logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Falownik 1faza na 3fazy proszę o wskazanie urządzenia

elmer2 21 Mar 2018 22:11 1260 13
  • #1 17119348
    elmer2
    Poziom 28  
    Witam

    Nie wiem czy dobry dział, oceni mod.

    Mam w lokalu zasilanie jednofazowe 230V. Urządzenie które chce kupić ma zasilanie na 400V czyli tzw. siłę.
    Proszę mi wskazać urządzenie które zmieniły mi jedną fazę na trzy symulując tzw. siłę. Moc urządzenia 1,5kW.
    Nie potrzebuję regulacji obrotów silnika.

    Gdzie coś takiego Mogę kupić i w jakich cenach ?
  • #4 17119429
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    Możesz także zastosować autotransformator 220/400 VAC/2 kW i z tego zasilić dowolny falownik, o mocy 2,2 kW, jedna fazą, otrzymując na wyjściu trzy fazy 400 VAC.
  • #5 17266933
    Wawrzyniec
    Poziom 38  
    Falowniki LGFalownik 1faza na 3fazy proszę o wskazanie urządzenia

    Krzysztof Kamienski napisał:
    zastosować autotransformator 220/400 VAC/2 kW i z tego zasilić dowolny falownik, o mocy 2,2 kW, jedna fazą, otrzymując na wyjściu trzy fazy 400 VAC
    Po co konwertować dodatkowo napięcie z 230V na 400V skoro to robią falowniki? Np. SV022iC5-1F
  • #6 17267026
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Temat trochę stary....ale
    Wawrzyniec napisał:

    ...Po co konwertować dodatkowo napięcie z 230V na 400V skoro to robią falowniki? Np. SV022iC5-1F

    Falowniki zasilane 1-ną fazą mają na wyjściu 3 x 230 Vac...do 400 Vac - trochę brakuje ;)
  • #7 17267276
    Wawrzyniec
    Poziom 38  
    pafciowaw napisał:
    Temat trochę stary
    Faktycznie, nie zauważyłem.
    pafciowaw napisał:
    Falowniki zasilane 1-ną fazą mają na wyjściu 3 x 230 Vac.
    Owszem, fazowego. A międzyfazowe nie 400VAC? Tak z ciekawości sprawdzę w poniedziałek.
  • #8 17267612
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    W tabelce którą wstawiłeś masz odpowiedź na temat napięć wyjścia; dlatego stosuje się silniki (gwiazda/trójkąt) = (400/230) i przy zasilaniu 1-fazowym łączy na trójkąt.
    Miłej bezstresowej niedzieli :)
  • #9 17267629
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    elmer2 napisał:
    Gdzie coś takiego Mogę kupić i w jakich cenach ?

    Krzysztof Kamienski napisał:
    także zastosować autotransformator 220/400 VAC/2 kW i z tego zasilić dowolny falownik, o mocy 2,2 kW, jedna fazą, otrzymując na wyjściu trzy fazy 400 VAC.
  • #10 17267654
    Wawrzyniec
    Poziom 38  
    pafciowaw napisał:
    stosuje się silniki (gwiazda/trójkąt) = (400/230) i przy zasilaniu 1-fazowym łączy na trójkąt.
    Do takich wniosków doszedłem w czwartek po próbie podłączenia takiego silnika z pominięciem falownika przez pseudo serwis, ale nie miałem okazji zobaczyć konfiguracji silnika w skrzynce zaciskowej. Widziałem tylko tabliczkę. Prąd przy rozruchu (podany przez 1-2s to 50 parę Amper przy silniku 2,2kW i wielkie zdziwienie "fahofcóf".
  • #11 17275698
    axk2
    Poziom 10  
    pafciowaw napisał:
    Prąd przy rozruchu (podany przez 1-2s to 50 parę Amper przy silniku 2,2kW i wielkie zdziwienie "fahofcóf".


    Krotność prądu rozruchowego standardowych silników klatkowych wynosi 6-7 x In silnika, tak więc nie ma się czemu dziwić.
  • #12 17281839
    R_U_S
    Poziom 12  
    Są też tacy co serwonapędy podłączali bezpośrednio do sieci. Pomimo zdziwienia po pierwszym razie, próbę ponowiono...
  • #13 17283061
    Wawrzyniec
    Poziom 38  
    Wawrzyniec napisał:
    Prąd przy rozruchu (podany przez 1-2s to 50 parę Amper przy silniku 2,2kW i wielkie zdziwienie "fahofcóf".
    Po tych próbach miałem do wymiany zabezpieczenia silnika - esy 16C. Przestały się załączać. Pewnie tych prób było więcej. Oprócz tego w falowniku wymieniłem łożyska w wentylatorze i falownik ruszył. Po tygodniu przyszli "fahofcy" z wentylatorem do falownika i bez pytania zaczęli rozkręcać falownik. Pogoniłem ich.
  • #14 17283358
    axk2
    Poziom 10  
    Wawrzyniec napisał:
    Po tych próbach miałem do wymiany zabezpieczenia silnika - esy 16C. Przestały się załączać.


    Witam do zabezpieczenia silnika zdecydowanie zalecam zastosowanie wyłącznika silnikowego z członem przeciążeniowym (wyzwolenie termiczne) oraz zwarciowym (wyzwolenie magnetyczne). Wyłączniki nadprądowe (instalacyjne) polecam stosować jako zabezpieczenie obwodów innych niż obwody układów napędowych.

    Aby zrealizować kompleksowe zabezpieczenie silnika w układach napędowych innych niż te wykorzystujące przemienniki częstotliwości lub bardziej zaawansowane softstarty (z wbudowanym kompletem zabezpieczeń) sugeruję także zastosowanie przekaźnika przeciążeniowego z funkcją wykrywania utraty fazy. W tym momencie zapewniamy zabezpieczenie na skutek: zwarcia, przeciążenia i utraty fazy czyli komplet.
REKLAMA