logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Warunki przyłącza Tauron: przewód AsXSn 4x16 mm2, 17m, uchwyt, ZK1e-1P-B, 50A

Grucha383 21 Lip 2022 17:02 3960 35
Najlepsze odpowiedzi

Czy przy warunkach Taurona mam sam zamontować hak, rurę, WLZ i skrzynkę ZK1e-1P-B, a Tauron tylko podłączy swoje przyłącze do haka?

Tak — to Ty masz zamontować hak na elewacji, ułożyć rurę ochronną od haka do zestawu pomiarowego, wprowadzić do niej WLZ o wymaganym przekroju i zabudować kompletne ZK1e-1P-B zgodne z warunkami, a Tauron wykona swoje przyłącze napowietrzne od słupa do haka i połączy je swoimi zaciskami z Twoim WLZ [#20112470] Zestaw powinien odpowiadać dokładnie wymaganiom z warunków technicznych, bo przy plombowaniu i odbiorze Tauron sprawdza zgodność wielkości zabezpieczeń i punktu rozdziału własności z umową [#20113248] Monterzy mają te dane w aplikacji i w praktyce weryfikują je przy każdym plombowaniu, często też dokumentując zdjęciami [#20113248] [#20113259]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA
  • #1 20110807
    Grucha383
    Poziom 12  
    Posty: 78
    Ocena: 19
    Dzień dobry
    Dostałem następujące warunki przyłącza:

    1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja:
    1.1.1 Dla zasilania podstawowego w terminie do: 2024-01-19
    - wykonanie przyłącza napowietrznego przewodem AsXSn 4x16 mm2 o długości około 17 m.

    1.2 Po stronie Przyłączanego Podmiotu:
    1.2.1 Dla zasilania podstawowego w terminie: nie później niż 14 dni przed 2024-01-19:
    - zabudowania na zewnętrznej ścianie obiektu typowego uchwytu (haka) umożliwiającego podwieszenie
    przyłącza, oraz ułożenia wlz wykonanego przewodami o przekroju co najmniej 10mm2 Cu lub 16 mm2 Al
    dostosowanymi do obciążenia, w rurze ochronnej PCV od miejsca podwieszenia przyłącza do zestawu
    złączowo-pomiarowego.
    - zabudowania zestawu złączowo - pomiarowego typu ZK1e-1P-B, wykonanego w II klasie ochronności
    odpowiadającego wymaganiom określonym w OSD zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku,
    w miejscu dostępnym do obsługi, wyposażonego w rozłącznik bezpiecznikowy o prądzie znamionowym
    wkładki 50 A oraz wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciowego).


    I teraz pytanie czy jeśli kupię taki zestaw to będzie ok? Czy Tauron coś jeszcze będzie dokładał swojego? Czy ja to mam podłączyć wszystko a oni zepną tylko przy haku kable?

    Skrzynka złączeniowo-pomiarowa i komponenty elektryczne.
  • REKLAMA
  • #2 20112394
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5723
    Pomógł: 257
    Ocena: 1982
    Ty nie masz tam nic robić poza płaceniem. Elektryk będzie wiedział.
  • #3 20112436
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17194
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6660
    stomat napisał:
    Elektryk będzie wiedział.
    Tylko elektryka żadnego nie będzie. Autor sam to zamierza ogarnąć
    Taki drobny problemik pojawił się niestety.
  • REKLAMA
  • #4 20112470
    tyqva
    Poziom 36  
    Posty: 2766
    Pomógł: 332
    Ocena: 1160
    Grucha383 napisał:
    ...
    1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja:
    1.1.1 Dla zasilania podstawowego w terminie do: 2024-01-19
    - wykonanie przyłącza napowietrznego przewodem AsXSn 4x16 mm2 o długości około 17 m.
    ...

    To jest jasna: Tauron wykona przyłącze napowietrzne od słupa do haka na elewacji budynku.

    Grucha383 napisał:
    ...

    1.2 Po stronie Przyłączanego Podmiotu:
    1.2.1 Dla zasilania podstawowego w terminie: nie później niż 14 dni przed 2024-01-19:
    - zabudowania na zewnętrznej ścianie obiektu typowego uchwytu (haka) umożliwiającego podwieszenie
    przyłącza, oraz ułożenia wlz wykonanego przewodami o przekroju co najmniej 10mm2 Cu lub 16 mm2 Al
    dostosowanymi do obciążenia, w rurze ochronnej PCV od miejsca podwieszenia przyłącza do zestawu
    złączowo-pomiarowego.
    - zabudowania zestawu złączowo - pomiarowego typu ZK1e-1P-B, wykonanego w II klasie ochronności
    odpowiadającego wymaganiom określonym w OSD zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku,
    w miejscu dostępnym do obsługi, wyposażonego w rozłącznik bezpiecznikowy o prądzie znamionowym
    wkładki 50 A oraz wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciowego).


    I teraz pytanie czy jeśli kupię taki zestaw to będzie ok? Czy Tauron coś jeszcze będzie dokładał swojego? Czy ja to mam podłączyć wszystko a oni zepną tylko przy haku kable?
    ...

    Ty musisz zamontować hak na elewacji budynku, ułożyć rurę od haka do złącza i wprowadzić do niej wlz czterożyłową o przekroju j.w., zamontować na elewacji kompletne ZK1e-1P jakie pokazałeś na załączniku.
    Tauron wykona swoje przyłącze, połączy swoimi zaciskami z twoją wlz.
  • #5 20112578
    anchilos
    Poziom 39  
    Posty: 4258
    Pomógł: 491
    Ocena: 964
    tyqva napisał:
    Tauron wykona swoje przyłącze, połączy swoimi zaciskami z twoją wlz.


    Tu widać całe dziadostwo dystrybutora.

    Z powodu kilku metrów kabla po kilkanaście PLN/m przyłącze zostaje pocięte i połączone zaciskami,
    jakby podział własności nie mógłby nastąpić na złączu w skrzynce.

    Opłata za przyłączenie olbrzymia.

    Ode mnie, za sprowadzenie po słupie do skrzynki 6 m alu. 4X25 PGE zażyczyło 4k netto (prawie 5k do zapłaty)

    Chciałem wymienić gołe linki na przyłącze izolowane ziemne, łącznie z wyniesieniem licznika na słup stojący na mojej działce.
    Licznik dostępny byłby z ulicy.

    Pozdrawiam.

    P.s.

    Mi chociaż chcieli dać alu 4x 25 mm^2 przy 32A na słupie.

    Dodano po 19 [minuty]:

    anchilos napisał:
    Z powodu kilku metrów kabla po kilkanaście PLN/m


    Wróć, poniżej 10 PLN.

    https://elektrocave.pl/p/262/57208/kabel-ener...MIp4_J3KGN-QIVbkWRBR2OzwulEAQYByABEgIOavD_BwE
  • #6 20112970
    Grucha383
    Poziom 12  
    Posty: 78
    Ocena: 19
    Mi wyliczyli za ten odcinek 413 zł. Niby od haka w dół jest już moja własność a skrzynkę i tak zaplombują.

    zbich70 napisał:
    stomat napisał:
    Elektryk będzie wiedział.
    Tylko elektryka żadnego nie będzie. Autor sam to zamierza ogarnąć
    Taki drobny problemik pojawił się niestety.


    To nie problem. Uprawnienia mam. Tylko chciałem się upewnić co do warunków.
  • #7 20112988
    anchilos
    Poziom 39  
    Posty: 4258
    Pomógł: 491
    Ocena: 964
    Grucha383 napisał:
    Mi wyliczyli za ten odcinek 413 zł.


    Ile musisz zapłacić Tauronowi za całą operację?

    Dodano po 4 [minuty]:

    Grucha383 napisał:
    skrzynkę i tak zaplombują.


    Licznik i zabezpieczenia przedlicznikowe, powinieneś mieć dostęp do S i odczytu licznika.
  • REKLAMA
  • #8 20113017
    Grucha383
    Poziom 12  
    Posty: 78
    Ocena: 19
    A coś jeszcze będę płacił? Stoi jak byk opłata za przyłączenie 413zł.

    Rozumiem że ten es to jest zabezpieczenie główne i mam dobrać amperarz taki jak w warunkach?
  • #9 20113038
    anchilos
    Poziom 39  
    Posty: 4258
    Pomógł: 491
    Ocena: 964
    Grucha383 napisał:
    Stoi jak byk opłata za przyłączenie 413zł
    anchilos napisał:
    Ode mnie, za sprowadzenie po słupie do skrzynki 6 m alu. 4X25 PGE zażyczyła 4k netto (prawie 5k do zapłaty)

    O, żesz "K" drobna różnica 12x.

    S będziesz miał najprawdopodobniej w cenie skrzynki, tylko przy zakupie musisz podać taki jak określony w WT, jesli już sam typ skrzynki nie określa parametrów zabezpieczeń.
  • REKLAMA
  • #10 20113057
    Grucha383
    Poziom 12  
    Posty: 78
    Ocena: 19
    No mam mieć 20A bo trochę mało mocy podałem we wniosku :) Ktoś to później sprawdza bo bym włożył 25A.
  • #11 20113070
    anchilos
    Poziom 39  
    Posty: 4258
    Pomógł: 491
    Ocena: 964
    Grucha383 napisał:
    No mam mieć 20A


    Przed licznikiem.
    Pędź podnieść moc przyłączeniową i umowną
    Jakie zabezpieczenia masz w rozdzielnicy w domu.
  • #12 20113076
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5356
    Pomógł: 505
    Ocena: 2901
    Grucha383 napisał:
    No mam mieć 20A bo trochę mało mocy podałem we wniosku :) Ktoś to później sprawdza bo bym włożył 25A.

    Uważaj aby te kombinacje tobie bokiem nie wyszły. Bedziesz miał plomby a licznik również mierzy i pewnie zapisuje i przesyła inne parametry takie jak chwilowy prąd. Będziesz miał tak jak podałeś we wniosku, a więc marne 20A, czyli na dziś. Gorzej jak jutro będziesz chciał coś większego podłączyć. Znowu wszystkie procedury od początku łącznie z opłatami i prawdopodobnie z wymianą kabla na grubszy. No ale cwaniak jesteś i dziś parę złotych na lody zaoszczedziłeś. Za kilka lat zapłacisz tyle co maszyna do lodów za zmiany.
  • #13 20113092
    Grucha383
    Poziom 12  
    Posty: 78
    Ocena: 19
    anchilos napisał:
    Grucha383 napisał:
    No mam mieć 20A


    Przed licznikiem.
    Pędź podnieść moc przyłączeniową i umowną
    Jakie zabezpieczenia masz w rozdzielnicy w domu.


    A gdzieś napisałem że to dom? To budynek gospodarczy, który z pewnych względów chcę żeby miał osobne przyłącze.

    Jak przed licznikiem skoro przed jest rozłącznik bezpiecznikowy 50A a etimat jest za licznikiem.

    5. Zabezpieczenia główne:
    a) prąd znamionowy: 20 A,
    b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciowego),
    c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym na zewnętrznej ścianie budynku


    Warunki przyłącza Tauron: przewód AsXSn 4x16 mm2, 17m, uchwyt, ZK1e-1P-B, 50A
  • #15 20113133
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Posty: 5356
    Pomógł: 505
    Ocena: 2901
    kkas12 napisał:
    Dziś 20A jako zabezpieczenie limitujące moc to kompletny brak wyobraźni.

    Co jak co ale wyobraźni to autorowi nie brakuje. Wyobraził sobie że przycwaniaczy zapłaci za 3x20 i sobie po cichu aby nikt nie wiedział, oprócz wszystkich na elektrodzie, że sobie zamieni na 3x25A jak już nikt nie będzie widział. W ten sposób chce zaoszczędzić na lody dla rodziny.
    Niech robi jak uważa, najwyżej się zdziwi jak mu plan nie wyjdzie.
  • #16 20113143
    Grucha383
    Poziom 12  
    Posty: 78
    Ocena: 19
    Ktoś_tam napisał:
    kkas12 napisał:
    Dziś 20A jako zabezpieczenie limitujące moc to kompletny brak wyobraźni.

    Co jak co ale wyobraźni to autorowi nie brakuje. Wyobraził sobie że przycwaniaczy zapłaci za 3x20 i sobie po cichu aby nikt nie wiedział, oprócz wszystkich na elektrodzie, że sobie zamieni na 3x25A jak już nikt nie będzie widział. W ten sposób chce zaoszczędzić na lody dla rodziny.
    Niech robi jak uważa, najwyżej się zdziwi jak mu plan nie wyjdzie.


    Jednak dobrze słyszałem że wy na elektrodzie macie nie coś tak z głową.
  • #17 20113226
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4290
    No tak, zawsze winna chora elektroda jak jest nie po myśli.
    Od siedemnastu lat przychodzisz tu tylko jak masz problem. Sam nigdy nikomu nic nie doradziłeś, nie pomogłeś w żadnym dziale forum. Jesteś bezczelny w swojej ocenie.

    PS.
    Chyba kolega ma coś nie tak z głowa skoro liczy na zaplombowanie czegoś co jest niezgodne z umową.
  • Pomocny post
    #18 20113248
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2424
    Pomógł: 190
    Ocena: 619
    Grucha383 napisał:
    Ktoś to później sprawdza bo bym włożył 25A.


    Tak. Wielkość zabezpieczeń i punkt rozdziału własności masz na umowie. W Tauronie monterzy mają te dane w aplikacji na telefonie / tablecie i weryfikują przy każdym plombowaniu.
  • #19 20113259
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4290
    Mało tego, u nas za każdym razem robią zdjęcia do dokumentacji.
    To już nie te czasy, że za parę groszy mogli przymykać oczy. Teraz bardziej opłaca się premia za wychwycenie nieprawidłowości.
  • #20 20113729
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5723
    Pomógł: 257
    Ocena: 1982
    anchilos napisał:
    Ode mnie, za sprowadzenie po słupie do skrzynki 6 m alu. 4X25 PGE zażyczyło 4k netto (prawie 5k do zapłaty)

    A na ten słup to prąd z Bełchatowa dociera bezprzewodowo i za darmo. Transformatory, rozdzielnie, linie przesyłowe postawiły w prezencie krasnoludki, ku chwale energetyki. Myślenie małego Kazia.
  • Pomocny post
    #21 20113750
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Posty: 4506
    Pomógł: 316
    Ocena: 1568
    anchilos napisał:
    Z powodu kilku metrów kabla po kilkanaście PLN/m przyłącze zostaje pocięte i połączone zaciskami,
    jakby podział własności nie mógłby nastąpić na złączu w skrzynce.

    A słyszałeś o standardach OSD?
    anchilos napisał:
    Ode mnie, za sprowadzenie po słupie do skrzynki 6 m alu. 4X25 PGE zażyczyło 4k netto (prawie 5k do zapłaty)

    Rozumiem, że piszesz o przebudowie a nie o nowym przyłączeniu. Nie wiem jak jest w PGE ale w Tauronie masz do wyboru dwie opcje.
    1 - podpisujesz umowę i wszystko cedujesz na OSD. Po wykonaniu prac OSD wystawia Ci fakturę.
    2. podpisujesz porozumienie i bierzesz na siebie wszystkie procedury i koszty.
  • #22 20113755
    anchilos
    Poziom 39  
    Posty: 4258
    Pomógł: 491
    Ocena: 964
    stomat napisał:
    Myślenie małego Kazia.

    Właśnie Twoje.
    Dobrze jest przeczytać zanim się napisze.
    anchilos napisał:
    Chciałem wymienić gołe linki na przyłącze izolowane ziemne, łącznie z wyniesieniem licznika na słup stojący na mojej działce.
    Licznik dostępny byłby z ulicy.


    stomat napisał:
    A na ten słup to prąd z Bełchatowa dociera bezprzewodowo i za darmo
    Grucha383 napisał:
    Stoi jak byk opłata za przyłączenie 413zł.


    Dla Taurona widać, że za darmo.

    Pozdrawiam.
  • #23 20113801
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2424
    Pomógł: 190
    Ocena: 619
    Grucha383 napisał:
    A coś jeszcze będę płacił? Stoi jak byk opłata za przyłączenie 413zł.


    Cytat:
    5.10. Za wymianę lub przebudowę przyłącza związaną ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej, dokonywaną na wniosek przyłączonego podmiotu zakwalifikowanego do grup przyłączeniowych, o których mowa w pkt 5.5., pobiera się opłatę obliczoną jako sumę rzeczywistych nakładów poniesionych na wymianę lub przebudowę przyłącza ustalonych dla dotychczasowej wielkości mocy przyłączeniowej i opłaty za przyrost mocy wynikającej z iloczynu stawki opłaty ustalonej w Taryfie


    Niestety stawki ryczałtowe dotyczą tylko nowego przyłącza. To jeden z powodów dla którego nie ma sensu jakakolwiek "oszczędność" w zamawianiu mocy dla nowego domu. Zamawia się min. 28kW (3x40A) nawet jeśli nie ma pompy ciepła czy stacji ładowania. Bo "za pierwszym razem" kilowat to zaledwie 14zł kosztów.
  • #24 20113989
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21788
    Pomógł: 654
    Ocena: 4290
    anchilos napisał:
    Chciałem wymienić gołe linki na przyłącze izolowane ziemne, łącznie z wyniesieniem licznika na słup stojący na mojej działce.
    Licznik dostępny byłby z ulicy.


