logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Falownik Danfoss FC 302 - pisk silnika przy 0 Hz i pobór prądu 1A, jak ustawić suchobieg?

GNK16 27 Mar 2024 21:29 357 6
REKLAMA
  • #1 21022467
    GNK16
    Poziom 7  

    Witam.
    Mam problem z nastawą falownika.
    Napędza on pompę wody utrzymując stałe ciśnienie. Odczyt ma z czujnika ciśnienia 4-20 mA.
    Pompa działa dobrze z PID ale po osiągnięciu zadanego ciśnienia częstotliwość jest 0 Hz ale pobiera prąd około 1 A i słychać pisk silnika.
    Jak jeszcze zrobić suchobieg pompy?
    Czy mieliście może taki problem?
    Dziękuję za wszystkie sugestie.

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 21022568
    Zgoodie
    Poziom 25  
    gdzie kolega widzi problem? PID widać działa z godnie z założeniami.
    Czy niepokoi kolegę :

    pisk?
    prąd 1A?

    kolega pisze: "czy mieliście może taki problem"
    przecież to nie jest problem.
  • REKLAMA
  • #4 21024095
    krzychol66
    Poziom 25  
    Żeby pomóc, trzeba byłoby coś wiedzieć o całym układzie. Co to jest, co za medium, jak podawane (na rurociąg? na naczynie wyrównawcze? hydrofor? czy jest jakiś zawór zwrotny? czy medium może się cofnąć przez pompę?), jakie wymagania dotyczące stałości ciśnienia, jakie moce, jaka jest koncepcja sterowania, co jeszcze oprócz falownika jest do dyspozycji.
    Zazwyczaj suchobieg jest realizowany zewnętrznie w stosunku do falownika i działa to tak, że jeżeli przez nastawiony czas czujnik suchobiegu nie zostanie zalany to układ łapie awarię a falownikowi jest zabierane zezwolenie na pracę.
    Podobnie z "uśpieniem": można nastawić na falowniku prędkość minimalną i w układzie zewnętrznym badać ciśnienie. Po osiągnięciu góry histerezy zabierać zezwolenie na pracę, po osiągnięciu dołu - przywracać zezwolenie.
  • REKLAMA
  • #5 21025275
    a2b
    Poziom 15  
    Jeśli chodzi o zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho ,to realizuje się to kontrolując poziom w zbiorniku z którego pompa ssie ciecz .Można to zrobić stosując wyłącznik pływakowy,przekaźnik konduktometryczny ,sondę hydrostatyczną .A jeśli chodzi o falownik to najprościej po osiągnięciu wymaganego ciśnienia robić stop tak jest zdrowiej i poprawniej .
    Czy to jest układ z jedną pompą czy kaskada?
  • #6 21028035
    Bysiaczento
    Poziom 6  

    Ustaw minimalną częstotliwość pracy. Tak z 20 Hz. Silniki nie lubią pracy przy niższej częstotliwości. Suchobieg pompy to masz opcje poziom w zbiorniku lub presostat na ssaniu, który zezwala na pracę pompy.
  • REKLAMA
  • #7 21028673
    romulus73
    Poziom 28  
    GNK16 napisał:
    Pompa działa dobrze z PID ale po osiągnięciu zadanego ciśnienia częstotliwość jest 0 Hz ale pobiera prąd około 1 A i słychać pisk silnika.

    Czytając ten wpis kolega ma źle ustawiony PID po uzyskaniu ciśnienia zależnie czy to jest praca ciągła czy przerywana, można to zrealizować na kilka sposobów
    1 zwolnić regulatora
    2 ustawić uśpienie dla PID, gdy osiąga ciśnienie to przestaje funkcjonować zatrzymuje silnik, wstawić Histerezę- uspienia i wzbudzenia dla ciśnienia min i max. Tu jest trochę pracy ale w 30 minut można to ogarnąć
    3 Sam suchobieg można zrobić max częstotliwość bez obciążenia w 3 sekundy wystawia stop silnika, pracę bez dociążenia realizujesz też w falowniku, ale trzeba zdefiniować prąd roboczy i prąd niższy niż praca na małych obrotach. FC jest dedykowany do pomp i ma to w standardzie
    4 Można obszyć to twardodrutowo- najprościej
REKLAMA