logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej - przed czy za licznikiem?

Kocot1990 04 Maj 2020 10:37 5430 33
Najlepsze odpowiedzi

Jak podłącza się instalację fotowoltaiczną do sieci: przed czy za licznikiem, gdzie dokładnie wpiąć falownik i jak licznik rozlicza wyprodukowaną energię?

Instalację fotowoltaiczną podłącza się za licznikiem, po stronie AC, zwykle w rozdzielni lub w punkcie wpięcia instalacji domowej [#18667840][#18669989][#18670291] Panele nie są łączone bezpośrednio z licznikiem: ich prąd stały trzeba najpierw zamienić na prąd przemienny w falowniku/inwerterze, często z MPPT [#18667711][#18668193] Dostawca energii nie mierzy całej produkcji instalacji, tylko licznik dwukierunkowy rejestruje, ile energii pobierasz z sieci i ile do niej oddajesz [#18667669][#18667911] Część energii zużywają od razu odbiorniki w domu, a nadwyżka trafia do sieci i to ona jest rozliczana [#18667911] W praktyce instalację on-grid powinien podłączać uprawniony wykonawca, a nie robić tego w trybie DIY [#18667744]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
  • #1 18667636
    Kocot1990
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Ocena: 3
    Witam mam pytanie na temat fotowoltaiki. Jak wygląda podpięcie instalacji fotowoltaicznej. Wpinają się przed licznikem czy za licznikiem. Gdzie dokładnie. I na jakiej zasadzie dostawca energii wie ile wyprodukowałem energii. Jaka to jest odczytywane.
  • Pomocny post
    #2 18667669
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Posty: 4612
    Pomógł: 716
    Ocena: 599
    Podłączenie jest do licznika, który jest dwukierunkowy, stąd wiadomo czy konsumujesz czy produkujesz energię.
  • Pomocny post
    #3 18667711
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4794
    krzysiek_krm napisał:
    Podłączenie jest do licznika, który jest dwukierunkowy, stąd wiadomo czy konsumujesz czy produkujesz energię.

    Bez przesady. Paneli nie da się podłączyć bezpośrednio do licznika, wcześniej trzeba prąd stały zamienić na przemienny. :D
  • Pomocny post
    #4 18667744
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Posty: 4612
    Pomógł: 716
    Ocena: 599
    retrofood napisał:
    krzysiek_krm napisał:
    Podłączenie jest do licznika, który jest dwukierunkowy, stąd wiadomo czy konsumujesz czy produkujesz energię.

    Bez przesady. Paneli nie da się podłączyć bezpośrednio do licznika, wcześniej trzeba prąd stały zamienić na przemienny. :D

    Fakt, dopadł mnie skrót myślowy.
    Sądzę jednak, że na tym etapie autorowi chodziło o to "skąd elektrownia wie", w którą stronę prąd płynie - stąd, że licznik jest dwukierunkowy.
    To zresztą chyba i tak z czystej ciekawości to pytanie, instalacji on - grid raczej nie można podłączać w trybie DIY, tak czy siak (licencjonowani) wykonawcy podłączą to "jak trzeba".
  • #5 18667840
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 869
    Kocot1990 napisał:
    Witam mam pytanie na temat fotowoltaiki. Jak wygląda podpięcie instalacji fotowoltaicznej. Wpinają się przed liczniki czy po liczniku. Gdzie dokładnie. I na jakiej zasadzie dostawca energii wie ile wyprodukowałem energii. Jaka to jest odczytywane.


    Po liczniku, w rozdzielni
    dostawca nie wie ile energii wyprodukowałeś
  • #6 18667911
    andrzej20001
    Poziom 43  
    Posty: 17822
    Pomógł: 1578
    Ocena: 6666
    Panele/ogniwa fotowoltaiczne>Inwerter/Przemiennik>licznik dwukierunkowy>siec energetyczna

    Dostawca wie tylko ile oddałes do sieci, z tego co produkuje instalacja część idzie "na bierząco " na urządzenia podłaczone w domu.

    Z tej nadwyzki co oddałeś masz 80% do wykorzystania w ciągu 2 lat od wprowadzenia do sieci energetycznej.
  • #7 18667944
    lukaszd82
    Poziom 31  
    Posty: 1460
    Pomógł: 143
    Ocena: 491
    andrzej20001 napisał:

    Z tej nadwyzki co oddałeś masz 80% do wykorzystania w ciągu 2 lat od wprowadzenia do sieci energetycznej.

    Raczej to błędna informacja...

    Na rozliczenie nadwyżki ma się 365 dni od momentu wprowadzenia energii do sieci.
  • #8 18668011
    andrzej20001
    Poziom 43  
    Posty: 17822
    Pomógł: 1578
    Ocena: 6666
    Ja mam 2 lata
  • #9 18668028
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 869
    andrzej20001 napisał:
    Ja mam 2 lata

    Jaki OSD masz w umowie , aneksie?
  • #10 18668193
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Posty: 4612
    Pomógł: 716
    Ocena: 599
    andrzej20001 napisał:
    Panele/ogniwa fotowoltaiczne>Inwerter/Przemiennik>licznik dwukierunkowy>siec energetyczna

    Tak dla formalności, "tuż za panelami" dobrze jest mieć regulator MPPT, dzięki niemu uzyskuje się z paneli maksymalną moc przy różnych warunkach oświetlenia. Oczywiście może być wbudowany w falownik (inwerter), właściwie to (żeby nie mnożyć bytów) zdecydowanie regulator MPPT powinien być częścią falownika.
  • #11 18668577
    andrzej20001
    Poziom 43  
    Posty: 17822
    Pomógł: 1578
    Ocena: 6666
    Ja mam Huawei,smiga elegancko
  • #12 18669818
    marekj31
    Poziom 23  
    Posty: 625
    Pomógł: 27
    Ocena: 113
    Cytat:
    Na rozliczenie nadwyżki ma się 365 dni od momentu wprowadzenia energii do sieci

    Który dzień najlepszy na wprowadzenie energii do sieci czy to bez znaczenia :?: :D
  • #13 18669928
    skyguy
    Poziom 16  
    Posty: 321
    Pomógł: 19
    Ocena: 185
    Koledzy tak z ciekawości do rozdzielni w którym miejscu?

    Od przyłącza mam w rozdzielni:
    - rozłącznik
    - wyłącznik nadprądowy
    - przeciwprzepięciówka
    .
    .
    .
  • #14 18669989
    3301
    Poziom 34  
    Posty: 2100
    Pomógł: 224
    Ocena: 869
    Trzeba wstawić wył. nadprądowy o wielkości odpowiadającej mocy falownika, podłączając go poprzez odgałęzienia za rozłącznikiem, np z przeciwprzepięciówki bo tam powinno się udać wcisnąć końcówkę mostka wykonanego z przewodu Lgy
  • #15 18670291
    Jan_Werbinski
    Poziom 33  
    Posty: 2821
    Pomógł: 76
    Ocena: 671
    Od strony elektrowni u mnie:
    Przyłącze - zabezpieczenie topikowe przed licznikiem - licznik ZE - przepięciówka - zabezpieczenie nadprądowe - SDM630 licznik prywatny - PUNKT WPIĘCIA (blok rozdzielczy) - ORNO do pomiaru zużycia do pvmonitor.pl - różnicówki - nadprądowe obwodów - obwody.

    Przykładowa instalacja PV na jednym stringu:
    Panele połączone szeregowo - falownik z zintegrowanym rozłącznikiem DC - nadprądowe falownika - RCD??? - ORNO do pomiaru produkcji na pvmonitor.pl - PUNKT WPIĘCIA.

    Nie używamy w 99% bezpieczników nadprądowych po stronie DC - częsty błąd nieuków i naciągaczy.
  • #16 18670329
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 820
    Jan_Werbinski napisał:
    bezpieczników nadprądowych


    Nie ma takiego czegoś, albo bezpiecznik, albo wyłącznik nadprądowy.
    Dlaczego według kolegi błędem jest zabezpieczenie przeciążeniowe strony DC?
  • #17 18670347
    andrzej20001
    Poziom 43  
    Posty: 17822
    Pomógł: 1578
    Ocena: 6666
    Jan_Werbinski napisał:
    Nie używamy w 99% bezpieczników nadprądowych po stronie DC
    instrukcja huawei str.30 wymaga zabezpieczeńia 15A
  • #18 18671071
    Leon444
    Poziom 26  
    Posty: 948
    Pomógł: 48
    Ocena: 355
    Według starej szkoły Niemieckiej inwerter powinno się wpinać w najdalszym punkcie instalacji domowej, ale teraz chyba się to wszystko pozmieniało i od rozdzielni ludzie dają osobna linie tylko pod inwerter, ja mam od 2014 roku tak jak Niemcy robili :)
  • #19 18671988
    Jan_Werbinski
    Poziom 33  
    Posty: 2821
    Pomógł: 76
    Ocena: 671
    kosmos99 napisał:
    Jan_Werbinski napisał:
    bezpieczników nadprądowych


    Nie ma takiego czegoś, albo bezpiecznik, albo wyłącznik nadprądowy.
    Dlaczego według kolegi błędem jest zabezpieczenie przeciążeniowe strony DC?

