Flashowanie prądu Geeni + ładowanie za pomocą OpenBK w module WB2S

zac1 27 Sty 2024 18:50 1845 16
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Dyskusja dotyczy flashowania gniazdka Geeni Current + Charge z modułem WB2S na OpenBK, z pominięciem chmury Tuya i integracją z Home Assistant przez MQTT. Ustalono, że na platformie Beken do programowania używa się TX1/RX1, ale WB2S można flashować także w układzie, jeśli RX1/TX1 nie są używane przez urządzenie i moduł jest zasilany bezpiecznie z 5 V przez LDO AMS1117-3.3 V, bez podłączania do sieci. W trakcie analizy potwierdzono obecność konsoli na TX2/RX2, a później udało się przylutować przewody, wgrać firmware i odczytać konfigurację Tuya. Z konfiguracji wynika, że urządzenie ma 3 kanały: dwa przekaźniki dla zasilania AC oraz wspólny przełącznik dla portów USB. Finalnie przygotowano szablon OBK dla Geeni iCurrent + Charge outlet z chipsetem BK7231T, płytką WB2S oraz przypisaniem pinów P6/P7/P8 do przekaźników i P24 do przycisku. Urządzenie zostało uruchomione, raportuje do HA przez MQTT i działa lokalnie bez Tuya Cloud.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.