Podział WLZ - 4 domki letniskowe

mickdab 21 Sep 2022 11:59 396 12
Rocketjobs
  • #1
    mickdab
    Level 9  
    Dzień Dobry Koledzy.

    Inwestor ma do podpięcia kilka domków letniskowych.

    Proszę podpowiedzcie czy dobrze to planuję.
    Układ Sieci TNC
    ZK w granicy
    Przydział 30kW.

    Do podpięcia do jednego WLZ'a 4 domki.
    Moja propozycja to dodatkowa rozdzielnica z 4-ma ogranicznikami mocy 16A, w której podzielę 1 WLZ na 4.
    Dla każdego budynku osobny uziom szpilkowy.

    PEN dzielony dla każdego budynku osobno.

    Dodatkowo pytanie
    Czy jeżeli rozwiązanie z ogranicznikami mocy będzie OK to czy w tej rozdzielnicy dodatkowo uziemiać PEN?
  • Rocketjobs
  • #2
    zbich70
    Level 43  
    mickdab wrote:
    Inwestor ma do podpięcia kilka domków letniskowych.
    Niech inwestor zatrudni elektryka.
  • RocketJobs
  • #3
    mickdab
    Level 9  
    zbich70 wrote:
    Niech inwestor zatrudni elektryka.


    Widzę że kolega lubi tak sobie od czapy coś napisać. Ego podrosło??
    Widzę że wystarczy spróbować poprosić o wyrażenie opinii i od razu jest propozycja zatrudnienia elektryka :)

    Może odstąpić ci namiary?

    Moderated By krzysiek7:

    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.

  • #4
    sosarek

    Level 43  
    @mickdab No a co liczysz?
    Tu trzeba wykonać projekt, dobrać materiały, zabezpieczenia, na końcu wykonać pomiary i się pod nimi podpisać.
  • #5
    zbich70
    Level 43  
    mickdab wrote:
    Widzę że kolega lubi tak sobie od czapy coś napisać. Ego podrosło??
    Nie kolego. Takie tematy pojawiają się średnio kilka razy w miesiącu, więc odpowiedź adekwatna.

    Najpierw podaj szczegółowe dane, począwszy od WTP, potem narysuj swoją wizję wykonania instalacji odbiorczej. Elektrycy posługują się schematami.

    sosarek wrote:
    Tu trzeba wykonać projekt, dobrać materiały, zabezpieczenia, na końcu wykonać pomiary i się pod nimi podpisać.
    Ot i cała filozofia ;
  • #6
    mickdab
    Level 9  
    sosarek wrote:
    Tu trzeba wykonać projekt, dobrać materiały, zabezpieczenia, na końcu wykonać pomiary i się pod nimi podpisać.


    Nie trzeba wykonywać projektu.
    A reszta, o której piszesz jest ogarnięta. Ja zapytałem tylko o techniczny aspekt podziału WLZ'a,
    Sam dobór wielkości zabezpieczeń wyjdzie dopiero po wyliczeniach zapotrzebowania.

    Dodano po 4 [minuty]:

    zbich70 wrote:
    Nie kolego. Takie tematy pojawiają się średnio kilka razy w miesiącu, więc odpowiedź adekwatna.

    Jakbym znalazł to co mnie interesuje, uwierz mi że nie pytałbym narażając się na Panów milusińskich.

    Moderated By krzysiek7:

    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.



    zbich70 wrote:
    Elektrycy posługują się schematami.

    Masz rację. Co nie znaczy że nie powinni używać ogólnie przyjętej formy komunikacji jaką jest rozmowa.
  • #7
    sosarek

    Level 43  
    @mickdab Jak chcesz cokolwiek ustalać/dobierać nie znając żadnych danych?
    Co, pojawiła się opcja "wyrwania paru cebulionów" i już chcesz się za to łapać bez ŻADNEJ wiedzy?
  • #8
    mickdab
    Level 9  
    sosarek wrote:
    @mickdab Jak chcesz cokolwiek ustalać/dobierać nie znając żadnych danych?
    Co, pojawiła się opcja "wyrwania paru cebulionów" i już chcesz się za to łapać bez ŻADNEJ wiedzy?


    A możesz trochę sfolgować? I skąd masz wiedzę na temat mojej wiedzy? Poza tym ja nic nie muszę łapać.
    A tak BTW jakie dane są ci potrzebne? Adres? Numer telefonu?
  • #9
    zbich70
    Level 43  
    mickdab wrote:
    Czy jeżeli rozwiązanie z ogranicznikami mocy będzie OK to czy w tej rozdzielnicy dodatkowo uziemiać PEN?
    Zasada jest taka, że PEN powinien być wielokrotnie uziemiony. Ograniczniki mocy nie mają tu nic do rzeczy.
  • #10
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    mickdab wrote:

    A tak BTW jakie dane są ci potrzebne? Adres? Numer telefonu?

    Nie!
    Wystarczy schemat jednokreskowy ze wszystkimi niezbędnymi szczegółami dotyczącymi zasilania, zastosowanych materiałów, przekrojów, odległości, instalacji odbiorczych itd.
    Dla elektryka to nic trudnego.

    Inaczej to wróżenie z fusów oraz szkoda naszego czasu.
  • #11
    mickdab
    Level 9  
    Łukasz-O wrote:
    mickdab wrote:

    A tak BTW jakie dane są ci potrzebne? Adres? Numer telefonu?

    Nie!
    Wystarczy schemat jednokreskowy ze wszystkimi niezbędnymi szczegółami dotyczącymi zasilania, zastosowanych materiałów, przekrojów, odległości, instalacji odbiorczych itd.
    Dla elektryka to nic trudnego.

    Inaczej to wróżenie z fusów oraz szkoda naszego czasu.


    Ależ ja nie oczekuję, że ktoś będzie mi liczył projekt czy sprawdzał obciążalności i dobór aparatów bo nie to jest celem mojego pytania.
    Mi chodzi tylko o sposób rozdzielenia WLZ'a (sama zasada) bez wnikania w cyferki.
  • #13
    sebek3
    Level 29  
    Listwy rozgałęźne można wykorzystać w tym celu.