Witam.
Chciałem uzyskać informację na temat doboru przekroju do zasilania agregatu chłodniczego o mocy 89 kW (nasze jedyne informacje na dzień dzisiejszy).
Projektu elektrycznego jeszcze nie ma, musimy sami "coś" przyjąć - a chodzi o zakup materiału w grudniu, żeby był zafakturowany na stary rok.
Wcześniej przyjęty był kabel 4xYKY 1x70 mm², (PE - 35mm²), bo było podane zapotrzebowanie na ok. 60-75 kW. Kabel prowadzony w korytku kablowym, częściowo na zewnątrz - łączna długość ok. 45-50 mb.
Po obliczeniach prąd wynosi ok. 140A (dla cos Φ 0,94)
Według karty producenta kabla maksymalne długotrwałe obciążenie wynosi ponad 200A.
Kierownik - taki z doskoku - wyliczył z jakiegoś wzoru ponad 3A na mm² i powiedział że najlepiej dołożyć jeszcze raz po 4x70mm².
Moje pytanie:
- zakładając, że trzeba zwiększyć przekrój czy mogę np. dołożyć do każdego po 50mm²? Wtedy łącznie byłoby po 120mm², bo taki jest kabel zasilający przyłącza czy muszę dołożyć 70mm²?
Chciałem uzyskać informację na temat doboru przekroju do zasilania agregatu chłodniczego o mocy 89 kW (nasze jedyne informacje na dzień dzisiejszy).
Projektu elektrycznego jeszcze nie ma, musimy sami "coś" przyjąć - a chodzi o zakup materiału w grudniu, żeby był zafakturowany na stary rok.
Wcześniej przyjęty był kabel 4xYKY 1x70 mm², (PE - 35mm²), bo było podane zapotrzebowanie na ok. 60-75 kW. Kabel prowadzony w korytku kablowym, częściowo na zewnątrz - łączna długość ok. 45-50 mb.
Po obliczeniach prąd wynosi ok. 140A (dla cos Φ 0,94)
Według karty producenta kabla maksymalne długotrwałe obciążenie wynosi ponad 200A.
Kierownik - taki z doskoku - wyliczył z jakiegoś wzoru ponad 3A na mm² i powiedział że najlepiej dołożyć jeszcze raz po 4x70mm².
Moje pytanie:
- zakładając, że trzeba zwiększyć przekrój czy mogę np. dołożyć do każdego po 50mm²? Wtedy łącznie byłoby po 120mm², bo taki jest kabel zasilający przyłącza czy muszę dołożyć 70mm²?