    Witam.

    Posiadam chińską pompę ciepła typu monoblock. Pompa posiada sprężarkę rotacyjną, inwerterową DC 280V Panasonic model 5vd420zaa21 czynnik r410a - z tego co udało mi się wyczytać jest to model dostępny jedynie na rynek chiński.
    Niestety sprężarka po 10 latach odmówiła dalszej pracy.
    Znalazłem (tak mi się wydaje) odpowiednik dostępny w Polsce 5jd420xaa22 czynnik i napięcie sie zgadza, pojemność i moc się bardzo minimalnie różnią:
    5JD420XAA22 - Rotary Compressors (Variable Speed) - Compressors - Panasonic
    Panasonic Rotary Compressor 5VD420ZAA21 (qishanrcompressor.com)
    Pytanie mam następujące - czy jest możliwość zastosowania tej sprężarki która jest dostępna w Polsce(5jd420xaa22) zamiast 5vd420zaa21 ?
    Czy nie będzie problemu ze sterowaniem - czy sterownik nie będzie świrować przez te niewielkie różnice w parametrach obu sprężarek?
    Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wymianie sprężarki na nową?

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 20362197
    bambus94
    Poziom 34  
    Posty: 2432
    Pomógł: 245
    Ocena: 716
    Dobrze by było żebyś podał dane jakie dane udało ci się znaleźć.
    Kluczem do poprawnego działania będzie taka sama wydajność objętościowa.
  • REKLAMA
  • #4 20363291
    Tomek12_86
    Poziom 15  
    Posty: 199
    Ocena: 4
    Czy ktoś próbował zmieniać sprężarki inwerterowe na inny model? Na jakie parametry w szczególności trzeba zwrócić uwagę?
    Pozdrawiam
  • #5 20363303
    bambus94
    Poziom 34  
    Posty: 2432
    Pomógł: 245
    Ocena: 716
    Te co podałeś obie mają niemal identyczną pojemność, obie są z silnikami do zasilania z falownika. Więc pewnie mają szeroki zakres dopuszczalnych obrotów. Trzeba patrzeć na napięcie nominalne i prąd. Bo przecież mogą być zasilane różnymi napięciami, jednostka 3f lub 1f.

    Zamiana na sprężarkę z silnikiem asynchronicznym praktycznie odpada. One praktycznie nie mają możliwości zmiany obrotów. Większość jakie widziałem miały zakres 45-65Hz, więc w porównaniu do inverterowych które mają często 20-80Hz albo i więcej to słabo wypada.
  • REKLAMA
  • #6 20363427
    Tomek12_86
    Poziom 15  
    Posty: 199
    Ocena: 4
    Dzięki za odpowiedź, moja jednostka jest jedno fazowa, napięcie dla obu sprężarek to 280V DC wiec chyba to niema większego znaczenia ponieważ i tak zasilanie jest zmieniane przez inwerter z 230V AC na 280V DC więc chyba to bez różnicy dla samej sprężarki z jakiego napięcia przetworzone zasilanie, czy z 380V czy z 230V AC na 280V DC? Chyba że się mylę?
  • REKLAMA
  • #7 20363436
    bambus94
    Poziom 34  
    Posty: 2432
    Pomógł: 245
    Ocena: 716
    Mając do dyspozycji 3f napięcie po wyprostowaniu może sięgać prawie 700V, więc silnik może wtedy być np na 400VDC. Ale nie wiem czy producenci stosują takie rozwiązanie.

    Jeśli masz sprężarkę na 280 to trzeba wsadzić taką samą, bo to jest uwarunkowane falownikiem/sterownikiem.
    Gdybym ja miał zmieniać tą sprężarkę to bym zaryzykował. Parametry są niemal 1:1.
  • #8 20363452
    Tomek12_86
    Poziom 15  
    Posty: 199
    Ocena: 4
    Właśnie też tak mi się wydaje, aczkolwiek serwisant Panasonic u którego mogę zamówić sprężarkę nie może mi tego potwierdzić...
    Jedyne nad czym się zastanawiam to czy problemem nie będzie np różny zakres obrotów pracy tych sprężarek (częstotliwość pracy).
    Niestety nigdzie nie mogę znaleźć zakresu obrotów i częstotliwości dla obu sprężarek :(
  • #9 20388192
    Tomek12_86
    Poziom 15  
    Posty: 199
    Ocena: 4
    Udało się zamówić kompresor identyczny z oryginalnie zamontowanym. Dla informacji model 5VD420ZAA21 nie jest kompatybilny z modelem 5JD420XAA22 - taką informację udało mi się uzyskać od producenta.

    Pozdrawiam.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik posiada chińską pompę ciepła typu monoblock z sprężarką rotacyjną inwerterową DC 280V Panasonic model 5VD420ZAA21, która po 10 latach przestała działać. Znalazł potencjalny zamiennik 5JD420XAA22, dostępny w Polsce, i pyta o możliwość jego zastosowania. W dyskusji podkreślono, że kluczowe są parametry takie jak napięcie, prąd oraz wydajność objętościowa. Użytkownicy zwracają uwagę na różnice w zakresie obrotów i częstotliwości pracy sprężarek, co może wpłynąć na kompatybilność. Ostatecznie, producent potwierdził, że modele 5VD420ZAA21 i 5JD420XAA22 nie są kompatybilne.