Może to od 55 minuty?
https://www.youtube.com/watch?v=TBx8s5BP89I
https://www.youtube.com/watch?v=TBx8s5BP89I
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamCytat:Dokupić RCD typu A
jotko napisał:Powyższy wpis informuje nas, że jak mamy upływność w instalacji to nie szukajmy jej lecz zakupmy inny typ wyłącznika różnicowoprądowego.
jotko napisał:Elektryk weźmie 50 za dojazd i 40 za każdą rozpoczęta godzinę pracy. Może zamknie się ta diagnostyka w granicach 100 do 150 PLN.
BANANvanDYK napisał:Widzę u Ciebie dwa nadprądowe B10, zapewne od obwodów oświetlenia. Jeżeli będzie taka możliwość, to przerobić rozdzielnicę tak aby na oświetlenie pozostawić starą różnicówkę, a na obwody gniazdkowe nową.
Cytat:Tanio.
Tomasz Lew napisał:Niech kolega sprawdzi najpierw omomierzem czy np sprężarka nie ma przebicia miedzy zasilaniem a obudową
Tomasz Lew napisał:RCD jeśli nie reaguje przy innych urządzeniach podłączonych na tym samym obwodzie może okazać się sprawny