logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Silnik 3f na kompresorze: zmiana Y na Δ i montaż softstartu dla 0-8bar

Kusiu820612 02 Kwi 2019 12:08 3123 32
  • #1 17881247
    Kusiu820612
    Poziom 8  
    Posty: 27
    Ocena: 6
    Cześć
    Otóż chcę podłączyć silnik do sieci 3 fazowej.
    Silnik na zaciskach obecnie podpięty w Y a z tego co widzę z tabliczki powinien być w Δ. Silnik zamontowany do kompresora. Pracuje w zakresie 0-8bar. Po podniesieniu ciśnienia tj powyżej 8 bar zaczyna się problem z rozruchem.
    Proszę o podpowiedź.
    Dodatkowo chcę zamontować soft start.
    Czy z soft startem powinien być w Y czy Δ?
    Załączniki:
    • Silnik 3f na kompresorze: zmiana Y na Δ i montaż softstartu dla 0-8bar silnik.jpg (81.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17881315
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #3 17881329
    Kusiu820612
    Poziom 8  
    Posty: 27
    Ocena: 6
    założone zabezpieczenie C10A (może troszkę za małe)
    Pobierany prąd na każdej fazie oscyluje na poziomie 14A podczas pracy.
    Nie zdążyłem zmierzyć rozruchowego.
    Po nabiciu ciśnienia sprężarka zatrzymuje się gdy spadnie ciśnienie do wartości ok 8 bar nie ma siły ruszyć To z opowiadań klienta.
    Muszę jeszcze sprawdzić wyłącznik ciśnieniowy bo on może nie rozprężać po osiągnięciu ciśnienia i dlatego silnik nie rusza(wybija zabezpieczenie).
    Dlaczego musi pracować w Y? Przecież na tabliczce jest Δ?
  • #4 17881353
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #5 17881362
    Kusiu820612
    Poziom 8  
    Posty: 27
    Ocena: 6
    Dlaczego musi być w gwiazdę gdy na tabliczce jest trójkat?
  • #6 17881367
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #7 17881379
    Kusiu820612
    Poziom 8  
    Posty: 27
    Ocena: 6
    Ok
    Zrozumialem
    Gdybym chciał zastosować coś w stylu softstart to też ma być w gwiazdę?
    Było zamontowane takie urządzenie lecz nie było odłączone. Czemu? Nie wiem ktoś przy tym już grzebał.
    Rozumiem że do tego silnika nie można zastosować przełącznika gwiazda/trójkąt?
  • #8 17881388
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3278
    Pomógł: 278
    Ocena: 848
    Kusiu820612 napisał:
    założone zabezpieczenie C10A (może troszkę za małe)

    Troszkę za małe? Zdecydowanie za małe.
  • #9 17881392
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #10 17881396
    Kusiu820612
    Poziom 8  
    Posty: 27
    Ocena: 6
    Sprawdzę wieczorem i jutro dam odpowiedź o efektach
  • #11 17881423
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3278
    Pomógł: 278
    Ocena: 848
    Kraniec_Internetów napisał:
    Skoro nie można go łączyć w trójkąt,

    Kraniec_Internetów napisał:
    To jak trzeba podłączyć silnik zależy od napięcia znamionowego silnika i sieci, a nie od rysunku na jego tabliczce.


    Szczerze mówiąc, nie jestem pewny, czy tego silnika nie można podłączyć w trójkąt.
    Zwłaszcza, że prąd pracy (14A) przy połączeniu w gwiazdę jest wyraźnie mniejszy od znamionowego.
    Jest to wyraźnie napisane na tabliczce znamionowej silnika
    Podobna tabliczka:
    Silnik 3f na kompresorze: zmiana Y na Δ i montaż softstartu dla 0-8bar

    No ale są tu mądrzejsi ode mnie w tym zakresie. Może zabiorą głos.
  • #12 17881430
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #13 17881440
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27435
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6392
    Kusiu820612 napisał:
    Po podniesieniu ciśnienia tj powyżej 8 bar zaczyna się problem z rozruchem.

    To go przepnij w trójkąt . Od razu się nie spali.
  • #15 17881638
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3278
    Pomógł: 278
    Ocena: 848
    Kusiu820612 napisał:

    Pobierany prąd na każdej fazie oscyluje na poziomie 14A podczas pracy.

    Z tego tekstu wynika, że podczas pracy, czyli pod obciążeniem. Tak ja to zdanie zrozumiałem.
  • #16 17881798
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27435
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6392
    ALe o czym piszemy jak by był skojarzony właściwie to C10 nie ma racji bytu prądy rozruchowe przekraczają 100A. To jest 7,5kW.
  • #17 17881875
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3278
    Pomógł: 278
    Ocena: 848
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    czym piszemy jak by był skojarzony właściwie to C10

    Tak szczerze, to nie wiem, czy to C10 jeszcze żyje. Może jest już zespawane.
  • #18 17882187
    Krzysztof Reszka
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 10574
    Pomógł: 609
    Ocena: 1547
    Kraniec_Internetów napisał:
    Nie. Powinien być w gwiazdę, przynajmniej pracując w polskiej sieci energetycznej.

    Co za bzdury z czego wyczytałeś że ma być w gwiazdę tym bardziej w rozruch sofstartu.
    Kraniec_Internetów napisał:
    Skoro nie można go łączyć w trójkąt, to jak chcesz zastosować taki przełącznik?

    A co pisze na tabliczce znamionowej trójkąt czy gwiazda.
    Kraniec_Internetów napisał:
    Ja również. Podali takie same napięcia dla połączenia w trójkąt i w gwiazdę, podali jeden prąd i jedną moc. Czyli jakby napięcie zasilania nie grało roli, co zaś kłóci się ze wzorami. Pierwszy raz widzę taki silnik, więc przyjąłem że w gwiazdę jest na 100% poprawnie

    Bo co mieli napisać że dla rozruchu jest 660 V to samo wynika z siebie.
    Strumien swiadomosc... napisał:
    To go przepnij w trójkąt . Od razu się nie spali.

    A dlaczego tak uważasz , jakie przesłanki ku temu wskazują.
    Kusiu820612 napisał:
    Po nabiciu ciśnienia sprężarka zatrzymuje się gdy spadnie ciśnienie do wartości ok 8 bar nie ma siły ruszyć

    Bo silnik jest w gwiazdę ma mniejszy moment obrotowy i ma cięższy rozruch .
    Jeśli silnik nie był przezwajany jest oryginalny ma być połączony w trójkąt co wskazuje tabliczka.
    Inna sprawa to zasilanie, nie wydoli w połączenie w trójkąt bo wzrośnie prąd rozruchowy tego silnika.
  • #19 17882325
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27435
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6392
    Kusiu820612 napisał:
    Otóż chcę podłączyć silnik do sieci 3 fazowej.

    Jedyną słuszną podpowiedzią jest przebudowa instalacji zasilania tego silnika i jak sądzę zbudowanie automatycznego układu GT, lub - i, dodanie elektrozaworu odprężającego.
  • #20 17882354
    usernovy
    Poziom 14  
    Posty: 92
    Pomógł: 11
    Ocena: 8
    Kraniec_Internetów napisał:
    Nie. Powinien być w gwiazdę, przynajmniej pracując w polskiej sieci energetycznej.

    Uzasadnij swoją wypowiedz bo to może być ciekawa teoria ?!
    Czy coś w tej tabliczce jest niezrozumiałego ?
    cytat następny.
    Ponieważ na tabliczce podano napięcia 380V/400V, a nie 400V/690V. To jak trzeba podłączyć silnik zależy od napięcia znamionowego silnika i sieci, a nie od rysunku na jego tabliczce. Bo ten sam silnik można podłączyć na wiele sposobów, chociaż nie przy każdej sieci."

    A ja zawsze myślałem ze od tego jak jest silnik nawinięty ale też kolejna ciekawa teoria!!!

    Do autora tematu:
    Jeśli nie ma siły dobić z 7 do 8 barów przy normalnej pracy to po pierwsze, bo nie ma lub nie działający zawór od prężny, lub no jak sam napisałeś że silnik w podłączony w Y a pewnie i jedno i drugie
  • #21 17882744
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #22 17882832
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27435
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6392
    Kraniec_Internetów napisał:
    Nie twierdzę że mam rację, ale ani w internecie ani nigdzie nie spotkałem silnika 400/400.

    Nie 400 a 380/400 18A i jak byk widnieje trójkąt. A że ktoś połączył w Gwiazdę i ma problem to jego problem, jak podłączył niezgodnie.
  • #23 17882838
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #24 17882843
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27435
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6392
    Kraniec_Internetów napisał:
    Sugerujesz, że napięcie 380/400 nie oznacza napięcia dla trójkąta i dla gwiazdy

    A masz narysowaną gwiazde?
  • #25 17882852
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #26 17882854
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27435
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6392
    Kraniec_Internetów napisał:
    poza tym pamiętam że przepisy dopuszczają rozruch bezpośredni silników o mocy do 5,5kW

    Bo to chiński silnik .
    Kraniec_Internetów napisał:
    Czemu więc nie użyć przełącznika Y/D?

    Tak można ale nie jest pewne i jak autor pisze silnik nie ruszy w gwieździe pod obciążeniem.
    GT tak ale automatyczny bo to samo ma się załączać.

    Autor milczy głupio mu że rozpętał gów....burze.
  • #27 17882861
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #28 17882941
    usernovy
    Poziom 14  
    Posty: 92
    Pomógł: 11
    Ocena: 8
    Kraniec_Internetów napisał:
    A teraz skoro wynika samo z siebie, to powiedz, temu silnikowi bliżej do 230/400 czy 400/690? I czemu?


    Odpowiedz jest prosta. Silnik 230/400 jest uzwojony tak, aby pracować w normalnych warunkach na napięciu międzyfazowym 230v czyli w naszych realiach z falownika. Podłączamy go w gwiazdę w 400V po to aby mieć o pierwiastek z 3 mniejszą moc a co za tym idzie prąd płynący w uzwojeniach będzie niższy, i nie przekroczy dopuszczalnych parametrów pracy uzwojeń
    W przypadku uzwojenia 400/690 silnik jest przystosowany do napięcia pracy między fazowego o wartości skutecznej napięcia (pierwiastek z 3) czyli 1,73 * 400= 690v i dlatego możesz go spokojnie podłączyć do sieci 400V w gwiazdę lub trójkąt. Używając Y obniża się moc a co za tym idzie prąd rozruchowy
    Podsumowując, silnik nawojony jest w taki sposób oraz dobrane do niego napięcie zasilania, aby nie przekraczać dopuszczalnych parametrów uzwojeń
    Dlaczego na przedmiotowym silniku jest napisane 400v .... myślę że to jest tylko inny sposób nazewnictwa z którego nie wynika żadna różnica.

    Oczywiście przyjmuję że nie wszystko wiem i mogę się mylić, człowiek nie jest doskonały.
  • #29 17882946
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  
    Posty: 27435
    Pomógł: 1403
    Ocena: 6392
    usernovy napisał:
    Podłączamy go w gwiazdę w 400V po to aby mieć o pierwiastek z 3 mniejszą moc a co za tym idzie prąd płynący w uzwojeniach będzie niższy

    Kolego mylisz się , pradf rozruchowy będzie mniejszy ale prąd pracy będzie wyżśży po przekroczeniu magicznej obniżonej mocy i po prostu silnik się spali.
  • #30 17882968
    Kusiu820612
    Poziom 8  
    Posty: 27
    Ocena: 6
    Panowie zamykam temat
    Silnik połączyłem w trójkąt.
    Kompresor spokojnie dobija do 12,5 bara
    Rusza przy 10-11 bar nawet bez spuszczenia powietrza z zaworu rozprężającego.
    Prąd rozruchowy 32A
    Prąd pracy 16-17A
    Zabezpieczenie C20.
    Zabezpieczenie przedlicznikowe Etimat 25A i też wytrzymuje.
    (A i myślę że na C16 było by bezpieczniej+zabezpieczenie silnikowe ale to już zależy od właściciela).
    Rusza bez jakichkolwiek problemów, nie grzeje się jak to miało miejsce przy podłączeniu w Y.
    Bzdurą okazała się teoria że nie można go tak podłączyć.
    Przez nieudolnego elektryka, który tak podłączył urządzenie mogło ulec uszkodzeniu.
    Pozdrawiam.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik chciał podłączyć silnik trójfazowy do kompresora, który był obecnie połączony w układzie Y, mimo że na tabliczce znamionowej wskazano połączenie w trójkąt (Δ). Problemy z rozruchem występowały przy ciśnieniu powyżej 8 bar. W dyskusji poruszono kwestie związane z odpowiednim zabezpieczeniem (C10A), prądem roboczym (14A) oraz prądem rozruchowym, który mógł przekraczać 100A. Użytkownicy sugerowali, że silnik powinien być podłączony w trójkąt, co potwierdziło się po dokonaniu zmiany - kompresor zaczął działać poprawnie, osiągając ciśnienie 12,5 bar. Wskazano również na konieczność zastosowania zaworu odprężającego, aby umożliwić prawidłowy rozruch silnika.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA