysł ale jeśli będzie to wew. to można go puścić równolegle z pierwszym na jednym OUT.


    Kolego, połączenie równoległe sygnalizatorów traktuj zawsze jako jeden sygnalizator - taka moja rada. Przysiądź i pomyśl dlaczego.

    Dodano po 27 [minuty]:

    sharp napisał:
    Na szczęście CA-5 pozwala na "mieszanie" parametryzacjami pomiędzy liniami.

    dla produktów SATEL to standard.

    0
  • #10 19 Wrz 2016 08:23
    sharp
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Rysiek2 napisał:
    sharp napisał:

    Na szczęście CA-5 pozwala na "mieszanie" parametryzacjami pomiędzy liniami.


    dla produktów SATEL to standard.
    Owszem nie, bo taka cały czas sprzedawana CA-4v1 obsługuje wyłącznie EOL ;-).

    0
  • #11 19 Wrz 2016 10:00
    Rysiek2
    Poziom 33  

    sharp napisał:
    Owszem nie, bo taka cały czas sprzedawana CA-4v1 obsługuje wyłącznie EOL

    Pisząc o standardzie, odpowiadałem na Twoje stwierdzenie o możliwości "mieszania" w odróżnieniu od takich central w których rodzaj parametryzacji ustawia się dla wszystkich linii globalnie. Sądziłem, że jako doświadczony fachowiec o tym piszesz. Widzę jednak, że masz do tych spraw podejście bardziej filozoficzne, chapeau bas :).

    0
  • #12 19 Wrz 2016 17:31
    marek216

    Poziom 43  

    To, że można sobie mieszać rezystancję linii w satelu to ja wiem. Pytanie brzmi: po co i to jeszcze tak głupio?

    No to jeszcze wytłumacz mi jaki jest sens robienia sobie bez wyraźniej konieczności syfu w systemie poprzez mieszanie parametryzacji? Jeśli już korzystać z tego "dobrodziejstwa" to wystarczy puścić jako NC.

    0
  • #13 19 Wrz 2016 18:00
    sharp
    VIP Zasłużony dla elektroda

    marek216 napisał:
    Jeśli już korzystać z tego "dobrodziejstwa" to wystarczy puścić jako NC
    Marku - słyszałeś o "tolerancji parametru charakterystycznego"? To, co Rysiek pisze naprawdę nie jest głupie i tak się to robi. W skrócie: przy zmianie rezystancji linii o (przykładowo) - 100 omów linia centrali z parametrem EOL prawie nie zauważy tej zmiany. Za to przy parametryzacji NC - tu może być różnie. A, że ma to wpływ na pojawianie się fałszywek...

    0
  • #14 19 Wrz 2016 18:42
    bhtom
    Poziom 36  

    Witam,

    Nie bardzo rozumiem o jakim "mieszaniu" parametryzacji linii piszecie...? Dla mnie "mieszanie" miało by miejsce gdybyśmy dla każdej linii mogli zmienić wartość rezystancji parametru. A w CA-5 rezystancja jest z góry narzucona (2,2k EOL i 2x1,1k DEOL).
    To, że możemy zmienić typ linii z EOL na DEOL i odwrotnie to chyba dobrze i nie ma to raczej związku z "mieszaniem", tak mi się przynajmniej wydaje...

    Pozdrawiam.

    0
  • #15 19 Wrz 2016 20:28
    Rysiek2
    Poziom 33  

    marek216 napisał:
    Jeśli już korzystać z tego "dobrodziejstwa" to wystarczy puścić jako NC.

    Ręce opadają, kolego :( Skąd u ciebie takie pomysły?

    bhtom napisał:
    Nie bardzo rozumiem o jakim "mieszaniu" parametryzacji linii piszecie...?


    Poprzez mieszanie rozumiem to, że możemy dla każdej z linii alarmowych indywidualnie przypisać jeden z pięciu różnych typów kryterium aktywności (alarmu): NO, NC, EOL, 2EOL-NO, 2EOL-NC .
    Nie we wszystkich systemach jest to tak oczywiste. Linie konfiguruje się w zależności od potrzeb oraz przyjętej strategii działania systemu. Wg mnie ma to niewiele wspólnego z wzbudzaniem się linii, fałszywymi alarmami itp. Parametryzacja linii służy do jej zabezpieczenia przed sabotażem oraz jednoznacznego określenia typu zdarzenia które wystąpiło w systemie. O ile linia typu NC lub NO może "przenieść" tylko 1 zdarzenie i jest dziecinnie prosta do neutralizacji to już linia EOL mimo tego że też "przenosi" jedno zdarzenie dla neutralizacji wymaga trochę wiedzy i pomyślunku nie mówiąc już o liniach 2EOL-NO i 2EOL-NC.

    0
  • #16 19 Wrz 2016 22:05
    fakerus
    Poziom 18  

    Temat poszedł o sprawdzenie schematu połączeń (tak prostej CA5) i urósł do walki między zasłużonymi forumowiczami > " dajta " se siana szkoda, wszyscy ("wtajemniczeni') rozumiemy o co "kaman" , lecz autor tematu pytał o banalne tematy .... dlaczego w "styku" są trzy kabelki ?... itp. a Wy robicie z tego "krucjatę" instalatorów. Wiem nie na temat, jak tak to dajcie dział szkółka dla ... znaczy bez urazy => dyletant pyta => wy(my) się "kłócita" :cry:

    0
  • #17 19 Wrz 2016 22:34
    Rysiek2
    Poziom 33  

    fakerus napisał:
    Wy robicie z tego "krucjatę" instalatorów.

    Naprawdę nie wiem skąd taka ocena - po prostu rozmawiamy na temat.

    0
  • #18 23 Wrz 2016 23:05
    Peron01
    Poziom 9  

    Kilka dni nie zaglądałem a tu tyle wiedzy w jednym miejscu.
    Dzięki za rozwiniecie tak tematu.. Nie planuje dokładać wew. sygnalizatora. W końcu nie wiem jakiego użyć rezystora. Czy schemat jest poprawny ? Nie mam kabelka do centrali będę programował ręcznie czy domyślne ustawienia linii są w DEOL. Wystarczy ustawić czujkę wejścia?
    Jutro dopiero będzie próba w przyszłości chciałbym pomyśleć na powiadomieniem sms jakie polecacie proste rozwiązanie?

    0
  • #20 23 Wrz 2016 23:11
    fakerus
    Poziom 18  

    Peron01 napisał:
    Kilka dni nie zaglądałem a tu tyle wiedzy w jednym miejscu.
    Dzięki za rozwiniecie tak tematu.. Nie planuje dokładać wew. sygnalizatora. W końcu nie wiem jakiego użyć rezystora. Czy schemat jest poprawny ? Nie mam kabelka do centrali będę programował ręcznie czy domyślne ustawienia linii są w DEOL. Wystarczy ustawić czujkę wejścia?
    Jutro dopiero będzie próba w przyszłości chciałbym pomyśleć na powiadomieniem sms jakie polecacie proste rozwiązanie?



    Taka prosta centrala nie wymaga komputera arkusz jest dla Ciebie, domyśle ustawienia powinny Cię zadowolić. :D jak będziesz programować za pomocą kompa nie zapomnij uruchomić FS 78.

    pozdro

    0
  • #21 23 Paź 2016 23:55
    Peron01
    Poziom 9  

    Witam po przerwie podpiąłem alarm według schematu.
    Manipulator LED wszystkie ledy świecą ciągłym światłem wyczytałem, że oznacza to czujkę naruszoną. Jak naruszę czujkę dioda gaśnie. Dotyczy to nr 1-3. 4 jest nie używana świeci cały czas. 5 mruga. Mruga też wykrzyknik i co jakiś czas manipulator 3 razy piszczy. w czym problem?

    0
  • #23 24 Paź 2016 00:32
    Peron01
    Poziom 9  

    myślałem ze domyślnie jest wszystko jest zaprogramowane DEOL domyślnie. Do zestawu nie dostałem kabelka a manipulator jest LED bardzo oporny. Myślałem ze ustawie tylko czujkę we/wy ;) zresztą kolega fakerus potwierdził moje przypuszczenia we wcześniejszym poście.. Czyli schemat jest jak najbardziej poprawny kwestia odpowiedniego zaprogramowania..?

    0
  • #24 24 Paź 2016 00:52
    sosarek

    Poziom 43  

    Peron01 napisał:
    Do zestawu nie dostałem kabelka a manipulator jest LED bardzo oporny

    Do zestawu nie ma kabla, zaprogramowanie CA-5 za pomocą manipulatora to minuta roboty.
    Peron01 napisał:
    kwestia odpowiedniego zaprogramowania..?

    Sama się nie zaprogramuje.

    1
  • #25 25 Paź 2016 20:59
    fakerus
    Poziom 18  

    Peron01 napisał:
    myślałem ze domyślnie jest wszystko jest zaprogramowane DEOL domyślnie.?


    instrukcja się kłania stron 9, typy czujek z1 fs 31 itp.

    0