Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Sklep HeluKabel
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Rozwiązano] Wymiana oświetlenia w archiwum zakładowym z dokumentami

19 Lut 2019 09:55 597 14
  • Poziom 3  
    Witam wszystkich.
    Mam do wymiany oświetlenie w archiwum zakładowym z dokumentacją. Stare oświetlenie było na oparte na lampach z tubami T8. Lampy są już stare i należy je wymienić. Ilość punktów 8.
    Teraz moje pytanie: czy lampy powinny być hermetyczne czy zwykłe, np. 4X18W? Czy montować oświetlenie awaryjne (pomieszczenie około 35-40m2 z jednym wejściem)? Czy montować oświetlenie ewakuacyjne na osobnej linii na przewodach ognioodpornych ppoż? I jeszcze będą montowane nowe gniazda wtykowe (3szt.), czy też muszą być hermetyczne lub specjalne do takich pomieszczeń.
    Instalacja będzie prowadzona w korytach natynkowych.
    Dziękuję za odpowiedzi.
  • Sklep HeluKabel
  • Moderator Elektrotechnika
    fredie.m napisał:
    wymiany oświetlenie w archiwum zakładowym z dokumentacją

    fredie.m napisał:
    czy lampy powinny być hermetyczne czy zwykłe np. 4X18W ?

    A stare jakie były.
    Obecne wymagania dla oświetlenia archiwum to ;
    Lampy fluorescencyjne z dyfuzorami rozpraszającymi światło i zachowaniem warunków bezpieczeństwa (filtracja IR i UV). Jeżeli lampa emituje promieniowanie ultrafioletowe o wartości wyższej niż 75μW/lm, każda lampa powinna być wyposażona w filtr
    eliminujący to promieniowanie (o długości fal krótszej niż 400nm) poniżej dopuszczalnego poziom .

    fredie.m napisał:
    Czy montować oświetlenie ewakuacyjne na osobnej linii na przewodach ognioodpornych ppoż ? I jeszcze będą montowane nowe gniazda wtykowe ( 3szt) , czy też muszą być hermetyczne lub specjalne do takich pomieszczeń .

    Projekt musi być.
  • Poziom 3  
    Stare były zwykłe lampy na dwie tuby 2X36w rtęciowe . Lampy to jeszcze PRL pamiętają . Teraz maja być LED. Do oświetlania ewakuacyjnego to wiem ,ze musi być projekt . Ale nie ma przymusu żeby takie oświetlenie zamontować . Jak będzie potrzebne to zlecę projekt .
  • Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Witam,

    Najlepiej to poprosić projektanta instalacji elektrycznej o opracowanie dokumentacji która odpowiednie wytyczne będzie posiadała.
    Oświetlenie ewakuacyjne wydaje się być niepotrzebne w tym pomieszczeniu.
    Może być ewentualnie potrzebne oświetlenie zapasowe, ale to zależy od typu pracy tam wykonywanej - czy jest to archiwum z bardzo ważnymi starymi dokumentami, przy których praca musi się odbywać ze szczególną ostrożnością, czy może to jest zwykłe archiwum z dokumentacją techniczną w dobrym stanie.
    Co do typu opraw, jest to uzależnione oczywiście strukturą pomieszczenia i możliwościami montażu.

    Gniazda wtyczkowe w archiwum nie wydają się być takimi, które muszą być wykonane ze względu na specjalne bezpieczeństwo.
  • Poziom 3  
    To jest archiwum zakładowe z dokumentacją pracowników , bardziej jako skład archiwalny . Nie wiem czy ma to status archiwum państwowego . Myślałem żeby zamontować dwie lampy z zasilaniem awaryjnym .
  • Sklep HeluKabel
  • Moderator Elektrotechnika
    fredie.m napisał:
    Nie wiem czy ma to status archiwum państwowego .

    Ale rozporządzenie ministra dla tych archiwów jest jedne .
    Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
    Wymagania masz dodane powyżej # 2.
  • Poziom 3  
    Co do rodzaju źródła światło to wiem , że musi być o obniżonej wartości promieniowania UV , nie mogę znaleźć na razie takich żarówek , jaki mają symbol albo opis takie żarówki . Ale czy oprawy mają być hermetyczne czy zwykłe . Jak dla mnie to zwykłe mogą być : brak podwyższonej wilgotności i zapylenia .
  • Poziom 35  
    fredie.m napisał:
    Teraz moje pytanie czy lampy powinny być hermetyczne czy zwykłe np. 4X18W ?

    fredie.m napisał:
    I jeszcze będą montowane nowe gniazda wtykowe ( 3szt) , czy też muszą być hermetyczne lub specjalne do takich pomieszczeń .

    Należy zapytać inwestora. Nie ma żadnych wytycznych?
    fredie.m napisał:
    Czy montować oświetlenie ewakuacyjne na osobnej linii na przewodach ognioodpornych ppoż ?

    Najlepiej zgodnie z przepisami. Zależy to od kubatury i charakteru budynku, czy w ogóle oświetlenie awaryjne jest wymagane.
  • Moderator Elektrotechnika
    fredie.m napisał:
    , nie mogę znaleźć na razie takich żarówek

    A czy piszemy o żarówkach . One nie nadają się do archiwum . Zbyt duża emisja ciepła czyli światła podczerwonego .
    fredie.m napisał:
    Ale czy oprawy mają być hermetyczne czy zwykłe

    Ani w rozporządzeniu ani w wytycznych dla archiwów nie ma takiej klauzuli . A ja pisze już po raz drugi ,projekt . Bo wymóg Ppoż jest obowiązkowy dla takich pomieszczeń .
  • Poziom 3  
    Będą tuby LED , jak się dowiedziałem to one nie emitują promieni UV ( taką mam informację od dystrybutora ) . A co do projektu ppoż to zgłoszę do zrobienia .
  • Poziom 42  
    Na każdą zmianę w instalacji elektrycznej obiektu wymagany jest projekt. Nieważne czy to archiwum czy prosektorium. Tym bardziej że chcesz dokładać gniazda, więc dochodzą zabezpieczenia.
  • Poziom 35  
    kortyleski napisał:
    Na każdą zmianę w instalacji elektrycznej obiektu wymagany jest projekt.

    Mogę prosić o podstawę prawną?
  • Poziom 42  
    A to już sam poszukaj. Hasła kluczowe to modernizacja instalacji, przebudowa instalacji.
  • Poziom 3  
    Witam.
    Poprosiłem o zrobienie zgodnie z normami projektu oświetlenia głównego , awaryjnego oraz czujki dymu ( w końcu dużo starego papieru na regałach ).
    Będzie projekt to będzie wykonanie .
    Bardzo dziękuję za wszystkie rady :)
    Pozdrawiam i temat uważam za zamknięty.