    I co? Oczekujesz, że ktoś to zrobi za koszt zrobienia zakupów w Biedronce? Bo Ty chcesz?
    Przecież sam mogłeś to zrobić. Dlaczego nie zrobiłeś? Wiedzy brakło, czy "uprawnień"? A może zaplecza narzędziowego oraz projektu?
  • #25 20113994
    anchilos
    Poziom 39  
    Posty: 4258
    Pomógł: 491
    Ocena: 964
    Łukasz-O napisał:
    Oczekujesz, że ktoś to zrobi za koszt zrobienia zakupów w Biedronce?


    Na własny koszt chcę położyć kabel ziemny YKY 4x10 (32A na słupie) od rozdzielnicy w domu do szafki licznikowej (też na słupie).

    ZE ma jedynie doprowadzić kabel po słupie do szafki i przenieść istniejący licznik.

    Śmiem zapytać dlaczego ma to kosztować prawie 5k. (koszt ZE),

    Czy Kolega zna możliwość wykonania takiego przyłącza bez udziału ZE (OSD), tzn bez płacenia im kilku tysięcy?

    Przyłącze ma prawie pół wieku.

    Dodano po 56 [minuty]:
    Powód wymiany
    Warunki przyłącza Tauron: przewód AsXSn 4x16 mm2, 17m, uchwyt, ZK1e-1P-B, 50A

    Dodano po 34 [minuty]:

    Łukasz-O napisał:
    Przecież sam mogłeś to zrobić. Dlaczego nie zrobiłeś? Wiedzy brakło, czy "uprawnień"? A może zaplecza narzędziowego oraz projektu?


    Po co te kpiny Panie Łukaszu!
  • #26 20114174
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5723
    Pomógł: 257
    Ocena: 1982
    anchilos napisał:
    Śmiem zapytać dlaczego ma to kosztować prawie 5k. (koszt ZE

    A wklej może skan warunków technicznych, czy pisma, kalkulacji które dostałeś z TAURONu to pogadamy, bo przypuszczam że naginasz tu rzeczywistość i ta opłata obejmuje znacznie większy zakres niż: "jedynie doprowadzić kabel po słupie do szafki i przenieść istniejący licznik".
  • #27 20114190
    anchilos
    Poziom 39  
    Posty: 4258
    Pomógł: 491
    Ocena: 964
    stomat napisał:
    A wklej może skan warunków technicznych


    Hłe, hłe, nie będę nic udowadniał.
    stomat napisał:
    z TAURONu

    Z PGE.
    stomat napisał:
    to pogadamy

    Nie musimy.

    Pozdrawiam

    Dodano po 1 [godziny] 13 [minuty]:

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3908085.html

    Tu się wkurwiłem -nowe przyłącze ok. 400 PLN.
  • #28 20114319
    William Bonawentura
    Poziom 34  
    Posty: 2424
    Pomógł: 190
    Ocena: 619
    Jeśli chcesz tanio to nie występuj o nowe przyłącze tylko poproś o warunki techniczne na wymianę twoich haków na nowe. Np. pod pretekstem zamiaru ocieplenia budynku. W odpowiedzi na 99% Tauron zadecyduje o wymianie przyłącza powietrznego na izolowane na swój koszt a ty zapłacisz tylko za hak i nowy przewód od zacisków do licznika.
  • #29 20114339
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17385
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4296
    anchilos napisał:
    Tu się wkurwiłem -nowe przyłącze ok. 400 PLN.
    Ekologia (bezmyślna) kosztuje :)
    Tylko dlaczego wylewasz te gorzkie żale w nie swoim watku.
  • #30 20114405
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5723
    Pomógł: 257
    Ocena: 1982
    Propagandyści tak robią, najpierw wymyślają nieprawdziwe tezy a jak zapytasz o konkrety to podkulają ogon i "nie muszą rozmawiać".
    Przyłącze do blaszaka także wyobraża sobie że "tylko kawałek przewodu od słupa" a reszta sieci jest za darmo. Przy takim myśleniu to ja nie wiem za co kasują operatorzy sieci komórkowej? Przecież telefon jest mój, więc za co kasują?

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy warunków przyłącza elektrycznego od Tauron Dystrybucja, które obejmują wykonanie przyłącza napowietrznego przewodem AsXSn 4x16 mm2 o długości 17 m oraz montaż uchwytu na elewacji budynku. Uczestnicy forum omawiają obowiązki związane z instalacją, w tym montaż zestawu złączowo-pomiarowego ZK1e-1P-B oraz wymagania dotyczące zabezpieczeń. Pojawiają się również uwagi na temat kosztów przyłączenia oraz procedur związanych z plombowaniem i weryfikacją instalacji przez Tauron. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i radami dotyczącymi optymalizacji kosztów oraz wymagań technicznych.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA