logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Pytanie o odpowiedni kabel YKY 4x10 mm² miedź dla przyłącza Tauron 21 kW

krzyswarka 08 Mar 2021 11:39 4704 19
REKLAMA
  • #1 19304371
    krzyswarka
    Poziom 8  
    Posty: 120
    Ocena: 45
    Witam
    Przyłącze Tauron 3f na ścianie budynku .
    Koledzy czy kabel YKY 4x10 mm² miedź od wieszaka do układu oraz i kabel YKY 5x10mm² miedź z układ do rozdzielni w domku jednorodzinnym po stropie około 12 m. Wystarczy mi do przyłącza 21 kW ?? Mam już kabel zamówiony chcę się upewnić czy wystarczy czy jednak 16 mm²?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 19304480
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17117
    Pomógł: 1167
    Ocena: 6571
    Tylko po co miedź?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 19304492
    Shadowix
    Poziom 31  
    Posty: 1399
    Pomógł: 191
    Ocena: 268
    Tylko po co 5x?
  • #5 19304527
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17360
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4264
    Kolego, YAKY 4x25 lub 4x25 AsXSn od zacisków przyłącza napowietrznego do zabezpieczenia przedlicznikowego jest jak najbardziej ok. Nie ma żadnego uzasadnienia by na tym odcinku układać kabel Cu.
    Natomiast pomiedzy licznikiem a tablicą główną osobiście (i dla siebie) zastosowałbym YAKY 4x25 lub 35mm².
  • REKLAMA
  • #6 19304577
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    krzyswarka napisał:

    Przyłącze Tauron 3f na ścianie budynku .
    Koledzy czy kabel YKY 4x10 mm² miedź od wieszaka do układu

    Ty chcesz to powiesić ???
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #7 19304920
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3835
    4x10 spokojnie wystarczy. Ale te 5x niepotrzebne, też cztery żyły by starczyły. Rozdział i tak powinien być w rozdzielnicy.

    Dodano po 7 [minuty]:

    kkas12 napisał:
    Natomiast pomiedzy licznikiem a tablicą główną osobiście (i dla siebie) zastosowałbym YAKY 4x25 lub 35mm2.


    Panowie czy wy produkujecie te amelinium i nim handlujecie że tak zachwalacie?
    Ja też raz się dałem namówić i do warsztatu położyłem 4x10 YAKY. I co ? Po dwóch latach, kilka dni temu zresztą upalił się N. Prawidłowo zarobiony i przykręcony pod zacisk. Więcej aluminium widzieć nie chcę.
  • #8 19304965
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    kortyleski napisał:

    Ja też raz się dałem namówić i do warsztatu położyłem 4x10 YAKY.

    Bo źle zrobiłeś. Ma być 4 x 16 YAKY (a nie 4 x 10, to za mało), wtedy do takich przekrojów są odpowiednie końcówki.

    Poza tym nie handlujemy, lecz oszczędzamy ludziom wydatków. I trudu, bo aluminium jest o wiele lżejsze.
  • #9 19304987
    krzyswarka
    Poziom 8  
    Posty: 120
    Ocena: 45
    Koledzy ja tylko pytam czy kabel 4x10 mm² CU starczy ?? dla mocy 21kW. A kabel 5x10mm² CU też chcę położyć gdyż już mam takie odcinki. W kablu 5x10 mm² Cu nie będę wykorzystywał przewodu PE.Nowe uziemienie będzie zrobione w przyszłości w rozdzielnicy budynku .Tak to wszystko będzie na ścianie budynku tak jest w warunkach. Wiem że AL jest tańsze ale mam już kable CU . I o Al niektórzy nie chcą słyszeć w domu , chodź im powtarzam na słupach jest tylko Al.
  • Pomocny post
    #10 19304995
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    krzyswarka napisał:
    Nowe uziemienie będzie zrobione w przyszłości w rozdzielni budynku.
    Rozdzielnicy!!!
  • Pomocny post
    #11 19305010
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3835
    retrofood napisał:
    . Ma być 4 x 16 YAKY (a nie 4 x 10,

    O a to dlaczego? Przy zabezpieczeniu 25A powinno spokojnie poradzić chyba że o czymś nie wiem?
  • Pomocny post
    #12 19305021
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17360
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4264
    kortyleski napisał:
    Ale te 5x niepotrzebne, też cztery żyły by starczyły. Rozdział i tak powinien być w rozdzielnicy.
    Tak, ale jeśli złącze umiejscowiono na elewacji budynku to PEN można tam z powodzeniem podzielić.
    Co nie znaczy iż podział w tablicy bepiecznikowej jest w tym przypadku błędem.
  • Pomocny post
    #13 19305218
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12263
    Pomógł: 957
    Ocena: 3835
    kkas12 napisał:
    ale jeśli złącze umiejscowiono na elewacji budynku to PEN można tam z powodzeniem podzielić.

    Można. Można i w ZK w granicy działki jak nierzadko zakłady zalecają. Ja jednak wolę by TN-C-S zaczynało się jak najbliżej " mojego ja" .
  • Pomocny post
    #14 19305228
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17360
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4264
    kortyleski napisał:
    Można i w ZK w granicy działki jak nierzadko zakłady zalecają.
    Otoż nie można. A tak mogą tylko głupcy "zalecać".
  • Pomocny post
    #15 19305328
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    kortyleski napisał:
    retrofood napisał:
    . Ma być 4 x 16 YAKY (a nie 4 x 10,

    O a to dlaczego? Przy zabezpieczeniu 25A powinno spokojnie poradzić chyba że o czymś nie wiem?

    A to dlatego, że zaglądnij tu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf

    § 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
    1) ....
    ....

    9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2
  • Pomocny post
    #16 19305451
    Mlodyspec17
    Poziom 16  
    Posty: 179
    Pomógł: 11
    Ocena: 32
    krzyswarka napisał:
    Mam już kabel zamówiony chcę się upewnić czy wystarczy czy jednak 16 mm²?

    No to jak masz zamówiony kabel to dlaczego teraz pytasz czy wystarczy, czy może będzie za mało ? I kolega korytelski ma rację, wystarczy kabel 4x. Podziału PEN dokonasz w rozdzielnicy
  • Pomocny post
    #17 19305627
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17360
    Pomógł: 1073
    Ocena: 4264
    Mlodyspec17 napisał:
    I kolega korytelski ma rację, wystarczy kabel 4x.
    Uzasadnij.
    Tylko najpierw zrozum dlaczego podział PEN w złączu odległym od budynku jest błędem.

    Nic praktycznie natomiast nie stoi na przeszkodzie, by w przypadku złącza usytuowanego na elewacji budynku w nim dokonać podziału PEN.
    W złączu uziemiamy szynę PEN tak jak i szynę PE w tablicy głównej.
    Oczywiście takie rozwiązanie będzie możliwe jeśli na budynku zamontowane jest tylko złącze a licznik znajduje się wewnątrz budynku, bo dziś najczęściej w szafce licznikowej nie ma miejsca aby żyłę PE przyłączyć.
    Takie rozwiązanie jest jak najbardziej prawidłowe i należy je pod względem technicznym traktować na równi z podziałem PEN w tablicy głównej.
    Warunkiem jest jednak aby miejsce przyłączenia w.l.z. znajdowało się na ścianie budynku lub tuż przy niej.
    Ekwipotencjaizacja na tym nie ucierpi.

    Wcielałem w życie takie rozwiązania w przypadku budynków wielorodzinnych, gdy złącze posadowiono tuż przy ścianie a liczniki zamontowane zostały w rozdzielnicy głównej znajdującej się w piwnicy. Szyna PEN w złączu i szyna PE w rozdzielnicy oczywiście przyłączone były do tego samego uziomu fundamentowego.
    Oczywiście pod względem finansowym podział PEN wewnątrz obiektu jest korzystniejszy.
  • Pomocny post
    #18 19305776
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4782
    kkas12 napisał:

    W złączu uziemiamy szynę PEN tak jak i szynę PE w tablicy głównej.

    Trza mieć do czego uziemić.
  • #19 19306300
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5600
    Pomógł: 256
    Ocena: 1954
    Przecież ta skrzynka ma być na ścianie budynku, nie ma mowy o żadnym odległym złączu. Podział PEN w złączu na ścianie budynku jest jak najbardziej prawidłowy, zwłaszcza że uziom i tak będzie na zewnątrz budynku a nie "w rozdzielnicy". 10 mm Cu jest w zupełności wystarczające.
  • #20 19306315
    krzyswarka
    Poziom 8  
    Posty: 120
    Ocena: 45
    Zamykam. Chcę podziękować za informację Panu kortyleski i innym.Błąd jest po obu stronach inwestor i mój. Ale uczymy się cały czas. Na początku umownie w modernizowanej instalacji miało być 16 kW. Dlatego miałem już zamówione kable CU 4x10mm2 i 5x10CU. Ale po przesłaniu warunków inwestor dopisał w wniosku do Turonu większą moc 21kW nie informując mnie tym :-). Ale z waszej dyskusji widzę że ogarnę to wszystko 10 mm2 to było najważniejsze pytanie . To jest mały domek gdzie taka moc nie zostanie wykorzystana nigdy . Rozdział będzie zrobiony w złączu a uziom także będzie wykonany szpilkami przed budynkiem. Pozdrawiam i dziękuje.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik pyta o odpowiedni kabel YKY 4x10 mm² miedź do przyłącza Tauron o mocy 21 kW w domku jednorodzinnym. W dyskusji pojawiają się różne opinie na temat wystarczalności tego przekroju, z sugestiami, że kabel 4x10 mm² jest wystarczający, ale niektórzy zalecają użycie większego przekroju, np. 4x16 mm² lub 4x25 mm². Wskazano również, że kabel 5x10 mm² nie jest konieczny, a podział PEN można przeprowadzić w rozdzielnicy. Użytkownik potwierdza, że ma już zamówione kable miedziane i planuje wykonanie uziemienia w przyszłości. Na koniec dziękuje za pomoc i informuje, że moc 21 kW nie będzie w pełni wykorzystywana w małym domku.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA