Podział WLZ na 4 domki letniskowe: rozdzielnica z ogranicznikami mocy, uziemienia i dzielenie PEN

mickdab 21 Wrz 2022 11:59 843 12
REKLAMA
  • #1 20200642
    mickdab
    Poziom 9  
    Posty: 5
    Dzień Dobry Koledzy.

    Inwestor ma do podpięcia kilka domków letniskowych.

    Proszę podpowiedzcie czy dobrze to planuję.
    Układ Sieci TNC
    ZK w granicy
    Przydział 30kW.

    Do podpięcia do jednego WLZ'a 4 domki.
    Moja propozycja to dodatkowa rozdzielnica z 4-ma ogranicznikami mocy 16A, w której podzielę 1 WLZ na 4.
    Dla każdego budynku osobny uziom szpilkowy.

    PEN dzielony dla każdego budynku osobno.

    Dodatkowo pytanie
    Czy jeżeli rozwiązanie z ogranicznikami mocy będzie OK to czy w tej rozdzielnicy dodatkowo uziemiać PEN?
  • REKLAMA
  • #2 20201739
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17199
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6668
    mickdab napisał:
    Inwestor ma do podpięcia kilka domków letniskowych.
    Niech inwestor zatrudni elektryka.
  • REKLAMA
  • #3 20201741
    mickdab
    Poziom 9  
    Posty: 5
    zbich70 napisał:
    Niech inwestor zatrudni elektryka.


    Widzę że kolega lubi tak sobie od czapy coś napisać. Ego podrosło??
    Widzę że wystarczy spróbować poprosić o wyrażenie opinii i od razu jest propozycja zatrudnienia elektryka :)

    Może odstąpić ci namiary?

    Moderowany przez krzysiek7:

    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.

  • REKLAMA
  • #4 20201745
    sosarek

    Poziom 43  
    Posty: 83875
    Pomógł: 9320
    Ocena: 15541
    @mickdab No a co liczysz?
    Tu trzeba wykonać projekt, dobrać materiały, zabezpieczenia, na końcu wykonać pomiary i się pod nimi podpisać.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • #5 20201748
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17199
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6668
    mickdab napisał:
    Widzę że kolega lubi tak sobie od czapy coś napisać. Ego podrosło??
    Nie kolego. Takie tematy pojawiają się średnio kilka razy w miesiącu, więc odpowiedź adekwatna.

    Najpierw podaj szczegółowe dane, począwszy od WTP, potem narysuj swoją wizję wykonania instalacji odbiorczej. Elektrycy posługują się schematami.

    sosarek napisał:
    Tu trzeba wykonać projekt, dobrać materiały, zabezpieczenia, na końcu wykonać pomiary i się pod nimi podpisać.
    Ot i cała filozofia ;
  • #6 20201749
    mickdab
    Poziom 9  
    Posty: 5
    sosarek napisał:
    Tu trzeba wykonać projekt, dobrać materiały, zabezpieczenia, na końcu wykonać pomiary i się pod nimi podpisać.


    Nie trzeba wykonywać projektu.
    A reszta, o której piszesz jest ogarnięta. Ja zapytałem tylko o techniczny aspekt podziału WLZ'a,
    Sam dobór wielkości zabezpieczeń wyjdzie dopiero po wyliczeniach zapotrzebowania.

    Dodano po 4 [minuty]:

    zbich70 napisał:
    Nie kolego. Takie tematy pojawiają się średnio kilka razy w miesiącu, więc odpowiedź adekwatna.

    Jakbym znalazł to co mnie interesuje, uwierz mi że nie pytałbym narażając się na Panów milusińskich.

    Moderowany przez krzysiek7:

    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.



    zbich70 napisał:
    Elektrycy posługują się schematami.

    Masz rację. Co nie znaczy że nie powinni używać ogólnie przyjętej formy komunikacji jaką jest rozmowa.
  • #7 20201753
    sosarek

    Poziom 43  
    Posty: 83875
    Pomógł: 9320
    Ocena: 15541
    @mickdab Jak chcesz cokolwiek ustalać/dobierać nie znając żadnych danych?
    Co, pojawiła się opcja "wyrwania paru cebulionów" i już chcesz się za to łapać bez ŻADNEJ wiedzy?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • #8 20201759
    mickdab
    Poziom 9  
    Posty: 5
    sosarek napisał:
    @mickdab Jak chcesz cokolwiek ustalać/dobierać nie znając żadnych danych?
    Co, pojawiła się opcja "wyrwania paru cebulionów" i już chcesz się za to łapać bez ŻADNEJ wiedzy?


    A możesz trochę sfolgować? I skąd masz wiedzę na temat mojej wiedzy? Poza tym ja nic nie muszę łapać.
    A tak BTW jakie dane są ci potrzebne? Adres? Numer telefonu?
  • #9 20201762
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17199
    Pomógł: 1171
    Ocena: 6668
    mickdab napisał:
    Czy jeżeli rozwiązanie z ogranicznikami mocy będzie OK to czy w tej rozdzielnicy dodatkowo uziemiać PEN?
    Zasada jest taka, że PEN powinien być wielokrotnie uziemiony. Ograniczniki mocy nie mają tu nic do rzeczy.
  • REKLAMA
  • #10 20201812
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Posty: 21789
    Pomógł: 654
    Ocena: 4292
    mickdab napisał:

    A tak BTW jakie dane są ci potrzebne? Adres? Numer telefonu?

    Nie!
    Wystarczy schemat jednokreskowy ze wszystkimi niezbędnymi szczegółami dotyczącymi zasilania, zastosowanych materiałów, przekrojów, odległości, instalacji odbiorczych itd.
    Dla elektryka to nic trudnego.

    Inaczej to wróżenie z fusów oraz szkoda naszego czasu.
  • #11 20201835
    mickdab
    Poziom 9  
    Posty: 5
    Łukasz-O napisał:
    mickdab napisał:

    A tak BTW jakie dane są ci potrzebne? Adres? Numer telefonu?

    Nie!
    Wystarczy schemat jednokreskowy ze wszystkimi niezbędnymi szczegółami dotyczącymi zasilania, zastosowanych materiałów, przekrojów, odległości, instalacji odbiorczych itd.
    Dla elektryka to nic trudnego.

    Inaczej to wróżenie z fusów oraz szkoda naszego czasu.


    Ależ ja nie oczekuję, że ktoś będzie mi liczył projekt czy sprawdzał obciążalności i dobór aparatów bo nie to jest celem mojego pytania.
    Mi chodzi tylko o sposób rozdzielenia WLZ'a (sama zasada) bez wnikania w cyferki.
  • #13 20204224
    sebek3
    Poziom 30  
    Posty: 1771
    Pomógł: 125
    Ocena: 343
    Listwy rozgałęźne można wykorzystać w tym celu.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Inwestor planuje podłączenie czterech domków letniskowych do jednego WLZ w układzie sieci TNC z przydziałem 30 kW. Proponuje dodatkową rozdzielnicę z czterema ogranicznikami mocy 16A oraz osobnymi uziomami dla każdego budynku. Pojawia się pytanie o konieczność uziemienia PEN w rozdzielnicy. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że dla prawidłowego podziału WLZ konieczne jest posiadanie szczegółowych danych oraz schematu instalacji. Zasugerowano, że PEN powinien być wielokrotnie uziemiony, a ograniczniki mocy nie mają wpływu na tę zasadę.