    Daj przykładowe, pierwsze lepsze panele, do nich falownik i narysuj schemat oraz dobierz bezpiecznik nadprądowy.

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecznik
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecznik_elektryczny
    Istnieją bezpieczniki inne niż nadprądowe.
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    To proszę stosować właściwą terminologię


    Dodano po 49 [sekundy]:

    andrzej20001 napisał:
    Jan_Werbinski napisał:
    Nie używamy w 99% bezpieczników nadprądowych po stronie DC
    instrukcja huawei str.30 wymaga zabezpieczeńia 15A

    Pokaż mi tą stronę, pokaż schemat i daj link do spełniającego wymagania bezpiecznika.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Leon444 napisał:
    Według starej szkoły Niemieckiej inwerter powinno się wpinać w najdalszym punkcie instalacji domowej, ale teraz chyba się to wszystko pozmieniało i od rozdzielni ludzie dają osobna linie tylko pod inwerter, ja mam od 2014 roku tak jak Niemcy robili :)

    Wpinanie "po mojemu" ma tą zaletę że pozwala wygodnie opomiarować zużycie oraz produkcję. Umożliwia też wygodne zarządzanie energią, np przełączenie części obwodów na PV w celu maksymalizacji zużycia, zwarcie faz, przełączenie części na pracę off grid czy hybrydową.
    Na początku też miałem falownik podpięty do jednego z obwodów odbiorników.
  • #20 18672158
    andrzej20001
    Poziom 43  
    Posty: 17822
    Pomógł: 1578
    Ocena: 6666
    Sciagnij sobie instrukcję str 30 ,schemat
  • #21 18672484
    Jan_Werbinski
    Poziom 33  
    Posty: 2821
    Pomógł: 76
    Ocena: 671
    Mam instrukcje SMA i Froniusa. Są to najlepsi na świecie producenci falowników. Nie piszą o konieczności zabezpieczenia nadprądowego całej instalacji DC przed falownikiem.
  • #22 18672522
    AT PRO
    Poziom 25  
    Posty: 645
    Pomógł: 63
    Ocena: 189
    andrzej20001 napisał:
    Sciagnij sobie instrukcję str 30 ,schemat


    Cytat z instrukcji :
    "Recommended: a PV circuit breaker
    with a rated voltage greater than or
    equal to 1,100 V DC and a rated
    current of 15 A."

    Zalecają wyłączniki DC na każdy string, a nie zabezpieczenie nadprądowe.
  • #23 18672531
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3187
    Pomógł: 454
    Ocena: 840
    AT PRO napisał:
    ...Zalecają wyłączniki DC na każdy string, a nie zabezpieczenie nadprądowe.

    Tak, tylko że rozłącznik izolacyjny 1000VDC/15A jest znacznie droższy niż rozłącznik bezpiecznikowy 1000V/32A na wkładki cylindryczne.
    Wkładki niczemu nie przeszkadzają, a można tu zaoszczędzić.
  • #24 18672590
    Jan_Werbinski
    Poziom 33  
    Posty: 2821
    Pomógł: 76
    Ocena: 671
    Moje falowniki SMA mają rozłączniki DC w postaci wyciąganej a właściwie wyszarpywanej w dół plastikowej szyny. Nie powinno się jej stosować niepotrzebnie, bo ma małą żywotność.
    Dalej nie widzę sensu bezpiecznika DC. Stosowanie go w budżetowych inwerterach bez zintegrowanego rozłącznika, bo jest tani nie oznacza konieczności stosowania bezpieczników nadprądowych po stronie DC poza pewnymi, bardzo rzadkimi sytuacjami gdzie i tak jest tylko jedną z opcji.
  • #25 18672622
    andrzej20001
    Poziom 43  
    Posty: 17822
    Pomógł: 1578
    Ocena: 6666
    Jak zwykle wszyscy mądrzejsi od inżynierów projektantów.
  • #26 18672751
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 820
    Jan_Werbinski napisał:
    Nie używamy w 99% bezpieczników nadprądowych po stronie DC - częsty błąd nieuków i naciągaczy.


    Kolego, jeśli instalacja kosztuje kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy, a taki wyłącznik lub bezpiecznik kilkadziesiąt złotych to gdzie tu naciąganie?

    Druga sprawa to w czym szkodzi zastosowanie takiego zabezpieczenia mimo braku wymagań co do jego zastosowania? Zyskujemy możliwość wyłączenia napięcia DC z wejścia falownika gdzie sam piszesz, że:

    Jan_Werbinski napisał:
    Moje falowniki SMA mają rozłączniki DC w postaci wyciąganej a właściwie wyszarpywanej w dół plastikowej szyny. Nie powinno się jej stosować niepotrzebnie, bo ma małą żywotność.


    Czyli łatwo uszkodzić element falownika wartego znaczną kwotę.
  • #27 18672798
    idepopizze
    Poziom 33  
    Posty: 2467
    Pomógł: 82
    Ocena: 270
    @Kocot1990
    Tak jeszcze informacyjnie żeby później nie było zdziwienia że instalacja nie chodzi to jest jeszcze jeden kruczek.
    Instalacja fotowoltaiczna przestaje pracować jeżeli napięcie w sieci dojdzie to chyba 253V i wtedy falownik się wyłącza, żeby nie przekroczyć max napięcia sieci. Konkluzja jest taka, że jeżeli wszyscy sąsiedzi pozakładają PV na dachy to jest duże prawdopodobieństwo, że dość często te instalacje nie będą pracować w słoneczne dni.
  • #28 18673008
    Jan_Werbinski
    Poziom 33  
    Posty: 2821
    Pomógł: 76
    Ocena: 671
    kosmos99 napisał:

    Kolego, jeśli instalacja kosztuje kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy, a taki wyłącznik lub bezpiecznik kilkadziesiąt złotych to gdzie tu naciąganie?

    Bo jest niepotrzebny, a jednocześnie w większości takich instalacji brakuje pieniędzy na inne, ważniejsze zabezpieczenia.
    Jeszcze niedawno takie bezpieczniki kosztowały KILKASET zł.
    kosmos99 napisał:

    Druga sprawa to w czym szkodzi zastosowanie takiego zabezpieczenia mimo braku wymagań co do jego zastosowania? Zyskujemy możliwość wyłączenia napięcia DC z wejścia falownika gdzie sam piszesz, że:

    Nie ma instalacji bez możliwości wyłączenia napięcia DC, bo taka możliwość po prostu musi być. Jednak czy bezpiecznik nadmiarowoprądowy DC ma gaszenie łuku kiedy używamy go jako rozłącznika to ja nie jestem pewien.
    kosmos99 napisał:

    Czyli łatwo uszkodzić element falownika wartego znaczną kwotę.

    Nie jest łatwo. Nie używa się rozłącznika DC w celu rozłączenia działającej pod obciążeniem instalacji fotowoltaicznej. Służy on do czegoś innego.
  • #29 18673050
    kosmos99
    Poziom 38  
    Posty: 4188
    Pomógł: 338
    Ocena: 820
    Jan_Werbinski napisał:
    Nie używa się rozłącznika DC w celu rozłączenia działającej pod obciążeniem instalacji fotowoltaicznej. Służy on do czegoś innego.


    Dlaczego nie, skoro to rozłącznik a nie odłącznik? Jaka jest w takim razie jego funkcja?

    To czym w dzień odłączyć panele?
  • #30 18673055
    czesiu
    Poziom 38  
    Posty: 3187
    Pomógł: 454
    Ocena: 840
    Najpierw odłącza się stronę AC, potem DC.

Podsumowanie tematu

✨ Podłączenie instalacji fotowoltaicznej powinno odbywać się za licznikiem, w rozdzielni, z wykorzystaniem licznika dwukierunkowego, który umożliwia pomiar zarówno produkcji, jak i konsumpcji energii. Panele fotowoltaiczne są podłączane do inwertera, który przekształca prąd stały na prąd przemienny, a następnie do licznika. Dostawca energii monitoruje ilość energii oddanej do sieci, a użytkownik może wykorzystać część energii na bieżąco. W kontekście zabezpieczeń, zaleca się stosowanie regulatorów MPPT oraz odpowiednich wyłączników nadprądowych, a także rozłączników DC. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące różnych modeli falowników, takich jak Huawei, SMA i Fronius, oraz ich specyfikacji.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA