Różnica między przewodem wyrównawczym a ochronnym.

singular 22 Paź 2017 08:34 13098 20
REKLAMA
  • #1 16771106
    singular
    Poziom 5  
    Posty: 33
    Ocena: 2
    Witam.
    Mam do Państwa krótkie pytanie:
    Czym różni się przewód wyrównawczy od ochronnego?
  • REKLAMA
  • #2 16771113
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17879
    Pomógł: 1236
    Ocena: 3500
    singular napisał:
    Czym różni się przewód wyrównawczy od ochronnego?

    Proszę o sprecyzowane o co dokładnie chodzi.
  • #3 16771138
    Łukasz.K
    Poziom 28  
    Posty: 989
    Pomógł: 84
    Ocena: 152
    Wyrównawczy prawdopodobnie chodzi o wyrównywanie potencjałów między obudowami urządzeń znajdujących się w tym samym pomieszczeniu, żeby Cię nie kopnęło jak jedną ręką dotkniesz silnika a drugą zlewozmywaka. Ochronny służy do zapobiegania wzrostowi tych potencjałów względem podłogi powyżej bezpiecznej dla człowieka wartości.
  • REKLAMA
  • #4 16771161
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17879
    Pomógł: 1236
    Ocena: 3500
    Łukasz.K napisał:
    Ochronny służy do zapobiegania wzrostowi tych potencjałów względem podłogi powyżej bezpiecznej dla człowieka wartości.
    Kompletna bzdura.
  • REKLAMA
  • #5 16771224
    singular
    Poziom 5  
    Posty: 33
    Ocena: 2
    CYRUS2 napisał:
    singular napisał:
    Czym różni się przewód wyrównawczy od ochronnego?

    Proszę o sprecyzowane o co dokładnie chodzi.


    Spotkałem się z następującymi definicjami:

    "Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów."

    "Przewód ochronny (symbol PE) - przewód lub żyła przewodu (wymagany przez określone środki ochrony
    przeciwporażeniowej) przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części:
    dostępnej przewodzącej, obcej przewodzącej, głównej szyny (zacisku uziemiającego), uziomu, uziemionego
    punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego."

    Czy zatem przewód wyrównawczy jest nieuziemionym przewodem ochronnym?

    marqqv napisał:
    Wilkipedia , trochę trudu można by sobie zadać .

    Aha.
    Nie rozumiem poco tego typu odpowiedzi? Proszę sobie wyobrazić, że przejrzałem już internet odnośnie tej kwestii. Zresztą, nie powinienem tego nawet komentować.
  • #6 16771270
    kSmuk
    Poziom 21  
    Posty: 401
    Pomógł: 27
    Ocena: 100
    Przewód ochronny służy do zapewnienia warunku samoczynnego wyłączenia zasilania w urządzeniach wykonanych w pierwszej klasie ochronności.

    Przewód wyrównawczy służy wyrównaniu potencjałów względem dwóch elementów przewodzących dostępnych.

    Zarówno przewód ochronny jak i przewód wyrównawczy powinien znajdować się na tym samym potencjale.
  • #7 16771276
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • REKLAMA
  • #9 16771846
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17879
    Pomógł: 1236
    Ocena: 3500
    singular napisał:
    Czy zatem przewód wyrównawczy jest nieuziemionym przewodem ochronnym ?
    I tak i nie. Może być uziemiony, może nie być uziemiony.
    Są różne połączenia wyrównawcze.
    singular napisał:
    Proszę sobie wyobrazić, że przejrzałem już internet odnośnie tej kwestii. Zresztą, nie powinienem tego nawet komentować.
    Za dużo oczekuje autor tematu.
    Definicje są prawidłowe, ale wyrwane z kontekstu.
    Bez kontekstu ,te definicje są niezrozumiałe.

    Kontekst to całość zasad ochrony przeciwporażeniowej.
    Całość ochrony, łącznie z rozbiciem na opcje.


    Opis ochrony przeciwporażeniowej to cała książka.
    singular napisał:
    Czy zatem przewód wyrównawczy jest nieuziemionym przewodem ochronnym ?
    To też pytanie źle zadane.
    Jest różnica uziemiony, a połączony z ziemią.
    W kółko na tym forum ktoś usiłuje uziemiać punkt podziału w sieci TN.

    Dodano po 17 [minuty]:

    Magic_moon napisał:
    Kolega to cytuje. Nie powinno się cytować wypowiedzi z błedami.
    Oczekuję, że kolega "Magic_moon" skoryguje błąd w Wikipedii.
  • #10 16772610
    Wirnick
    Poziom 30  
    Posty: 1774
    Pomógł: 72
    Ocena: 240
    W ochronie przeciw porażeniowej oprócz przewodów wyrównawczych stosowane są przewody powrotne. Celem tych przewodów jest zwiększyć przewodność(zmniejszyć oporność)przewodu ochronnego. Zapytasz, dlaczego tak dba się o przewód ochronny nie biorący udziału w normalnej pracy. Właśnie tego się uczy w szkołach elektrycznych - przewidywania zdarzeń w wyniku awarii. Awarią jest pojawienie się napięcia powyżej 50VAC na przewodzie ochronnym względem podestu na którym stoisz.
  • #11 16773462
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17879
    Pomógł: 1236
    Ocena: 3500
    kSmuk napisał:
    Przewód ochronny służy do zapewnienia warunku samoczynnego wyłączenia zasilania w urządzeniach wykonanych w pierwszej klasie ochronności.
    Przewód wyrównawczy służy wyrównaniu potencjałów względem dwóch elementów przewodzących dostępnych.
    Kolego, nie potrafisz logicznie myśleć.
    Dla ciebie PE i połączenie wyrównawcze to jedno i to samo.
    Dlaczego ?
    Bo PE się podłącza do części metalowych dostępnych.
    Taki sam błąd jest w cytacie z Wikipedii.

    Połączenie wyrównawcze obejmuje części przewodzące OBCE.
    Cześci przewodzące dostępne to co innego.
    To elementy urządzenia elektrycznego lub instalacji.
  • #12 16773469
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #13 16773769
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Posty: 5015
    Pomógł: 211
    Ocena: 1011
  • Pomocny post
    #14 16774024
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17879
    Pomógł: 1236
    Ocena: 3500
    BK_klp napisał:

    Piszesz do autora tematu.
    Do suchego cytatu dołóż komentarz.

    Twój post ma zrozumieć autor - który w tym sie słabo orientuje.
    Post nie jest prezentacją twojej wiedzy.


    Ten cytat jest kiepski - bo na końcu tekstu jest dopiero przedmiot zagadnienia.

    Połączenia wyrównawcze w ręku amatora przyniosą więcej szkody niż pożytku.
  • #15 16774115
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Posty: 5015
    Pomógł: 211
    Ocena: 1011
    CYRUS2 napisał:
    Piszesz do autora tematu.
    Do suchego cytatu dołóż komentarz.

    Proszę mi nie rozkazywać co i do kogo mam pisać.
    CYRUS2 napisał:
    Twój post ma zroozumieć autor - który w tym sie słabo orientuje.

    A może pozwolisz wypowiedzieć się autorowi, czy rozumie?
    CYRUS2 napisał:
    Post nie jest nie jest prezentacją twojej wiedzy.

    No i co z tego?
    CYRUS2 napisał:
    Ten cytat jest kiepski - bo na końcu tekstu jest dopiero przedmiot zagadnienia.

    Ja tak nie uważam. Jest wystarczające, aby zrozumieć istotę zagadnienia. Masz lepsze? Możesz się nim podzielić, śmiało.
    CYRUS2 napisał:
    Połączenia wyrównawcze w ręku amatora przyniosą więcej szkody niż pożytku.
    Oczywista oczywistość.
    @CYRUS2 proponuję zejść troszkę z tonu. Będzie się milej dyskutować.

    Jesteś bardziej agresywny niż Twój adwersarz, jego propozycję nie wiadomo dlaczego uznałeś za rozkaz... Dlatego aby upuścić nieco ciśnienia proponuję wziąć kilka głębszych oddechów. [retrofood]
  • #16 16774827
    kSmuk
    Poziom 21  
    Posty: 401
    Pomógł: 27
    Ocena: 100
    CYRUS2 napisał:
    Kolego, nie potrafisz logicznie myśleć.
    Dla ciebie PE i połączenie wyrównawcze to jedno i to samo.
    Dlaczego ?
    Bo PE się podłącza do części metalowych dostępnych.

    Kolego Bronku! Oczywiście popełniłem błąd, chodziło mi jak najbardziej o części przewodzące obce. Czy to jednak jest powód, by kogoś obrażać, pisząc, iż nie potrafi się logicznie myśleć? Wystarczyło tylko poprawić post. Ale jak zwykle kolego, wolisz zrobić z człowieka idiotę, byle by tylko wyszło na Twoje.
  • #17 16775359
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17879
    Pomógł: 1236
    Ocena: 3500
    kSmuk napisał:
    Ale jak zwykle kolego, wolisz zrobić z człowieka idiotę, byle by tylko wyszło na Twoje.
    To zdanie autor tematu zrozumie tak :
    Napisałem tylko dlatego, żeby się nie czepiali.
    Naprawdę to wszystko jedno, "obce-dostępne".
  • #18 16775394
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Posty: 21893
    Pomógł: 2032
    Ocena: 5157
    singular napisał:
    Czym różni się przewód wyrównawczy od ochronnego?
    Tym, że ,,wyrównuje w ochronie. :D "Łączy ze sobą elementy metalowe np. instalacji wodnej, gazowej albo CO, poprzedzielane izolatorami (np. rurą plastikową), by nie stworzyła się przypadkowo róznica potencjałów pomiedzy tymi elementami.
  • #19 16828109
    telta
    Poziom 10  
    Posty: 19
    Pomógł: 1
    Ocena: 5
    Witam
    Pozwolę sobie dołączyć do postu następujące pytanie: instalację domową wykonał elektryk w latach 80-tych. Wszystkie bolce ochronne w gniazdach zostały przyłączone do przewodu zasilającego "0". Czy jest to prawidłowe działanie?
  • #20 16828119
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12201
    Pomógł: 1015
    Ocena: 3523
    telta napisał:
    Witam.pozwolę sobie dołączyć do postu następujące pytanie: instalację domową wykonał elektryk w latach 1980 -tych. Wszystkie bolce ochronne w gniazdach zostały przyłączone do przewodu zasilającego "0". Czy jest to prawidłowe działanie ?

    Tak, jest/było to prawidłowe działanie w instalacji z zerowaniem ochronnym.
  • #21 16831226
    telta
    Poziom 10  
    Posty: 19
    Pomógł: 1
    Ocena: 5
    Dzięki za odpowiedź.pozdrawiam t

Podsumowanie tematu

✨ Przewód wyrównawczy i przewód ochronny różnią się funkcją i zastosowaniem w systemach ochrony przeciwporażeniowej. Przewód wyrównawczy służy do wyrównywania potencjałów między obudowami urządzeń, co zapobiega porażeniom elektrycznym, gdy użytkownik dotyka jednocześnie różnych elementów. Przewód ochronny (symbol PE) ma na celu zapewnienie samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku awarii, łącząc części przewodzące z uziemieniem. Oba przewody powinny być na tym samym potencjale, ale przewód wyrównawczy nie zawsze musi być uziemiony. W kontekście instalacji elektrycznych, ważne jest zrozumienie różnicy między połączeniami wyrównawczymi a uziemieniem, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników.